MEMORIA DE ARQUITECURA

CALCULO DE AFORO: 580 PERSONAS

CLUB NACIONAL F.B.C.

2022

UBICACION: Av. Mariscal Castilla Nro. 100


Distrito de Mollendo
Provincia de Islay
Departamento de Arequipa

EVENTO MUSICAL
“FELICES FIESTAS PATRIAS”
ARTISTAS A PRESENTARSE: BRAYAM ARAMBULO Y
ORQUESTA Y DILBERT AGUILAR Y ORQUESTA.
CALCULO DE AFORO - ARQUITECTURA

1. DATOS DEL OBJETO DE LA INSPECCIÓN:

RAZON SOCIAL : CLUB NACIONAL F.B.C.


NOMBRE COMERCIAL : CLUB NACIONAL F.B.C.
ACTIVIDAD : Club de Futbol-Actividades Deportivas-Playa de
Estacionamiento
DIRECCIÓN : Av. Mariscal Castilla Nro. 100, Distrito de Mollendo, Provincia
de Islay, Departamento: Arequipa.
D.N.I. : 30824624
RESPONSABLE : Jaime Arturo Perea Diaz

OBJETO DE LA INSPECCIÓN: Obtener Certificado de Seguridad en Edificaciones

2. UBICACIÓN Y LOCALIZACIÓN: Se encuentra orientado hacia la vía pública en la Av. Mariscal Castilla
Nro. 100, A Distrito de Mollendo, Provincia de Islay, Departamento: Arequipa.

USO: Club de Futbol-Actividades Deportivas, Recreativas - Playa de Estacionamiento.

3. ANTECEDENTES:

- DE LA EDIFICACIÓN
Se trata de una edificación, de 20años de antigüedad y comprende una edificación de un nivel,
azotea y área libre. Con un sistema mixto techos de losa aligerada horizontal, muros de ladrillo,
con estructura armada de concreto, fierro en columnas y vigas de amarre, estructura ligera con
cubierta de plancha metálica, pisos con enlucido de cemento. Las ventanas son de vidrio primario
con láminas de seguridad, los vanos de acceso a los ambientes son de estructura metálica, rollizos
de madera, y puertas interiores de tipo contra placadas de madera.
Las instalaciones eléctricas con llaves termo magnéticas, identificación de circuitos, con
instalaciones para teléfono, tableros identificados y con la respectiva señalización de riesgo
eléctrico, sistema de cómputo; Las instalaciones sanitarias están empotradas contando con agua y
desagüe

- ÁREA
El establecimiento CLUB NACIONAL F.B.C.. presenta las siguientes áreas:

Área Ocupada

NIVEL/PLANTA AREA
AREA DE TERRENO 1,676.04 m2.
AREA CONST. 1ra. PLANTA 215.61 m2.
AREA CONST. SOTANO 51.20 m2.
AREA CONSTRUIDA TOTAL 266.81 m2.
AREA LIBRE 1,460.43 m2.
**AZOTEA (AREA TECNICA 1,2) 53.62 m2.
AREA OCUPADA 1,780.06 m2.

AREA TOTAL OCUPADA ……………. 1,780.06 m2

- DISTRIBUCIÓN ARQUITECTÓNICA Y ZONIFICACIÓN


El establecimiento denominado, CLUB NACIONAL F.B.C., se organiza a partir de un lote, que se
relaciona con la vía pública.
Cuenta con la siguiente distribución:

PRIMERA PLANTA
 Acceso
 Pasadizo
 Sala de Reuniones
 Patio
 Estacionamiento 1
 Estacionamiento 2
 SS.HH. Damas
 Rampa
 SS.HH. Varones
 Losa Deportiva (Losas de Entrenamiento 1,2,3,4)
 Área de Bochas
 Vestuario
 Escaleras

SOTANO

 Escaleras

AZOTEA 1,2

 Área Técnica 1 y 2, tanques de agua.

