Está en la página 1de 25

Cdigo:

PROCEDIMIENTO: AFORO DE TANQUES V05.01.01.01-PR-01


Fecha: -0-2012
Proceso relacionado: Recibir y Almacenar derivados Versin: 01
Distribucin: Intranet Pgina 1 de 25

1. PROPSITO

Establecer los parmetros para la determinacin del volumen neto de producto,


mediante la medicin manual de niveles de lquido y agua libre en tanques de
almacenamiento atmosfricos, a condiciones estticas, garantizando la confiabilidad
de la informacin volumtrica.

O
2. ALCANCE

AD
Aplica a todas las instalaciones operativas de EP PETROECUADOR, que requieran
determinar el contenido volumtrico neto de hidrocarburo a condiciones estndar en

OL
tanques de almacenamiento, para transferencia de custodia y fiscalizacin en
condiciones estticas. Cubre desde la determinacin de la altura del lquido de

TR
hidrocarburo y agua libre, hasta el clculo del volumen neto del producto almacenado
en el tanque.

N
CO
3. ABREVIATURAS Y DEFINICIONES
NO

VER GLOSARIO
SO

4. TAREAS
E
PR

INSTRUMENTOS E INSUMOS PARA MEDICIN DE TANQUES


IM

Termmetro digital TP-7


Termmetro patrn TP-1 con certificado de calibracin
O
NT

Termmetro de mercurio
Cintas de calibracin 20m, con plomada graduada en milmetros y conexin a tierra
ME

Cinta patrn de 20m con certificado de calibracin


Varilla de medicin.
CU

Probeta de vidrio de 500 ml


DO

Radios a prueba de explosin.


Toma muestras de de galn, con tapa.
Hidrmetros
Pantalla de telemetra del sistema de Radar
Manga para determinar direccin del viento sobre el techo del tanque.
Pasta indicadora de hidrocarburo.
Pasta de agua.
Guantes.

Revisado por: Intendente de Terminales y Aprobado por: Superintendente de


Elaborado por: Comisin actualizacin de
Depsitos Sur e Intendente de Terminales y Terminales y Depsitos y Superintendente
instructivo de aforo
Depsito Norte de Poliductos

ESTE PROCEDIMIENTO APLICA PARA LOS PROCESOS: RECIBIR, TRANSPORTAR Y DESPACHAR DERIVADOS Pgina 1 de 25
V05.01.01.01-PR-01(v01) RESOLUCIN: 2012242 2012-09-25
Cdigo:
PROCEDIMIENTO: AFORO DE TANQUES V05.01.01.01-PR-01
Fecha: -0-2012
Proceso relacionado: Recibir y Almacenar derivados Versin: 01
Distribucin: Intranet Pgina 2 de 25

4.1 MEDICIN DE NIVEL DE PRODUCTO EN TANQUES ATMOSFRICOS.- Los


mtodos de medicin de tanques estacionarios son: Medicin al vaco o medicin
indirecta y medicin a fondo o medicin directa (Normas API MPMS Cap. 3),
detallados a continuacin:

4.1.1 MEDICIN AL VACO O MEDICIN INDIRECTA

O
Consiste en medir la distancia existente desde la superficie del lquido hasta la marca

AD
de referencia. La deduccin de esta medida de la altura de referencia, dar la altura
del lquido en el tanque.

OL
Es fundamental que el punto de referencia este fijo y plenamente determinado, as

TR
como claramente escrito sobre el techo del tanque. Las medidas al vaco solo son
confiables si existe un programa de verificacin frecuente de la altura de referencia;

N
por ser esta ltima, un dato fundamental en la operacin matemtica.
CO
NO
E SO
PR
IM
O
NT
ME

PROCEDIMIENTO PARA MEDICIN AL VACO O MEDICIN INDIRECTA


CU

No DESCRIPCIN DE LAS TAREAS RESPONSABLE


DO

1. Localizar el tanque a ser medido, leer y tomar el Tcnico de


nivel del producto utilizando telemetra en los Operaciones
tanques que utilizan dicho sistema, para usar esta
informacin como dato gua.
2. Tomar la altura referencial ya sea directamente de Tcnico de
la tabla de aforo o de la tablilla informativa, Operaciones
localizada en la escotilla de medicin del tanque
respectivo.
3. Conectar el polo a tierra de la cinta de medicin, Tcnico de
descargando la eventual energa esttica, a la Operaciones
baranda del tanque o a la escotilla de medicin.

Revisado por: Intendente de Terminales y Aprobado por: Superintendente de


Elaborado por: Comisin actualizacin de
Depsitos Sur e Intendente de Terminales y Terminales y Depsitos y Superintendente
instructivo de aforo
Depsito Norte de Poliductos

ESTE PROCEDIMIENTO APLICA PARA LOS PROCESOS: RECIBIR, TRANSPORTAR Y DESPACHAR DERIVADOS Pgina 2 de 25
V05.01.01.01-PR-01(v01) RESOLUCIN: 2012242 2012-09-25
Cdigo:
PROCEDIMIENTO: AFORO DE TANQUES V05.01.01.01-PR-01
Fecha: -0-2012
Proceso relacionado: Recibir y Almacenar derivados Versin: 01
Distribucin: Intranet Pgina 3 de 25

No DESCRIPCIN DE LAS TAREAS RESPONSABLE


4. Abrir la escotilla de medicin, esperando unos Tcnico de
segundos para que los gases contenidos dentro Operaciones
del tanque se dispersen.

5. Determinar matemticamente la longitud de cinta a Tcnico de


introducir en el tanque: Operaciones
Cinta a introducir= Altura referencial dato gua
la longitud de la plomada marcada por el producto.

O
AD
6. Bajar la plomada para medicin al vaco haciendo Tcnico de
contacto con la boquilla del tanque, hasta alcanzar Operaciones

OL
la longitud anteriormente calculada. Esperar unos
segundos hasta que se estabilice la plomada.

TR
7. Extraer la cinta del tanque y leer el corte del lquido Tcnico de

N
sobre la plomada. Operaciones
CO
8. Repetir este procedimiento hasta obtener tres Tcnico de
medidas consecutivas, donde la diferencia entre la Operaciones
NO

mayor y la menor no sobrepase los 3 mm.


SO

Si dos de las tres medidas son iguales esta se


puede reportar como vlida, teniendo en cuenta
que la diferencia con respecto a la tercera no
E

sobrepase 1 mm.
PR

9. Si las tres medidas consecutivas son diferentes y Tcnico de


IM

su diferencia una con respecto a la otra es de 1 Operaciones


mm, la medida a tomar es el promedio de las tres.
O
NT

10. En caso que las 3 lecturas arrojen diferencias Tcnico de


superiores a 3 mm, revisar las condiciones Operaciones
ME

operativas del tanque y que efectivamente el fluido


estuvo en reposo por 4 horas, realizar nuevamente
CU

la medicin.
DO

11. Calcular la altura del producto en la siguiente Tcnico de


forma: Operaciones

Altura del lquido = Altura de referencia - Lectura


cinta + punto de corte indicado en la plomada

12. Registrar la informacin obtenida en Boleta de Tcnico de


Aforo Operaciones

Revisado por: Intendente de Terminales y Aprobado por: Superintendente de


Elaborado por: Comisin actualizacin de
Depsitos Sur e Intendente de Terminales y Terminales y Depsitos y Superintendente
instructivo de aforo
Depsito Norte de Poliductos

ESTE PROCEDIMIENTO APLICA PARA LOS PROCESOS: RECIBIR, TRANSPORTAR Y DESPACHAR DERIVADOS Pgina 3 de 25
V05.01.01.01-PR-01(v01) RESOLUCIN: 2012242 2012-09-25
Cdigo:
PROCEDIMIENTO: AFORO DE TANQUES V05.01.01.01-PR-01
Fecha: -0-2012
Proceso relacionado: Recibir y Almacenar derivados Versin: 01
Distribucin: Intranet Pgina 4 de 25

4.1.2 MEDICIN A FONDO O MEDICIN DIRECTA

Consiste en medir la distancia existente desde la placa de medicin en el fondo del


tanque hasta que corte la superficie del lquido en la cinta (Ver figura 7).

