DISEÑO DE SUBESTACIONES ELÉCTRICAS


DE DISTRIBUCIÓN
Foro Calificado 1:

Transformadores Secos y Transformadores


Sumergidos en Aceite

Alumno:

HINOJOSA CONGONA, FERNANDO MARCELO

Docente: ING. RICARDO ZURITA ARMAS

Arequipa, 9 de junio de 2022


INDICE

TRANSFORMADORES SECOS Y TRANSFORMADORES SUMERGIDOS EN ACEITE .......................... 4


1. TRANSFORMADORES SUMERGIDOS EN ACEITE .................................................................... 4
1.1 ASPECTOS CONSTRUCTIVOS.............................................................................................. 4
1.1.1 Pasatapas ............................................................................................................ 4
1.1.1.1 Pasatapas de alta tensión: .................................................................. 4
1.1.1.2 Pasatapas de baja tensión: ................................................................. 5
1.1.2 Dispositivo de Expansión .................................................................................... 5
1.1.3 Ruedas ................................................................................................................. 5
1.1.4 Placa de características ....................................................................................... 5
1.1.5 Protección contra la corrosión y color de la pintura........................................... 5
1.1.6 Tornillería ............................................................................................................ 5
1.1.7 Aceite aislante ..................................................................................................... 5
1.1.8 Arrollamientos .................................................................................................... 5
1.1.9 Dimensiones y masas máximas ........................................................................... 6
1.1.10 Nivel de pérdidas y potencia acústica ................................................................ 6
1.2 DESCRIPCIÓN DE LOS ACCESORIOS PRINCIPALES ............................................................. 6
1.2.1 Bridas .................................................................................................................. 6
1.2.2 Arrollamientos .................................................................................................... 6
1.2.3 Termómetro o termostato .................................................................................. 6
1.3 POTENCIAS COMERCIALES ................................................................................................ 7
1.4 PRINCIPALES MARCAS UTILIZADAS EN EL PERÚ................................................................ 7
1.5 USOS .................................................................................................................................. 7
1.6 VENTAJAS .......................................................................................................................... 7
1.7 DESVENTAJAS .................................................................................................................... 7
2. TRANSFORMADORES SECOS ................................................................................................. 8
2.1 ASPECTOS CONSTRUCTIVOS.............................................................................................. 8
2.1.1 Circuito Magnético .............................................................................................. 8
2.1.2 Devanados y aislamiento .................................................................................... 9
2.2 DESCRIPCIÓN DE LOS ACCESORIOS PRINCIPALES ............................................................. 9
2.2.1 Núcleo ................................................................................................................. 9
2.2.2 Bobinado secundario .......................................................................................... 9
2.2.3 Bobinado primario .............................................................................................. 9
2.3 POTENCIAS COMERCIALES ................................................................................................ 9
2.4 PRINCIPALES MARCAS UTILIZADAS EN EL PERÚ.............................................................. 10
2.5 USOS ................................................................................................................................ 10
2.6 VENTAJAS ........................................................................................................................ 10
2.7 DESVENTAJAS .................................................................................................................. 10
TRANSFORMADORES SECOS Y
TRANSFORMADORES SUMERGIDOS EN ACEITE

Los transformadores son máquinas estáticas con dos devanados de corriente alterna
arrollados sobre un núcleo magnético (Fig. 1). El devanado por donde entra energía al
transformador se denomina primario y el devanado por donde sale energía hacia las
cargas que son alimentadas por el transformador se denomina secundario. El devanado
primario tiene N1 espiras y el secundario tiene N2 espiras. El circuito magnético de esta
máquina lo constituye un núcleo magnético sin entrehierros, el cual no está realizado
con hierro macizo sino con chapas de acero al silicio apiladas y aisladas entre sí. De esta
manera se reducen las pérdidas magnéticas del transformador.

1. TRANSFORMADORES SUMERGIDOS EN ACEITE


Los transformadores en aceite se caracterizan en que su circuito magnético y
arrollamientos están completamente sumergidos en aceite. Éste es utilizado como
líquido aislante, puede ser de silicona, mineral, éster o vegetal y su elección
dependerá de las necesidades del cliente y del tipo de instalación.

1.1 ASPECTOS CONSTRUCTIVOS


Estos transformadores serán del tipo denominado de "llenado integral" sin
conservador. Estarán construidos de acuerdo con lo indicado en el capítulo
correspondiente de la Norma UNE 21 428-1 con las salvedades y/o adiciones
que se indican en este apartado.
Básicamente está constituido por: Núcleo de láminas de material
ferromagnético que cumple la función de acoplar (conectar) magnéticamente
el primario y el secundario. Los devanados (primario y secundario), son bobinas
de cobre ó aluminio cubiertas de un barniz que se arrollan sobre el núcleo. En
estos se genera o recibe el flujo que atraviesa el núcleo.