- ACCESOS / SALIDAS:
El establecimiento, cuenta con un acceso peatonal y vehicular de 3.16 m. de ancho que se relaciona
con la vía pública:

- CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN:

Las especificaciones técnicas de la construcción son las siguientes:

o El sistema constructivo es mixto de albañilería estructural.


o Muros y tabiquerías de, albañilería de ladrillo y columnas de amarre.
o Los techos están conformados por cobertura de concreto armado, estructura ligera con cubierta
de plancha metálica.
o Muros con revestimiento, servicios y vestuarios, con frotachado, de cemento-arena y pintura
látex lavable en exterior e interior.
o Cerrajería: Tipo perilla internas y parche.
o Los pisos son de cerámico, cemento enlucido, grass y apisonado de tierra.
o La carpintería de las puertas interiores de madera y estructura metálica.
o Los núcleos de SS. HH., tienen sanitarios de loza vitrificada blancos nacionales.
o La instalación eléctrica, presenta cables adosados en muros y techo, recubierta con canaletas en
algunos casos. Existe Tableros eléctricos con llaves de control de tipo diferencial y termo-
magnéticas y sistema de seguridad.
o La Instalación Sanitaria se encuentra empotrada. Consta de servicio de agua fría. Aparatos
sanitarios blancos.
o Instalaciones adicionales: Para teléfono, Sistema de Internet.

- CAPACIDAD INSTALADA DE LA EDIFICACIÓN


El local denominado Club Nacional F.B.C., alberga en forma permanente una cantidad
promedio de 05 personas conformada por el personal permanente, el administrador o
gerente, contándose con una capacidad máxima instalada para 580 personas, esto por el
mobiliario existente en el local y actividades desarrolladas actualmente.

PERSONAL ESTABLE:
El personal permanente del local por tanto se encuentra conformado por:
o Personal Administrativo
o Personal de Mantenimiento
o Personal de Servicio
o Seguridad

PERSONAL EVENTUAL:
El personal eventual del local se encuentra conformado por los visitantes y personal de
control que visitan el establecimiento.
CALCULO DEL AFORO

NORMA. RNE A.100 CAP. II Art. 7. A.090 CAP. II Art.11. A.130 Sub. Cap. II Art. 20, 21

Reglamento oficial de la FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE VOLEYBOL (FIVB).


- Reglas oficiales, Normas técnicas de Instalaciones Deportivas y medidas oficiales para menores.
- Medidas oficiales cancha de Voleybol menores 12mts por 6 mts.
- Se recogen las recomendaciones técnicas actualmente vigentes en materia de infraestructuras y
equipamiento deportivo dictados por la Federación Internacional de VOLEYBOL (FIVB) y acatados por
la Confederación Sudamericana de voleybol (CSV) y la Federación Peruana de Voleybol (FPV).
01
PERSONA
AREA POR M2 Nº DE
NIVEL/PLANTA AMBIENTE
M2 C/UNIDAD /PERSONA PERSONAS
DE
MOBILIARIO
Sala de Reuniones 34.81 29 29
Playa de Estacionamiento 1,2 193.06 16.00 12
Losa de Entrenamiento 1 127.04 51 51
Losa de Entrenamiento 2 127.04 51 51
Losa de Entrenamiento 3 127.04 52 52
PRIMERA Losa de Entrenamiento 4 127.04 51 51
Asientos en Deportes 134.05 0.50 268
Area de Bochas 88.41 11 11
Asientos en Bochas 24.00 0.05 48
Personal 05 05
SUB TOTAL 473
Area Complementaria 51.20 30.00 02
SOTANO
SUB TOTAL 02
TOTAL 580
Aforo Total= 580 PERSONAS
Otros:
Vestuario: 20.77 / 3.00= 07 personas

EVALUACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN

1.1.2 Ancho Libre de Componentes de Evacuación


Norma A.130 Cap. I , Sub capítulo III, Calculo de Capacidad de Medios de Evacuación, Art. 22.

Ancho Libre de Puertas y Pasajes de Circulación.


PRIMERA PLANTA : 580 personas x 0.005 = 2.365 m. de ancho.
El establecimiento cuenta con un ancho de puertas de acceso de 3.16 m., y pasadizos de 2.64m, 1.20m., y
3.16m., de ancho

SOTANO : 02 personas x 0.005 = 0.01 m. de ancho.