O
AD
OL
N TR
CO
NO
SO

PROCEDIMIENTO PARA LA MEDICIN A FONDO O DIRECTA


E

No. DESCRIPCIN DE LAS TAREAS RESPONSABLE


PR

1. Localizar el tanque a ser medido, leer y tomar el Tcnico de


nivel del producto utilizando telemetra en los Operaciones
IM

tanques que utilizan dicho sistema, para usar


esta informacin como dato gua.
O
NT

2. Verificar la altura de referencia, ya sea Tcnico de


directamente de la tabla de aforo o de la tablilla Operaciones
ME

informativa localizada en la escotilla de medicin


del tanque respectivo.
CU

3. Conectar el polo a tierra de la cinta de medicin, Tcnico de


DO

descargando la eventual energa esttica, a la Operaciones


baranda del tanque o a la escotilla de medicin.

4. Abrir la escotilla de medicin, esperando unos Tcnico de


segundos para que los gases contenidos dentro Operaciones
del tanque se dispersen.

5. Aplicar pasta para deteccin de agua sobre la Tcnico de


plomada en capas iguales hasta cubrir la Operaciones
superficie dejando visible la graduacin de los
nmeros de la escala.(Ver Punto 4.2)

Revisado por: Intendente de Terminales y Aprobado por: Superintendente de


Elaborado por: Comisin actualizacin de
Depsitos Sur e Intendente de Terminales y Terminales y Depsitos y Superintendente
instructivo de aforo
Depsito Norte de Poliductos

ESTE PROCEDIMIENTO APLICA PARA LOS PROCESOS: RECIBIR, TRANSPORTAR Y DESPACHAR DERIVADOS Pgina 4 de 25
V05.01.01.01-PR-01(v01) RESOLUCIN: 2012242 2012-09-25
Cdigo:
PROCEDIMIENTO: AFORO DE TANQUES V05.01.01.01-PR-01
Fecha: -0-2012
Proceso relacionado: Recibir y Almacenar derivados Versin: 01
Distribucin: Intranet Pgina 5 de 25

No. DESCRIPCIN DE LAS TAREAS RESPONSABLE


6. Bajar la cinta lentamente en el producto hasta Tcnico de
que la plomada toque la placa de aforo. Operaciones

7. Mantener la cinta firme, aproximadamente por 3 Tcnico de


segundos para que el lquido produzca el corte Operaciones
en la cinta.

8. Recoger la cinta hasta la marca de corte y Tcnico de

O
registrar la lectura, siempre se debe anotar el Operaciones

AD
corte continuo y claro como el nivel oficial de
producto medido.

OL
9. Repetir el procedimiento hasta obtener tres Tcnico de

TR
medidas consecutivas, donde la diferencia entre Operaciones
la mayor y la menor no debe sobrepasar los 3

N
mm. Si dos de las tres medidas son iguales, esta
se puede reportar como vlida, si la diferencia CO
con respecto a la tercera es un 1 mm.
NO

10. Si las tres medidas consecutivas son diferentes Tcnico de


y su diferencia una con respecto a la otra es de Operaciones
SO

1 mm, la medida a tomar es el promedio de las


tres.
E

11. En caso que las 3 lecturas arrojen diferencias Tcnico de


PR

superiores a 3 mm, revisar las condiciones Operaciones


operativas del tanque y que efectivamente el
IM

fluido estuvo en reposo por 4 horas, realizar


nuevamente la medicin.
O
NT

12 Registrar la informacin obtenida en la Boleta de Tcnico de


Aforo Operaciones
ME
CU

4.2 MEDICIN DEL NIVEL DE AGUA LIBRE


DO

ALTURA DE LLENADO

NIVEL DE LQUIDO

NIVEL DE AGUA

Revisado por: Intendente de Terminales y Aprobado por: Superintendente de


Elaborado por: Comisin actualizacin de
Depsitos Sur e Intendente de Terminales y Terminales y Depsitos y Superintendente
instructivo de aforo
Depsito Norte de Poliductos

ESTE PROCEDIMIENTO APLICA PARA LOS PROCESOS: RECIBIR, TRANSPORTAR Y DESPACHAR DERIVADOS Pgina 5 de 25
V05.01.01.01-PR-01(v01) RESOLUCIN: 2012242 2012-09-25
Cdigo:
PROCEDIMIENTO: AFORO DE TANQUES V05.01.01.01-PR-01
Fecha: -0-2012
Proceso relacionado: Recibir y Almacenar derivados Versin: 01
Distribucin: Intranet Pgina 6 de 25

PROCEDIMIENTO PARA MEDICIN DE NIVEL DE AGUA LIBRE A FONDO

No. DESCRIPCIN DE LAS TAREAS RESPONSABLE


1. Aplicar pasta detectora de agua en la plomada y Tcnico de
parte de la cinta Operaciones

O
2. Introducir la cinta con la plomada, manteniendo Tcnico de

AD
la cara lisa al borde de la boca de aforo Operaciones

OL
3. Una vez que la plomada toque fondo, Tcnico de
mantenerla por el lapso de 5 a 20 segundos. Operaciones

TR
4. Proceder a retirar la cinta (enrollar); si se aprecia Tcnico de

N
un buen corte por el cambio de coloracin de la Operaciones
pasta se lee la medida. CO
NO
E SO
PR
IM
O
NT
ME
CU
DO

Registrar la informacin obtenida en Boleta de Tcnico de


Aforo Operaciones

Revisado por: Intendente de Terminales y Aprobado por: Superintendente de


Elaborado por: Comisin actualizacin de
Depsitos Sur e Intendente de Terminales y Terminales y Depsitos y Superintendente
instructivo de aforo
Depsito Norte de Poliductos

ESTE PROCEDIMIENTO APLICA PARA LOS PROCESOS: RECIBIR, TRANSPORTAR Y DESPACHAR DERIVADOS Pgina 6 de 25
V05.01.01.01-PR-01(v01) RESOLUCIN: 2012242 2012-09-25
Cdigo:
PROCEDIMIENTO: AFORO DE TANQUES V05.01.01.01-PR-01
Fecha: -0-2012
Proceso relacionado: Recibir y Almacenar derivados Versin: 01
Distribucin: Intranet Pgina 7 de 25

4.3 DETERMINACIN DE LA GRAVEDAD API

En el caso de las Instalaciones Operativas que no exista rea de Control de Calidad,


el responsable de la ejecucin del procedimiento de determinacin de gravedad API
ser el Tcnico de Operaciones o su superior inmediato.

PROCEDIMIENTO PARA LA DETERMINACIN DE LA GRAVEDAD API

O
No. DESCRIPCIN DE LAS TAREAS RESPONSABLE

AD
1. Utilizar una probeta de 500 ml 1000 ml y Laboratorista
colocarla en una superficie plana horizontal.

OL
2. Transferir el producto a analizar a la probeta de Laboratorista

TR
forma que no se produzca espuma ni agitacin,
a fin de no se pierdan los componentes voltiles.

N
3. Introducir suavemente el termo-hidrmetro Laboratorista
CO
apropiado, realizando un giro suave para
NO

verificar que se encuentre libre y a flote. Dar un


pequeo giro al termo-hidrmetro para que se
estabilice. Por lo cual se recomienda dejar en
SO

reposo hasta que se estabilice.