1.1.1 Pasatapas
1.1.1.1 Pasatapas de alta tensión: Los pasatapas de alta tensión
serán del tipo enchufable, y cumplirán las especificaciones
de la norma NI 72.83.00.
1.1.1.2 Pasatapas de baja tensión: Los pasatapas de baja tensión
cumplirán con lo indicado en las normas UNE EN 50 386 y
UNE 21 428-1. Los transformadores se suministrarán con la
pieza plana de acoplamiento (pala). Podrán utilizarse
alternativamente los pasabarras unipolares especificados en
la norma UNE EN 50 387.

1.1.2 Dispositivo de Expansión


El sistema de expansión será siempre con cuba de aletas elástica de
llenado integral.

1.1.3 Ruedas
El material de las ruedas será de fundición de acero.

1.1.4 Placa de características


La placa de características estará de acuerdo con lo que se indica en el
apartado 7.1 de la norma UNE 21 428-1. En las dos caras de mayor
dimensión de los transformadores, se colocarán soportes para la
fijación de la placa de características.

1.1.5 Protección contra la corrosión y color de la pintura


El procedimiento de pintura será propuesto por el fabricante a Iberdrola
en el momento de la calificación, e Iberdrola dará su conformidad o
disconformidad. El fabricante presentara en la recepción el protocolo
de ensayo correspondiente de placa-muestra por el procedimiento
aprobado.

1.1.6 Tornillería
Todos los elementos de tornillería, tornillos, tuercas, etc., serán de
acero al carbono y tendrán el tratamiento adecuado para asegurar una
eficaz protección contra la corrosión de 500 horas de niebla salina según
norma UNE EN ISO 9227.

1.1.7 Aceite aislante


La cantidad de líquido aislante será como máximo de 600 litros. El aceite
aislante por utilizar para el llenado del transformador cumplirá con lo
indicado en la norma UNE 21 428-1 y será de tipo U según la norma NI
06.00.01.

1.1.8 Arrollamientos
Los arrollamientos serán de cobre.
1.1.9 Dimensiones y masas máximas
Las dimensiones, incluidas las partes mas salientes, y la masa total de
los transformadores no superaran determinados valores que son
preestablecidos.

1.1.10 Nivel de pérdidas y potencia acústica


Las perdidas en vacío, en carga y el nivel de potencia acústica, cumplirán
con lo indicado en la norma UNE 21 428-1. En los transformadores con
más de una tensión primaria, las perdidas en vacío, en carga y el nivel
de potencia acústica deberán garantizar para cualquiera de ellas.

1.2 DESCRIPCIÓN DE LOS ACCESORIOS PRINCIPALES

1.2.1 Bridas
Las bridas inferiores estarán enlazadas con las superiores mediante un
sistema de tirantes que permita, por ajuste, la correcta sujeción de los
arrollamientos. El conjunto se unirá a la tapa del transformador
mediante ángulos atornillados o espárragos roscados, de modo que sea
posible el ajuste en altura de la tapa para conseguir el asentamiento
correcto de la parte activa a la cuba.

1.2.2 Arrollamientos
La construcción de los arrollamientos, a elección del fabricante, podrá
ser de elementos sueltos (AT y BT construidos por separado) o bien
arrollados directamente el de AT sobre el de BT formando un solo
bloque. Los conductores serán de cobre, en forma de hilo, pletina o
banda única, no permitiéndose los arrollamientos de bandas múltiples
por capa. Los hilos o pletinas podrán ser esmaltados o encintados con
papel. El aislamiento entre capas será exclusivamente papel o cartón
provisto de resina termo endurecible, utilizándose tanto en AT como en
BT. El aislamiento entre arrollamientos será básicamente tubo de papel
bakelizado o cartón arrollado. Este último sólo estará permitido cuando
el arrollamiento de AT se construya directamente sobre el de BT
formando un solo bloque.

1.2.3 Termómetro o termostato


Los transformadores deberán suministrarse provistos de un dispositivo
de alojamiento del sensor de temperatura en la tapa de la cuba, en la
zona de BT, según UNE 21 428-1. Para potencias asignadas de 250 hasta
1 000 kVA, el termómetro o termostato estará comprendido en el
suministro de los transformadores, salvo que se especifique lo
contrario.
1.3 POTENCIAS COMERCIALES
Las potencias comerciales que tiene el transformador son las siguientes:
Transformadores en Aceite Monofásico [kVA] y Transformadores en Aceite
Trifásico [kVA] son 3, 9, 5, 15, 10, 30, 15, 45, 25, 75, 37.5, 112.5, 50, 150, 75,
225, 100, 300, 167, 500, 250, 750, 333, 1 000, 500, 1 500, 833, 2 000, 1 250,
2500, 1 667, 3 750, 2 500, 5 000, 3 333, 7 500, 5 000, 10 000.