El establecimiento cuenta con un ancho de puertas de acceso de 1.06 m., y pasadizos de 1.00m., de ancho

SOTANO : 02 personas x 0.008 = 0.016 m. de ancho.


El establecimiento cuenta con un ancho de escaleras de . 1.06m. de ancho

***SI CUMPLE CON LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN

CÁLCULO DE TIEMPO DE EVACUACIÓN


AFORO = 580PERSONAS / Cálculo de tiempo de Evacuación:
SE TOMA EN CUENTA LOS DIFERENTES TIPOS DE FLUJO DE CIRCULACIÓN Y LA DISTANCIA CRITICA DE LAS
DIFERENTES AREAS DEL ESTABLECIMIENTO:
 Circulación de Visitantes
 Circulación de Personal
 Circulación de Suministros
 Circulación de Desechos
FACTORES DE CÁLCULO
Tabla de Factores de Cálculo de Evacuación

Ponderado
Factor Unidad de Medida Observaciones
Velocidad de Desplazamiento mt x seg 1.00 Paso Firme sin correr
Horizontal.
Módulo de Salida (ancho por
ml 0.60
persona) pasando a través de una  NFPA 101
puerta.

CÁLCULO DE EVACUACIÓN
CONSIDERACIONES GENERALES
1. Los cálculos de tiempo previstos para la evacuación parcial o total de las instalaciones de la edificación
CLUB NACIONAL F.B.C., toman en cuenta los aspectos siguientes:

a. Número de personas a evacuar, condición física.


b. Distancia estimada más lejana en metros lineales hacia la escalera o zona de seguridad
previamente establecida
2. Los clientes que visitan las instalaciones y los trabajadores deben cumplir con los procedimientos de
seguridad establecidos para su zona de emplazamiento.

3. La evacuación de las instalaciones se realizará en las circunstancias siguientes:

a. Incendio de proporciones en cualquier área de las instalaciones.


b. Sismo de gran intensidad.
c. Apagones
d. Otras circunstancias que a criterio del jefe de Brigada recomiende la evacuación.
4. Rutas de Evacuación

Se tienen previstas y señalizadas las diferentes vías de evacuación que conduce directamente a las
zonas de seguridad.
CUADRO DE CÁLCULO DE TIEMPOS DE EVACUACIÓN
Distancia a Distancia
Distancia estimada Tiempo
Tiempo de recorrer en Ti Tempo de descanso de Tiempo de
Salida x más alejada a de
Nivel/Planta desplazamiento escaleras en desplazamiento. escalera desplazamiento en
escalera recorrer por nivel en desplazamiento
horizontal en seg. (m) hasta Vertical en (m) hasta el descanso
m en seg.
primer nivel primer nivel

1er. - 28.00 28.00 ----- ----- ---- ------ 28.00


Sot. 01 11.40 11.40 2.40 4.80 30.20 30.20 46.40

La puerta de salida de 3.16, se calcula pasa 05 personas en 1 segundo.


La escalera de 1.16 m. de ancho permite la evacuación de 01 persona por segundo

Fórmula Te = Td +Ts1+ts2
Te: tiempo de evacuación
Td: tiempo de desplazamiento
Ts1: tiempo de salida por escalera
Ts 2: tiempo de salida por acceso

En el Sótano se tiene un aforo de 02 personas.


Ts1 = N°/1= 2/1 = 2.00 segundos
Ts 2= N°/5= 2/5 = 0.40 segundos
Te= Td + Ts1 +Ts2 = 46.40 + 2.00 + 0.40 = 48.80 segundos

CONCLUSIONES
De acuerdo a los factores estimados y las distancias máximas por recorrer en metros lineales hacia la Zona de
Seguridad externa previamente establecida, se concluye que el tiempo estimado de evacuación de las personas
que trabajan y eventualmente visitan las instalaciones es de menos de un minuto. Teniendo en cuenta que el
recorrido más largo es del Sótano, con 02 personas.