E

4. Realizar la lectura del termo-hidrmetro a la Laboratorista


PR

divisin de la escala ms cercana, para


IM

productos transparentes leer en la parte media


entre el menisco superior e inferior, de tal
O

manera que coincida con la superficie el lquido.


NT

Para lquidos obscuros realizar la lectura en el


menisco superior y luego hacer la correccin en
ME

la lectura de 0.1 API.


CU

5. Observar en el termo-hidrmetro la temperatura Laboratorista


con aproximacin de 0.1C (0.25F).
DO

6. Utilizar un hidrmetro con un termmetro ASTM Laboratorista


12 F, si no se dispone de un termo hidrmetro.

7. Realizar la correccin respectiva utilizando la Laboratorista


tabla 5b y/o 6b, correccin de gravedad API
observada a gravedad api a 60f.

8. Registrar la informacin obtenida en la boleta Laboratorista / Tcnico


de aforo de Operaciones

Revisado por: Intendente de Terminales y Aprobado por: Superintendente de


Elaborado por: Comisin actualizacin de
Depsitos Sur e Intendente de Terminales y Terminales y Depsitos y Superintendente
instructivo de aforo
Depsito Norte de Poliductos

ESTE PROCEDIMIENTO APLICA PARA LOS PROCESOS: RECIBIR, TRANSPORTAR Y DESPACHAR DERIVADOS Pgina 7 de 25
V05.01.01.01-PR-01(v01) RESOLUCIN: 2012242 2012-09-25
Cdigo:
PROCEDIMIENTO: AFORO DE TANQUES V05.01.01.01-PR-01
Fecha: -0-2012
Proceso relacionado: Recibir y Almacenar derivados Versin: 01
Distribucin: Intranet Pgina 8 de 25

4.4 MEDICIN DE TEMPERATURA

Dentro del sistema operacional es importante la determinacin de las temperaturas de


los productos en los tanques, debido a que el volumen est en funcin directa de la
temperatura.

Dependiendo de la cantidad de producto que se tenga en los tanques se proceder


permanentemente a tomar una, dos o tres temperaturas, para luego proceder a sacar
un promedio que ser la temperatura media del producto medido en tanques (Normas

O
API MPMS Cap. 7).

AD
Para la determinacin de la temperatura se deber utilizar los termmetros digitales,
en caso de que la instalacin operativa no cuente con este instrumento podr utilizar

OL
los termmetros analgicos.

TR
4.4.1 PROCEDIMIENTO PARA MEDIR LA TEMPERATURA TERMMETRO
DIGITAL.

N
CO
No. DESCRIPCIN DE LAS TAREAS RESPONSABLE
1. Determinar la altura del lquido y considerar los Tcnico de
NO

niveles de toma de temperatura. Operaciones

2. Bajar por la boca de aforo cuidadosamente el Tcnico de


SO

sensor de temperatura, hasta la posicin Operaciones


considerada, dependiendo de la altura del nivel
E

de producto en el tanque.
PR
IM

ALTURA NMERO DE UBICACIN DE LA


DEL MEDICIONES MEDIDA
O

LQUIDO EN
EL TANQUE
NT

1.- A 1.0 mt. de distancia


por debajo del nivel
superior del lquido.
ME

2.- En la mitad de la
Mayor a 4.5
3 altura del lquido.
mts.
CU

3.- A 1.0 mt. de distancia


por encima del nivel
inferior del lquido.
DO

1.- A 1.0 mt. de distancia


por debajo del nivel
superior del lquido.
De 3.0 a
2 2.- A 1.0 mt. de distancia
4.5 mts.
por encima del nivel
inferior del lquido.

En la mitad de la altura
Menor de
1 del lquido
3.0 mts.

Revisado por: Intendente de Terminales y Aprobado por: Superintendente de


Elaborado por: Comisin actualizacin de
Depsitos Sur e Intendente de Terminales y Terminales y Depsitos y Superintendente
instructivo de aforo
Depsito Norte de Poliductos

ESTE PROCEDIMIENTO APLICA PARA LOS PROCESOS: RECIBIR, TRANSPORTAR Y DESPACHAR DERIVADOS Pgina 8 de 25
V05.01.01.01-PR-01(v01) RESOLUCIN: 2012242 2012-09-25
Cdigo:
PROCEDIMIENTO: AFORO DE TANQUES V05.01.01.01-PR-01
Fecha: -0-2012
Proceso relacionado: Recibir y Almacenar derivados Versin: 01
Distribucin: Intranet Pgina 9 de 25

No. DESCRIPCIN DE LAS TAREAS RESPONSABLE


3. El tiempo de permanencia del sensor en cada Tcnico de
medicin ser hasta la estabilizacin de la Operaciones
lectura en el visor del termmetro digital.

4. Anotar cada una de las temperaturas tomadas Tcnico de


Operaciones
5. Sacar el promedio de las mediciones realizadas, Tcnico de
dato que se aplicar en el clculo final del Operaciones

O
volumen.

AD
6. Luego de realizar las mediciones, retirar Tcnico de

OL
cuidadosamente el sensor de la boca de aforo Operaciones
del tanque.

TR
7. Registrar la informacin obtenida en la Boleta de Tcnico de

N
aforo. Operaciones
CO
4.4.2 PROCEDIMIENTO PARA MEDIR LA TEMPERATURA TERMMETRO
NO

ANALGICO
SO

No. DESCRIPCIN DE LAS TAREAS RESPONSABLE


1. Determinar la altura del lquido y considerar los Tcnico de
E

niveles de toma de temperatura. Operaciones


PR

2. Bajar por la boca de aforo cuidadosamente el Tcnico de


IM

termmetro, hasta la posicin considerada, Operaciones


dependiendo de la altura del nivel de producto
O

en el tanque.
NT

ALTURA NMERO DE UBICACIN DE LA


DEL MEDICIONES MEDIDA
ME

LQUIDO EN
EL TANQUE
1.- A 1.0 mt. de distancia
CU

por debajo del nivel


superior del lquido.
DO

2.- En la mitad de la
Mayor a 4.5
3 altura del lquido.
mts.
3.- A 1.0 mt. de distancia
por encima del nivel
inferior del lquido.

1.- A 1.0 mt. de distancia


por debajo del nivel
superior del lquido.
De 3.0 a
2 2.- A 1.0 mt. de distancia
4.5 mts.
por encima del nivel
inferior del lquido.

Menor de En la mitad de la altura


1
3.0 mts. del lquido
Revisado por: Intendente de Terminales y Aprobado por: Superintendente de
Elaborado por: Comisin actualizacin de
Depsitos Sur e Intendente de Terminales y Terminales y Depsitos y Superintendente
instructivo de aforo
Depsito Norte de Poliductos

ESTE PROCEDIMIENTO APLICA PARA LOS PROCESOS: RECIBIR, TRANSPORTAR Y DESPACHAR DERIVADOS Pgina 9 de 25
V05.01.01.01-PR-01(v01) RESOLUCIN: 2012242 2012-09-25
Cdigo:
PROCEDIMIENTO: AFORO DE TANQUES V05.01.01.01-PR-01
Fecha: -0-2012
Proceso relacionado: Recibir y Almacenar derivados Versin: 01
Distribucin: Intranet Pgina 10 de 25

No. DESCRIPCIN DE LAS TAREAS RESPONSABLE


3. El tiempo mnimo que el termmetro deber Tcnico de
permanecer introducido en cada medicin es de Operaciones
5 minutos, segn la Norma API 7 Cap. 3 MPMS.

