Está en la página 1de 20

INSTALACIONES ELECTRICAS

1. MEMORIA DESCRIPTIVA
1.1. Introducción
1.2. Generalidades
1.2.1. Ubicación
1.2.2. Características Geográficas
1.3. Alcance del Proyecto
1.4. Descripción del Proyecto
1.5. Demanda Máxima de Potencia
1.6. Suministro de Energía
1.7. Bases de Calculo
1.8. Planos y Detalles

2. CALCULOS JUSTIFICATIVOS
2.1. Cálculos Eléctricos
2.1.1. Generalidades
3. ESPECIFICACIONES TECNICAS
3.1. Generalidades
3.2. Alcance
3.3. Normas
3.4. Montaje
3.5. Pruebas
3.6. Prueba de los Conductores
3.7. Pruebas En Los Equipos
3.8. Instalaciones Eléctricas Especificaciones por Materiales.
4. METRADOS

5. DETALLES Y PLANOS
I
MEMORIA DESCRIPTIVA
INSTALACIONES ELECTRICAS
MEMORIA DESCRIPTIVA

1.1. INTRODUCCION.

Esta componerte comprende el desarrollo de las instalaciones eléctricas, el cual está


integrado por una Memoria Descriptiva y Especificaciones Técnicas del Proyecto:
MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN Y CENTRALIZACIÓN INTELIGENTE DEL
SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE LA PROVINCIA DEL CUSCO. Ubicado en la
Provincia del Cusco, Departamento de Cusco, el mismo que ha sido desarrollado
considerando la Norma Técnica Peruana.

1.2. GENERALIDADES

1.2.1. UBICACIÓN
La zona del proyecto en la que se realizará las instalaciones se encuentra ubicada
en:

Provincia : Cusco.
Departamento : Cusco
Altitud : 3400 msnm.

1.2.2. CARACTERISTICAS GEOGRAFICAS

El presente proyecto está desarrollado en la Provincia de Cusco


Departamento del Cusco; la misma que presenta una geografía variada propia de
nuestra región. Este lugar esta ubicado en una zona poblada, tiene un clima
templado, lluvioso y seco.

1.3. ALCANCES DEL PROYECTO

La presente componente está diseñada para una nueva infraestructura de


acuerdo a las nuevas tecnologías, como también a nuestras actividades
cotidianas, tomando en cuenta las necesidades que tiene una ciudad.
La componente comprende básicamente el diseño de las instalaciones eléctricas
de medición, fuerza, de protección, seccionamiento, mantenimiento y de respaldo
a las nuevas componentes de los módulos electrónicos a instalarse.

1.4. DESCRIPCION DEL PROYECTO

El proyecto posee las siguientes características principales:

ALIMENTACION

- Tipo de Acometida : Subterránea


- Tensión de alimentación : Sistema monofásico 220V
- Frecuencia : 60 Hz.
1.5. DEMANDA MAXIMA DE POTENCIA

TOTAL DE CARGAS POR INTERSECCIÓN

Demanda de módulos
GABINETE TIPO I
EQUIPAMIENTO CANT. CONSUMO (W) SUBTOTAL
VENTILADORES 1 6.00 6.00
switch 16 puertos PoE + , 2 puertos SFP 1 240.00 240.00
Controlador 1 12.00 12.00
luminaria LED 1 9.00 9.00
CONSUMO TOTAL ACTUAL 267.00
CRECIMIENTO (20%) 53.40
CONSUMO TOTAL PROYECTADO 320.40

GABINETE TIPO II
EQUIPAMIENTO CANT. CONSUMO (W) SUBTOTAL
VENTILADORES 1 6.00 6.00
switch 16 puertos PoE + , 2 puertos SFP 1 240.00 240.00
Switch 24 puertos SFP 1 77.50 77.50
Controlador 1 12.00 12.00
luminaria LED 1 9.00 9.00
CONSUMO TOTAL ACTUAL 344.50
CRECIMIENTO (20%) 68.90
CONSUMO TOTAL PROYECTADO 413.40

Demanda de semáforos
GABINETE TIPO I
EQUIPAMIENTO CANT. CONSUMO (W) SUBTOTAL
Semaforo vehicular 6 45.00 270.00
Semaforo peatonal 8 30.00 240.00
display 2 1500.00 3000.00
CONSUMO TOTAL ACTUAL 3,510.00
CRECIMIENTO (20%) 702.00
CONSUMO TOTAL PROYECTADO 4,212.00

