1. ¿Por qué se debe determinar la polaridad instantánea de un

transformador y su razón de transformación? Explique.

Se debe determinar la polaridad instantánea de un transformador porque podemos evitar

un cortocircuito por flujo contrario de corriente al momento de conectar

transformadores en paralelo y también se debe determinar la polaridad para poder

utilizarlos adecuadamente como autotransformadores.

Para determinar la polaridad del transformador, se debe colocar un puente entre los

terminales del lado izquierdo del transformador y se coloca un voltímetro entre los

terminales del lado derecho del mismo, luego este se alimentará por el bobinado

primario con un valor de voltaje (Vx). En el caso de que la lectura del voltímetro sea

mayor que Vx el transformador resultará ser de polaridad aditiva y si la lectura es

menor a Vx, el transformador será de polaridad aditiva.


2. ¿Cuáles son las ventajas de medir las perdidas en vacío y en
cortocircuito de un transformador? Enumere.

Ventajas de medir las perdidas en Ventajas de medir las perdidas en

vacío cortocircuito

1) Permite la medición de la 1) Permite determinar los parámetros

potencia, corriente, tensión, y factor del circuito equivalente de un

de potencia nominal del transformador.

transformador. 2) Permite caracterizar el

2) Permite determinar las pérdidas comportamiento de la máquina.

que se encuentra en el núcleo del 3) Permite obtener las pérdidas de

transformador. los bobinados del transformador.

3) Permite obtener las perdidas en el 4) Permite verificar el estado del

hierro, los parámetros de la rama transformador y comprobar si se

paralelo del circuito equivalente, etc. requiere algún tipo de mantenimiento

4) Permite determinar diversos o cambio.

parámetros de las maquinas

eléctricas.
3. ¿Para qué se acoplan bancos de transformadores en conexión Serie y

paralelo?

Técnicamente se acoplan bancos de transformadores en conexión serie y paralelo para

modificar la corriente, potencia y tensión a través de diferentes conexiones en un

circuito eléctrico. Cuando varios transformadores están en paralelo se conectan entre sí

todos los devanados primarios por una parte y todos los devanados secundarios por

otra. Esto obliga a que todos los transformadores tengan la misma tensión primaria y

también la misma tensión secundaria. En consecuencia, en todos los transformadores

puestos en paralelo se produce la misma caída de tensión. De este hecho se van a

obtener unas relaciones muy interesantes

Por otra parte, debemos saber que el acoplamiento tiene sus beneficios como:

-Se aprovecha unos equipos y unas instalaciones ya realizadas.

-En caso de avería de uno, el otro puede seguir funcionando.

-Si el consumo es bajo se puede desconectar uno de ellos.


4. ¿Cuándo se deben emplear los acoplamientos de

transformadores 3Ø en Dd0, Yy0, ɅɅ0, Dy5; Yz5; Dz6; Yd11?

Los transformadores trifásicos se conectan en paralelo, para acoplarse deben cumplir

con lo establecido como obligatorio para hacer un acoplamiento, una de esas

obligaciones está, que deben tener el mismo índice horario, e igual secuencia de fases,

gracias a estas obligaciones no provocamos al acoplar un corto circuito, pero existen

ciertas "instrucciones" que no son obligatorias como las demás, las cuales serían que

tienen que tener terminales homólogos conectados al mismo embobinado, igualdad de

tensión de cortocircuito e igualdad de potencias.

 Acoplamiento Dd0: Acoplamiento de transformadores monofásicos que se


pueden emplear cuando se necesite que cumpla la función como transformador
reductor o elevador.

 Acoplamiento Yy0: Este tipo de conexión es el más utilizado y preferido para


transformadores en distribución de pequeña y mediana potencia, con conductor
neutro en el secundario y pequeño desequilibrio entre las cargas de las fases.

 Acoplamiento ɅɅ0: Se une el final H2 con el principio de H1 del transformador


adyacente, conectando la alimentación del cable B, luego se conectan los
terminales de alimentación a los terminales faltantes (A y C).
 Acoplamiento Dy5: La conexión Dy5 se puede emplear en transformadores de
distribución con carga nominal, esta conexión permite la alimentación de una
carga monofásica, bien sea fase o neutro o entre dos fases.

 Acoplamiento Yz5: El acoplamiento zigzag ha sido concebido para la


resolución de un problema particular, el de alimentar una carga monofásica
entre fase o neutro o bien 2 fases de un transformador cuyos devanados
primarios están conectados en estrella con neutro aislado.

 Acoplamiento Dz6: Esta conexión se utiliza solamente en casos especiales


cuando existe la necesidad de alimentar cargas con gran asimetría por fase con
ausencia de corrientes en el neutro.

 Acoplamiento Yd11: Esta conexión también es más estable con relación a las
cargas desbalanceadas, puesto que la delta redistribuye parcialmente cualquier
desbalance que se presente.
5. Qué medidas de seguridad Contra riesgos eléctricos se deben

tener encuentra cuando se trabaja en una subestación eléctrica

de BT.

Una subestación eléctrica no está diseñada para permitir el paso de personas.

Es posible prevenir accidentes al restringir el acceso al área. Cuando es

totalmente necesario que un visitante entre, este debe ir acompañado de

personal calificado que conozca bien la instalación. Además de tomar todas las

precauciones, equipo de protección personal debe ser usado siempre.

A continuación, presentare protección de seguridad y cuidado del medio

ambiente:

 Debemos realizar un corte efectivo de toda la tensión antes de iniciar el


trabajo.
 Tenemos que efectuar la puesta a tierra y cortocircuitos necesarios en
todos los puntos de acceso por si pudiera llegar tensión a la instalación
como consecuencia de una maniobra errónea o falla de sistema.
 Las partes sin puesta a tierra y otros elementos de la subestación deben
estar a 1.8-2.4 m de suelo. Esto para asegurar que una persona en
tierra no podrá tocar un elemento que pueda energizarse.
 No emplear escaleras metálicas, metros, aceiteras y otros elementos de
materiales conductores en ningún tipo de maniobra o trabajo con
corriente eléctrica.
 Alistar los materiales, herramientas y EPP comprobando su estado.
 Colocar la señalización necesaria y delimitar la zona del trabajo.
 Iluminar suficientemente la zona de trabajo.
 Las subestaciones tienden a usarse para almacenar equipo y otros
materiales, lo que conlleva ciertos riesgos. Esto no solo puede provocar
tropiezos entre el personal, sino la posibilidad de que alguien ajeno
pretenda entrar para cometer un robo.
 Al mostrar la configuración de los componentes que hay dentro de una
subestación, es posible mostrar condiciones normales y anormales, así
como identificar cuáles deben ser aislados y tener puesta a tierra. El
objetivo es brindarles todo lo necesario para que puedan hacer su
trabajo de forma segura.