28/10/2008 #21

En el que llamas nudo N3, el problema parece ser que es porque se produce interferencia entre el rigidizador del ala inferior de la barra inclinada y el
perfil horizontal. Ese nudo se resuelve así:

sisifo
Platino

Y necesita que el perfil transversal quepa entre los rigidizadores.

28/10/2008 #22

P Tienes razón, pero resulta que mis dinteles están articulados (o eso creía) no empotrados (es por ello que tengo el tirante).
Buscaba un nudo de este tipo:

pec
Bronce
29/10/2008 #23

P buff,.. pues llevo unas hora cambiando perfiles, nudos, recalculando y es que no me calcula ni una unión.¿A alguien se le ocurre algo?
Esto es lo último que tengo:

pec
Bronce

29/10/2008 #24

El módulo de uniones es para perfiles laminados y armados en doble T, de acuerdo a unas tipologías implementadas que tienes definidas en la
documentación, y que puedes ver en línea.
Y me parece que en tu caso no se adaptan a tus tipos de uniones.

castelar
VIP

29/10/2008 #25

P En ese caso me quedo más tranquilo ya que pensaba que algo estaba haciendo mal.
Por otro lado necesito definir esas uniones o nudos con detalles especialmente los articulados...¿que es más normal a la hora de ejecutar una unión
articulada?¿la soldadura de los 2/3 del alma?¿fijaciones con angulares soldados sin que la viga toque el pilar? (no me refiero teoricamente sino
"realmente"..)
pec
Bronce

30/10/2008 #26

Pues en tu caso y con la geometría que tienes, soldaría siempre los 2/3 del alma.
¿Porqué no empotras las vigas inclinadas a los pilares?.

castelar
VIP

30/10/2008 #27

P Buena pregunta. Si empotro las vigas a los pilares necesitaría un perfil mucho mayor (+ dinero) y con cartelas (- estético). Además perdería los tirantes
que es un tema que le gustó bastante al cliente... la verdad es que ejecutar articulaciones no me deja muy tranquilo...

pec
Bronce

30/10/2008 #28

Me gustaría ver el diagrama de flectores con y sin tirantes. ¿Puede ser, pec?

berobreo
VIP
30/10/2008 #29

P Ahí va:
Con tirantes:

Sin tirantes:
pec
Bronce

30/10/2008 #30

Al ser articuladas las vigas en voladizo, ¿dejas al peso de la cubierta la función de impedir que se levante con el viento?.

FAL
Oro

30/10/2008 #31

P En las hipótesis de viento la de succión(arriba) era como cuatro veces la de presión(abajo),


calculado está y dimensionado,los tirantes no son cables sino barras...lo que no digo es que algo se mueva y despues del dia de viento que llevamos que
se mueven hasta las estatuas y hacen plantearme si aquello va a "bailar" más de lo debido...

pec
Bronce

31/10/2008 #32

Pense que eran cables. No obstante me parece un diseño que permitir importantes movimientos. ¿Si empotras las vigas inclinadas y conservas los tirantes
para reducir su vuelo, y su momento en el empotramiento con el pilar?, de este modo el diseño no varía y aumenta la rigidez de la estructura en todas las
direcciones.
Además en este caso es probable que el programa te calcule las uniones.
FAL
Oro

31/10/2008 #33

FAL, justo lo que yo pienso lo has expresado muy bien.

castelar
VIP

03/11/2008 #34

P FAL ha dicho:

Pense que eran cables. No obstante me parece un diseño que permitir importantes movimientos. ¿Si empotras las vigas inclinadas y conservas los tirantes para reducir su
vuelo, y su momento en el empotramiento con el pilar?, de este modo el diseño no varía y aumenta la rigidez de la estructura en todas las direcciones.
pec Además en este caso es probable que el programa te calcule las uniones.
Bronce

Pues la verdad,para que negarlo opino como vosotros.Las articulaciones uniendo cabezas de pilares y cabios vale pero las vigas...dormiré más tranquilo si
las empotro.Voy a echar unos números.
Saludos.

03/11/2008 #35

No he seguido mucho el tema, pero a simple vista lo que más me llama la atención es el vuelo que tienes en el primer pilar, en el último pilar no existe
este vuelo. ¿No podrías prescindir de él?.

Estoy de acuerdo con los demás en empotrar los "dinteles", además puedes acartelar y, quizás, prescindir de los tirantes, aunque te fastidia el diseño.
PVS
Esmeralda

04/11/2008 #36

P Bueno pues parece que al final la marquesina queda asi:

Desaparecen los tirantes ya que empotro nudos y me quedo más tranquilo.Unicamente conservo tirantes en el voladizo (zona de entrada).
Ahora me quedan dos temas por resolver:
pec
Bronce
1-Detalle de encuentro de barras atirantadas con pilar (NM3D no me lo resuelve)

2-CORREAS! Mi intención es situar la chapa perforada con su bastidor entre el espacio de la viga principal y la viga de borde exterior (tipo correa):

Es decir lo que necesito no son correas apoyadas en las vigas de la estructura sino perfiles articulados al alma...¿como las calculo? ¿como barras
intermedias que forman parte de la estructura?
Creo que el hilo se ha hecho un pelín extenso.Perdón por el ladrillo y gracias a todos.

04/11/2008 #37

Si la chapa es perforada en un 20% de su superficie (creo) el Eurocódigo tiene grandes descuentos en viento, que el CTE se ha olvidado de copiar...

pnc
Titanio

04/11/2008 #38

P pnc me he estado mirando el eurocódigo (parte 2-4,acciones del viento) y en ningún sitio encuentro un porcentaje de reducción ni nada parecido...

pec
Bronce

04/11/2008 #39

En la tabla 10.4.1, pero es para paramentos verticales...

pnc
Titanio

18/11/2008 #40

P Recupero el tema de mi marquesina porque me ha surgido una duda ¿Como se que los tirantes que tengo trabajan bién,es decir a tracción? Es que
cuando compruebo barras tras el cálculo para bajar su diámetro la condición de error es "No cumple esbeltez máxima para elementos en compresión"..en
compresión?Como no sea por la succión del viento? El caso es que me salen barras de 65 de diámetro por 3mm de espesor y sinceramente me parece
una barbaridad .¿Hay alguna forma de indicarle al programa que esas barras estan atirentadas que no sea describiendo el perfil como un tirante (ya que
pec
Bronce
no lo entiende pues necesita un recuadro arriostrado completo..)?