4. Retirar el termmetro de la boca de aforo del Tcnico de


tanque e inmediatamente leer la informacin. Operaciones

5. Anotar la temperatura tomada Tcnico de

O
Operaciones

AD
6. Si es ms de una medicin de temperatura Tcnico de
repetir el procedimiento. Operaciones

OL
7. Sacar el promedio de las mediciones realizadas, Tcnico de

TR
dato que se aplicar en el clculo final del Operaciones
volumen.

N
8. Luego de realizar las mediciones, retirar Tcnico
CO de
cuidadosamente el termmetro de la boca de Operaciones
aforo del tanque.
NO

9. Registrar la informacin obtenida en la Boleta de Tcnico de


SO

aforo Operaciones
E
PR

5. POLTICAS DEL PROCEDIMIENTO

5.1. En la ejecucin de este Procedimiento, se deber observar toda la normativa


IM

vigente, aplicndola segn su orden jerrquico y especialidad. En caso de


duda se observar la norma de rango superior.
O
NT

5.2. Antes de tomar las medidas de un tanque, todas las vlvulas de recibo y
entrega deben estar cerradas para prevenir la entrada o salida de productos.
ME

5.3. Los tanques de almacenamiento deben encontrarse siempre en buen estado


CU

y contar con las tablas de calibracin correspondiente, autorizadas por la


autoridad competente.
DO

5.4. Se deber medir el nivel de agua libre que se acumula en los tanques de
almacenamiento atmosfricos, empleando el mtodo de medicin a fondo,
con la cinta de medicin a fondo y utilizando la pasta indicadora de agua.

5.5. Es recomendable e importante mantener drenados los tanques, de tal forma


que la cantidad de agua libre siempre sea mnima, garantizando la
operatividad del tanque.

5.6. Todo equipo utilizado para la medicin manual, deber estar calibrado, en
buenas condiciones y contar con el certificado correspondiente.

Revisado por: Intendente de Terminales y Aprobado por: Superintendente de


Elaborado por: Comisin actualizacin de
Depsitos Sur e Intendente de Terminales y Terminales y Depsitos y Superintendente
instructivo de aforo
Depsito Norte de Poliductos

ESTE PROCEDIMIENTO APLICA PARA LOS PROCESOS: RECIBIR, TRANSPORTAR Y DESPACHAR DERIVADOS Pgina 10 de 25
V05.01.01.01-PR-01(v01) RESOLUCIN: 2012242 2012-09-25
Cdigo:
PROCEDIMIENTO: AFORO DE TANQUES V05.01.01.01-PR-01
Fecha: -0-2012
Proceso relacionado: Recibir y Almacenar derivados Versin: 01
Distribucin: Intranet Pgina 11 de 25

5.7. Los lquidos oscuros como petrleo y residuos pesados se destacan mejor en
una cinta clara o revestida de cromo, en productos limpios como: diesel,
gasolinas, jet, etc. es mejor una cinta negra.

5.8. En tanques de techo cnico deber evitarse la medicin con ms de dos


personas sobre el techo, para evitar que la altura de referencia cambie con el
peso de las personas. Si ello fuere inevitable, las mismas personas deben
llevar a cabo ambas mediciones.

O
5.9. Antes de medir un tanque de techo flotante, se deber drenar totalmente el

AD
agua que este en el techo, para que no afecte la exactitud de la medicin al
cambiar el peso total del techo.

OL
5.10. No es recomendable realizar la medicin en la zona crtica del tanque, por
tener incertidumbre alta.

TR
5.11. Se deber usar la misma cinta y plomada para la medicin inicial y final. No

N
se debern dejar las cintas de medicin en los techos de los tanques. Estas
CO
deben llevarse a su lugar de origen, lavarse y luego colgarse del mango en la
porta cintas.
NO

5.12. Para la medicin manual con cinta se debe tener en cuenta que el tiempo de
reposo mnimo requerido por un tanque que almacena productos refinados es
SO

de 60 minutos, encontrndose en condiciones de quietud y/o reposo.


E

5.13. El Tcnico de Operaciones que realiza la fiscalizacin de tanques, deber


PR

informar a su inmediato superior, sobre la prdida de cualquier objeto en el


interior del tanque o cualquier novedad en la ejecucin de este procedimiento.
IM

5.14. Las pastas utilizadas para medir el agua tienen la caracterstica de ser
O

afectadas por el agua y no por el hidrocarburo, por lo que dejan una marca
visible en la cinta al cambiar el color. Sus principales caractersticas son: color
NT

amarillo que se torna rojo al contacto con el agua.


ME

5.15. En la ejecucin del procedimiento de Aforo de Tanques, se deber cumplir la


Normativa vigente de Seguridad Industrial y Medio Ambiente.
CU

5.15.1. En los tanques de techo flotante se debe tener precaucin de abrir el


DO

desage del techo en caso de lluvia, para evitar que el peso del agua
hunda el techo.

5.15.2. Para eliminar los riesgos por acumulacin de electricidad esttica, se


deber mantener siempre contacto directo con las escaleras, al subir o
bajar del tanque y antes de abrir la escotilla de medicin, para crear as un
polo a tierra frotando nuestras manos con las barandas de la escalera o
cuerpo del tanque al momento que se procede a subir al tanque y antes de
la medicin del mismo.

Revisado por: Intendente de Terminales y Aprobado por: Superintendente de


Elaborado por: Comisin actualizacin de
Depsitos Sur e Intendente de Terminales y Terminales y Depsitos y Superintendente
instructivo de aforo
Depsito Norte de Poliductos

ESTE PROCEDIMIENTO APLICA PARA LOS PROCESOS: RECIBIR, TRANSPORTAR Y DESPACHAR DERIVADOS Pgina 11 de 25
V05.01.01.01-PR-01(v01) RESOLUCIN: 2012242 2012-09-25
Cdigo:
PROCEDIMIENTO: AFORO DE TANQUES V05.01.01.01-PR-01
Fecha: -0-2012
Proceso relacionado: Recibir y Almacenar derivados Versin: 01
Distribucin: Intranet Pgina 12 de 25

5.15.3. Se deber utilizar cuerdas o hilos de algodn para suspender equipos de


medicin, los cuales no produce conductividad. Nunca utilice cuerdas, hilos
o vestimenta de fibras sintticas, ya que estos pueden generar electricidad
esttica. Las cintas de medicin deben tener un cable a tierra (ground) que
debe ser conectado a la escotilla o cuerpo del tanque antes de introducirla
al producto.

5.15.4. No se deber medir un tanque durante una tormenta elctrica.

O
5.15.5. Se debern utilizar los Equipos de Proteccin Personal asociados con esta

AD
actividad, para evitar la inhalacin de gases que salen del tanque mientras
la boquilla de medicin est abierta, segn el proceso Equipos de
Proteccin y Ropa de Trabajo (V06.01.01.07).

OL
5.15.6. La plomada de las cintas de medicin debe ser de un material

TR
preferentemente de bronce, que evita la generacin de chispas.

N
5.15.7. Los trapos, botellas y otros objetos usados en el procedimiento de medicin
CO
deben bajarse de los techos y depositarse en un lugar seguro.
NO

5.15.8. Tambin, es responsabilidad del Jefe de Seguridad Industrial de cada


Terminal, Depsito, Cabecera y Estacin, la supervisin del cumplimiento
de las normas de seguridad industrial y personal sealados en el presente
SO

procedimiento, adems de la gestin para la provisin y renovacin de


equipos de proteccin individual y sealizacin.
E
PR

5.15.9. Toda persona que manipule un producto derivado de petrleo, deber


conocer sus caractersticas, a fin de prevenir accidentes y riesgos contra la
IM

salud, incluyendo la muerte. Es responsabilidad de cada uno de los


funcionarios operativos consultar el compendio de normas de Seguridad
O

industrial y seguir todas las recomendaciones al igual, que todas las reglas
de seguridad implantadas en el ambiente laboral.
NT
ME

5.15.10. Finalizado el procedimiento de aforo, en caso de existir manchas de


hidrocarburo en el entorno de la boca de aforo en la tapa del tanque, es
CU

responsabilidad del operador (Tcnico de Operaciones o Laboratorista)


dejar limpia el rea. En caso de existir un incidente comunicar al inmediato
DO

superior.

