INFORME DE

CALCULO DE AFORO
INFORME DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO EN
CÁLCULO DE AFORO

LOCAL : COLEGIO PARROQUIAL “SAN VICENTE DE PAÚL”.

DIRECCIÓN : Av. Gral. Recavarren 890, Distrito de Surquillo.

FECHA : 06 Noviembre 2023.

RESP. DEL INFORME : ARQ. YAHAIRA CHAVEZ NAJARRO - CAP N° 21385.

1. OBJETIVO:

Informe de cumplimiento normativo en cálculo de aforo del COLEGIO


PARROQUIAL “SAN VICENTE DE PAÚL” .

2. UBICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN:

DIRECCION : Jirón Gral. Recavarren 890 con Av. Angamos.


REGION : LIMA
PROVINCIA : LIMA
DISTRITO : SURQUILLO

3. DESCRIPCION DE LA INSTITUCIÓN:

La infraestructura del COLEGIO PARROQUIAL “SAN VICENTE DE PAÚL”,


ubicado en el Distrito de Surquillo, Provincia de Lima, cuya actividad es brindar
servicio educativo de Niveles PRIMARIA-SECUNDARIA. Además, esta
infraestructura, está referida a una construcción de 3 pisos, con usos mixtos entre
administrativo, educativo y servicios complementarios.

4. NORMATIVIDAD:

a) REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES / TÍTULO III.


EDIFICACIONES / III.1 ARQUITECTURA; NORMA A.130 / REQUISITOS DE
SEGURIDAD / CAP. I SISTEMAS DE EVACUACIÓN / en sus Art. 3, y Art. 4,
complementa los criterios y conceptos referidos a los cálculos de ocupantes de una
edificación:

pág. 1
INFORME DE
CALCULO DE AFORO

Art. 3,” …Todas las edificaciones tienen una determinada cantidad de personas
en función al uso, la cantidad y forma del mobiliario y/o el área de uso disponible
para personas. Cualquier edificación puede tener distintos usos y por lo tanto
variar la cantidad de personas y el riesgo en la misma edificación siempre y
cuando estos usos estén permitidos en la zonificación establecida en el plan
Urbano…”

Sala de profesores : 1 silla/persona.


Sala de espera-recepción : 1 silla/persona.
Tópico : 1 silla/persona
Coliseo x asiento : 1 silla/persona.
Por longitud de gradería : 0.60ml/persona.
SUM : 1 m2/persona.
Auditorio : 1 silla/persona.
Lactario : 1 silla/persona.
Taller de simulación de Audiencias: 1 silla/persona.
CCTV (Circuito cerrado de TV) : 1 silla/persona.
Caseta de Seguridad : 1 silla/persona.

Art. 4,"...Sin importar la Metodología utilizada para calcular la cantidad de


personas en todas las áreas de una edificación, para efectos de cálculo de
cantidad de personas debe utilizarse la sumatoria de todas las personas
(evacuantes). Cuando exista una misma área que tenga distintos usos deberá
utilizarse para efectos de cálculo, siempre el de mayor densidad de ocupación.
Ninguna edificación debe albergar mayor cantidad de gente a la establecida en
el aforo calculado..."

b) Resolución Viceministerial N°208-2019-MINEDU, del 20 de agosto del 2019, que


aprueba la Norma Técnica “Criterios de Diseño para Locales Educativos de
Primaria y Secundaria.

c) CÁLCULO DE AFORO ANEXO 15, R.J N°016-2018-CENEPRED/J. Dejar en


constancia que aún el anexo 15 que se menciona en el “Manual de ejecución de
ITSE” no se encuentra aún actualizado en función a la normativa vigente al 2023
del MINISTERIO DE EDUCACIÓN la cual es la disposición establecida por

pág. 2
INFORME DE
CALCULO DE AFORO
Resolución Viceministerial N°208-2019-MINEDU, por lo que se hace presente ese
comentario para fines de dejar claro la normativa que se ha empleado.

5. NORMATIVA UTILIZADA PARA EL CÁLCULO:

Para el cálculo se ha considerado utilizar el coeficiente de ocupantes dispuesto en la


Resolución Ministerial N° 068-2020-Vivienda del 12 de marzo del 2020, dentro de la
cual se hace la última modificación a la Norma Técnica A.040 “Educación”.

Pero a su vez para el cálculo propiamente dicho, se ha considerado la disposición de


la Resolución Viceministerial N°208-2019-MINEDU, del 20 de agosto del 2019, que
indica que para calcular el máximo aforo permitido por cada espacio se debe dividir
el área total de la superficie útil transitable entre el área mínima ocupada por
persona (I.O variable por ambiente).