1.4 PRINCIPALES MARCAS UTILIZADAS EN EL PERÚ


Dentro de las principales marcas de transformadores utilizadas en el Perú están
las siguientes: ABB, PROMELSA, EPLI SAC, DELCROSA, SIEMENS entre algunas
otras.

1.5 USOS
Dentro de sus principales usos tenemos los siguientes:
- Disminuir o aumentar el nivel de voltaje en un circuito de corriente alterna.
- Subir o bajar el valor de un inductor o capacitor en un circuito de corriente
alterna.
- Prevenir el paso de corriente continua de un circuito a otro.
- Aislar dos circuitos eléctricos.
- Intensificar el nivel de voltaje en el sitio de la generación de energía antes
de que ocurra la transmisión y distribución.
- Las aplicaciones comerciales de un transformador eléctrico incluyen
estaciones de bombeo, vías de ferrocarril, establecimientos industriales y
comerciales, molinos, y unidades de generación de energía.

1.6 VENTAJAS
Pese a todos los cuidados y controles a los que deben ser sometidos, también
puede aportar varias ventajas que no se contemplan en otros transformadores
como lo son:
- Coste reducido.
- Instalación en el exterior si se desea.
- Mayor control sobre el funcionamiento.
- Menor nivel de ruido.
- Buen manejo en ambientes contaminados.
- Reducción de pérdidas de vacío.
- Más resistencia a las sobretensiones y a las sobrecargas.

1.7 DESVENTAJAS
La principal desventaja de este tipo de transformador es su baja temperatura
de inflamación del aceite, por lo tanto, esto supone un importante riesgo de
incendio. Éste gran inconveniente lleva a la instalación y desarrollo de
diferentes aparatos y procedimientos, de esta forma reducir dicho riesgo.
- El transformador debe disponer de un depósito colector, éste se compone
de unas rejillas metálicas cortafuegos que auto extinte el aceite.
- Gran incremento en el coste de la obra civil a causa del depósito.
- A consecuencia del riesgo de fuego, las paredes y el techo necesitarán una
remodelación para que sean resistentes al fuego.
- Este transformador debe someterse a controles de aceite, ya que éste va
envejeciendo con el paso del tiempo y esto acelera el incremento de su
temperatura.
- Aunque estemos hablando de un tipo de transformador hermético, éste
puede coger humedad debido al envejecimiento mencionado
anteriormente, ya que posee celulosa y su degeneración desprende agua
que va hacia el aceite. Esto también se debe de analizar en los controles
mencionados.

2. TRANSFORMADORES SECOS
Los transformadores en seco son un tipo de aparato que es utilizado en interiores,
lo que más se le caracteriza es que el aceite es sustituido por la circulación del aire y
el uso resinas, éstas son utilizados como protección, de esta forma no será necesario
hacer muchas inversiones en su mantenimiento después de la instalación.

2.1 ASPECTOS CONSTRUCTIVOS


El núcleo es fabricado con láminas de acero silicoso de grano orientado de alta
permeabilidad magnética y con pérdidas específicas aislado en ambos lados por
una capa fina de material inorgánico, el sistema empleado en la construcción
de los núcleos proporciona reducidos niveles de pérdidas en vacío, corriente de
vacío y ruido del Transformador. Los bobinados Primarios y Secundarios son
fabricados con cobre electrolítico de alta conductividad y están provistos de
canales de refrigeración. Los conductores eléctricos de cobre utilizados son de
sección circular recubiertas con doble capa de esmalte Clase “H”, y platina de
sección rectangular forradas con cintas dieléctricas Clase “F”, “H” ó “C” según
sea el requerimiento.

2.1.1 Circuito Magnético


En la construcción del núcleo se utilizan chapas de acero aleadas con
Silicio de muy bajo espesos (0.3 mm) aprox. El Si incrementa la
resistividad del material y reduce las corrientes parasitas. La chapa se
aísla mediante un tratamiento químico (Carlite) y se obtiene por
LAMINACIÓN EN FRIO: aumenta la permeabilidad. Mediante este
procedimiento se obtienen factores de relleno del 95-98%.
2.1.2 Devanados y aislamiento
Los conductores de los devanados están aislados entre sí: En
transformadores de baja potencia y tensión se utilizan hilos esmaltados.
En máquinas grandes se emplean pletinas rectangulares encintadas con
papel impregnado en aceite. El aislamiento entre devanados se realiza
dejando espacios de aire o de aceite entre ellos.
La forma de los devanados es normalmente circular. El núcleo esta
siempre conectado a tierra. Para evitar elevados gradientes de
potencial, el devanado de baja tensión se dispone el más cercano al
núcleo.