6. DOCUMENTOS RELACIONADOS

CDIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO


Normas API MPMS (American Petroleum Institute, Manual
of Petroleum Measurement Standards).

Normativa Interna de EP PPETROECUADOR

Normas API MPMS Cap. 3.1 Prcticas estandarizadas


para la medicin manual de petrleo y derivados.
Revisado por: Intendente de Terminales y Aprobado por: Superintendente de
Elaborado por: Comisin actualizacin de
Depsitos Sur e Intendente de Terminales y Terminales y Depsitos y Superintendente
instructivo de aforo
Depsito Norte de Poliductos

ESTE PROCEDIMIENTO APLICA PARA LOS PROCESOS: RECIBIR, TRANSPORTAR Y DESPACHAR DERIVADOS Pgina 12 de 25
V05.01.01.01-PR-01(v01) RESOLUCIN: 2012242 2012-09-25
Cdigo:
PROCEDIMIENTO: AFORO DE TANQUES V05.01.01.01-PR-01
Fecha: -0-2012
Proceso relacionado: Recibir y Almacenar derivados Versin: 01
Distribucin: Intranet Pgina 13 de 25

GLOSARIO DE TRMINOS

Aforo: Accin de medir el contenido de un tanque o de un recipiente en


condiciones ambiente.

Aforo Inicial: Medida inicial de un tanque o de un recipiente, antes de un operativo


de recepcin o despacho del producto.

O
Aforo Final: Medida final de un tanque o de un recipiente, despus de un

AD
operativo de recepcin o despacho del producto.

Altura de Referencia: Es la distancia vertical que hay entre el punto de referencia

OL
(boca de aforo) y la placa de nivel cero del fondo del tanque; el valor de la altura de
referencia de un tanque debe estar marcado cerca de la boca de aforo.

TR
API: American Petroleum Institute

N
CO
Artesn: Consiste en una estructura tipo caja abierta en su parte superior, que se
instala en las lneas de succin, para evitar que los sistemas de bombeo puedan
NO

succionar el agua y/o sedimento que generalmente se deposita en el fondo del


tanque.
SO

Bls: Barriles, unidad de medida utilizada en toda la industria petrolera. Un barril


equivale a 42 galones y un metro cbico igual a 6.2898 barriles
E
PR

Boca de Aforo: Es la abertura sobre el techo del tanque, a travs de la cual se


toman las medidas, as como tambin se toman las muestras que sirven para los
IM

anlisis; esta abertura debe permanecer cerrada para evitar prdidas de producto
por evaporacin.
O

Boleta de Aforo: Es el formulario que oficialmente se usa para anotar las medidas
NT

(datos) que se han tomado al aforar un tanque.


ME

Capacidad Nominal de Lquido del Tanque: Es el volumen total de lquido que


es capaz de almacenar un tanque
CU

Check del Drenaje: Es una vlvula de seguridad ajustable, manual o


DO

automticamente, a las presiones necesarias, y que se encarga de evitar el contra


flujo del lquido que circula por ella.

Drenaje del Techo: Conjunto de equipos que posibilita un correcto manejo de los
fluidos, que puedan depositarse sobre el techo, considerando para tal propsito,
procesos de captacin, conduccin, y evacuacin de los mismos.

Drenaje Rpido del Techo Flotante: Es una boquilla de emergencia por donde se
drena el agua depositada sobre el techo flotante cuando est en su posicin ms
baja, y cuando el tanque no contiene produccin (1,30mt del suelo, los soportes
del techo deben estar en posicin de mantenimiento). Esta solo se utiliza cuando
el tanque se va sacar de servicio.
Revisado por: Intendente de Terminales y Aprobado por: Superintendente de
Elaborado por: Comisin actualizacin de
Depsitos Sur e Intendente de Terminales y Terminales y Depsitos y Superintendente
instructivo de aforo
Depsito Norte de Poliductos

ESTE PROCEDIMIENTO APLICA PARA LOS PROCESOS: RECIBIR, TRANSPORTAR Y DESPACHAR DERIVADOS Pgina 13 de 25
V05.01.01.01-PR-01(v01) RESOLUCIN: 2012242 2012-09-25
Cdigo:
PROCEDIMIENTO: AFORO DE TANQUES V05.01.01.01-PR-01
Fecha: -0-2012
Proceso relacionado: Recibir y Almacenar derivados Versin: 01
Distribucin: Intranet Pgina 14 de 25

Escalera del Techo: Es la escalera que conecta la plataforma de aforo del tanque
con el techo flotante.

Gravedad Especfica: Es la relacin entre el peso de un volumen dado (producto)


a la temperatura de 60F 15-56 C y el peso de un volumen igual de agua
destilada a la misma temperatura.

Gravedad A.P.I.: Es una escala arbitraria relacionada directamente con la

O
gravedad especfica de los productos y se define con la siguiente ecuacin:

AD
141.5
API = ------------------------ -131.5

OL
Gr. Esp. 60

TR
141.5
Gr. Esp.= -----------------------

N
API+131.5 CO
NO

Glns.: Galones
SO

In : Pulgada.
E

Manguera de Drenaje: Manguera utilizada en los sistemas de drenaje. Est


PR

diseada para soportar presiones tanto externas como internas y un amplio rango
de temperaturas.
IM

Medida directa.-
O

Se aplica la medida directa para:


NT

Aforo de tanques de techo flotante.


Medir residuos en los tanques de los buques.
ME

Mediar el agua libre de fondo.


CU

Medida indirecta.-
DO

Se aplica la medicin indirecta para:


Aforo de tanques de techo fijo.
Aforo de tanques de buques.

Medicin de productos en Tanques:

Medicin Dinmica: es aquella en la cual la cuantificacin de las cantidades de


petrleo y refinados se realizan usando dispositivos de medicin para determinar la
cantidad de fluido que ha pasado durante una unidad de tiempo; estos medidores
pueden ser DIRECTOS o de INFERENCIA

Revisado por: Intendente de Terminales y Aprobado por: Superintendente de


Elaborado por: Comisin actualizacin de
Depsitos Sur e Intendente de Terminales y Terminales y Depsitos y Superintendente
instructivo de aforo
Depsito Norte de Poliductos

ESTE PROCEDIMIENTO APLICA PARA LOS PROCESOS: RECIBIR, TRANSPORTAR Y DESPACHAR DERIVADOS Pgina 14 de 25
V05.01.01.01-PR-01(v01) RESOLUCIN: 2012242 2012-09-25
Cdigo:
PROCEDIMIENTO: AFORO DE TANQUES V05.01.01.01-PR-01
Fecha: -0-2012
Proceso relacionado: Recibir y Almacenar derivados Versin: 01
Distribucin: Intranet Pgina 15 de 25

Medicin Esttica: es aquella en la cual la cuantificacin de las cantidades de


producto se realiza midiendo el nivel de lquido contenido en los tanques de
almacenamiento, mediante medicin manual con cinta o automticamente, con
algn sistema como por ejemplo el radar con lo que tenemos informacin en
tiempo real (Normas API MPMS Cap. 3).

