MEMORIA DESCRIPTIVA
INSTALACIONES ELECTRICAS
MEMORIA DESCRIPTIVA
1.1. INTRODUCCION.
1.2. GENERALIDADES
1.2.1. UBICACIÓN
La zona del proyecto en la que se realizará las instalaciones se encuentra ubicada
en:
Provincia : Cusco.
Departamento : Cusco
Altitud : 3400 msnm.
ALIMENTACION
Demanda de módulos
GABINETE TIPO I
EQUIPAMIENTO CANT. CONSUMO (W) SUBTOTAL
VENTILADORES 1 6.00 6.00
switch 16 puertos PoE + , 2 puertos SFP 1 240.00 240.00
Controlador 1 12.00 12.00
luminaria LED 1 9.00 9.00
CONSUMO TOTAL ACTUAL 267.00
CRECIMIENTO (20%) 53.40
CONSUMO TOTAL PROYECTADO 320.40
GABINETE TIPO II
EQUIPAMIENTO CANT. CONSUMO (W) SUBTOTAL
VENTILADORES 1 6.00 6.00
switch 16 puertos PoE + , 2 puertos SFP 1 240.00 240.00
Switch 24 puertos SFP 1 77.50 77.50
Controlador 1 12.00 12.00
luminaria LED 1 9.00 9.00
CONSUMO TOTAL ACTUAL 344.50
CRECIMIENTO (20%) 68.90
CONSUMO TOTAL PROYECTADO 413.40
Demanda de semáforos
GABINETE TIPO I
EQUIPAMIENTO CANT. CONSUMO (W) SUBTOTAL
Semaforo vehicular 6 45.00 270.00
Semaforo peatonal 8 30.00 240.00
display 2 1500.00 3000.00
CONSUMO TOTAL ACTUAL 3,510.00
CRECIMIENTO (20%) 702.00
CONSUMO TOTAL PROYECTADO 4,212.00
GABINETE TIPO II
EQUIPAMIENTO CANT. CONSUMO (W) SUBTOTAL
Semaforo vehicular 4 45.00 180.00
Semaforo peatonal 6 30.00 180.00
CONSUMO TOTAL ACTUAL 360.00
CRECIMIENTO (20%) 72.00
CONSUMO TOTAL PROYECTADO 432.00
Las instalaciones eléctricas se han calculado teniendo en cuenta los requisitos del
Código Nacional de Electricidad _ Suministro Decreto Ley Nº 25844 Ley de
Concesiones Eléctricas y su Reglamento y las Normas del Ministerio de Energía y
Minas, Norma Técnica DGE
Se consideran los siguientes parámetros:
1. La Caída de Tensión máxima permisible en el extremo Terminal más
desfavorable de la Red eléctrica debe ser inferior al 5% de la tensión nominal
(11v.). Es decir -5% de 220 (no menores de 209 V.)entre fase a neutro.
2. Factor de potencia: este deberá ser aproximadamente 0.9, para ello se
utilizará compensación puntual en los equipos que generen un mayor desfase
y disminuyan el factor de potencia del sistema.
3. Considerando que los eventos en el Proyecto son utilizados no todos al
mismo tiempo es que se toma en consideración un factor de simultaneidad de
0.8.
4. Así mismo se toman en cuenta las consideraciones de corriente indicadas en
el Código Nacional de Electricidad. CNE.
INSTALACIONES ELECTRICAS IE - 01
INSTALACIONES ELECTRICAS IE - 02
INSTALACIONES ELECTRICAS IE - 03
INSTALACIONES ELECTRICAS IE - 04
II
CALCULOS JUSTIFICATIVOS
INSTALACIONES ELECTRICAS
2. CALCULOS JUSTIFICATIVOS
2.1. CALCULOS ELECTRICOS
2.1.1. GENERALIDADES.
Los cálculos Eléctricos de las redes de instalaciones eléctricas comprenden
el Cálculo de Caída de Tensión y la determinación apropiada de los Calibres de
los Conductores.
Sistema Monofásico:
Id = 1,25 x I
CALCULO DE CORRIENTES
3.1.GENERALIDADES
Las presentes condiciones, tienen por objeto establecer los lineamientos y aspectos
generales relativos a los componentes y los equipos electromecánicos a ser montados
en esta componente de instalaciones eléctricas.
Las especificaciones que a continuación se describen determinan las distintas
características que tendrán los distintos equipos y materiales que se usaran para
desarrollar esta componente, además explicara las condiciones particulares de
suministro.
