CALCULO DE AFORO DE COLEGIO GALILEO GALILEI

NORMA: RNE A.040 "EDUCACION" CALCULO DE AFORO

CANTIDA
NUMERO DE
NOMBRE DE AMBIENTE N° DE AULAS AREA M2 INDICE SEGÚN PARCIAL
PUERTAS
CALCULO

1° PISO

AULAS 7 175.00 m2 1.5 m2 / PERS 116.6 7 117

OFICINAS ADMINISTRATIVAS 4 48.70 m2 10 m2 / PERS 5 4 5

CAFETIN 1 52.65 m2 1 .5M2/PERS 35.10 1 35


2 PISO

AULAS 13 346.17 m2 1.5 M2 /PERS 230.78 13 231

3 PISO

AULAS 13 231
346.17 m2 1.5 M2 /PERS 230.78 13

4 PISO º

AULAS 11 227
340.00 m2 1.5 M2 /PERS 226.66 11

AFORO AFORO MAXIMO 846

NOTA 1: LOS CALCULOS DE AFORO PARCIALES DEBEN HACERSE POR PISO O NIVEL

NOTA 2: CONSIDERAR AFORO EN CASO DE AMBIENTES QUE SE ATIENDE A EXTERNOS QUE NO TRABAJAN EN LA EDIFICACION

NOTA 3: EN CASO DE MOBILIARIO SE DEBE CUMPLIR CON LOS ANCHOS PARA CIRCULACION (1 CRUJIA, 2 CRUJIAS)

NOTA 5: REDONDEAR LAS CANTIDADES AL ENTERO MAYOR

NOTA 6: ( *) = ELEGIR EL MAYOR AFORO, CUANDO HAY VARIOS AFOROS PARA UN MISMO AMBIENTE.

AFORO CERO CUANDO ES UTILIZADO POR LOS MISMOS USUARIOS,

INDICAR AFORO DE AMBIENTES UTILIZADOS POR LOS MISMOS USUARIOS

NOTA 7: CONSIDERAR EL MAXIMO AFORO PARA EL AFORO TOTAL PERMITIDO


DOTACION DE APARATOS SANITARIOS

DOTACION DE APARATOS SANITARIOS EN EL MODULO DE LA AMPLIACION

CAPACIDAD DE 16 A 60 TOTAL

HOMBRES MUJERES HOMBRES Y MUJERES


NOMBRE DE
AMNBIENTE
Nª DE PERSONAS Inod. Lav. Urin. Inod. Lav. Inod. Lav.

1° PISO
1 1
CAFETIN 35 PERSONAS 1 1 1 1 1
PRIMARIA / SECUNDARIA PRIMARIA / SECUNDARIA

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES

Inod. Lav. Urin. Inod. Lav. Inod. Lav. Urin. Inod. Lav.

2 PISO
AULA 1 18 PERSONAS 1 C/60 1 C/30 1 C/60 1 C/30 1 C/30
AULA 2 19 PERSONAS 1 C/60 1 C/30 1 C/60 1 C/30 1 C/30 1 1 1 1
AULA 3 20 PERSONAS
1 C/60 1 C/30 1 C/60 1 C/30 1 C/30
3 PISO
AULA 1 18 PERSONAS 1 C/60 1 C/30 1 C/60 1 C/30 1 C/30
AULA 2 19 PERSONAS 1 C/60 1 C/30 1 C/60 1 C/30 1 C/30 1 1 1 1
AULA 3 20 PERSONAS
1 C/60 1 C/30 1 C/60 1 C/30 1 C/30
4 PISO
AULA 1 18 PERSONAS 1 C/60 1 C/30 1 C/60 1 C/30 1 C/30
AULA 2 19 PERSONAS 1 C/60 1 C/30 1 C/60 1 C/30 1 C/30 1 1 1 1
AULA 3 20 PERSONAS 1 C/60 1 C/30 1 C/60 1 C/30 1 C/30

206 PERSONAS 3 3 3 3

DOTACION DE APARATOS SANITARIOS EN EL MODULO EXISTENTE


PRIMARIA / SECUNDARIA PRIMARIA / SECUNDARIA
HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES
Inod. Lav. Urin. Inod. Lav. Inod. Lav. Urin. Inod. Lav.
1 PISO
AULA 1 17 PERSONAS 1 C/60 1 C/30 1 C/60 1 C/30 1 C/30
AULA 2 17 PERSONAS 1 C/60 1 C/30 1 C/60 1 C/30 1 C/30
AULA 3 17 PERSONAS 1 C/60 1 C/30 1 C/60 1 C/30 1 C/30
AULA 4 18 PERSONAS 1 C/60 1 C/30 1 C/60 1 C/30 1 C/30 5 3 3 5 3
AULA 5 18 PERSONAS 1 C/60 1 C/30 1 C/60 1 C/30 1 C/30
AULA 6 18 PERSONAS
1 C/60 1 C/30 1 C/60 1 C/30 1 C/30
AULA 7 18 PERSONAS
1 C/60 1 C/30 1 C/60 1 C/30 1 C/30
2 PISO 123 PERSONAS 5 3 3 5 3
3 PISO 123 PERAONAS 5 3 3 5 3
4 PISO 123 PERSONAS 5 3 3 5 3

TOTAL EN 4
PISOS
20 12 12 20 12
492 PERSONAS
CALCULO DE ANCHO DE ESCALERA

RNE. CONSIDERACIONES GENERALES DE DISEÑO


En el proyecto
Nª de personas Cantidad y ancho minimo

Desde 151 a 200 1.40 m 1.45 m