GABINETE TIPO II
EQUIPAMIENTO CANT. CONSUMO (W) SUBTOTAL
Semaforo vehicular 4 45.00 180.00
Semaforo peatonal 6 30.00 180.00
CONSUMO TOTAL ACTUAL 360.00
CRECIMIENTO (20%) 72.00
CONSUMO TOTAL PROYECTADO 432.00

1.6. SUMINISTRO DE ENERGIA


El circuito de cada intersección se alimenta en baja tensión con un sistema de
alimentación monofásica 220V., la acometida será instada por la empresa
concesionaria Electro Sur Este S.A.A.

1.7. BASES DE CÁLCULO

Las instalaciones eléctricas se han calculado teniendo en cuenta los requisitos del
Código Nacional de Electricidad _ Suministro Decreto Ley Nº 25844 Ley de
Concesiones Eléctricas y su Reglamento y las Normas del Ministerio de Energía y
Minas, Norma Técnica DGE
Se consideran los siguientes parámetros:
1. La Caída de Tensión máxima permisible en el extremo Terminal más
desfavorable de la Red eléctrica debe ser inferior al 5% de la tensión nominal
(11v.). Es decir -5% de 220 (no menores de 209 V.)entre fase a neutro.
2. Factor de potencia: este deberá ser aproximadamente 0.9, para ello se
utilizará compensación puntual en los equipos que generen un mayor desfase
y disminuyan el factor de potencia del sistema.
3. Considerando que los eventos en el Proyecto son utilizados no todos al
mismo tiempo es que se toma en consideración un factor de simultaneidad de
0.8.
4. Así mismo se toman en cuenta las consideraciones de corriente indicadas en
el Código Nacional de Electricidad. CNE.

1.8. PLANOS Y DETALLES

El presente proyecto consta con los siguientes planos correspondientes a las


Instalaciones Eléctricas:

 INSTALACIONES ELECTRICAS IE - 01
 INSTALACIONES ELECTRICAS IE - 02
 INSTALACIONES ELECTRICAS IE - 03
 INSTALACIONES ELECTRICAS IE - 04
II
CALCULOS JUSTIFICATIVOS
INSTALACIONES ELECTRICAS

2. CALCULOS JUSTIFICATIVOS
2.1. CALCULOS ELECTRICOS

2.1.1. GENERALIDADES.
Los cálculos Eléctricos de las redes de instalaciones eléctricas comprenden
el Cálculo de Caída de Tensión y la determinación apropiada de los Calibres de
los Conductores.

2.1.2. CALCULO DE LAS CORRIENTES ELECTRICAS DE LOS


CIRCUITOS

El Cálculo se realiza para obtener la corriente eléctrica de diseño para cada


tramo del circuito con los siguientes datos:
 Tensión (Vn) : 220 Voltios CA.
 Frecuencia ( f ) : 60 Hz.
 Factor de potencia( FP) : 0.85
 Eficiencia (η) : 0,9

Se tiene la siguiente fórmula para el cálculo de la corriente:

Sistema Monofásico:

Para el cálculo de la Corriente de Diseño se tiene la siguiente relación:

Id = 1,25 x I

Se tiene la siguiente fórmula para el cálculo de la corriente en un sistema de


corriente continua:
Id=1,25*I

CALCULO DE CORRIENTES

En los siguientes cuadros de detalla el cálculo de las corrientes por intersección y


circuito, las corrientes de diseño, Sección de los conductores escogidos y los
coeficientes de seguridad por circuito, cabe mencionar que la sección mínima
para los circuitos de acuerdo al Código Nacional de Electricidad

Distancias con tolerancias de 5% añadido


Se tienen los siguientes conductores considerados en el diseño:

 Conductor de CU tipo NH80 de 4 mm2


 Conductor de CU tipo NLT de 4 mm2
III
ESPECIFICACIONES TECNICAS
3. ESPECIFICACIONES TECNICAS

3.1.GENERALIDADES

Las presentes condiciones, tienen por objeto establecer los lineamientos y aspectos
generales relativos a los componentes y los equipos electromecánicos a ser montados
en esta componente de instalaciones eléctricas.
Las especificaciones que a continuación se describen determinan las distintas
características que tendrán los distintos equipos y materiales que se usaran para
desarrollar esta componente, además explicara las condiciones particulares de
suministro.

