Captulo 1
FILTROS DESHIDRATADORES
1
Filtros Deshidratadores
Algunos otros contaminantes se forman dentro del sistema Los refrigerantes halogenados son compuestos muy esta-
como consecuencia del efecto de otros contaminantes, bles; esto es, no se descomponen fcilmente con calor.
cuando el sistema est en operacin y las condiciones son En recipientes de acero (o el compresor) son estables
propicias. hasta alrededor de 260C, pero en presencia de sales
metlicas u xidos, su lmite de estabilidad con respecto a
Equipos Nuevos la temperatura se reduce drsticamente. Si por alguna
Algunos contaminantes permanecen en los equipos nue- razn la temperatura de operacin aumenta arriba de la
vos durante su manufactura o ensamble, debido a una normal, se produce una reaccin qumica entre el refrige-
limpieza deficiente; tal es el caso de la arena de fundicin rante y la humedad llamada hidrlisis, produciendo cidos
en los compresores. Grasas y aceites utilizados en el clorhdrico y fluorhdrico y bixido de carbono. Tambin hay
corte, estirado y doblado de tubos para la fabricacin de produccin de cidos en grandes cantidades cuando el
aislamiento del embobinado del motor est daado, gene-
serpentines. Rebabas, fundente y pasta durante el proce-
rando chispazos y constantes arcos elctricos.
so de soldadura. Pedazos desprendidos de empaques de
asbesto o hule y otros materiales. Est demostrado que por cada 10C que aumente la
temperatura del sistema, la velocidad de las reacciones
Instalacin y Servicio qumicas aumenta al doble.
Otros contaminantes entran al sistema durante su instala- Los cidos producidos se presentan en forma de gas
cin o al efectuar un servicio, debido a la falta de concien- cuando el sistema est seco, y son inofensivos, pero en
cia o habilidad del contratista o del tcnico. presencia de humedad se vuelven lquidos y son altamen-
La unin o soldadura de tubos, si no se hace con cuidado, te corrosivos.
es la mayor fuente de contaminantes como: xidos, Por otra parte, los aceites minerales para refrigeracin,
rebabas, fundente, pasta y humedad. Esto se debe a no aunque sean cuidadosamente refinados y seleccionados,
cortar los tubos con la herramienta adecuada, usar exceso se descompondrn bajo condiciones adversas en
de fundente y recalentar demasiado al soldar. combinacin con el refrigerante, aire y humedad. Los
Tambin al cargar el refrigerante y/o aceite, cuando stos cidos orgnicos que contienen los aceites son cidos
no son de la calidad necesaria o no se han manejado dbiles e inofensivos, pero en presencia de sales metli-
apropiadamente, se pueden introducir junto con ellos cas y altas temperaturas, contribuyen a la descomposicin
contaminantes como humedad, aire y otros gases no del aceite mediante una reaccin qumica llamada
condensables. Estos mismos contaminantes pueden entrar polimerizacin.
al sistema si existe alguna fuga en el lado de baja presin, Adems, si hay aire en el sistema, la deterioracin del
cuando esta presin es negativa; es decir, menor que la aceite se acelera. El principal producto de la descomposi-
atmosfrica (vaco). Una vez dentro, estos contaminantes cin del aceite es el lodo. Los otros subproductos son
deben ser expulsados por medio de una bomba de vaco. resinas y barnices. La apariencia fsica de estos materiales
Si el vaco no es el adecuado o si se hace con el mismo va desde un aceite espeso, luego ms denso como resina
compresor, lo ms probable es que queden cantidades o goma, posteriormente espeso como lodo, y finalmente
suficientes de aire y humedad para causar problemas a los un slido en forma de polvo. La reaccin entre el aceite y
equipos. el refrigerante tambin causar la formacin de lodo y ms
cido.
Durante la Operacin
La peor condicin posible para la formacin de grandes
Los refrigerantes son solventes excelentes y al arranque cantidades de cido y otros contaminantes como carbn,
del compresor, todos los contaminantes en el sistema son es cuando se quema el motocompresor debido a la alta
barridos y arrastrados a travs de las tuberas hacia el temperatura que alcanza, acelerando las reacciones qu-
crter del compresor. micas entre refrigerante, aceite y barniz del aislamiento del
La estabilidad qumica de un sistema se ve afectada por embobinado.
las altas temperaturas, siendo ste un factor que casi
nunca se toma en consideracin. Efectos de los Contaminantes
Si el sistema est operando en condiciones anormales de Contaminantes Slidos
presin y temperatura, y existe la presencia de humedad y
aire, es casi segura la formacin de otros tipos de conta- Los contaminantes slidos, principalmente las partculas
minantes debido a la descomposicin qumica del aceite metlicas, pueden causar en un sistema de refrigeracin
o del refrigerante. Esto es ms comn con compresores problemas como:
hermticos y semihermticos. Estos sistemas son peque- 1. Rayar las paredes de los cilindros y los cojinetes.
os reactores qumicos comparables a los utilizados en 2. Taponeo en el cedazo de la vlvula de termo expansin
plantas qumicas; ya que tienen todos los ingredientes o del tubo capilar.
como calor, presin, reactivos (refrigerante, aceite, hume- 3. Alojarse en el devanado del motocompresor y actuar
dad y oxgeno), catalizadores (acero y cobre), xidos (de como conductores, creando corto circuito, o actuar
hierro y cobre) y algunas veces, sales metlicas. como abrasivos en el aislante del alambre.
2
Filtros Deshidratadores
4. Depositarse en los asientos de las vlvulas de succin Otra parte del sistema donde los cidos tienen un efecto
o descarga, reduciendo significativamente la eficiencia deteriorante, es sobre el barniz aislante del alambre del
del compresor. embobinado del motocompresor, disolvindolo y creando
5. Tapando los orificios de circulacin de aceite en las la posibilidad de un corto circuito.
partes mviles del compresor, provocando fallas por
falta de lubricacin. Humedad
6. Sirven como catalizadores (aceleradores) de la des- De acuerdo a todo lo expuesto hasta ahora, podemos
composicin qumica de refrigerante y aceite. darnos cuenta que la mayor parte de los problemas de
Aunque el aceite tiene alta resistencia dielctrica, la contaminantes son debido a la presencia de la humedad
presencia de partculas metlicas o humedad disminuyen en los sistemas de refrigeracin. Por esto, se le considera
esa resistencia, volvindolo un conductor de corriente mundialmente como el enemigo No. 1 de los sistemas de
elctrica, pudiendo causar falla o quemadura. refrigeracin; por lo que vamos a dedicar una seccin
aparte sobre su procedencia, sus efectos y cmo
Gases no Condensables controlarla.
Son un tipo de contaminantes frecuentemente encontra-
dos en los sistemas de refrigeracin. El que sean dainos Humedad en los Sistemas de Refrigeracin
o no al sistema, depende del tipo de gas y la cantidad Es bien conocido el peligro que representa un exceso de
presente. Los qumicamente reactivos, tales como cloruro humedad en los sistemas de refrigeracin; ya que la
de hidrgeno, atacarn otros componentes en el sistema humedad combinada con altas temperaturas, da origen a
y en casos extremos producirn fallas. Los que son fenmenos complejos, sobresaliendo la formacin de
qumicamente inertes como el aire, el hidrgeno, el oxge- hielo en la vlvula de termo expansin o en el tubo capilar,
no, el bixido de carbono, el nitrgeno, etc., que no se cidos en refrigerante y aceite, lodo y hasta quemadura
lican en el condensador, reducen la eficiencia de enfria- del motocompresor. Aun cuando el contenido de humedad
miento. Su presencia contribuye a incrementar la presin no sea excesivo como para congelarse en la vlvula de
de condensacin y, por lo tanto, la temperatura, aceleran- termo expansin o en el tubo capilar, de todos modos
do las indeseables reacciones qumicas. puede causar algunos de los otros problemas previamente
El aire en particular, como ya se mencion, incrementa la mencionados y, puesto que todos estos efectos no pueden
descomposicin del aceite. Su presencia en los sistemas ser detectados de manera ordinaria, es importante el uso
de refrigeracin es debida a: de filtros deshidratadores para mantener la humedad en
1. Evacuacin incompleta del sistema. un nivel seguro.
2. Algunos materiales lo liberan o se descomponen a alta
Procedencia
temperatura durante la operacin.
3. Fugas en el lado de baja. Las principales fuentes de humedad son:
4. Reacciones qumicas durante la operacin del sistema. 1. Mal secado del equipo en su fabricacin.
Los gases no condensables se eliminan purgando el 2. Introduccin durante la instalacin o servicio en el cam-
sistema durante la operacin, o creando un buen vaco po.
antes de cargar el sistema con refrigerante. 3. Como producto de la combustin de una flama de gas.
4. Retencin en los poros de la superficie de los metales.
Contaminantes Orgnicos 5. Fugas en el lado de baja cuando la presin es menor que
Como ya vimos, estos contaminantes son parcialmente la atmosfrica (vaco).
solubles en la mezcla de refrigerante y aceite, pero pueden 6. Fugas en los condensadores enfriados por agua.
volverse completamente solubles mediante la accin del 7. Reacciones qumicas (oxidacin) de algunos refrigeran-
calor; por lo tanto, circularn por todo el sistema donde tes o aceites.
cada uno causar problemas en distintas partes, principal- 8. Mezclada con el refrigerante o el aceite al cargarlos al
mente en la vlvula de expansin o el tubo capilar. Como sistema.
las resinas o ceras, que se precipitan a bajas temperatu- 9. Descomposicin del aislante de los motocompresores.
ras como las que se tienen en estos dispositivos, acumu- 10. Condensacin de la humedad del aire que ha entrado
lndose en el orificio hasta obstruirlo. en el sistema.