Medicin esttica en tanque atmosfrico: El objeto de medir un tanque es el


determinar el nivel exacto de producto en su interior. Las cantidades cargadas o

O
descargadas son determinadas a partir del clculo de la diferencia en volumen de
lquido contenido en el tanque antes y despus de completada la operacin de

AD
llenado y/o vaciado.

OL
El nivel de agua libre almacenada en los tanques debe medirse empleando el
mtodo de medicin a fondo con cinta de medicin a fondo y utilizando pasta

TR
indicadora de agua.

N
Todas las cintas de medicin que sean usadas deben poseer certificado de
CO
calibracin vigente, vigencia mxima de un ao, realizando verificaciones
mensuales del estado fsico - mecnico de las cintas y dejando los soportes
NO

correspondientes.

Pasta Detectora de Agua y Gasolina: Son pastas que cambian de color al


SO

ponerse en contacto con el agua o el combustible.


E

Pontones: Sistemas de flotacin de los techos flotantes.


PR

Plataforma de Aforo: Es una estructura instalada en la parte superior del tanque


IM

desde donde se efectan los aforos oficiales en forma segura.

Punto de Corte: Es el lugar que marca la separacin de dos lquidos por medio
O

del cambio de la coloracin de la pasta detectora.


NT

Sedimentos en el Fondo: Es el material slido que se ha precipitado al fondo del


ME

tanque, pudiendo ser arena, limo, etc., y que no puede ser extrado durante
operaciones de drenaje, sino cuando el tanque es sometido a limpieza total.
CU

Sello del Tanque: Estos sistemas son utilizados en los techos flotantes. Cada tipo
DO

de sello puede ser de distintos materiales de manera que sean compatibles con el
lquido que se almacena en el tanque. Estos sellos son diseados para impedir el
escape hacia la atmsfera de los vapores y el lquido almacenado dentro del
tanque.

Sonda de Agua: Es la marca determina por la pasta detectora de agua sobre la


cinta o la plomada y es la distancia que va desde el punto cero (fondo del tanque)
hasta la superficie que separa el agua del producto.

Sumidero: Es un recolector de lquidos que pueden existir sobre la superficie del


terreno y de los efluentes de los equipos de proceso. Tambin permite retener los
sedimentos, evitando obstrucciones en el sistema de drenaje.
Revisado por: Intendente de Terminales y Aprobado por: Superintendente de
Elaborado por: Comisin actualizacin de
Depsitos Sur e Intendente de Terminales y Terminales y Depsitos y Superintendente
instructivo de aforo
Depsito Norte de Poliductos

ESTE PROCEDIMIENTO APLICA PARA LOS PROCESOS: RECIBIR, TRANSPORTAR Y DESPACHAR DERIVADOS Pgina 15 de 25
V05.01.01.01-PR-01(v01) RESOLUCIN: 2012242 2012-09-25
Cdigo:
PROCEDIMIENTO: AFORO DE TANQUES V05.01.01.01-PR-01
Fecha: -0-2012
Proceso relacionado: Recibir y Almacenar derivados Versin: 01
Distribucin: Intranet Pgina 16 de 25

Tablas: Luego de realizado el aforo es necesario hacer clculos, para lo cual se


necesita el concurso de tablas ya sea de calibracin, conversin, correccin
oficializadas y en vigencia.

Las tablas de conversin y correccin estandarizadas a nivel mundial son las


ASTM-D-1250.

Tanques de almacenamiento: son recipientes construidos generalmente en

O
acero, y pueden ser: cilndricos verticales, cilndricos horizontales, geodsicos o

AD
esfricos.

OL
Caractersticas de los tanques

TR
Generalmente se construyen con lminas de acero; deber realizar las
verificaciones cada cinco aos, para el dimetro, el fondo, el espesor de

N
lminas, asentamiento y la verticalidad del tanque. Si algunos de estos
CO
parmetros cambian, debe recalibrarse el tanque. La calibracin de los
tanques se debe realizar mximo cada 15 aos (normas API MPMS
Cap. 2).
NO

Deben ser calibrados antes de ponerse en servicio para obtener las


tablas volumtricas autorizadas por la autoridad competente.
SO

Los tanques de almacenamiento debern ser construidos segn la


E

Norma API 650.


PR

Tanques cilndricos verticales con techo cnico: Por la forma de construccin,


IM

el techo es fijo y tiene forma cnica. Estos tanques no soportan altas presiones ni
vacos, por lo tanto estn equipados de respiraderos y/o vlvulas de presin y
O

vaco. Generalmente poseen lneas de espuma contra incendio, y el techo est


NT

sostenido por un soporte que o bien llega al fondo del tanque o se apoya sobre las
paredes del mismo.
ME

Tanques cilndricos con fondo y tapa cncavos: Se usan generalmente para


almacenar productos con una presin de vapor relativamente alta, es decir, con
CU

gran tendencia a emitir vapores a la temperatura ambiente.


DO

Tanques cilndricos con techo flotante: Estos tanques se construyen de tal


forma que el techo flota sobre la superficie del producto, eliminando as el espacio
para la formacin de gases. Los techos flotantes son, en la actualidad, los ms
eficaces para el servicio corriente, ya que reducen las prdidas por evaporacin,
sin embargo, tienen uso limitado ya que la empaquetadura de caucho del techo
tiene un lmite de presin de operacin.

Tanques cilndricos con membrana flotante: Con el objeto de minimizar las


perdidas por evaporacin, en tanques de techo cnico y que estn en servicio de
almacenamiento de productos livianos, se coloca una membrana en la parte
interior del tanque, diseada y construida de tal forma que flote sobre el producto

Revisado por: Intendente de Terminales y Aprobado por: Superintendente de


Elaborado por: Comisin actualizacin de
Depsitos Sur e Intendente de Terminales y Terminales y Depsitos y Superintendente
instructivo de aforo
Depsito Norte de Poliductos

ESTE PROCEDIMIENTO APLICA PARA LOS PROCESOS: RECIBIR, TRANSPORTAR Y DESPACHAR DERIVADOS Pgina 16 de 25
V05.01.01.01-PR-01(v01) RESOLUCIN: 2012242 2012-09-25
Cdigo:
PROCEDIMIENTO: AFORO DE TANQUES V05.01.01.01-PR-01
Fecha: -0-2012
Proceso relacionado: Recibir y Almacenar derivados Versin: 01
Distribucin: Intranet Pgina 17 de 25

almacenado. As se disminuye la formacin de gases y la evaporacin del


producto.

Tanques esfricos: se utilizan para productos que tienen una presin de vapor
bastante alta, entre 25 a 100 PSI, en la empresa se utilizan para almacenamiento
de GLP.

Tanque cilndrico vertical con techo geodsico: La forma de la parte superior


es ovalada, cuenta con una membrana que se posesiona sobre el fluido y se

O
mueve con l, disminuyendo las prdidas por evaporacin. Su principal ventaja

AD
respecto al de techo flotante es que nunca el agua lluvia ingresa al tanque. Estos
tanques deben tener un cubeto de retencin con capacidad de 1,1 (RAOHE 1215
Art. 25) veces la capacidad del tanque.

OL
Para almacenar crudo se utilizan generalmente tanques de techo cnico y tamao

TR
relativamente grande, ya que permite una operacin estable durante varios das.
Los tanques para almacenar productos derivados son de capacidad y de forma

N
variable, dependiendo del producto manejado y de la presin de vapor o volatilidad
CO
del mismo.
NO

Temperatura de Operacin: Es la temperatura que alcanzar el metal del tanque


bajo condiciones de operacin normal.
SO

Temperatura Local: Es la temperatura del contenido de un tanque tomada a un


nivel determinado dentro del mismo.
E
PR

Temperatura Promedio: Es el promedio aritmtico de un nmero predeterminado


de temperaturas locales tornadas en un tanque.
IM

Tiempo de Inmersin: Es el tiempo requerido para que el termmetro adquiera la


O

temperatura del lquido en el cual se ha sumergido.


