CYPE 3D Viento en marquesina a dos aguas


pec · 24/10/2008

1 2 3 Siguiente

24/10/2008 #1

P Estoy calculando una marquesina con pilar central y cubierta a dos aguas atirantada al estos tal y como indica la imagen:

pec
Bronce

Tras meterle la nieve he empezado con el viento y me surge la duda con el coeficiente de exposición.Lo he calculado para pilares y cabios según mi zona
etc pero ahora surge mi duda...¿al no tener cerramiento tendre un Ce-int de sobrepresión interior?
Si es asi?Cómo lo calculo?

24/10/2008 #2

J Los coeficientes, te lo miro enseguida.....

Pero una cosa...Para donde es esa marquesina????...Me suena tanto, que no se si estamos haciendo dos el mismo trabajo!!

Josan
Plata

24/10/2008 #3

P ja,ja... no creo pero quien sabe..(es para un anden de autobuses en un pueblo de la mancha).
Ya de paso y aprovechando la casualidad podíamos compartir información a cerca de las hipótesis adoptadas.En mi caso he considerado las barras de las
marquesinas articuladas (para eso está el tirante) incluyendo las que atan los pilares para evitar trasmitir momento a los pilares (estos si empotrados
claro..)
pec
Bronce
Saludos.
24/10/2008 #4

A ver si esto ofrece pistas:


https://www.soloarquitectura.com/foros/threads/viento-en-marquesinas-a-dos-aguas-segun-cte.15669/

Por cierto, ¿cómo desagua esa marquesina?


berobreo
VIP
Veo pilares que suben por encima del canalón, con lo que o bien el canalón los atraviesa o bien hay que poner una bajante por vano.

Ya que escribí, aunque sea obvio no me resisto a añadir que lo más delicado de esa estructura será la cimentación a vuelco.

24/10/2008 #5

P No desagua...va cubierta de una chapa perforada. Básicamente es para dar sombra ya que lleva un pequeño edificio al lado de consignas y resguardo
Por cierto ahora que sale el tema de la cubrición ¿al tener una chapa perforada mis sobrecargas de viento y nieve deberían ser menores que en el cálculo
standar? ¿no? Por que hasta ahora no he encontrado en ningún sitio del CTE donde especifique un factor de minoración en función de la resistencia de la
cubrición...
pec
Bronce
Efectivamente berobreo,aún no he llegado al cálculo de la cimentación pero me temo un zapatoncio interesante.Voy a mirar tu enlace.

24/10/2008 #6

Calcula para la altura z de tu marquesina en el alero el coeficiente de exposición según el anejo D y luego con los coeficientes de presión de la tabla D.11
y no te calientes, y usa las succiones (arriba) con el coeficiente de obstrucción 1 que da más, pues la presiones abajo dan lo mismo.

castelar
VIP

25/10/2008 #7

27/10/2008 #8

27/10/2008 #9

27/10/2008 #10

27/10/2008 #11
28/10/2008 #12

28/10/2008 #13

28/10/2008 #14

28/10/2008 #15

28/10/2008 #16

28/10/2008 #17

28/10/2008 #18

28/10/2008 #19
28/10/2008 #20

P Antes de nada gracias por la ayuda,a veces te atascas en una tonteria y ...
Esta es una captura de mi marquesina en su lado más crítico(el voladizo atirantado).

No se si vereis algo raro,el calculo me da bién.La norma tengo todo con CTE claro está..
pec
Bronce
La vigas caben entre las alas de los pilares y acometen al alma pero mediante una articulación..