3.2.ALCANCE

El trabajo consistirá en contar con los equipos y accesorios acorde con los planos
eléctricos y según el cuadro siguiente:
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
Suministro e instalación de Gabinete para Exteriores de
1.01 U 105.00
609x533x406mm IP-66
Suministro e instalación de Medidor de energía monofásico 2P con
1.02 EQ 105.00
telemetría puerto Ethernet
1.03 Suministro e instalación de Limitadores de sobre tensión EQ 105.00
Suministro e instalación de Interruptor automático termomagnetico
1.04 EQ 10.00
display 2x20A
Suministro e instalación de Interruptor automático termomagnetico
1.05 EQ 171.00
semáforos tipo 230/400V, 2x4A
Suministro e instalación de Interruptor automático termomagnetico
1.06 EQ 39.00
módulos tipo II 230/400V, 2x2A
Suministro e instalación de Interruptor automático termomagnetico
1.07 EQ 105.00
mantenimiento 230/400V, 2x32A
Suministro e instalación de Interruptor automático termomagnetico
1.08 EQ 95.00
general 230/400V, 2x40A
Suministro e instalación de Interruptor automático termomagnetico
1.09 EQ 10.00
general 230/400V, 2x60A
Suministro e instalación de Cable NLT 2x4 m2 (m) para
1.10 M 1,070.00
conexionado de gabinetes y display
Suministro e instalación de Tubería PVC SAP 3" x 3m para
1.11 U 119.00
conexionado de display
1.12 Suministro e instalación de Tomacorrientes tipo riel EQ 210.00
1.13 Suministro e instalación de Puesta a tierra EQ 20.00
1.14 Suministro e instalación de UPS EQ 51.00
1.15 Tramite por instalación de medidores Electro Sureste GLB 105.00

ALIMENTADORES
Esta comprendido los circuitos de baja tensión conformado por los siguientes tipos de
conductores:

 Conductor NH80 de 4 mm2


 Conductor NLT de 4 mm2

CONEXIONES

La conexión de interruptor principal así como la conexión de los interruptores de los


distintos circuitos principales se harán a través de cables de conexión a las principales,
las mismas que tendrán una capacidad de acuerdo con su necesidad.

El trabajo de montaje se realizara en forma paralela al trabajo de la parte


electrónica y arquitectónica, este paralelismo se justifica ya que a medida que se
concluyen los trabajos electrónicos y arquitectónicos se procede a colocarlos en sus
lugares correspondientes y entonces se procede a ser instalados de forma conveniente.

3.3.NORMAS
Para elaborar el proyecto de instalaciones eléctricas en lo referente a la
protección siempre se tuvo en cuenta las recomendaciones de los fabricantes asi como
también las normas técnicas del CNE.

3.4.MONTAJE

Los trabajos de montaje siempre serán supervisados para que se cumplan en su


ejecución las normas correspondientes.

3.5.PRUEBAS

Las pruebas de los equipos eléctricos en general, tendrán por finalidad verificar el
estado y normal funcionamiento a un régimen normal de sus capacidades para los
cuales se hayan seleccionado

3.6. PRUEBA DE LOS CONDUCTORES

Los conductores de baja tensión de tipo NH deberán estar debidamente


garantizados por el fabricante realizando las pruebas correspondientes con instrumentos
apropiados que operen con una tensión cercana a las diseñadas. Para los efectos de
continuidad de conductores se utilizaran multímetros y para el aislamiento las pruebas
se efectuaran con meghometros, dichas pruebas se efectúan desde los extremos de los
conductores sin cargas conectadas. Así mismo previamente a la colocación de los
diferentes artefactos o portalámparas se realizaran pruebas de continuidad entre
conductores, dichas pruebas se efectuaran entre fases y el otro lado de los conductores
con los resultados, una vez colocados dichos artefactos se realizaran una segunda
prueba no deberán bajar del % de los valores anteriormente indicados.