Aunque el contenido de humedad en cada uno de los
Acidos puntos anteriores no tendra efecto por si sola, s se debe
Tal como se mencion anteriormente, los cidos, particu- de considerar al determinar el contenido global del sistema
larmente los inorgnicos, son ms corrosivos en presencia terminado. Por ejemplo, el aceite a granel contiene entre
de humedad. Atacan principalmente las partes metlicas 20 y 30 partes por milln (ppm) de humedad. Los refri-
de acero y cobre. Por ejemplo, el cido clorhdrico (HCl) gerantes, tambin a granel, tienen una tolerancia acepta-
reacciona con estos metales formando las indeseables ble de 10 a 15 ppm. Cargar el refrigerante al sistema a
sales que sirven de catalizadores para otras reacciones travs de un filtro deshidratador, siempre ser una prctica
qumicas. El cido fluorhdrico (HF), es an ms corrosivo, segura.
llegando inclusive a atacar al vidrio.
3
Filtros Deshidratadores
Efectos Solubilidad
Si se permite que circule por el sistema demasiada hume- Los refrigerantes tienen cierta afinidad con el agua; es
dad mezclada con el refrigerante, puede conducir a cual- decir, tienen cierta capacidad para mezclarse con el agua
quiera de los siguientes efectos: tanto en fase lquida como en fase de vapor. Esta caracte-
1. Formacin de hielo en la vlvula de termo expansin, en rstica se llama solubilidad. La solubilidad del agua en los
el tubo capilar o el evaporador, restringiendo el flujo de refrigerantes vara con cada tipo de refrigerante y con la
refrigerante y en algunos casos, obstruyndolo por temperatura, o sea que, el agua se disuelve ms fcilmen-
completo. te en unos refrigerantes que en otros, y la cantidad de agua
2. Oxidacin y corrosin de metales. que se puede disolver en un refrigerante es mayor a
3. Descomposicin qumica del refrigerante y del aceite. altas temperaturas y disminuye a bajas temperaturas.
4. Cobrizado. En la tabla 1.1 se presentan datos sobre la solubilidad del
5. Dao qumico al aislamiento del motor u otros materia- agua en fase lquida de algunos refrigerantes halogena-
les. dos a diferentes temperaturas. Esta solubilidad est ex-
6. Hidrlisis del refrigerante formando cidos y ms agua. presada en partes por milln (ppm) en peso. Una ppm
7. Polimerizacin del aceite, descomponindolo en otros equivale a 1 miligramo de agua disuelta en 1 kilogramo de
contaminantes. refrigerante. Los valores de la tabla 1.1 indican la cantidad
Control mxima de agua que se disolver en el refrigerante a una
temperatura dada. Ejemplo: la solubilidad del agua en
Es imperativo que la humedad sea removida de los com- el R-12 a -10C es 13.7 ppm, esto significa que a esa
ponentes de los sistemas de refrigeracin durante la ma- temperatura, el R-12 puede contener disueltos como
nufactura y ensamble de equipos nuevos, y que se tomen mximo, 13.7 miligramos de agua por cada kilogramo de
las precauciones necesarias para evitar que se quede en refrigerante. Si hay un exceso de agua presente, sta
el sistema durante la instalacin, o al hacerle un servicio. existir como agua libre (suelta), y si la temperatura es muy
La humedad est presente siempre en todos los sistemas baja, se congelar.
de refrigeracin, pero sta deber mantenerse por debajo
del nivel mximo permisible, para que el sistema opere Quiz los valores de la tabla 1.1 no sean de mucha impor-
satisfactoriamente. tancia para los tcnicos o ingenieros en refrigeracin; ya
que es muy difcil determinar la cantidad de agua presente
Qu tanta agua es segura? Nadie lo sabe con certeza, en un sistema en operacin. Sin embargo, se puede
pero en algo estamos todos de acuerdo, y eso es, que obtener informacin til de esta tabla.
mientras menos agua haya presente, es mejor, y que no
debe haber agua libre (suelta) dentro del sistema. Mientras mayor sea la solubilidad del agua en un refrige-
rante, menor ser la posibilidad de que se separe el hielo
o el agua en un sistema de refrigeracin. La solubilidad del
Solubilidad en los Refrigerantes
agua en el amonaco, en el bixido de carbono y en el
Aunque los fabricantes de refrigerantes hacen un gran bixido de azufre es tan alta, que no hay problemas de
esfuerzo por obtener sus productos secos; es decir con
un mnimo contenido de humedad, es muy frecuente que, TEMP.
al momento de introducirlo al sistema lleve ms humedad R-12 R-22 R-502 R-134a
C
de la mxima permisible, por diversas causas ajenas al 60 440.0 3,150 1,400 2,117
fabricante y que, generalmente, son debidas a descuidos 55 359.0 2,754 1,238 1,928
en la operacin de traspasar varias veces el refrigerante 50 286.0 2,470 1,108 1,716
45 228.0 2,190 975 1,611
de un recipiente a otro, y sobre todo, cuando los recipien- 40 183.0 1,896 862 1,478
tes no han sido limpiados adecuadamente. 35 147.0 1,690 750 1,359
30 116.0 1,488 646 1,226
Si la concentracin de humedad es alta y la temperatura es 25 91.0 1,278 553 1,100
suficientemente baja, el agua en forma de hielo se separa 20 69.0 1,106 472 978
15 57.0 956 394 857
del refrigerante. Tambin se puede formar lo que se llama 10 44.0 830 335 783
hidrato slido, que es una molcula compleja de refrige- 5 33.0 706 284 680
rante y agua, la cual puede formarse a temperaturas 0 25.0 596 236 591
-5 18.6 502 194 531
mayores que las requeridas para que se forme el hielo. Por -10 13.7 419 160 470
otra parte, tambin se puede formar agua lquida a tempe- -15 10.0 346 131 407
raturas arriba de las requeridas para separar el hielo o el -20 7.3 282 105 341
-25 5.1 229 84 300
hidrato slido. La pregunta aqu es Qu tan seco debe -30 3.5 186 66 252
estar un refrigerante para que el agua disuelta en l no se -35 2.4 149 52 214
separe? El refrigerante debe estar lo suficientemente -40 1.7 120 40 183
-45 1.2 94 31 158
seco para que an a la ms baja temperatura de diseo, no -50 0.8 73 24 132
ocurra esta separacin.
La separacin del agua como hielo o como lquido, est Tabla 1.1 - Solubilidad del agua en fase lquida para algunos refrigerantes
relacionada a la solubilidad del agua en el refrigerante. halogenados (ppm).
4
Filtros Deshidratadores
separacin de hielo o agua lquida. Pero en otros refrige- Consideremos un sistema con R-22 a 35C (fig. 1.3). Si en
rantes como el R-12, en el que la solubilidad del agua es el tanque recibidor existe una mezcla de lquido y vapor, y
tan baja, es de esperarse que los problemas de congela- el lquido contiene 60 ppm de humedad, la saturacin
cin sean mayores, y de hecho, as es. Los sistemas con relativa del lquido ser:
R-12 debern ser secados con mayor intensidad para
60 . x 100 = 3.55%
evitar restricciones debidas al hielo a bajas temperaturas,
1690
o problemas de corrosin debidas al agua lquida.
Aunque en refrigerantes como el R-22, el R-502 y el TEMP.
R-134a, la solubilidad del agua es mayor que en el R-12, R-12 R-22 R-502 R-134a
C
cuando operan a bajas temperaturas, tambin pueden 35 5.85 0.400 0.635 0.36
tenerse los mismos problemas de formacin de hielo y de 30 6.48 0.400 0.644 0.39
agua lquida. 25 7.08 0.401 0.651 0.42
20 7.64 0.403 0.656 0.45
15 8.28 0.400 0.660 0.48
Concentracin Relativa 10 9.00 0.391 0.660 0.50
5 9.99 0.390 0.660 0.53
Lo que nos indican los valores de la tabla 1.1, es la mxima 0 10.98 0.380 0.640 0.57
cantidad de agua que el refrigerante puede aceptar en -5 11.69 0.359 0.617 ---
-10 12.32 0.336 0.586 ---
fase lquida a una temperatura dada, es una condicin de -15 12.95 0.313 0.550 ---
saturacin. Si el refrigerante contiene ms humedad que -20 13.70 0.291 0.518 ---
la indicada en la tabla a la misma temperatura, se tiene un -25 14.60 0.268 0.491 ---
-30 15.50 0.246 0.463 ---
lquido sobresaturado de humedad, a lo que se le conoce -35 16.29 0.224 0.431 ---
como saturacin relativa y se expresa como un porcentaje -40 17.10 0.210 0.400 ---
de la humedad en condiciones de saturacin. Por ejemplo,
Tabla 1.2 - Distribucin de agua entre las fases lquida y vapor de
si en un sistema con R-12 a una temperatura de 40C con
los refrigerantes halogenados.
un contenido de humedad de 15 ppm, de la tabla 1.1 la Agua en vapor (% en peso)
saturacin relativa ser 15/183 X 100 = 8.19%. Agua en lquido (% en peso)
En la fase de vapor tambin se puede presentar esta
sobresaturacin, y tambin se expresa en porcentaje. Si se permite que el vapor y el lquido en el recibidor
Cuando en una mezcla de vapor y lquido se tiene hume- alcancen el equilibrio (lo que puede ocurrir en el ciclo de
dad, sta estar en equilibrio en las dos fases, pero la paro), de la tabla 1.2, el contenido de humedad del vapor
concentracin es diferente en el lquido que en el vapor. ser:
Se puede calcular la distribucin de la humedad entre las 60 X 0.40 = 24 ppm a una S.R. de 3.55%
dos fases, expresada como una relacin de porcentaje en Cuando comience a trabajar el sistema y el lquido con 60
peso. En la tabla 1.2 se muestran las relaciones de la ppm sea transferido del recibidor a la vlvula de expansin,
distribucin de humedad para varios refrigerantes. Los la humedad en el lquido se evapora junto con el refrigerante
valores de esta tabla indican la concentracin relativa de hacia el evaporador. Si suponemos que todo el lquido se
agua en el vapor comparada con la concentracin en el evapora en el evaporador a 4C, la cantidad de humedad
lquido. Las relaciones de distribucin para el R-22, el en el evaporador por metro cbico, ser 60 ppm por la
R-502 y el R-134a son menores de 1, lo que significa que densidad del vapor de refrigerante a 4C.
