Está en la página 1de 4

MEMORIA DESCRIPTIVA DE SEGURIDAD

CON CALCULO DE AFORO


1. INTRODUCCIÓN
La presente memoria descriptiva, tiene por objeto presentar el cálculo, los
sistema de evacuación y señalización de AGRICOLAS Y FORESTALES S.A.C.. El cálculo de
evacuación tiene como sustento la normatividad nacional vigente la misma que
establece los parámetros mínimos de diseño para ofrecer a los eventuales ocupantes del
local salidas seguras en casos de emergencia como sismos incendios u otras eventualidades
las cuales se refieren a continuación"
• Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE)
• Normas Técnicas Peruanas INDECOPI y
• Normas de los Organismos competentes en temas de seguridad.
Es importante mencionar que los sistemas de evacuación son complementados con los
sistemas fijos de agua contra incendios, sistemas de alarma, detección temprana,
iluminación de emergencia y procedimientos de notificación por voz
(Ver planos de evacuación y señalización correspondientes)

2. UBICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO


AGRICOLAS Y FORESTALES S.A.C.. se encuentra ubicado en el Urb. Shangri la Mz.F Lt.1A,
Distrito de Puente Piedra, provincia y departamento de Lima.
El proyecto cuenta con un área de 758.99 m2, de 2 pisos.

3. CARGA DE OCUPACIÓN MÁXIMA ESTIMADA


Los cálculos ocupación máxima están basados en los factores de carga de ocupación
establecidos por el Reglamento Nacional de Edificaciones de acuerdo al uso destinado
para cada área las mismas que ayudarán a determinar la capacidad Total de los medios
de egreso de la edificación.
CALCULO DE AFORO:
Por cada piso como se detalla a continuación:

CALCULO DE AFORO INDUSTRIAS


N OR M A : RNE A.0 6 0 CAP.III ART. 19
AMBIENTES POSIBLES
P IS O - AM BIENTES Y OTROS M 2 /UND INDICE CANT. PARCIAL
AREA DE PRODUCCION - PLANTA 516 .6 4 1 TRABJ /M AQ. 30 30

ESTACIONAM IENTO 10 8 16 M 2 /PERS 1 1


(p o r m2 o p o r carro ) 0 1 PERS/CARRO 0 0

ALM ACENES 335 4 0 M 2 / PERS 8 8


DEPOSITOS 4 0 M 2 / PERS 0 0
OFICINAS (Privad as= p o r m2 18 4 10 M 2 /PERS 18 18
SALA DE REUNIONES
Co mp artid a= 1 s illa p o r escrito rio 0 1 SILLA/PERS 0 0
M o d ulo = 1 silla p o r mo d ulo ) 0 1 SILLA/PERS 0 0
VISITANTE OFC 5 2 PERS/OFC 10 10

GUARDIANIA 1 1 TRABJ /PERS 1 1


AFORO 68

4. CONSIDERACIONES DE DISEÑO DE LAS VÍAS DE EVACUACIÓN


El número ubicación y ancho de las salidas de emergencia han sido proyectadas en
función a los siguientes parámetros de cálculo.
1. Las distancias de recorrido máximas desde el punto más alejado de un
determinado sector hasta la salida, no deberán ser mayor a 45 m. ya que no
se cuenta con sistema de rociadores.
2. Se deberá contar con salidas de emergencias libres de obstáculos. Se
deberá retirar el mobiliario que se encuentren dentro de los pasadizos y
ambientes que obstaculicen la circulación para lograr una adecuada
evacuación.

5. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE EVACUACIÓN


El proyecto considera la evacuación de todas las diferentes áreas a través
de los espacios comunes. Asimismo, se ha tomado en cuenta los
requerimientos de las normas específicas A. 070, A. 080, y A. 130 del Título
III.1 Arquitectura del RNE para el cálculo de anchos de pasadizos, puertas y
escaleras.

La ubicación de las distintas rutas y salidas de emergencia de las áreas, se


encuentran indicadas en los planos:
EVACUACIÓN:
Se ha considerado para el cálculo de evacuación el análisis por sector con la
finalidad de proyectar las salidas seguras para casos de emergencia
tomando, en cuenta los anchos mínimos de los corredores, puertas de
salida, y otros componentes.

El estimado del máximo de personas dentro de cada uno de los juegos


indicados en el Item 3, serán obtenidos utilizando las cargas de ocupación,
según corresponda.

ANCHOS MÍNIMOS DE PASADIZOS Y SALIDAS DE EVACUACIÓN:


Para determinar el ancho libre de la puerta de evacuación se deberá
considerar la cantidad de personas correspondiente al sector del nivel que
sirve y multiplicarla por el factor de 0.005 m. por persona. El resultado
debe ser redondeado hacia arriba en módulos de 0.60 m.
La cantidad de puertas de evacuación, pasillos está directamente
relacionado con la necesidad de evacuar la carga total de ocupantes del
local y teniendo adicionalmente que utilizarse el criterio de distancia de
recorrido horizontal de 45.0 m para edificaciones sin rociadores como es el
caso.

Artículo 22.- Determinación del ancho libre de los componentes de evacuación:


a) Ancho libre para puertas y rampas peatonales: Para determinar el ancho libre de
la puerta o rampa se debe considerar la cantidad de personas por el área piso o nivel
que sirve y multiplicarla por el factor de 0.005 m por persona. Siendo 0.90 m el
ancho libre mínimo aceptable para puertas o rampas peatonales. Las puertas de
evacuación podrán tener un ancho libre mínimo medido entre las paredes del vano
de 1.00 m
b) Ancho libre de pasajes de circulación: Para determinar el ancho libre de los
pasajes de circulación se sigue el mismo procedimiento, debiendo tener un ancho
mínimo de 1.20 m. En edificaciones de uso de oficinas los pasajes que aporten hacia
una ruta de escape interior y que reciban menos de 50 personas podrán tener un
ancho de 0.90 m.
c) Ancho libre para las escaleras: Debe calcularse la cantidad total de personas del
piso que sirven hacia una escalera y multiplicar por el factor de 0.008 m por persona.

Artículo 23.- Las escaleras de evacuación no podrán tener un ancho menor a 1.20 m.
Se exceptúan: edificios existentes de vivienda y oficinas, así como en edificaciones
con un aforo total menor de 50 personas. En cuyo caso el ancho mínimo de escalera
podrá ser 0.90 m.
6. SISTEMA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN LA
EDIFICACIÓN
Éste sistema estará compuesto por los siguientes rubros
• Extintores portátiles
• Señalización de rutas de evacuación.
Extintores Portátiles
a) Los extintores serán:
Polvo químico seco (PQS)
Clase ABC/BC
Capacidad 6.12 Kg. y 4 Kg.

Señalización de Rutas de Evacuación


La señalización de la Estación de servicio cumple con la Norma Técnica Peruana
399010-1, está conformada por las siguientes señales tales como- la ubicación
de extintores avisos de salida y los avisos de riesgo eléctrico según se indican en el
plano SE-01 Y EV-01

También podría gustarte