3.7. PRUEBAS EN LOS EQUIPOS


Mayormente será necesario realizar las pruebas de medición de aislamiento de
los diferentes equipos a instalarse, se dará mayor énfasis a los equipos de protección y
de medición como también el estadio físico de los equipos que no presenten daños de
ningún tipo como también que sean de buena calidad y de marcas reconocidas

3.8 ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ACUERDO AL ANÁLISIS DE PRECIOS


UNITARIOS
02 01 01 INSTALACIONES ELECTRICAS

02.01.01.01 GABINETE PARA EXTERIORES DE 609X533X406MM IP-66

ALCANCES
La partida se refiere a la adquisición y montaje del gabinete PARA EXTERIORES
DE 609X533X406MM IP-66
Este gabinete sirve para albergar a los componentes de medición, protección,
mantenimiento y respaldo que suministraran de energía eléctrica al módulo de
control de los semáforos.

REQUERIMIENTOS DE CONSTRUCCION

Consiste básicamente de un gabinete sellado contra el agua y el polvo


especialmente para su uso en interiores y exteriores, protegiendo los equipos
contra salpicaduras de agua, filtraciones y caída de agua sobre ellos, condensación
externa severa, granizo y resistencia la corrosión.

Protegido contra fuertes chorros de agua de todas las direcciones.


Entrada limitada permitida.
Protegido contra impactos de 6.0 joules.

DIMENSIONES EXTERNAS APROXIMADAS

Altura ( H ): 609 mm ( 24”)


Ancho ( W ): 533 mm ( 21” )
Fondo ( D ): 406 mm ( 16” )

GABINETE PARA EXTERIORES DE 609X533X406MM IP-66


Imagen referencial

02.01.01.02 MEDIDOR DE ENERGÍA MONOFÁSICO 2P CON TELEMETRÍA PUERTO


ETHERNET

ALCANCES
La partida se refiere a la adquisición y montaje del medidor de energía monofásico
2p con telemetría puerto Ethernet.

REQUERIMIENTOS DE CONSTRUCCION
Consiste básicamente de un medidor de energía con telemetría o tele medida que
tenga un puerto de conexión Ethernet el cual será conectado mediante fibra óptica
por medio de este puerto para realizar la medición en el centro de control este será
requerido en coordinación con la concesionaria ELECTRO SURESTE SAA

02.01.01.03 LIMITADORES DE SOBRE TENSIÓN


ALCANCES
La partida se refiere a la adquisición y montaje del limitador de sobre tensión
enchufables.

REQUERIMIENTOS DE CONSTRUCCION

Los limitadores de sobretensión están diseñados para proteger los equipos


eléctricos contra los daños producidos por las sobretensiones principalmente de
origen atmosférico (producidas por la caída de rayos) y algunas sobretensiones de
origen industrial (producidas por conexión o desconexión de cargas fuertemente
inductivas, interruptores grandes, etc.)

Imagen referencial

02.01.01.04 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO TERMOMAGNETICO DISPLAY


ALCANCES
La partida se refiere a la adquisición y montaje del interruptor automático
termomagnetico.

REQUERIMIENTOS DE CONSTRUCCION

Todos los interruptores serán del tipo termomagnetico, con protección contra
cortocircuitos y sobrecargas, deberán llevar claramente marcadas las disposiciones
de conexión y desconexión (ON/OFF), deberán ser montados en riel DIN, marca
reconocida Con mando de cierre y de apertura simultánea en todos los polos.
Numero de maniobras mecánicas/eléctricas 20.000 operaciones sin carga y 4.000
operaciones con carga (In cosØ=0.9). Con alta resistencia al calor y fuego según
norma IEC 898. Tensión de utilización 230/400.
Los interruptores serán monofásicos o trifásicos según diagramas unifilares, para
una tensión de 380/220 Volt., frecuencia de 60 Hz., y rangos de corriente de
acuerdo a los diagramas unifilares. Con 20 kA y 10 kA. A de capacidad de ruptura.
Su construcción será de acuerdo a las normas NTP IEC 60898-1:2004 y NTP IEC
60947-2:2005, para interruptores termomagnetico.

