Los transformadores son máquinas estáticas con dos devanados de corriente alterna
arrollados sobre un núcleo magnético (Fig. 1). El devanado por donde entra energía al
transformador se denomina primario y el devanado por donde sale energía hacia las
cargas que son alimentadas por el transformador se denomina secundario. El devanado
primario tiene N1 espiras y el secundario tiene N2 espiras. El circuito magnético de esta
máquina lo constituye un núcleo magnético sin entrehierros, el cual no está realizado
con hierro macizo sino con chapas de acero al silicio apiladas y aisladas entre sí. De esta
manera se reducen las pérdidas magnéticas del transformador.
1.1.1 Pasatapas
1.1.1.1 Pasatapas de alta tensión: Los pasatapas de alta tensión
serán del tipo enchufable, y cumplirán las especificaciones
de la norma NI 72.83.00.
1.1.1.2 Pasatapas de baja tensión: Los pasatapas de baja tensión
cumplirán con lo indicado en las normas UNE EN 50 386 y
UNE 21 428-1. Los transformadores se suministrarán con la
pieza plana de acoplamiento (pala). Podrán utilizarse
alternativamente los pasabarras unipolares especificados en
la norma UNE EN 50 387.
1.1.3 Ruedas
El material de las ruedas será de fundición de acero.
1.1.6 Tornillería
Todos los elementos de tornillería, tornillos, tuercas, etc., serán de
acero al carbono y tendrán el tratamiento adecuado para asegurar una
eficaz protección contra la corrosión de 500 horas de niebla salina según
norma UNE EN ISO 9227.
1.1.8 Arrollamientos
Los arrollamientos serán de cobre.
1.1.9 Dimensiones y masas máximas
Las dimensiones, incluidas las partes mas salientes, y la masa total de
los transformadores no superaran determinados valores que son
preestablecidos.
1.2.1 Bridas
Las bridas inferiores estarán enlazadas con las superiores mediante un
sistema de tirantes que permita, por ajuste, la correcta sujeción de los
arrollamientos. El conjunto se unirá a la tapa del transformador
mediante ángulos atornillados o espárragos roscados, de modo que sea
posible el ajuste en altura de la tapa para conseguir el asentamiento
correcto de la parte activa a la cuba.
1.2.2 Arrollamientos
La construcción de los arrollamientos, a elección del fabricante, podrá
ser de elementos sueltos (AT y BT construidos por separado) o bien
arrollados directamente el de AT sobre el de BT formando un solo
bloque. Los conductores serán de cobre, en forma de hilo, pletina o
banda única, no permitiéndose los arrollamientos de bandas múltiples
por capa. Los hilos o pletinas podrán ser esmaltados o encintados con
papel. El aislamiento entre capas será exclusivamente papel o cartón
provisto de resina termo endurecible, utilizándose tanto en AT como en
BT. El aislamiento entre arrollamientos será básicamente tubo de papel
bakelizado o cartón arrollado. Este último sólo estará permitido cuando
el arrollamiento de AT se construya directamente sobre el de BT
formando un solo bloque.
1.5 USOS
Dentro de sus principales usos tenemos los siguientes:
- Disminuir o aumentar el nivel de voltaje en un circuito de corriente alterna.
- Subir o bajar el valor de un inductor o capacitor en un circuito de corriente
alterna.
- Prevenir el paso de corriente continua de un circuito a otro.
- Aislar dos circuitos eléctricos.
- Intensificar el nivel de voltaje en el sitio de la generación de energía antes
de que ocurra la transmisión y distribución.
- Las aplicaciones comerciales de un transformador eléctrico incluyen
estaciones de bombeo, vías de ferrocarril, establecimientos industriales y
comerciales, molinos, y unidades de generación de energía.
1.6 VENTAJAS
Pese a todos los cuidados y controles a los que deben ser sometidos, también
puede aportar varias ventajas que no se contemplan en otros transformadores
como lo son:
- Coste reducido.
- Instalación en el exterior si se desea.
- Mayor control sobre el funcionamiento.
- Menor nivel de ruido.
- Buen manejo en ambientes contaminados.
- Reducción de pérdidas de vacío.
- Más resistencia a las sobretensiones y a las sobrecargas.