3.2.ALCANCE
El trabajo consistirá en contar con los equipos y accesorios acorde con los planos
eléctricos y según el cuadro siguiente:
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
Suministro e instalación de Gabinete para Exteriores de
1.01 U 105.00
609x533x406mm IP-66
Suministro e instalación de Medidor de energía monofásico 2P con
1.02 EQ 105.00
telemetría puerto Ethernet
1.03 Suministro e instalación de Limitadores de sobre tensión EQ 105.00
Suministro e instalación de Interruptor automático termomagnetico
1.04 EQ 10.00
display 2x20A
Suministro e instalación de Interruptor automático termomagnetico
1.05 EQ 171.00
semáforos tipo 230/400V, 2x4A
Suministro e instalación de Interruptor automático termomagnetico
1.06 EQ 39.00
módulos tipo II 230/400V, 2x2A
Suministro e instalación de Interruptor automático termomagnetico
1.07 EQ 105.00
mantenimiento 230/400V, 2x32A
Suministro e instalación de Interruptor automático termomagnetico
1.08 EQ 95.00
general 230/400V, 2x40A
Suministro e instalación de Interruptor automático termomagnetico
1.09 EQ 10.00
general 230/400V, 2x60A
Suministro e instalación de Cable NLT 2x4 m2 (m) para
1.10 M 1,070.00
conexionado de gabinetes y display
Suministro e instalación de Tubería PVC SAP 3" x 3m para
1.11 U 119.00
conexionado de display
1.12 Suministro e instalación de Tomacorrientes tipo riel EQ 210.00
1.13 Suministro e instalación de Puesta a tierra EQ 20.00
1.14 Suministro e instalación de UPS EQ 51.00
1.15 Tramite por instalación de medidores Electro Sureste GLB 105.00
ALIMENTADORES
Esta comprendido los circuitos de baja tensión conformado por los siguientes tipos de
conductores:
CONEXIONES
3.3.NORMAS
Para elaborar el proyecto de instalaciones eléctricas en lo referente a la
protección siempre se tuvo en cuenta las recomendaciones de los fabricantes asi como
también las normas técnicas del CNE.
3.4.MONTAJE
3.5.PRUEBAS
Las pruebas de los equipos eléctricos en general, tendrán por finalidad verificar el
estado y normal funcionamiento a un régimen normal de sus capacidades para los
cuales se hayan seleccionado
ALCANCES
La partida se refiere a la adquisición y montaje del gabinete PARA EXTERIORES
DE 609X533X406MM IP-66
Este gabinete sirve para albergar a los componentes de medición, protección,
mantenimiento y respaldo que suministraran de energía eléctrica al módulo de
control de los semáforos.
REQUERIMIENTOS DE CONSTRUCCION
ALCANCES
La partida se refiere a la adquisición y montaje del medidor de energía monofásico
2p con telemetría puerto Ethernet.
REQUERIMIENTOS DE CONSTRUCCION
Consiste básicamente de un medidor de energía con telemetría o tele medida que
tenga un puerto de conexión Ethernet el cual será conectado mediante fibra óptica
por medio de este puerto para realizar la medición en el centro de control este será
requerido en coordinación con la concesionaria ELECTRO SURESTE SAA
REQUERIMIENTOS DE CONSTRUCCION
Imagen referencial
REQUERIMIENTOS DE CONSTRUCCION
Todos los interruptores serán del tipo termomagnetico, con protección contra
cortocircuitos y sobrecargas, deberán llevar claramente marcadas las disposiciones
de conexión y desconexión (ON/OFF), deberán ser montados en riel DIN, marca
reconocida Con mando de cierre y de apertura simultánea en todos los polos.
Numero de maniobras mecánicas/eléctricas 20.000 operaciones sin carga y 4.000
operaciones con carga (In cosØ=0.9). Con alta resistencia al calor y fuego según
norma IEC 898. Tensión de utilización 230/400.
Los interruptores serán monofásicos o trifásicos según diagramas unifilares, para
una tensión de 380/220 Volt., frecuencia de 60 Hz., y rangos de corriente de
acuerdo a los diagramas unifilares. Con 20 kA y 10 kA. A de capacidad de ruptura.
Su construcción será de acuerdo a las normas NTP IEC 60898-1:2004 y NTP IEC
60947-2:2005, para interruptores termomagnetico.
Imagen referencial
ALCANCES
La partida se refiere a la adquisición y montaje de NLT 2X4MM2.
REQUERIMIENTOS DE CONSTRUCCION
Sera de cobre cableado flexible de 2 x 4 mm2 de sección con protección de cloruro
de polivinilo y chaqueta exterior de pvc.
ALCANCES
La partida se refiere a la adquisición y montaje de tubería PVC SAP 3" x3 m
REQUERIMIENTOS DE CONSTRUCCION
ALCANCES
La partida se refiere a la adquisición y montaje de tubería PVC SAP 3" x3 m
REQUERIMIENTOS DE CONSTRUCCION
Los tomacorrientes dobles con puesta a tierra para ser instalados en riel, serán del
tipo Tomacorriente duplex UL 2P+T 15A 127/250V, 3 Módulos con placas en
aluminio para tres módulos, con soporte incluido color titanio. Similar al modelo
ALCANCES
La partida se refiere a la adquisición y montaje del sistema de puesta a tierra
REQUERIMIENTOS DE CONSTRUCCION
02.01.02.01 UPS
ALCANCES
La partida se refiere a la adquisición y montaje de UPS
REQUERIMIENTOS DE CONSTRUCCION