la concentracin de agua en el equilibrio, es mayor en la
fase lquida que en la fase vapor. En el caso del R-12
sucede lo contrario. kg agua kg R-22 kg agua
60 x 10 -6 x 1.5208 =9.125 x 10-5
kg R-22 m R-22 m R-22
Por ejemplo, en un cilindro cerrado de refrigerante 22,
cualquier contenido de humedad presente estar distribui-
do entre las dos fases de acuerdo a la relacin de la tabla El peso de un m de humedad acuosa saturada a 4C,
1.2; as que, cuando se extraiga vapor del cilindro, ste es igual a 40.7 x 10 - 5kg. La saturacin relativa en el
estar ms seco que el lquido. Al extraer ms y ms vapor, evaporador es:
el lquido remanente contendr ms humedad. Para el
R-12 sucede lo contrario, y el vapor estar ms hmedo -5
9.125 X 10 x 100 = 22.4%
que el lquido. 40.7 X 10 -5
Los valores de la tabla 1.2, pueden usarse para calcular la Al retornar el vapor de succin al compresor a una tempera-
concentracin del agua en equilibrio en el refrigerante en tura de 18C, la densidad del vapor ser 1.42 kg/m.
fase lquida, si se conoce la concentracin en la fase vapor
y viceversa.
El peso de un m de vapor de agua a 18C es
En un sistema de refrigeracin en operacin, que conten-
ga una cierta cantidad constante de humedad circulando a -6
travs del sistema con el refrigerante, la saturacin relativa 60 x 10 x 1.42 kg/m = 8.52 x 10-5 kg/m
variar con la temperatura y con los cambios de fase del
refrigerante.
5
Filtros Deshidratadores
El peso de un m de vapor acuoso saturado a 18C es Si se mantiene el nivel de humedad abajo de su valor
-5
96.8 x 10 kg/m crtico, se evita que haya agua libre en el lado de baja del
La saturacin relativa en el compresor es sistema.
El anlisis anterior puede utilizarse para todos los refrige-
8.52 x 10 -5 x 100 = 8.8% rantes y todas las aplicaciones. Un sistema de R-22 con
96.8 x 10 -5 temperaturas de 45C en el lquido y -30C en el vapor,
alcanza la saturacin cuando la humedad en circulacin es
Para las condiciones mostradas en la fig. 1.3, la saturacin de 135 ppm. Ntese que este valor es menor que la
relativa vara de 3.55% en la lnea de lquido a 35C, a solubilidad en el lquido a -30C (186 ppm); por lo que no
22.4% en el evaporador a 4C, y a 8.8% en el vapor a 18C se presentar agua en forma libre.
en la lnea de succin. Cuando la saturacin relativa del
vapor llega a 100% a temperaturas de 0C o ms bajas, El entendimiento de esta relacin qumica entre el refrige-
hay formacin de hielo durante la evaporacin del rante y la humedad en un sistema de refrigeracin, nos
refrigerante. ayuda a controlar el problema. Debe considerarse tam-
bin que este entendimiento de la solubilidad del agua en
La humedad requerida para que ocurra un taponamiento los refrigerantes, puede preparar el camino para mejores
con hielo, es en funcin a la cantidad de vapor que se procedimientos de secado.
forme durante la expansin, y de la distribucin del agua
entre las fases lquida y vapor a la salida de la vlvula de Desecantes
termo expansin o el tubo capilar. Por ejemplo, en un
sistema de R-12 con lquido a una temperatura de 45C y Introduccin
una temperatura en el evaporador de -30C, despus de la
expansin, el refrigerante ser 41.3% vapor y 58.7% lqui- Por todo lo visto hasta ahora, la conclusin es, que para
do en peso. controlar y eliminar los contaminantes en los sistemas de
refrigeracin, es indispensable hacer uso de algn mate-
rial que tenga esta capacidad. Pero esto no debe ser
preocupacin nuestra, ya que este problema lo han resuel-
to otras personas desde hace varias dcadas en base a
estudios, investigaciones y experiencias. Se comenz por
probar con materiales que ya se empleaban satisfactoria-
mente en otras ramas de la industria, como la qumica.
Algunos tuvieron que ser desechados y otros dieron bue-
nos resultados despus de probarlos y evaluarlos cuida-
dosamente. A estos materiales se les conoce como dese-
cantes.
Definicin
Los desecantes son materiales usados principalmente
para remover la humedad excesiva contenida en la mez-
cla refrigerante-aceite, tanto en forma de vapor como
lquida, ya sea en equipos nuevos o ensamblados en el
Figura 1.3 - Sistema con R-22 contenido de humedad del refrigerante campo.
lquido = 60 ppm
La eliminacin de humedad se logra de dos maneras: por
adsorcin y por absorcin. En el proceso de absorcin, el
De la tabla 1.1, a -30C el R-12 tiene un contenido de agua desecante reacciona qumicamente con la humedad,
saturada en fase lquida de 3.5 ppm. De la tabla 1.2 se combinando sus molculas para formar otro compuesto y
puede determinar el contenido de agua saturada en la fase removiendo de esta manera la humedad. En el proceso de
vapor: adsorcin, no hay reaccin qumica entre el desecante y la
humedad. El desecante es muy poroso, y por lo tanto,
3.5 X 15.50 = 54.25 ppm tiene una superficie muy grande expuesta al flujo.
Cuando el vapor contiene ms de la cantidad de satura- Y es en estos poros donde de una manera mecnica se
cin (100% h.r.), se presentar agua libre como una terce- atrapa y se retiene la humedad.
ra fase. Si la temperatura es menor de 0C, se formar Por lo anterior, en un sistema de refrigeracin conviene
hielo. Usando estos valores y los porcentajes de lquido y ms usar desecantes que remuevan la humedad por el
vapor, puede calcularse el contenido de agua crtico del proceso de adsorcin.
refrigerante en circulacin:
lquido 3.5 X 0.587 = 2.05 Tipos
vapor 54.25 X 0.413 = 22.40 Existen muchos materiales que tienen la capacidad de
24.45 ppm servir como agentes desecantes o deshidratantes, pero
no todos son adecuados para utilizarse en refrigeracin,
6
Filtros Deshidratadores
ya que en estos sistemas, se requiere un material que comn es en forma granular o esfrica. Tiene una excelen-
remueva la humedad de la mezcla refrigerante-aceite, sin te capacidad de retencin de agua, aunque menor que la
causar reacciones indeseables con estos compuestos o de la almina activada para retener cidos. Debido a lo
con otros materiales del sistema. anterior, es muy comn combinar estos dos desecantes
para balancear estas dos caractersticas: retener agua y
De entre los diferentes desecantes que remueven la hume-
cidos. Esta mezcla generalmente es en forma de bloques
dad por el proceso de adsorcin, los ms comnmente
porosos moldeados.
empleados en refrigeracin son: slica gel, almina activa-
da y tamiz molecular. Capacidad y Eficiencia
Caractersticas Por capacidad se entiende como la cantidad de humedad
que un desecante puede adsorber y retener. La eficiencia
La principal caracterstica de un desecante, es que debe
es la habilidad que un desecante tiene para deshidratar un
tener una gran capacidad para adsorber humedad. Algu-
refrigerante, hasta el ms bajo contenido de humedad
nos tambin adsorben cidos. No deben ser solubles ni
correspondiente a una temperatura. A esto ltimo se le
con el agua, ni con el refrigerante, ni con el aceite.
conoce como Sequedad en el Punto de Equilibrio o EPD
No deben romperse al saturarse de humedad. Deben
(Equilibrium Point Dryness).
tener una alta resistencia mecnica para mantener su
integridad fsica y resistir la presin del flujo de refrigerante Si un desecante recientemente activado (sin ningn
y las vibraciones. contenido de humedad) se pone en contacto con un
refrigerante que contiene humedad, el desecante comen-
La slica gel ( Si 0 2) es un material no cristalino. La almina
zar a adsorber humedad del refrigerante. Cuando esto
activada (Al 20 ) no 3 es totalmente cristalina. Ambos dese-
sucede, el refrigerante tendr menos humedad y el
cantes tienen su red de poros de tamao variable, y como
desecante contendr algo de humedad. A partir de este
su estructura no es uniforme, estos materiales son clasifi-
momento, el desecante a su vez pasar la humedad al
cados como adsorbentes amorfos.
refrigerante, aunque, como hay mas humedad en el
El tamiz molecular es un silicato sinttico. Su configuracin refrigerante que en el desecante, es mayor la velocidad
molecular consiste de una serie de componentes de tama- con que el desecante adsorbe agua del refrigerante, que
o definido, dando como resultado un material uniforme, la velocidad con que la vuelve a traspasar. Conforme se
altamente cristalino. reduce la cantidad de agua en el refrigerante y aumenta la
velocidad con que el desecante la pasa, la velocidad de
El proceso de adsorcin mediante el cual estos tres dese-
adsorcin disminuye. Cuando las dos velocidades se
cantes atrapan y retienen la humedad, consiste en que las
igualan, se dice que los contenidos de humedad en el
molculas del agua se adhieren a las paredes interiores
desecante y en el refrigerante alcanzan un equilibrio.
de los poros o conductos capilares. Puesto que la super-
ficie de estos poros o capilares es enorme, y las molculas La cantidad de agua que adsorbe un desecante de un
de agua son de tamao pequeo, pueden retener cantida- refrigerante, para llegar a este punto de equilibrio depende
des relativamente grandes de agua. de:
A continuacin se da una breve descripcin de los tres 1. El tipo de refrigerante.
desecantes ms comunes. 2. La cantidad de agua en el refrigerante.