2.2 DESCRIPCIÓN DE LOS ACCESORIOS PRINCIPALES

2.2.1 Núcleo
Está formado por columnas (verticales) y culatas (horizontales); uno o
más bobinados secundarios concéntricos y un bobinado primario son
montados en el núcleo; y realizados en aluminio o cobre.

2.2.2 Bobinado secundario


El bobinado secundario (de baja tensión) está formado por un
conductor en banda de aluminio o cobre protegido completamente por
un aislante impregnado con resinas epoxi, y se realiza en bobinadoras
automáticas que aseguran una perfecta tensión y compacidad a la
bobina. La bobina así obtenida es sometida a una impregnación con
resina bajo vacío.

2.2.3 Bobinado primario


El bobinado primario (de media tensión) está formado por un conductor
en banda de aluminio de pequeño espesor bobinado junto a un aislante
de poliéster. El bobinado está formado por discos realizados en modo
continuo por máquinas automáticas que realizan también la unión entre
discos y la soldadura de las derivaciones. Una vez terminado el
bobinado se encapsula bajo vacío con resina epoxi cargada con cuarzo
y alúmina, sucesivamente, se polimeriza en horno con un
procedimiento controlado para asegurar la máxima homogeneidad
mecánica de la bobina.

2.3 POTENCIAS COMERCIALES


Las potencias comerciales de los transformadores son las siguientes:
Transformadores Secos Monofásico y Trifásico [kVA] son 3, 9, 5, 15, 10, 30, 15,
45, 25, 75, 37.5, 112.5, 50, 150, 75, 225, 100, 300, 167, 500, 250, 750, 333,
1 000, 500, 1 500, 833, 2 000, 1 250, 2 500, 1 667, 3 750, 2 500, 5 000, 3 333,
7 500, 5 000, 10 000. La limitación de los transformadores secos es el voltaje,
en la actualidad hasta 36 KV.

2.4 PRINCIPALES MARCAS UTILIZADAS EN EL PERÚ


Dentro de las principales marcas utilizada en el Perú están las siguientes: EPLI
SAC, DELCROSA, PROMELSA, ABB, RELESEC, CDA INGENIEROS DEL PERÚ, etc.

2.5 USOS
Uso de los transformadores tipo seco: Son usados en subestaciones tipo
interior como hospitales, edificios, oficinas, fabricas, minería, aerogeneradores,
etc. Los transformadores secos son especialmente indicados para su instalación
en:
- En interior gracias a autoextinguibilidad, nulo riesgo de provocar un
incendio o derrame de sustancias peligrosas.
- Zonas contaminadas de alta humedad por los materiales empleados-
- Ambientes industriales por su escaso mantenimiento y su elevada fiabilidad
y seguridad.

2.6 VENTAJAS
Como se ha mencionado anteriormente, no se requiere de mucho
mantenimiento. Lo que sí es importante, es que aquellos lugares donde circula
el aire estén siempre limpios. Simplemente se debe ir aspirando el polvo hacia
arriba a través de los circuitos del transformador y su estructura.
Además, este tipo de transformador no supone ningún riesgo a nivel
medioambiental, ya que están diseñados con un elevado nivel de
biodegradabilidad y para trabajar fuera de ambientes contaminados. También
son incombustibles y gracias a su hermetismo no hay riesgo de ninguna fuga
además de poder llevar una vida larga.
- Supone un menor coste de instalación, ya que no necesita ningún depósito
colector.
- Un riesgo de incendio menor, debido a que está compuesto de materiales
que son autoextinguibles.

2.7 DESVENTAJAS
- Coste elevado del aparato.
- Nivel de ruido significativo.
- Poca resistencia a las sobretensiones.
- Incremento de pérdidas en vacío.
- No deben ser instalados en el exterior.
- No instalarlos en entornos contaminados.
- Solo hay disponibles transformadores de hasta 36 kV y 15 MVA.
Como se ha podido observar, ambos presentan ventajas e inconvenientes, por
lo tanto, no hay ningún tipo de transformador de energía que sea superior al
otro. Por lo que, antes de elegir qué tipo de transformador emplear, se debe
de estudiar la empresa, sus necesidades y prioridades.

3. BIBLIOGRAFIA
[1] “Transformadores trifásicos sumergidos en aceite para distribución en baja tensión”,
IBERDROLA, Julio de 2009, 7ma Edición.
[2] “Transformadores secos encapsulados – Soluciones ecológicas, seguras, confiables y
eficientes”, Fabrica Pereyra – PGTR DRY ABB, Febrero 2017.
[3] “Transformadores trifásicos en aceite para distribución en BT”, Hidrocantábrico
Distribución Eléctrica S.A.U., 7ma edición, Noviembre 2008.
[4] “Transformadores”, Rodríguez Miguel, Universidad de Cantabria – Departamento de
Ingeniería Eléctrica y Energética, España 2012.