NT

Transferencia: Es el paso de productos de un lugar a otro, previo la realizacin de


aforo de Tanques.
ME

Techo Flotante: Estructura metlica hermtica puesta sobre pontones cilndricos


CU

que le permiten a este suspenderse sobre el producto. Elemento que tiene


movimiento vertical, que atrapa bajo l, los vapores despedidos por el producto.
DO

Tubo de Aforo: Es un tubo perforado que se extiende desde el fondo del


tanque, hasta la boca de aforo. El borde superior deber ser el nivel para tomar
las medidas y se convierte en el punto de referencia del tanque sin la interferencia
de espuma u ondas.

Vlvulas de Drenaje: Vlvulas mediante las cuales se realizan las operaciones de


drenaje del tanque.

Vlvula Principal: Es la vlvula mediante la cual se llevan a cabo las operaciones


de llenado y vaciado de los tanques.

Revisado por: Intendente de Terminales y Aprobado por: Superintendente de


Elaborado por: Comisin actualizacin de
Depsitos Sur e Intendente de Terminales y Terminales y Depsitos y Superintendente
instructivo de aforo
Depsito Norte de Poliductos

ESTE PROCEDIMIENTO APLICA PARA LOS PROCESOS: RECIBIR, TRANSPORTAR Y DESPACHAR DERIVADOS Pgina 17 de 25
V05.01.01.01-PR-01(v01) RESOLUCIN: 2012242 2012-09-25
Cdigo:
PROCEDIMIENTO: AFORO DE TANQUES V05.01.01.01-PR-01
Fecha: -0-2012
Proceso relacionado: Recibir y Almacenar derivados Versin: 01
Distribucin: Intranet Pgina 18 de 25

Venteo: Es el sistema diseado para prevenir los efectos de las alteraciones


bruscas de presin interna de un depsito o tanque de almacenamiento como
consecuencia de las operaciones de trasvase o de las variaciones de la
temperatura ambiente.

Volumen Natural: Volumen determinado de un tanque a la temperatura


observada.

O
Volumen Corregido: Volumen natural convertido a la temperatura de 60 F.

AD
Zona de almacenamiento: Es el conjunto de todo tipo de depsito de
almacenamiento de lquidos petrolferos ubicados en un rea que incluye los

OL
tanques propiamente dichos y sus cubetos de retencin, las calles intermedias de
circulacin y separacin, las tuberas de conexin y los sistemas de riego anexos.

N TR
CO
NO
E SO
PR
IM
O
NT
ME
CU
DO

Revisado por: Intendente de Terminales y Aprobado por: Superintendente de


Elaborado por: Comisin actualizacin de
Depsitos Sur e Intendente de Terminales y Terminales y Depsitos y Superintendente
instructivo de aforo
Depsito Norte de Poliductos

ESTE PROCEDIMIENTO APLICA PARA LOS PROCESOS: RECIBIR, TRANSPORTAR Y DESPACHAR DERIVADOS Pgina 18 de 25
V05.01.01.01-PR-01(v01) RESOLUCIN: 2012242 2012-09-25
Cdigo:
PROCEDIMIENTO: AFORO DE TANQUES V05.01.01.01-PR-01
Fecha: -0-2012
Proceso relacionado: Recibir y Almacenar derivados Versin: 01
Distribucin: Intranet Pgina 19 de 25

FORMATO DE BOLETA DE AFORO

1.-

2.- BOLETA DE AFORO


3.-0000001

O
AD
4.- (TERMINAL/ESTACIN)
5.- (INTENDENCIA DEL POLIDUCTO)

OL
6.- FECHA DE AFORO : 7.- HORA: H M

TR
8.- TIPO OPERACIN:

N
10.-ALTURA CO
9.-TANQUE: 11.-CODIGO:
REFERENCIAL:

12.-PRODUCTO: 13.-CODIGO:
NO

NIVEL TOTAL (M)


SO

NIVEL AGUA (M)


E

TEMPERATURA NIVEL SUPERIOR F


PR

TEMPERATURA NIVEL MEDIA F 14.-


IM

TEMPERATURA FONDO F
O

TEMPERATURA PROMEDIO F
NT
ME

API-TEMPERATURA MUESTRA
CU

15.- OBSERVACIONES:
DO

16.-

FIRMA FIRMA FIRMA

NOMBRE NOMBRE NOMBRE

17.- CODIGO DEL FORMATO V05.01.01-PR-03-FO-01


Revisado por: Intendente de Terminales y Aprobado por: Superintendente de
Elaborado por: Comisin actualizacin de
Depsitos Sur e Intendente de Terminales y Terminales y Depsitos y Superintendente
instructivo de aforo
Depsito Norte de Poliductos

ESTE PROCEDIMIENTO APLICA PARA LOS PROCESOS: RECIBIR, TRANSPORTAR Y DESPACHAR DERIVADOS Pgina 19 de 25
V05.01.01.01-PR-01(v01) RESOLUCIN: 2012242 2012-09-25
Cdigo:
PROCEDIMIENTO: AFORO DE TANQUES V05.01.01.01-PR-01
Fecha: -0-2012
Proceso relacionado: Recibir y Almacenar derivados Versin: 01
Distribucin: Intranet Pgina 20 de 25

La Boleta de Aforo se deber de elaborar bajo las siguientes descripciones:

DESCRIPCIN

O
1 Logotipo de EP PETROECUADOR

AD
2 Nombre de Documento

OL
3 Numeracin de 7 dgitos desde el 0000001 de forma secuencial
Nombre del Terminal o Estacin (PREIMPRESO)

TR
Ej: TERMINAL PASCUALES
4 Ej: ESTACIN REDUCTORA PASCUALES

N
CO
5 Para el caso de Poliductos Ej: Poliducto Libertad-Pascuales (PREIMPRESO)
6 Fecha del Aforo
NO

7 Hora del Aforo


Registro del tipo de operacin: recepcin, despacho, transferencia internas, drenajes,
8 trasvasije, etc.
SO

9 Nombre del Tanque


E

10 Altura referencial del tanque


PR

11 Codigo del Tanque


12 Nombre de Producto
IM

13 Cdigo del producto


O

14 Registro datos de Aforo


NT

15 Registro novedades encontradas durante al Aforo


Legalizacin del documento: Se imprimiran en el formato los campos de firmas de acuerdo a
ME

16 las necesidades de la Instalcin Operativa


17 Codigo asignado por procesos
CU
DO

Nota: Los numeros de identificacin en los casilleros del formato de la boleta de aforo se
utilizan solo de manera ilustrativa, por lo tanto no son parte del formato.