3. La temperatura del refrigerante.
Almina Activada.- Un slido duro de color blanco,
4. El tipo de desecante (volumen y tamao de los poros y
comnmente en forma granular que no es soluble en agua.
superficie).
Adems de su capacidad para retener agua, tambin
tiene una excelente capacidad para retener cidos. Gene- En algunos desecantes la capacidad de adsorcin de
ralmente no se utiliza en forma granular, sino que se tritura agua, se ve afectada por la cantidad de aceite presente en
y se moldea en forma de bloque poroso, combinada con el refrigerante.
otro desecante para incrementar su capacidad de agua. De acuerdo a las normas 35 y 63 de ASHRAE, en este
As, adems de una gran capacidad para retener agua y punto de equilibrio, el contenido de agua en el refrigerante
cidos, se proporciona filtracin. se conoce como Sequedad en el Punto de Equilibrio
Slica Gel.- Un slido con aspecto de vidrio que puede (EPD) y al agua retenida por el desecante se le conoce
tener forma granular o de perlas. No se disuelve en agua como capacidad de agua. Las unidades en que se miden
y tiene poco desprendimiento de polvo cuando se utiliza estos dos valores son partes por milln para el EPD y
suelta. Tiene una capacidad aceptable para retener hu- porciento en peso para la capacidad de agua (o bien,
medad. Tambin se puede usar mezclada con otros gramos de agua por 100 gramos de desecante).
desecantes para incrementar su capacidad de retencin Las curvas de equilibrio de humedad entre los tres dese-
de agua, en forma granular (suelta) o moldeada en forma cantes comunes y los refrigerantes R-12, R-22 y R-134a se
de bloque poroso. muestran en las figuras 1.4, 1.5 y 1.6, respectivamente.
Tamiz Molecular.- Es el ms nuevo de los tres desecan- Estas curvas (isotermas de adsorcin) indican que para
tes y ha tenido muy buena aceptacin en la industria. Es un cualquier cantidad especificada de agua en un refrigeran-
slido blanco que no es soluble en agua. Su presentacin te en particular, cada desecante retiene una cantidad
7
Filtros Deshidratadores
8
Filtros Deshidratadores
Filtros Deshidratadores
Definicin
Un filtro deshidratador por definicin, es un dispositivo que
contiene material desecante y material filtrante para remo-
Figura 1.8 - Curvas de equilibrio de humedad para R-22 y tres ver la humedad y otros contaminantes de un sistema de
desecantes comunes a 52C refrigeracin (figura 1.10).
Valycontrol, S.A. de C.V. fabrica una gran variedad de
deshidratadores para sistemas de refrigeracin domsti-
ca, comercial, industrial y aire acondicionado.
Descripcin
La aplicacin de los desecantes en los sistemas de refri-
geracin, se hace encapsulndolos en unos dispositivos
mecnicos llamados filtros deshidratadores. Un filtro des-
hidratador est diseado para mantener seca la mezcla
D
Lo que hace que el tamiz molecular tenga ms capacidad
para retener agua que la almina o la slica, es el tamao
de sus poros. Como ya se mencion, la almina y la slica
tienen el tamao de sus poros muy variable y son mucho
ms grandes que los poros del tamiz molecular. Esto
permite que en esos poros se introduzcan adems de
agua, refrigerante y aceite. En los poros del tamiz molecular A B C
slo entran molculas de agua. Las molculas del refrige-
rante y el aceite son mucho ms grandes que las del agua
Figura 1.10 - Diferentes tipos de filtros deshidratadores
y por eso no penetran. De aqu su nombre de tamiz
molecular.
Debido a que los desecantes son muy sensibles a la de refrigerante y aceite, adsorbiendo los contaminantes
humedad, debern protegerse todo el tiempo hasta que lquidos disueltos, tales como humedad y cidos; y tam-
estn listos para usarse. Los desecantes se obtienen en bin, para retener por medio de filtracin todas las partcu-
envases sellados de fbrica, y debern manejarse en las slidas que estn siendo arrastradas a travs del
condiciones a prueba de humedad. sistema por la mezcla de refrigerante aceite. No debe
haber ningn misterio asociado con la operacin de un
Los desecantes que no hayan sido usados y que por
filtro deshidratador. Todas las funciones de diseo y
alguna razn hayan adsorbido humedad, pueden ser
compuestos que se integran para fabricar estos dispositivos,
reactivados calentndolos de 4 a 8 horas a alta tempera-
son conceptos claros y fciles de entender.
tura en un horno de preferencia al vaco, de acuerdo con la
siguiente gua: El uso de los filtros deshidratadores en los sistemas de
refrigeracin, es la mejor manera de proteger los compo-
Almina activada ________ de 200 a 315 C
nentes en el muy probable caso de que estos contaminan-
Slica gel ______________ de 175 a 315 C
tes estuvieran presentes en el sistema, ya que la vlvula de
Tamiz molecular _________ de 260 a 350 C
termo expansin, el tubo capilar y el compresor , son los
componentes ms afectados por los contaminantes.
9
Filtros Deshidratadores
Clasificacin
E La mayora de los fabricantes de filtros deshidratadores
publican tablas de capacidades y seleccin en las cajas o
empaque de los mismos. Una informacin adicional y ms
completa se puede encontrar en las tablas de seleccin de
los catlogos. En dichas tablas se listan datos tales como
modelo, conexiones, cantidad de desecante, rea de
F filtrado, capacidad de retencin de agua, capacidad de
flujo de refrigerante, recomendaciones de seleccin para
Figura 1.12 - Filtros deshidratadores del tipo desecante suelto. "E" cada tipo de refrigerante de acuerdo al tonelaje y la
desechable y "F" recargable aplicacin, y tambin las dimensiones.
Anteriormente, estas clasificaciones las haca cada fabri-
cante de acuerdo a sus propias experiencias, aunque la
mayora, slo publicaban valores para competir pero que
G no eran los reales, sin siquiera probar y evaluar sus propios
filtros deshidratadores.
Al ir progresando la industria de la refrigeracin, se
desarrollaron mtodos adecuados para la comparacin y
evaluacin de los filtros deshidratadores. Sin embargo,
slo se han desarrollado tres normas de clasificacin, una
para la capacidad de retencin de agua, otra para la
H capacidad de flujo de refrigerante y otra de seguridad.
Hasta que no se establezcan normas para las otras
caractersticas importantes como capacidad de retencin
Figura 1.13 - Filtros deshidratadores del tipo de bloque moldeado. "G"
desechable y "H" recargable
10
Filtros Deshidratadores
de cidos, filtracin, etc., los fabricantes proporcionarn te; pero a un EPD de 60 ppm para el R-22 es de aproxima-
sus propios datos de pruebas y evaluaciones, as como damente 7.5%. La razn por la que se usan diferentes EPD
sus recomendaciones. para el R-12 y el R-22, es debido a que el agua es ms
miscible en unos refrigerantes que en otros a una misma
En la actualidad, se ha generalizado en todo el mundo la
temperatura. Por ejemplo, de la tabla de la figura 1.1,
clasificacin de filtros deshidratadores en base a estas
vemos que a una temperatura de -20C el R-12 puede
normas. Valycontrol, S.A. de C.V. lo ha venido haciendo
contener disueltas 7.3 ppm como mximo; en cambio, el
desde hace mucho tiempo, y es el nico fabricante en
R-22 puede tener hasta 282 ppm, por lo que hay ms
nuestro pas que lo hace. Estas clasificaciones deben ser
probabilidad de una congelacin con el R-12 que con el
consideradas en el diseo y fabricacin de un filtro
R-22. As, es evidente que la capacidad de agua de un filtro
deshidratador, y su comprensin es de gran valor para el
deshidratador slo significa algo cuando se refiere a un
usuario, el fabricante de equipos, as como los tcnicos de
refrigerante en particular, a un cierto EPD y a una cierta
servicio. Como una ayuda para ellos, a continuacin se
temperatura. Es por esto que surgi la necesidad de
describen brevemente en que consisten estas clasificacio-
establecer una norma, y as, surgi hace mucho tiempo la
nes de los filtros deshidratadores.
norma 710 de ARI.
Capacidad de Retencin de Agua
Capacidad de Flujo
La capacidad de retencin de agua, es la cantidad de
Es el flujo mximo de refrigerante lquido que permitir un
agua (en gotas o gramos) que el filtro deshidratador reten-
filtro deshidratador nuevo, a una cada de presin de
dr a una temperatura estndar y a una Sequedad en el
2 lb/pulg (13.8 kPa) dada en toneladas por minuto. Esta
Punto de Equilibrio (EPD) especificada para cada refrige-
clasificacin se hace en base a las normas 710 de ARI y
rante.
