FORO N° 02: “DISEÑO DE ALBAÑILERÍA CONFINADA"

1. ¿Explique por qué para el pre dimensionamiento de muros se


requiere verificar la densidad de muros y sus implicancias frente a
un sismo severo o moderado?

Se debe verificar para garantizar que después de un sismo severo, los muros
queden en estado reparable. La cual se define como la relación del área de los
muros al área de la planta del piso.

Ya que de no cumplirse esta relación tendrá que cambiarse el espesor de


algunos de los muros o agregarse placas de concreto armado en el sentido que
se requiera XX o YY.

Y se implica a los sismos debido a que lo muros deben ser diseñados por
capacidad de tal modo que puedan soportar la carga asociada a su incursión
inelástica. Y que proporcionen al edificio una resistencia al corte mayor o igual
que la carga producida por el sismo severo y a los eventos sísmicos frecuentes
que son los sismos moderados.

2. ¿En el diseño de un Edificio de 05 niveles se ha verificado que no


se cumple con la densidad de muros; por lo que usted debe 
proponer las alternativas técnicas teniendo como restricciones; no
modificar la arquitectura, ni aumentar el espesor de muros?

Para la verificación de la densidad de muros se debe considerar la siguiente


fórmula:

L: Longitud del muro Z: Factor de zona sísmica

t: Espesor efectivo U: Factor del tipo de uso

Ap: Área de planta S: Factor del tipo de suelo

N: Número de pisos
ZUSN
Σ< ¿ ≥ ¿
Ap 56
¿(XX ) ZUSN ¿(YY ) ZUSN
≥ ; ≥
Ap 56 Ap 56

Lt/Ap ≥ ZUSN/56

Debiendo cumplirse dicha condición para cada sentido de nuestros muros (XX
- YY), verificándose de esta forma si nuestra densidad de muros en ambos ejes
es el ideal.

En caso de no cumplirse dicha condición, se deberá considerar lo siguiente:

Se deberá incluir columnas o placas de concreto armado en el sentido que se


requiera XX o YY para compensar la densidad de muros o esta sea superior a la
requerida, calculándose una relación entre el módulo de elasticidad del
concreto (Ec) y el módulo de elasticidad de la albañilería (Em), con la siguiente
formula.

Ec
t=t c ( Em )
Obteniéndose un nuevo espesor efectivo para nuestra placa estructural.

3. ¿Explique cuál es la diferencia en usar un  R=3 y R=6 en el diseño


sísmico de un edificio de albañilería confinada?

El coeficiente de reducción de fuerzas sísmicas «R» adopta dos valores según el


análisis a efectuar. La Norma E.070-2006 introdujo por primera vez en el diseño
estructural de edificaciones de albañilería en Perú, el diseño por desempeño, al
considerar el «sismo moderado» y el «sismo severo», como sismos de
verificación del nivel de comportamiento.

La Norma E.030 «Diseño Sismorresistente» contempla únicamente el «sismo


severo», y especifica R = 3 en edificios de albañilería reforzada (armada o
confinada). El sismo severo puede producir daños estructurales en los muros,
manifestados en grietas diagonales, pero con una distorsión de entrepiso
(deriva) limitada a 0.005 (0.5%), de tal modo que el edificio quede en un estado
económicamente reparable.

Puesto que la Norma E.070 define el «sismo moderado» como aquel que
produce fuerzas sísmicas iguales a la mitad de las generadas por el «sismo
severo», equivaldría a utilizar R = 6 para la determinación de las fuerzas
asociadas al sismo moderado. Ante el sismo moderado, los muros de albañilería
deben comportarse en el rango elástico.

De efectuarse en forma directa el análisis elástico ante el sismo severo (R =3),


podría obtenerse en los muros fuerzas cortantes que superan a su resistencia al
agrietamiento diagonal (Vm), lo cual no significa que el muro haya colapsado,
sino que incurrió en el régimen inelástico. Puesto que la formación de grietas
diagonales trae consigo la degradación de rigidez lateral en los muros, se
originaría una redistribución de esfuerzos que no son contemplados por los
programas de cómputo. Por tanto, para que exista afinidad entre el análisis y el
comportamiento estructural, es conveniente realizar el análisis sísmico elástico
ante la acción del «sismo moderado», utilizando R = 6.

Es importante indicar el caso en que la edificación tiene irregularidades, en


planta o en altura. El factor «R» se debe reducir multiplicándolo por 0.75; esto
implica que el cortante basal se incrementa en 4/3. En estos casos, la Norma
sísmica E.030 obliga a realizar un análisis dinámico.