Imagen referencial

02.01.01.05 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO TERMOMAGNETICO SEMÁFOROS TIPO


230/400V, 2X4A
Ídem a partida 02.01.01.04
02.01.01.06 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO TERMOMAGNETICO MÓDULOS TIPO II
230/400V, 2X2A
Ídem a partida 02.01.01.04
02.01.01.07 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO TERMOMAGNETICO MANTENIMIENTO
230/400V, 2X32A
Ídem a partida 02.01.01.04
02.01.01.08 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO TERMOMAGNETICO GENERAL
230/400V, 2X40A
Ídem a partida 02.01.01.04
02.01.01.09 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO TERMOMAGNETICO GENERAL
230/400V, 2X60
Ídem a partida 02.01.01.04
02.01.01.10 CABLE NLT 2X4 M2 (M) PARA CONEXIONADO DE GABINETES Y
DISPLAY

ALCANCES
La partida se refiere a la adquisición y montaje de NLT 2X4MM2.

REQUERIMIENTOS DE CONSTRUCCION
Sera de cobre cableado flexible de 2 x 4 mm2 de sección con protección de cloruro
de polivinilo y chaqueta exterior de pvc.

02.01.01.11 TUBERÍA PVC SAP 3" X3M PARA CONEXIONADO DE DISPLAY

ALCANCES
La partida se refiere a la adquisición y montaje de tubería PVC SAP 3" x3 m

REQUERIMIENTOS DE CONSTRUCCION

Es el conjunto de dispositivos y elementos, que sirve para alojar a los conductores,


deberán ser PVC del tipo pesado y de alta calidad.

02.01.01.12 TOMACORRIENTES TIPO RIEL

ALCANCES
La partida se refiere a la adquisición y montaje de tubería PVC SAP 3" x3 m

REQUERIMIENTOS DE CONSTRUCCION

Los tomacorrientes dobles con puesta a tierra para ser instalados en riel, serán del
tipo Tomacorriente duplex UL 2P+T 15A 127/250V, 3 Módulos con placas en
aluminio para tres módulos, con soporte incluido color titanio. Similar al modelo

02.01.01.13 TRAMITE POR INSTALACIÓN DE MEDIDORES ELECTRO SURESTE

La ejecución de esta partida está referida al trámite para la instalación de los


medidores en las intersecciones en la empresa concesionaria ELECTRO
SURESTE

02.01.03.01 PUESTA A TIERRA

ALCANCES
La partida se refiere a la adquisición y montaje del sistema de puesta a tierra

REQUERIMIENTOS DE CONSTRUCCION

Esta especificación se refiere al montaje del sistema de puesta a tierra, sistema


encargado de proveer la protección necesaria a los equipos a ser instalados
De acuerdo con las especificaciones contenidas en este capítulo y según se
muestra en los planos, o como lo ordene el Supervisor, el Contratista deberá:
Suministrar todos los materiales y equipos necesarios, así como efectuar el
montaje del sistema de puesta a tierra, ubicada junto a las redes eléctricas en
diseño.

02.01.02.01 UPS

ALCANCES
La partida se refiere a la adquisición y montaje de UPS

REQUERIMIENTOS DE CONSTRUCCION

Los UPS tendrán las siguientes características:


• Potencia : 1.5 kVA
• Fases :2
• Tensión de Entrada : 220 V
• Tensión de Salida : 220 V
• Estabilidad de Tensión : +- 1%
• Norma de Ejecución : IEC/EN62040-3 CLASE 1
• Rendimiento : 98%
• Frecuencia : 60 Hz
• Tecnología : Doble Conversión, True On Line
• Temperatura de Funcionamiento : 40 °C
• Capacidad de sobrecarga : 125% 5 Min.
• Altura de operación : 3400 msnm
• Modelo : 70 NET
Además tendrá las siguientes características:
- Tecnología libre de transformador para maximizar la compatibilidad de
instalación
- Aislamiento galvánico total como opción incorporada estándar
- Control de paralelo integrado, hasta 3 unidades en paralelo para una máxima
flexibilidad y diversas necesidades de carga
- Tarjeta identificativa del SAI, que contiene todos los parámetros de
funcionamiento para reducir el tiempo de proceso.
- Compatible con LIFE.net que permite un diagnóstico y monitorización remoto
del SAI 24/7
IV
DETALLES Y PLANOS
ANEXO
INSTALACIONES ELECTRICAS

1. MEMORIA DESCRIPTIVA
2. CALCULOS JUSTIFICATIVOS
3. ESPECIFICACIONES TECNICAS
4. METRADOS
5. DETALLES Y PLANOS