63 de ASHRAE. Para filtros deshidratadores de la lnea de
Esta capacidad se mide por mtodos descritos en la succin, la capacidad de flujo se determina de acuerdo a
norma 710 del Air Conditioning and Refrigeration Institute las normas 78 de ASHRAE y 730 de ARI. Esta ltima,
(ARI), cuando el contenido real de agua no se conoce. tambin da algunas cadas de presin recomendadas
Esta norma especifica las condiciones a las cuales se para la seleccin de filtros deshidratadores en instalaciones
debe hacer la clasificacin de los filtros deshidratadores, temporales o permanentes.
en lo que se refiere a su capacidad para deshidratar la
Debe observarse que la capacidad de flujo difiere,
mezcla de refrigerante y aceite (capacidad de retencin
dependiendo del tipo y tamao de conexin y de los
de agua), la capacidad de flujo del refrigerante y algunas
componentes internos. La capacidad de flujo puede redu-
consideraciones de seguridad.
cirse rpidamente, cuando el filtro deshidratador haya
La norma 63 de ASHRAE tambin fija un procedimiento filtrado cantidades crticas de slidos y semislidos.
de prueba para determinar las capacidades de retencin La cantidad y el tiempo de cuando esto va a ocurrir, no se
de agua y de flujo, para los filtros deshidratadores de la puede predecir y no est indicado en la norma de ARI.
lnea de lquido bajo ciertas condiciones. El filtro deshidratador deber reemplazarse cuando su
capacidad de flujo caiga abajo de los requerimientos de la
Las temperaturas especificadas por esta norma son 75F
mquina. En la tabla 1.17, se muestran las cadas de
(24C) y 125F (52C); ambas se refieren a temperaturas
presin mximas recomendadas en la lnea de lquido y en
del refrigerante en la lnea de lquido. Los EPD usados
la lnea de succin, a varias temperaturas y para diferentes
para cada refrigerante son:
refrigerantes. Ntese que hay mayor tolerancia cuando la
antes del secado despus del secado instalacin de los filtros deshidratadores es temporal (por
R-12 565 PPM 15 PPM ejemplo en limpieza de sistemas despus de una quema-
R-22 1,050 " 60 " dura) que cuando la instalacin es permanente. Esto es
R-502 1,020 " 30 " con el propsito de aprovechar al mximo el filtro, dejndolo
R-134a --- 80 " que colecte la mayor cantidad posible de contaminantes.
R-404A / R-507 --- 50 "
Tabla 1.14 - Valores del contenido de humedad de varios refrigerantes, Debe recordarse que las capacidades de flujo estn
que se usan para clasificar los filtros deshidratadores por su capacidad basadas en una situacin ideal de un sistema completa-
de agua. mente limpio.
Estos puntos de referencia fueron fijados arbitrariamente, Seguridad
para prevenir confusiones que surgieran de determinacio-
nes hechas a otros puntos. Ntese que para establecer La norma para esta clasificacin, est basada en la
esta capacidad de retencin de agua se consideran: el tipo presin de ruptura del cuerpo del filtro deshidratador.
de refrigerante, la cantidad de desecante y la temperatura. Todos los filtros deshidratadores para la lnea de lquido
fabricados bajo la norma 710 de ARI, debern cumplir los
La razn por la que se escogieron diferentes EPD para requerimientos de la norma 207 de Underwriters
cada refrigerante es la siguiente: Refirindonos a la figura Laboratories, Inc. (UL): Componentes y Accesorios No
1.7 a un EPD de 15 ppm, la capacidad del desecante para Elctricos para Contener Refrigerante. Esta norma esta-
R-12 es de 6.2% y para R-22 es de 3.4% aproximadamen- blece que la presin de trabajo segura (SWP) para un filtro
11
Filtros Deshidratadores
deshidratador debe ser de 500 psi (35 kg/cm), y la presin cin con desecantes en los bloques moldeados que
de ruptura debe ser como mnimo 5 veces la presin de Valycontrol, S.A. de C.V. fabrica exclusivamente, con el
trabajo; es decir, 2,500 psi (175 kg/cm). Los filtros deshi- propsito de utilizarlos en sistemas donde se tienen pro-
dratadores que fabrica Valycontrol, S.A. de C.V., cumplen blemas de ceras, como es el caso de los sistemas donde
con esta norma y estn aprobados con el No. 20T4. ha ocurrido una quemadura al compresor.
Para las dems caractersticas, hasta ahora no existen Filtracin
normas sobre las que se puedan basar los fabricantes de
filtros deshidratadores para hacer su clasificacin; por lo Como tampoco existe una norma a seguir para clasificar
que cada fabricante hace sus pruebas y evaluaciones, y de un filtro deshidratador por su habilidad de filtrar y retener
acuerdo a los resultados, se dan algunas recomendacio- material extrao, y mientras no se desarrolle una, la gua
nes. A continuacin, se mencionan el resto de las caracte- ms simple es que la capacidad de filtracin es proporcio-
rsticas. nal a la superficie de filtrado. Esta superficie vara mucho
con las marcas y tipos de filtros deshidratadores; por lo
Capacidad de Acidos tanto, la capacidad de filtracin tambin es variable.
La superficie de filtrado es muy importante, puesto que el
Todava no se ha establecido una norma a seguir para
filtro acta como tal en la lnea de lquido para la mezcla
determinar la capacidad de un filtro deshidratador para
refrigerante - aceite, y para la mezcla vapor de refrigerante
retener cidos, sin embargo, existen dos mtodos popula-
y aceite en la lnea de succin. A continuacin se describen
res para medir la presencia de cido en un sistema.
slo algunos de los mltiples tipos de filtros deshidratadores.
Un mtodo es mediante el uso del cido olico estndar,
y el otro, es hacer una prueba en aceite de un compresor Los de tipo de desecante granular suelto emplean diferen-
quemado. Ningn mtodo es representativo de lo que tes medios de filtracin, que van desde simples telas de
realmente ocurre en el sistema, ya que slo indican la alambre (cedazos) de latn o acero de entre 60 y 150
presencia de cido en mayor o menor cantidad, al igual mallas por pulgada, a lana de acero, fibra de vidrio, fieltro
que un indicador de lquido y humedad slo indica la y cartn (como el de los filtros de aceite automotriz).
presencia de agua pero no la remueve. El contenido de Cualquiera de estos elementos filtrantes que se emplee,
cido en el aceite de un compresor quemado es, con se instala generalmente en el extremo correspondiente a
mucho, mayor que el que se puede encontrar en el resto la salida del flujo de refrigerante. Otra variante en este tipo
del sistema, mientras que el cido olico no se encuentra de filtros deshidratadores, son aquellos en los que la
en el sistema. Las pruebas en laboratorio y en el campo superficie filtrante es un bloque de material inerte (cermi-
han mostrado que la cantidad de cido adsorbido por un ca) hueco, y dentro de ste se coloca el desecante.
desecante, es muy cercanamente proporcional al peso del A excepcin de este ltimo, la superficie de filtrado de los
desecante. De aqu se puede hacer una comparacin de filtros deshidratadores de desecante suelto, es pequea
la capacidad de un filtro para recoger cidos, conociendo en relacin al tamao del filtro deshidratador.
el peso de desecante utilizado.
Los de tipo de bloque desecante moldeado, son disea-
Como ya se mencion en el tema de desecantes, la dos de tal forma que la mezcla de refrigerante aceite, pase
almina activada tiene esta gran capacidad para adsorber a travs de una capa uniforme de desecante. Esto asegura
cidos. Los filtros deshidratadores del tipo de bloque una filtracin uniforme si la porosidad del bloque es tam-
moldeado que fabrica Valycontrol, S.A. de C.V., contienen bin uniforme. El bloque es mantenido en su posicin
un gran porcentaje de este desecante. generalmente mediante un resorte, el cual lo presiona
contra un empaque que forma el sello en el extremo de la
Remocin de Ceras salida, forzando al refrigerante a pasar a travs de un
La habilidad de un filtro deshidratador para remover ceras bloque. Por lo regular, se instala un filtro de seguridad
y resinas, se vuelve ms importante en aplicaciones de despus del bloque, y consiste de una tela de metal de 100
baja temperatura con R-22 o R-502. En un sistema con mallas por pulgada o un cojn de fibra de vidrio. Este tipo
R-12 hay menos problemas de ceras, ya que el R-12 de filtros deshidratadores ofrecen la mxima superficie de
puede retener cera disuelta a mucho ms baja temperatu- filtracin que se puede obtener.
ra que el R-22 o el R-502. Mientras las ceras permanezcan En cualquiera de los tipos, un filtro deshidratador debe ser
en estado lquido no causan problemas, pero a bajas juzgado por su habilidad para atrapar y retener grandes
temperaturas pueden solidificarse, y depositarse sobre cantidades de slidos, y al mismo tiempo, continuar
los asientos de las vlvulas. proporcionando un flujo aceptable con una mnima cada
No existe un mtodo aceptado para clasificar la habilidad de presin. Cualquiera de los filtros deshidratadores
de un filtro deshidratador para remover ceras. En este retendr las partculas slidas ms grandes como reba-
caso, se realizaron pruebas con varios materiales, para bas, pero no todos protegern contra los contaminantes
ver sus caractersticas de adsorber ceras. Los resultados solubles que pueden afectar la estabilidad qumica del
mostraron que el carbn activado de un tamao de poro sistema. No se ha publicado nada acerca del lmite ms
en particular, era el ms eficiente para la remocin de bajo de tamao de partculas, pero el fabricante debe
ceras. El carbn activado no es un material desecante, advertir la capacidad de sus filtros deshidratadores para
pero debido a esa caracterstica, se incluye en combina- filtrar en el rango bajo de micrones. Los filtros deshidrata-
12
Filtros Deshidratadores
dores de Valycontrol, S.A. de C.V. del tipo de bloque Cundo se debe Instalar un Filtro Deshidratador
moldeado, en pruebas de laboratorio, retienen partculas
del rango de 5 a 10 micrones (un micrn es una millonsi- En realidad, lo ms recomendable es que el sistema todo
ma parte de un metro). el tiempo est protegido por filtros deshidratadores. Los
equipos de refrigeracin y aire acondicionado que ya
Mientras ms grande sea la superficie de filtrado, ms vienen ensamblados de fbrica (paquetes), ya traen insta-
ampliamente se distribuirn los slidos, y slo se formar lados los filtros deshidratadores. Cuando la instalacin se
una capa muy delgada de material sobre la superficie del hace en el campo o cuando se efecta un servicio a un
bloque. Si la superficie es pequea, la capacidad de flujo equipo, cualquiera que sea el motivo, es altamente reco-
se reducir considerablemente con una pequea cantidad mendable la instalacin de filtros deshidratadores. La
de contaminantes, y el sistema no operar a su capacidad. mayora de los contaminantes en un sistema son residuos
Por el contrario, un filtro deshidratador con una superficie de la fabricacin, instalacin o reparacin. Debido a que
de filtracin grande, al remover contaminantes slidos, su los refrigerantes son excelentes solventes, estos contami-
capacidad decrece ligeramente. Por lo tanto, recoger nantes son rpidamente arrastrados durante el arranque,
ms contaminantes y seguir manteniendo su capacidad a travs de las lneas y hacia el compresor. Por esto, los
de flujo. Sin embargo, como nadie puede estar seguro de filtros deshidratadores no solamente son una seguridad en
cuanta contaminacin hay en el sistema, siempre se debe caso de que el procedimiento de evacuacin no haya sido
seleccionar un filtro deshidratador con una superficie de el adecuado, sino que adems de la humedad, tambin
filtracin tan grande como el sistema lo permita. removern las partculas slidas y otros contaminantes.