6. REPRESENTACIÓN DEL CÁLCULO DE AFORO:

Para fines de verificar el CUMPLIMIENTO NORMATIVO DE AFORO en la


INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARROQUIAL “SAN VICENTE DE PAÚL” , a
continuación, se adjuntan los cuadros del cálculo del aforo.

Siguiendo la Normativa vigente es que se calculó el máximo aforo permitido por cada
espacio dividiendo el área total de la superficie útil transitable entre el área mínima
ocupada por persona (I.O variable por ambiente).

pág. 3
INFORME DE
CÁLCULO DE AFORO

CÁLCULO DE AFORO DE AMBIENTES – SÓTANO

ÁREA ÚTIL ÁREA MÍNIMA OCUPADA


CODIFICACIÓN DE
NIVEL AREAS (I.O) AFORO PERMITIDO
AULAS (MINEDU) m2
R.V.N°208-2019-MINEDU
AREAS EXTRA ACADÉMICAS

SALA DE AUDIOVISUALES 124.31 1.00m2/alumn. 124


SÓTAN O JEFATURA DE MANTENIMIENTO 17.45 9.5m2/alumn. 2
ALMACEN GENERAL 117.53 1.5m2/alumn. 78
AUDITORIO 623.2 1 silla/persona 728
AFO RO TO TAL 932

pág. 4
INFORME DE
CÁLCULO DE AFORO

CÁLCULO DE AFORO DE AMBIENTES – 1ER NIVEL

ÁREA ÚTIL ÁREA MÍNIMA OCUPADA


CODIFICACIÓN DE
NIVEL AREAS (I.O) AFORO PERMITIDO
AULAS (MINEDU) m2
R.V.N°208-2019-MINEDU
NIVEL PRIMARIA

AULA N°01-P1A B-104 68.5 2m2/alumn. 34


AULA N°02-P1B B-103 67.43 2m2/alumn. 34
AULA N°03-P2A B-102 67.63 2m2/alumn. 34
AULA N°04-P2B B-101 66.55 2m2/alumn. 33
AREA ADMINISTRATIVA

SALA DE ENTREVISTAS 7.86 3.25m2/p. 2


OFICINA PSICOLOGIA SECUNDARIA 11.73 9.5m2/p. 1
OFICINA PSICOLOGIA PRIMARIA 10.48 9.5m2/p. 1
OFICINA CONVIVENCIA Y TUTORIA 11.02 9.5m2/p. 1
1ER PISO SALA DE ESPERA RECEPCIÓN 21.66 5.0m2/p. 4
OFICINA CONTABILIDAD 8.41 3.25m2/p. 3
OFICINA SECRETARIA 14.07 3.25m2/p. 4
OFICINA DIRECCION GENERAL 15.56 9.5m2/p. 2

SALA DE DOCENTES (espacio temporal) 37.26 4.00m2/pers. 9

DIRECTOR DE ESTUDIOS 6.73 3.25m2/alumn. 2


ADMINISTRACIÓN SIAGIE SIEWEB 5.53 3.25m2/alumn. 2
COORDINACIÓN DE CALIDAD E INOV. EDUC. 10.67 9.5m2/alumn. 1
7.50m2/ 1 box c/ 20 mujeres fertiles a
LACTARIO 9.72 mas 1
TÓPICO 18.49 9.00 m2/ 1 silla/persona 2
SS.HH HOMBRES - Pabellón B 15.89 Variable Variable
SS.HH MUJERES - Pabellón B 30.15 Variable Variable
SS.HH DISCAPACITADOS - Pabellón B 4.13 3.00m2/p. 1
AFO RO TO TAL 171