1.7 DESVENTAJAS
La principal desventaja de este tipo de transformador es su baja temperatura
de inflamación del aceite, por lo tanto, esto supone un importante riesgo de
incendio. Éste gran inconveniente lleva a la instalación y desarrollo de
diferentes aparatos y procedimientos, de esta forma reducir dicho riesgo.
- El transformador debe disponer de un depósito colector, éste se compone
de unas rejillas metálicas cortafuegos que auto extinte el aceite.
- Gran incremento en el coste de la obra civil a causa del depósito.
- A consecuencia del riesgo de fuego, las paredes y el techo necesitarán una
remodelación para que sean resistentes al fuego.
- Este transformador debe someterse a controles de aceite, ya que éste va
envejeciendo con el paso del tiempo y esto acelera el incremento de su
temperatura.
- Aunque estemos hablando de un tipo de transformador hermético, éste
puede coger humedad debido al envejecimiento mencionado
anteriormente, ya que posee celulosa y su degeneración desprende agua
que va hacia el aceite. Esto también se debe de analizar en los controles
mencionados.
2. TRANSFORMADORES SECOS
Los transformadores en seco son un tipo de aparato que es utilizado en interiores,
lo que más se le caracteriza es que el aceite es sustituido por la circulación del aire y
el uso resinas, éstas son utilizados como protección, de esta forma no será necesario
hacer muchas inversiones en su mantenimiento después de la instalación.
2.2.1 Núcleo
Está formado por columnas (verticales) y culatas (horizontales); uno o
más bobinados secundarios concéntricos y un bobinado primario son
montados en el núcleo; y realizados en aluminio o cobre.
2.5 USOS
Uso de los transformadores tipo seco: Son usados en subestaciones tipo
interior como hospitales, edificios, oficinas, fabricas, minería, aerogeneradores,
etc. Los transformadores secos son especialmente indicados para su instalación
en:
- En interior gracias a autoextinguibilidad, nulo riesgo de provocar un
incendio o derrame de sustancias peligrosas.
- Zonas contaminadas de alta humedad por los materiales empleados-
- Ambientes industriales por su escaso mantenimiento y su elevada fiabilidad
y seguridad.
2.6 VENTAJAS
Como se ha mencionado anteriormente, no se requiere de mucho
mantenimiento. Lo que sí es importante, es que aquellos lugares donde circula
el aire estén siempre limpios. Simplemente se debe ir aspirando el polvo hacia
arriba a través de los circuitos del transformador y su estructura.
Además, este tipo de transformador no supone ningún riesgo a nivel
medioambiental, ya que están diseñados con un elevado nivel de
biodegradabilidad y para trabajar fuera de ambientes contaminados. También
son incombustibles y gracias a su hermetismo no hay riesgo de ninguna fuga
además de poder llevar una vida larga.
- Supone un menor coste de instalación, ya que no necesita ningún depósito
colector.
- Un riesgo de incendio menor, debido a que está compuesto de materiales
que son autoextinguibles.
2.7 DESVENTAJAS
- Coste elevado del aparato.
- Nivel de ruido significativo.
- Poca resistencia a las sobretensiones.
- Incremento de pérdidas en vacío.
- No deben ser instalados en el exterior.
- No instalarlos en entornos contaminados.
- Solo hay disponibles transformadores de hasta 36 kV y 15 MVA.
Como se ha podido observar, ambos presentan ventajas e inconvenientes, por
lo tanto, no hay ningún tipo de transformador de energía que sea superior al
otro. Por lo que, antes de elegir qué tipo de transformador emplear, se debe
de estudiar la empresa, sus necesidades y prioridades.
3. BIBLIOGRAFIA
[1] “Transformadores trifásicos sumergidos en aceite para distribución en baja tensión”,
IBERDROLA, Julio de 2009, 7ma Edición.
[2] “Transformadores secos encapsulados – Soluciones ecológicas, seguras, confiables y
eficientes”, Fabrica Pereyra – PGTR DRY ABB, Febrero 2017.
[3] “Transformadores trifásicos en aceite para distribución en BT”, Hidrocantábrico
Distribución Eléctrica S.A.U., 7ma edición, Noviembre 2008.
[4] “Transformadores”, Rodríguez Miguel, Universidad de Cantabria – Departamento de
Ingeniería Eléctrica y Energética, España 2012.