Capacidad del Sistema Por otra parte, si ocurri una quemadura del compresor, es
imprescindible la instalacin de filtros deshidratadores
Esto aunque no est considerado en ninguna norma ni en
para una completa limpieza del aceite y del refrigerante, y
ningn texto, es importante mencionarlo. Esta caracterstica
para proteger el compresor nuevo; ya que la produccin de
determina la capacidad ms grande de un sistema de
contaminantes cuando se quema un motocompresor, es
refrigeracin o aire acondicionado, en el que se puede
demasiado alta.
instalar un filtro deshidratador de un tamao dado.
La capacidad se refiere siempre a la conexin de mayor En cualquiera de los tres casos (instalaciones nuevas,
tamao. Por ejemplo, si vemos la tabla de capacidades en servicios y quemaduras de compresores), el sistema
el catlogo, la serie de filtros deshidratadores de 30 necesita proteccin, y mayormente durante el arranque
pulgadas cbicas (TD-30), hay cuatro diferentes inicial. Aunque un filtro deshidratador es el dispositivo
conexiones. principal utilizado para remover todos los contaminantes
del sistema, debe tenerse en cuenta que no es el substituto
TD-303 = 3/8" flare
a un trabajo o diseo deficiente, sino la herramienta de
TD-304 = 1/2" flare
mantenimiento necesaria, para que el sistema funcione en
TD-305 = 5/8" flare
forma apropiada y contnua por ms tiempo.
TD-307S = 7/8" soldable
La mayor capacidad de refrigeracin en T.R. (toneladas Dnde se debe Instalar un Filtro Deshidratador
de refrigeracin) la tiene el de conexin de 7/8",
TD-307 S. Los de conexiones menores, su capacidad se Durante mucho tiempo la pregunta era: dnde es mejor
reduce nica y exclusivamente porque de acuerdo a las instalar un filtro deshidratador, en la lnea de lquido o en
prcticas normales de refrigeracin, usualmente se insta- la lnea de succin? Al avanzar en esta discusin, se har
lan en sistemas que tienen menor capacidad de refrigera- evidente que slo hay dos ubicaciones prcticas para la
cin. La tabla est basada en una extensa investigacin de instalacin de los filtros deshidratadores: la lnea de succin
mercado, y muestra la relacin entre la capacidad del filtro y la lnea de lquido. Ambas tienen ventajas y desventajas,
deshidratador y el tamao del sistema en T.R. las cuales sern analizadas.
El fabricante de filtros deshidratadores hace estas reco- Como ya se mencion anteriormente, los componentes
mendaciones de seleccin, porque de acuerdo a las ms afectados por los contaminantes son el compresor y
investigaciones de mercado, el contenido real de agua en la vlvula de expansin o el tubo capilar. Es obvio que los
un sistema raramente se conoce; en cambio, la capacidad filtros deshidratadores deban de instalarse cerca de estos
en T.R. siempre es conocida. Por esta razn, adicional a componentes.
su clasificacin de acuerdo a normas, Valycontrol, S.A. de Antiguamente, la costumbre haba sido instalar un filtro
C.V. clasifica sus filtros deshidratadores de acuerdo a la deshidratador en la lnea de lquido para proteger la vlvula
capacidad del sistema en T.R. La mayora de los tcnicos de termo expansin o el capilar, y en la lnea de succin no
se refieren a la capacidad del sistema en HP, en lugar de se instalaba nada, o en algunas ocasiones se instalaba
toneladas de refrigeracin, por lo que Valycontrol, S.A. de nicamente un filtro de cartn o fieltro, pero sin desecante,
C.V. tambin hizo una relacin entre la capacidad de sus y slo temporalmente durante el arranque inicial del siste-
filtros deshidratadores y la capacidad del sistema en HP. ma, o para limpieza despus de una quemadura, el cual
Esta tabla se encuentra en el catlogo. era luego retirado.
13
Filtros Deshidratadores
Lnea de Lquido
La instalacin de un filtro deshidratador en la lnea de
lquido, antes del dispositivo de expansin, se ha vuelto la
ubicacin ms aceptada por todos los que estn
involucrados con la fabricacin, instalacin y servicio de
equipos de refrigeracin. Esto tiene las siguientes venta-
jas y desventajas:
Ventajas. Primero que todo, la humedad es removida del
refrigerante justo antes que el punto ms bajo de tempera-
tura del sistema alcance al dispositivo de expansin,
Figura 1.15 - Capacidad de retencin de humedad de la almina limitando as la posibilidad de congelacin. Adems, el
activada en R-22 @ 60 ppm fase lquida vs. fase vapor filtro deshidratador tambin remover contaminantes sli-
14
Filtros Deshidratadores
dos, evitando tambin que se tape el dispositivo de pero en el vapor fro se precipitan, y ya como slidos, son
expansin. retenidos sobre la superficie del filtro deshidratador.
Otra consideracin importante es que en esta ubicacin, el Desventajas. De acuerdo con el principio de que la
refrigerante est en forma lquida y a alta presin, lo que capacidad de retencin de agua de un filtro deshidratador
permite que el filtro deshidratador disponga de esa pre- es mayor a baja temperatura, originalmente se pensaba
sin para proporcionar un adecuado flujo, y esto a su vez, que su instalacin en la lnea de succin lo hara ms
permita tener el tamao del filtro deshidratador dentro de eficiente en cuanto a eliminacin de humedad. Sin embar-
los lmites econmicos. Aun ms, la velocidad del refrige- go, las pruebas han revelado que ste no es el caso, y que
rante es lenta y los dimetros ms pequeos, lo que en realidad, de hecho tiene menor capacidad de retencin
permite que est ms tiempo en contacto con el desecan- de agua, especialmente con R-12 y R-502. Solamente con
te, y por lo tanto, el EPD se consigue ms rpidamente. el R-22 un filtro deshidratador en la lnea de succin, tendra
aproximadamente igual capacidad que en la lnea de
Desventajas. Tal como se vio anteriormente (figura 1.9),
lquido.
la capacidad de retencin de agua de un filtro deshidrata-
dor disminuye a alta temperatura. Si el refrigerante lquido Otra desventaja para su instalacin en la lnea de succin
que llega al filtro deshidratador est caliente, se reduce la es la cuestin del tamao. Un filtro deshidratador para la
eficiencia del desecante. Sin embargo, los fabricantes de lnea de succin debe ser lo suficientemente grande, para
filtros deshidratadores tomamos esto en cuenta, y com- poder manejar la capacidad de flujo total de vapor del
pensamos esa reduccin de capacidad agregando ms sistema y mantener una mnima cada de presin; ya que,
desecante. Aqu cabe mencionar que se han instalado como sabemos, una cada de presin alta en la lnea de
filtros deshidratadores dentro del espacio refrigerado, succin implica una disminucin de capacidad en el sistema
como en cmaras de congelacin, con excelentes resulta- completo y, probablemente, una falla del compresor si la
dos; mejores que si se instalaran a la salida del condensa- restriccin es muy severa. Adems, con la alta velocidad
dor o del recibidor. Claro, siempre y cuando exista dispo- del vapor de refrigerante, se tiene un contacto muy pobre
nible una de tubera con longitud suficiente. entre ste y el desecante.
Una gran desventaja al instalar un filtro deshidratador en la Si bien es cierto que el filtro deshidratador en la lnea de
lnea de lquido, es cuando ste es del tipo de desecante succin proteger al compresor de los contaminantes del
suelto, el cual tiene que montarse en forma vertical con el sistema, no debe ser el nico filtro en el sistema, ya que no
flujo de abajo hacia arriba. Con este arreglo, las pulsaciones podr proteger al dispositivo de expansin u otros acceso-
del refrigerante pueden levantar y dejar caer el desecante rios. El filtro deshidratador en la lnea de succin debe
repetidamente, dando como resultado la formacin de polvo usarse "adems de", y no "en lugar de" un filtro deshidra-
en exceso. Esto puede entonces tapar la malla de salida, y tador para la lnea de lquido.
an los tubos capilares.