Revisado por: Intendente de Terminales y Aprobado por: Superintendente de


Elaborado por: Comisin actualizacin de
Depsitos Sur e Intendente de Terminales y Terminales y Depsitos y Superintendente
instructivo de aforo
Depsito Norte de Poliductos

ESTE PROCEDIMIENTO APLICA PARA LOS PROCESOS: RECIBIR, TRANSPORTAR Y DESPACHAR DERIVADOS Pgina 20 de 25
V05.01.01.01-PR-01(v01) RESOLUCIN: 2012242 2012-09-25
Cdigo:
PROCEDIMIENTO: AFORO DE TANQUES V05.01.01.01-PR-01
Fecha: -0-2012
Proceso relacionado: Recibir y Almacenar derivados Versin: 01
Distribucin: Intranet Pgina 21 de 25

ANEXO N. 1 EJEMPLO DE TABLA DE CALIBRACIN DE TANQUES

O
AD
OL
N TR
CO
NO
E SO
PR
IM
O
NT
ME
CU
DO

Revisado por: Intendente de Terminales y Aprobado por: Superintendente de


Elaborado por: Comisin actualizacin de
Depsitos Sur e Intendente de Terminales y Terminales y Depsitos y Superintendente
instructivo de aforo
Depsito Norte de Poliductos

ESTE PROCEDIMIENTO APLICA PARA LOS PROCESOS: RECIBIR, TRANSPORTAR Y DESPACHAR DERIVADOS Pgina 21 de 25
V05.01.01.01-PR-01(v01) RESOLUCIN: 2012242 2012-09-25
Cdigo:
PROCEDIMIENTO: AFORO DE TANQUES V05.01.01.01-PR-01
Fecha: -0-2012
Proceso relacionado: Recibir y Almacenar derivados Versin: 01
Distribucin: Intranet Pgina 22 de 25

ANEXO 2 EJEMPLO TABLA 5B PARA CORRECCIN DE GRAVEDAD API

RANGOS TERMPARATURA DE 45.00 A 170 F


API DE 8 A 100

O
AD
OL
N TR
CO
NO
E SO
PR
IM
O
NT
ME
CU
DO

Revisado por: Intendente de Terminales y Aprobado por: Superintendente de


Elaborado por: Comisin actualizacin de
Depsitos Sur e Intendente de Terminales y Terminales y Depsitos y Superintendente
instructivo de aforo
Depsito Norte de Poliductos

ESTE PROCEDIMIENTO APLICA PARA LOS PROCESOS: RECIBIR, TRANSPORTAR Y DESPACHAR DERIVADOS Pgina 22 de 25
V05.01.01.01-PR-01(v01) RESOLUCIN: 2012242 2012-09-25
Cdigo:
PROCEDIMIENTO: AFORO DE TANQUES V05.01.01.01-PR-01
Fecha: -0-2012
Proceso relacionado: Recibir y Almacenar derivados Versin: 01
Distribucin: Intranet Pgina 23 de 25

ANEXO 3 EJEMPLO TABLA 6B PARA CORRECCIN DE VOLUMEN

RANGOS TEMPERATURA DE 45 A 170 F


API DE 8 A 100

O
AD
OL
N TR
CO
NO
E SO
PR
IM
O
NT
ME
CU
DO

Revisado por: Intendente de Terminales y Aprobado por: Superintendente de


Elaborado por: Comisin actualizacin de
Depsitos Sur e Intendente de Terminales y Terminales y Depsitos y Superintendente
instructivo de aforo
Depsito Norte de Poliductos

ESTE PROCEDIMIENTO APLICA PARA LOS PROCESOS: RECIBIR, TRANSPORTAR Y DESPACHAR DERIVADOS Pgina 23 de 25
V05.01.01.01-PR-01(v01) RESOLUCIN: 2012242 2012-09-25
Cdigo:
PROCEDIMIENTO: AFORO DE TANQUES V05.01.01.01-PR-01
Fecha: --2012
Proceso relacionado: Recibir y Almacenar derivados Versin: 01
Distribucin: Intranet Pgina 24 de 25

ANEXO 4 EJEMPLO DE CLCULO DE EXISTENCIA DE PRODUCTO EN TANQUE

Datos de medicin y aforo de tanques (Existencias tanque 1003, 2011/04/25)


Nivel de Producto 9.990 mm
Nivel de agua 110 mm
Temperatura promedio del tanque 68,7 F
Gravedad de la muestra 61 API
Temperatura de la muestra 64,0 F

O
Existencias de agua y productos en tanque (Tabla de calibracin del tanque)
En base al nivel en la tabla de calibracin se obtiene el volumen correspondiente.

AD
Volumen Producto 2.784.912 gls
Volumen de agua 8.532 gls

OL
Correccin de Gravedad API a 60F (Tabla 5B)

TR
Con los datos de API y temperatura de la muestra (60,7 API y 60.0 F), se obtiene en la Tabla 5B
el valor del API corregido a 60F.

N
Gravedad API a 60 F => 60,5 API

Correccin del Techo Flotante


CO
Al pie de la tabla de calibracin del tanque 1003 se tiene la regla para el clculo del techo flotante en
NO

funcin de la gravedad API del producto en el tanque:

Para 59,7 API: ningn ajuste


SO

Cada grado arriba de 59,7 api: restar 3.68 barriles


Cada grado abajo de 59,7 api: sumar 3.68 barriles
E
PR

API del producto en el tanque


En la Tabla 5B (Con la temperatura ms prxima a la del tanque (68.5 F) buscamos horizontalmente
en la fila de la tabla el valor ms cercano del API corregido de la muestra ( 60.4 API), de este valor
IM

subimos por la columna de la tabla y encontramos el API 61.5 + 0.1 por tanto el API del producto en
el tanque es 61.6 API
O
NT

Aplicar regla para tanque 1003: por cada grado arriba 59.7 API restar 154.6 gls,
Caso contrario sumar 154.6 gls.
ME

Correccin de techo = (59,7-61,6)*(154,53) = -294 gls

Factor de correccin de volumen (Tabla 6B)


CU

Con el valor API de la muestra (61 API ) y la temperatura promedio del tanque (68.7 F), buscar en la
Tabla 6B factor correccin vol. Correspondiente.
DO

Factor de correccin 0,994

Volumen Bruto (Natural)


Volumen Bruto = Vol. Producto - Vol. Agua + Correccin de techo
Volumen Bruto = 2.784.912 - 8.532 - 294 = 2.776.086 gls

Volumen Bruto Estandard (Total)


Volumen Bruto Estandard = Vol. Bruto. * Factor de correccin
Volumen Bruto Estandard a 60 F = 2.776.086 * 0,9940 = 2.759.429

Volumen Operativo
Volumen Operativo = Volumen Bruto Volumen de Fondo
Volumen Operativo = 2.759.429 65.920 = 2.693.510 gls
Revisado por: Intendente de Terminales y Aprobado por: Superintendente de
Elaborado por: Comisin actualizacin de
Depsitos Sur e Intendente de Terminales y Terminales y Depsitos y Superintendente
instructivo de aforo
Depsito Norte de Poliductos

ESTE PROCEDIMIENTO APLICA PARA LOS PROCESOS: RECIBIR, TRANSPORTAR Y DESPACHAR DERIVADOS Pgina 24 de 25
V05.01.01.01-PR-01(v01) RESOLUCIN: 2012242 2012-09-25
Cdigo:
PROCEDIMIENTO: AFORO DE TANQUES V05.01.01.01-PR-01
Fecha: -0-2012
Proceso relacionado: Recibir y Almacenar derivados Versin: 01
Distribucin: Intranet Pgina 25 de 25

ANEXO NO. 4 EJEMPLO ACTA DE ENTREGA / RECEPCIN DE PRODUCTOS

O
AD
OL
N TR
CO
NO
E SO
PR
IM
O
NT
ME
CU
DO

Revisado por: Intendente de Terminales y Aprobado por: Superintendente de


Elaborado por: Comisin actualizacin de
Depsitos Sur e Intendente de Terminales y Terminales y Depsitos y Superintendente
instructivo de aforo
Depsito Norte de Poliductos

ESTE PROCEDIMIENTO APLICA PARA LOS PROCESOS: RECIBIR, TRANSPORTAR Y DESPACHAR DERIVADOS Pgina 25 de 25
V05.01.01.01-PR-01(v01) RESOLUCIN: 2012242 2012-09-25