pág. 5
INFORME DE
CÁLCULO DE AFORO

CÁLCULO DE AFORO DE AMBIENTES – 2DO NIVEL

ÁREA ÚTIL ÁREA MÍNIMA OCUPADA


CODIFICACIÓN DE
NIVEL AREAS (I.O) AFORO PERMITIDO
AULAS (MINEDU) m2
R.V.N°208-2019-MINEDU
NIVEL PRIMARIA-SECUNDARIA

AULA N°05-P6A B-205 43.95 2m2/alumn. 22


AULA N°06-P4A B-204 68.18 2m2/alumn. 34
AULA N°07-P4B B-203 67.87 2m2/alumn. 34
AULA N°08-S1A B-202 67.79 2m2/alumn. 34
AULA N°09-S1B B-201 66.6 2m2/alumn. 33
AULA N°10-P6B A-205 47.26 2m2/alumn. 24
AULA N°11-P5A A-204 72.42 2m2/alumn. 36
AULA N°12-P5B A-203 45.12 2m2/alumn. 23
AULA N°13-P3A A-202 43.63 2m2/alumn. 22
AULA N°14-P3B A-201 42.12 2m2/alumn. 21
SS.HH HOMBRES - Pabellón B 15.89 Variable Variable
2DO PISO
SS.HH MUJERES - Pabellón B 26.03 Variable Variable
SS.HH HOMBRES - Pabellón C 15.53 Variable Variable
SS.HH MUJERES - Pabellón C 12.14 Variable Variable
AULAS EXTRA ACADÉMICAS

BIBLIOTECA Y CUARTO DE PROYECCION 44.72 2.00m2/alumn. 22


DEPOSITO DE BIBLIOTECA 25.94 1.5m2/alumn. 17
ALMACEN DE LIMPIEZA 10.87 1.5m2/alumn. 7
SALA DE CÓMPUTO PRIMARIA 84.27 3.00m2/alumn. 28
LABORATORIO DE FISICA Y QUIMICA 109.8 3.00m2/alumn. 37
LABORATORIO DE CTA 106.6 3.00m2/alumn. 36
CENTRO DE RECURSOS DE APRENDIZAJE 107.13 3.00m2/alumn. 36
COCINA Y COMEDOR ALUMNOS 130.24 9.00m2/alumn. 14
OFICINA FOTOCOPIAS 10.69 9.5m2/alumn. 1
AFO RO TO TAL 481

pág. 6
INFORME DE
CÁLCULO DE AFORO

CÁLCULO DE AFORO DE AMBIENTES– 3ER NIVEL

ÁREA ÚTIL ÁREA MÍNIMA OCUPADA


CODIFICACIÓN DE
NIVEL AREAS (I.O) AFORO PERMITIDO
AULAS (MINEDU) m2
R.V.N°208-2019-MINEDU
NIVEL SECUNDARIA

AULA N°15-S3A B-303 67.87 2m2/alumn. 34


AULA N°16-S3B B-302 67.79 2m2/alumn. 34
AULA N°17-S2A B-301 66.6 2m2/alumn. 33
AULA N°18-S2B A-305 47.26 2m2/alumn. 24
AULA N°19-S4A A-304 72.42 2m2/alumn. 36
AULA N°20-S4B A-303 45.12 2m2/alumn. 23
AULA N°21-S5A A-302 43.63 2m2/alumn. 22
AULA N°22-S5B A-301 42.12 2m2/alumn. 21
AULAS EXTRA ACADÉMICAS
3ER PISO SALA DE CÓMPUTO SECUNDARIA 83.83 3.00m2/alumn. 28
DEP. DE EDUC. FISICA 30.62 1.5m2/p. 20
SALON DE DANZA Y BANDA 119.17 3.00m2/alumn. 40
DEPÓSITO DE INSTRUMENTOS 32.5 3.00m2/alumn. 11
OFICINA DE DANZA Y BANDA 8.48 3.25m2/alumn. 3
SALON MULTIUSOS (SUM) 329.68 1.00m2/p. 330
CAPILLA 107.87 1.00m2/p. 108
COCINA Y COMEDOR DOCENTES 37.51 9.00m2/docentes 4
ALMACEN PREVIO 47.43 1.5m2/p. 32
ALMACEN GENERAL 32.51 1.5m2/p. 22
OFICINA PASTORAL 8.31 3.25m2/p. 3
AFO RO TO TAL 828

CUADRO RESUMEN
SUB TOTAL
POR NIVELES
SÓTANO 932
1° PISO 171
2° PISO 481
3° PISO 828
AFORO TOTAL 2412

pág. 7
INFORME DE
CÁLCULO DE AFORO

7. CONCLUSIÓN DE AFORO:

EL COLEGIO PARROQUIAL “SAN VICENTE DE PAÚL”, CUMPLE CON LAS


DISPOSICIONES NORMATIVAS DE AFORO PERMITIDO NORMATIVO SEGÚN EL
ÍNDICE OCUPACIONAL REQUERIDO NORMATIVO POR AMBIENTE, ASÍ COMO
A SU VEZ CUENTA CON LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN MÍNIMOS PARA
EVACUAR A LOS OCUPANTES ACTUALES QUE SE ALBERGAN
TEMPORALMENTE EN CADA AMBIENTE.

Lima, 06 de noviembre del 2023.

FIRMA Y SELLO

Arq. Yahaira Ysabel Chavez Najarro


CAP. 21385