Las conclusiones de esta discusin sobre dnde es mejor
Otra desventaja es que si existen sales metlicas en el instalar un filtro deshidratador son, como ya se mencion,
sistema, no sern retenidas por el filtro deshidratador de la que los componentes debern estar todo el tiempo prote-
lnea de lquido; ya que estas sales son solubles en el gidos.
refrigerante lquido caliente, y pasarn junto con ste
En la actualidad, con las ms modernas tcnicas y proce-
hacia otros componentes, donde pueden causar los daos
sos de fabricacin disponibles, as como con los mejores
ya mencionados en el tema de contaminantes.
desecantes, Valycontrol, S.A. de C.V. en base a muchos
Lnea de Succin aos de investigacin y experiencia prctica, disea y
fabrica filtros deshidratadores con las caractersticas ade-
En sistemas nuevos que van a arrancarse por primera vez, cuadas para las necesidades de cada lado del sistema,
despus de efectuado un servicio, donde hubo una que- brindando proteccin a los componentes. La recomenda-
madura del compresor, o cuando se sospecha que contie- cin es que para tener esta proteccin, lo mejor es
nen contaminantes slidos, se debe de instalar un filtro emplear filtros deshidratadores del tipo de bloque dese-
deshidratador en la lnea de succin, adems del de la cante, que ofrecen una gran superficie de filtracin y una
lnea de lquido. Aunque el uso de un filtro deshidratador combinacin balanceada de desecantes, para retener
para la lnea de succin estaba reservado nicamente adems de partculas slidas, los contaminantes solubles
para estos propsitos, se ha comprobado que en esta como agua, ceras, cidos y sales metlicas. La combinacin
ubicacin tambin se pueden retener adems de partcu- de desecantes proporciona una proteccin total del sistema,
las slidas, otros contaminantes empleando los materia- mejor que cualquiera de los desecantes solos.
les desecantes adecuados.
Solamente en sistemas pequeos como refrigeradores
Ventajas. En primer trmino, al instalar el filtro domsticos, unidades de aire acondicionado de ventana,
deshidratador justo antes del compresor, se protege ste enfriadores de bebidas, congeladores, etc., se recomien-
de los contaminantes slidos que puedan causar abrasin da el uso de filtros deshidratadores con un slo desecante.
a las partes mviles. Con una combinacin de desecantes Adems, en este tipo de sistemas, por razones de econo-
apropiada, tambin se pueden retener otros contaminan- ma, no se justifica el uso de un filtro deshidratador en la
tes como cidos, humedad y sales metlicas. Estas lti- lnea de succin y no es indispensable. En sistemas ms
mas son solubles en el refrigerante en la lnea de lquido, grandes que usen compresores semihermticos o abier-
15
Filtros Deshidratadores
tos, lo ms recomendable es instalar filtros deshidratado- En ambos casos, es de gran utilidad instalar un indicador
res tanto en la lnea de lquido como en la de succin. de lquido y de humedad, de buena calidad, inmediata-
mente despus del filtro deshidratador de la lnea de
Cundo se debe Cambiar un Filtro Deshidra- lquido. Este dispositivo permite observar la presencia de
tador burbujas en el lquido, lo que puede ser una indicacin de
cada de presin. Tambin se puede observar el conte-
Hay dos razones principales para cambiar un filtro deshi- nido de humedad por el color del indicador (ver captulo
dratador estando el sistema en operacin: de indicadores de lquido y humedad).
1. Cuando haya una cada de presin arriba del lmite
Por otra parte, es norma que los filtros deshidratadores
recomendado.
tambin deban de cambiarse cada que se abra el sistema
2. Cuando el desecante se haya saturado de humedad.
por cualquier razn.
Respecto al punto No. 1, la capacidad de flujo de un filtro
deshidratador para la lnea de lquido, se determina en Si despus de cambiar una vez los filtros deshidratadores
toneladas por minuto a una cada de presin de 2 lb/pulg sigue habiendo indicios de exceso de humedad o de cada
(psi) a travs del mismo, segn los procedimientos de de presin, deben reemplazarse por segunda vez, y an
ASHRAE y ARI. Esta capacidad de flujo se ve rpidamen- una tercera vez, si es necesario, hasta que el tcnico
te disminuida cuando grandes cantidades de slidos y quede convencido de que el nivel de contaminantes en el
semislidos son retenidos por el filtro. No hay forma de sistema, se haya reducido a un lmite seguro.
predecir qu cantidad se acumular ni cuando va a ocurrir, Normalmente cuando se va a cambiar un filtro deshidratador
pero es obvio que cuando la capacidad de flujo del filtro o a reemplazar el desecante, se requiere vaciar la lnea de
deshidratador caiga abajo de los requerimientos del equi- refrigerante y aislar el filtro, cerrando las vlvulas de paso
po, ste deber ser reemplazado. En la Tabla 1.17 se o de servicio en la lnea.
muestran las mximas cadas de presin permisibles a
travs de los filtros deshidratadores de la lnea de succin
Cmo se debe Seleccionar un Filtro Deshidra-
y de la de lquido, respectivamente, tanto para instalacio-
nes permanentes como temporales para los diferentes tador
tipos de refrigerante. Como se puede observar en la tabla Antiguamente, en base a la experiencia, lo recomendable
1.17, las cadas de presin son menores en la lnea de era seleccionar un filtro deshidratador que tuviera mayor
succin que en la lnea de lquido, y si por ejemplo, los filtros cantidad de desecante de la necesaria, para efectuar la
deshidratadores se estn utilizando para la limpieza de un deshidratacin y, en aquellas situaciones donde un solo
sistema despus de una quemadura (instalacin temporal), deshidratador no era suficiente, era cuestin de instalar un
se puede permitir que la cada de presin sea mucho segundo, y si se requera, hasta un tercero.
mayor de la normal, con el objeto de aprovechar al
mximo la capacidad de filtracin, antes de retirar los En la actualidad es muy fcil seleccionar un filtro
filtros y cambiarlos por otros nuevos, o que se cambien los deshidratador para que cumpla con el trabajo de secado,
bloques desecantes, en el caso de filtros deshidratadores ya que la mayora de los fabricantes de filtros
recargables. Los filtros deshidratadores para la lnea de deshidratadores publican en sus catlogos tablas de
succin, estn provistos de vlvulas de acceso para poder seleccin, en las cuales los clasifican de acuerdo a la
medir la cada de presin. Si slo tiene vlvula de acceso norma 710 de ARI. Como ya sabemos, esta norma se
en la conexin de entrada, se puede usar sta y la de la desarroll para proporcionar un mtodo preciso de prueba,
vlvula de servicio de succin del compresor. y adems, especifica cmo un fabricante debe clasificar
sus filtros deshidratadores. De esta manera, a los tcnicos
En relacin al punto 2, la capacidad de retencin de agua
de un deshidratador, depende de la cantidad y tipo de y fabricantes de equipos, se les facilita seleccionar un filtro
desecante, del tipo de refrigerante y de la temperatura. deshidratador y pueden estar seguros que realizar el
Si el contenido de agua en el sistema rebasa la capacidad trabajo para el que fue seleccionado.
del filtro deshidratador, ste deber reemplazarse por otro Algunos fabricantes en el mundo, entre ellos Valycontrol,
nuevo; o bien, si es del tipo recargable, se debern cam- S.A. de C.V., van un paso adelante de las normas de ARI,
biar los bloques desecantes.
16
Filtros Deshidratadores
en el hecho de que no solamente publican los datos rio, ser ms alta que las fijadas para uso en condiciones
apegados a estas normas, sino que tambin hacen sus en el campo. Cuando se selecciona por capacidad, debe-
propias Recomendaciones de Seleccin para los tcni- r usarse la clasificacin del fabricante. La razn es que
cos. Por ejemplo, se hacen recomendaciones para equi- esta clasificacin es ms baja que la de laboratorio, y su
pos domsticos y comerciales, para fabricantes de equi- uso asegurar que el filtro deshidratador sea lo suficiente-
pos originales de refrigeracin y aire acondicionado, y mente grande para cumplir con el trabajo. Todos los filtros
para ensamble y reemplazo en el campo. En estas reco- deshidratadores seguirn la regla de que mientras ms
mendaciones se considera un exceso de suciedad en el grandes son, ms contaminacin detienen. Tambin sa-
sistema, lo que significa que el filtro deshidratador puede bemos que en los de mayor tamao, la cada de presin es
retener una cantidad considerable de suciedad, y an menor, y puesto que es necesario que los filtros deshidra-
proporcionar un flujo adecuado para mantener la capaci- tadores mantengan una cada de presin baja, lo ms
dad del sistema. sensato es, seleccionar un filtro deshidratador tan grande
como el espacio y la economa lo permitan.
El tamao de un filtro deshidratador puede variar de acuer-
do al sistema y al refrigerante que se utilice. Al seleccionar En el lado de baja del sistema, el proceso de seleccin es
un filtro deshidratador para una instalacin de cierto tama- muy similar. Mientras son la humedad y las ceras lo que
o, nosotros podemos suponer que el filtro debiera ser pueden detener el funcionamiento una vlvula de expan-
ms grande si el sistema es con R-22, a que si es con R- sin, el cido y los contaminantes insolubles son los que
12. Pero esto no es as, ya que si recordamos, de acuerdo pueden matar un compresor. En la lnea de succin se
a la norma 710 de ARI, el R-22 debe deshidratarse a un debe seleccionar un filtro deshidratador ms por su capa-
EPD de solo 60 ppm y el R-12 debe deshidratarse hasta cidad de filtracin y remocin de cidos, que para remover
un EPD de 15 ppm. Por otro lado, en el sistema con R-22, humedad. Tambin deber seguirse la regla de que mien-
se requerira circular menos cantidad de refrigerante que tras ms grande mejor.
en el sistema con R-12, para obtener aproximadamente la
Otra opcin en el proceso de seleccin de filtros deshidra-
misma capacidad. En conclusin, si las condiciones son
tadores, es entre los de tipo sellado y los recargables y se
similares, se requerir un filtro deshidratador de mayor
debe considerar tambin el tipo de sistema; es decir, si se
tamao si el sistema es con R-12, que si fuese con R-22.
trata de refrigeracin domstica, comercial, industrial o
Si echamos un vistazo a las tablas de seleccin de filtros aire acondicionado, y si es de baja, media o alta tempera-
deshidratadores en el catlogo de Valycontrol, veremos tura.
que los diferentes modelos estn clasificados de acuerdo
En base a toda la informacin expuesta en este captulo,
a la norma 710 de ARI, pero adems, aparecen unos datos
hemos aprendido cmo poder calcular la capacidad de
de Capacidades Recomendadas tanto para fabrican-
retencin de agua de un filtro deshidratador, para un
tes de equipo como para reemplazo en el campo.
sistema y refrigerante determinados. Pero esto no es
Si observamos, un cierto modelo de filtro se recomienda
necesario hacerlo, ya que el fabricante ha hecho todos
para una cierta capacidad cuando se instala en un equipo
esos clculos para que la seleccin sea simple. En el
original, pero para un reemplazo en el campo, se requerir
catlogo en las Tablas de Seleccin de Filtros Deshidra-
instalarle uno ms grande para que d la misma capaci-
tadores, aparecen los valores de las diferentes clasifica-
dad.
ciones para cada modelo de filtro deshidratador. De cual-
Lo anterior, se debe principalmente a que un fabricante de quier manera, veremos algunos ejemplos de cmo calcu-
equipo original, puede determinar el contenido de hume- lar esa capacidad, y cmo seleccionar un filtro deshidrata-
dad dentro de sus equipos, haciendo esto ms fcil selec- dor.
cionar con precisin el tamao de filtro deshidratador que
Debido a la diversidad de modelos y aplicaciones de los
debe instalar en cada unidad. Cuando se hace una insta-
filtros deshidratadores, y a que existen tambin una varie-
lacin nueva, o cuando se repara un equipo en el sitio de
dad de sistemas en cuanto al tamao y temperaturas de
trabajo, no hay una manera sencilla de que el contratista o
trabajo, haremos un ejemplo representativo de cada uno.
el tcnico determinen el contenido de humedad, a menos
que se hagan complicados clculos o pruebas de labora- Para la seleccin de un filtro deshidratador, generalmente
torio. Debido a esto, lo ms comn es que se seleccione deben considerar varios parmetros de diseo.
un filtro deshidratador con una capacidad algo mayor de la 1. Contaminantes presentes en el sistema
requerida; as, se tendra una cantidad adicional de dese- 2. Presin mxima de operacin
cante para retener el exceso de humedad que entrara al 3. Temperatura mxima de operacin
sistema, en caso de abrirlo por cualquier razn. 4. Humedad total en el sistema
La clasificacin de los filtros deshidratadores se hace bajo 5. Tipo y cantidad de refrigerante
dos condiciones diferentes: primero, una clasificacin de 6. Tipo y tamao de sistema
laboratorio, en base a condiciones de operacin ideales; Contaminantes
la segunda clasificacin, se basa en una exageracin de
su funcionamiento a las condiciones reales en el campo. Esta informacin es necesaria para determinar el rea de
Como regla, la clasificacin en condiciones de laborato- filtracin total requerida.
17
Filtros Deshidratadores
18
Filtros Deshidratadores
Finalmente, cabe mencionar que un filtro deshidratador Ejemplo No. 3. Clculo y seleccin de un filtro deshidrata-
con slica gel que contenga entre 36 y 54 gms., sera dor para un sistema de aire acondicionado.
demasiado grande y desproporcionado para un refrigera-
Datos:
dor domstico, por lo que lo lgico sera utilizar un filtro
deshidratador molecular. En la Tabla de Filtros Deshidra- Refrigerante = R-22
tadores Domsticos del Catlogo de Valycontrol, vemos Temp. de condensacin =35C
que el modelo T-20-4 contiene 20 g de desecante molecular, Carga de refrigerante = 35 kg
y nos sirve perfectamente para este trabajo. Aqu nuevamente, no tenemos datos de que haya hume-
dad residual en el sistema, por lo que haremos las mismas
Ejemplo No. 2. Clculo y seleccin de un filtro deshidrata- consideraciones del ejemplo No. 2, en cuanto a que los
dor para un sistema de refrigeracin comercial. componentes estn limpios, y el sistema ha sido cuidado-
Datos: samente secado durante su ensamble.
Carga de 11 kg de R-12 con de 5/8" en la lnea de lquido. El contenido de humedad en el refrigerante se calcula de
acuerdo a la norma 710 de ARI. Para el R-22, el contenido
En este caso, no tenemos datos de la humedad residual de humedad antes de la deshidratacin es de 1,050 ppm,
del sistema, por lo que suponemos que los componentes y despus de la deshidratacin es 60 ppm (tabla 1.14).
estn limpios y que el sistema completo fue cuidadosa- Por lo que la capacidad de agua del filtro deshidratador
mente secado durante su ensamble. De acuerdo a la que se va a usar ser como sigue:
norma 710 de ARI, el contenido de humedad del R-12
(1,050-60) X 35 = 34,650 mg de agua = 34.65 g de agua
antes de la deshidratacin es 565 ppm., y el contenido de
humedad despus de la deshidratacin es 15 ppm (tabla Si esta capacidad la expresamos en gotas de agua:
1.14). La humedad residual en el refrigerante ser: 35.65
34.65 X 20
20 == 692
693 gotas
gotas
(565-15) ppm = 550 ppm = 550 mg de agua/kg de R-12 Refirindonos a la tabla de seleccin de filtros
Como son 11 kg de refrigerante, la humedad total ser: deshidratadores para la lnea de lquido, con R-22 en el
catlogo de Valycontrol vemos que hay dos modelos que
0.550 g de agua x 11 kg de R-12 = 6.05 g de agua tienen la capacidad requerida, el TD-3-118 y el TD-3-138.
kg de R-12 La eleccin sera entre estos dos modelos, dependiendo
Convirtiendo a gotas de agua: del dimetro de la lnea de lquido.
19
Filtros Deshidratadores
20
Filtros Deshidratadores
que tiene en la lnea de lquido. La recomendacin es que Consideraciones de Seguridad para Filtros
en este lado se instalen de preferencia filtros deshidrata-
Deshidratadores
dores del tipo de bloque desecante. Normalmente, la
posicin de un filtro deshidratador en la lnea de succin, Cuando trabaje con filtros deshidratadores, deber tomar
debe ser en forma vertical con el flujo de arriba hacia abajo. las precauciones siguientes:
Esto tiene poco que ver con el desecante, el motivo 1. Para seleccionar el filtro deshidratador adecuado y
principal es asegurar el regreso del aceite al compresor. para una correcta aplicacin, debern seguirse las
Si se monta en forma horizontal, el aceite puede quedar recomendaciones del fabricante.
atrapado dentro de la cpsula del filtro deshidratador.
2. En sistemas donde la carga de refrigerante es crtica,
Si no se dispone de suficiente espacio o la tubera corre
como los domsticos o en unidades de aire acondicio-
horizontalmente, se pueden hacer arreglos con codos
nado de ventana, y en general, en aquellos que no
soldables de cobre de 45, tal como se ilustra en la figura
tienen tanque recibidor de lquido y que usan capilar
1.19
para la expansin, si el filtro deshidratador es de slica
En la figura 1.20, se muestra la instalacin ms adecuada o almina, puede afectar el rendimiento del sistema
para un filtro deshidratador en la lnea de succin, en una reduciendo la cantidad de refrigerante circulado. Esto
tubera vertical empleando un codo de 90. Estos arreglos se debe a que estos desecantes retienen una cierta
permiten que el aceite drene fcilmente hacia el compre- cantidad de refrigerante; por lo tanto, en este tipo de
sor y no se quede atrapado. sistemas el filtro deshidratador deber ser lo ms
pequeo posible.
3. Al quitar los sellos de las conexiones de un filtro deshi-
dratador, deber tenerse cuidado para no daar la
rosca o la superficie. El filtro deshidratador deber ser
instalado al sistema lo ms pronto posible despus de
haberle quitado los sellos. Si un filtro deshidratador ha
estado mucho tiempo expuesto al medio ambiente sin
los sellos en las conexiones, no deber instalarse al
sistema. Lo mismo se aplica a los bloques desecantes
o a los desecantes sueltos tales como la slica.
Figura 1.19 - Instalacin de un filtro deshidratador tipo recargable de
bloques desecantes en una tubera horizontal en la lnea de succin. 4. Debe tenerse cuidado al manejar los filtros deshidra-
tadores para no daarlos, golpearlos o hacer mal uso
de ellos.
5. La intensin de instalar un filtro deshidratador en un
sistema, es remover los residuos de humedad que
puedan quedar an despus de hacer un buen vaco.
No pretenda que los filtros deshidratadores hagan el
trabajo de la bomba de vaco en lo que a eliminacin de
humedad se refiere.
6. Procure instalar el filtro deshidratador de la lnea de
lquido, en el punto de ms baja temperatura. Si se
instala dentro de la cmara, aumentar su desempeo
por cuestin de que la humedad es menos soluble en el
refrigerante a bajas temperaturas, y eso es aprovecha-
do por el desecante para atraparla.
Figura 1.20 - Instalacin recomendada para un filtro deshidratador tipo 7. Cuando un filtro deshidratador haya cumplido con su
recargable de bloques desecantes en una tubera vertical en la lnea funcin, es necesario reemplazarlo si es del tipo sella-
de succin. do, o cambiar los bloques desecantes si es del tipo
recargable. Los indicadores de lquido humedad son
Finalmente, es importante mencionar que siempre se herramientas valiosas para determinar cuando esto es
debe instalar el filtro deshidratador de manera segura en necesario.
los muros o a la estructura de la unidad, de tal forma que su 8. Los filtros deshidratadores o desecantes que se han
peso no sea soportado totalmente por la tubera, principal- retirado de un sistema despus de haber sido usados,
mente con los de gran tamao. Si no se hace as, existen no deben reciclarse para volverlos a instalar. Estos
muchas posibilidades de que surjan fugas debido a las pueden contener, adems de la humedad y cidos,
vibraciones. aceites, semi-slidos y partculas slidas, los cuales no
se pueden eliminar al intentar reactivarlos.
21