Tguendelman Forods60y61-2011 PDF
Tguendelman Forods60y61-2011 PDF
REPLICAS
NOVIEMBRE 2011
W1 0,12 x W1
W2 0,12 x W2
. .
. .
. .
H Wi 0,12 x Wi
. .
. .
Zi
. .
Wn 0,12 x Wn
________
2
DECADA DE LOS 50
W1 x W1 x Z1/H
W2 x W2 x Z2/H
. .
. .
. .
H Wi x Wi x Zi/H
. .
. .
Zi
. .
Wn
3
DECADA DE LOS 60
4
1968 - 433p.68
W1
W2
.
.
.
H Wi
.
.
Zi
.
Wn
5
ESPECTRO DE ACELERACIONES DE LA
NORMA PROVISORIA DE 1968
2TT0
a / g 0.1K1 K 2 2 ; para TT0
T T0
2
6
PARAMETROS DEL ESPECTRO
T: Perodo de vibracin del modo correspondiente
7
REGLA DE COMBINACION DE
ESFUERZOS
3 3
S 12 ( S i Si )
2
1 1
en que:
8
DISTRIBUCION DEL ESFUERZO DE
CORTE
9
LIMITACIONES DEL ANALISIS
La fuerza debida al momento de torsin no podr
exceder a la que resulta de la distribucin del
esfuerzo de corte Qk.
10
VALORES MINIMOS DEL ESFUERZO DE
CORTE BASAL
11
1972 NORMA SISMICA OFICIAL
NCh433.Of72
Versin prcticamente igual a la de 1968, salvo
algunas modificaciones derivadas del mayor
conocimiento adquirido a esa fecha. Las principales
modificaciones son las siguientes:
12
DISTRIBUCION EN PLANTA DEL
ESFUERZO DE CORTE
Si se disponen diafragmas rgidos a nivel de los pisos
y cubierta, se incorpora la exigencia de satisfacer
equilibrio y compatibilidad de desplazamientos
(traslaciones laterales y giros en planta), simultneos,
en todos los niveles.
13
TORSION EN PLANTA
n
M t ,k 1,5Qk ek 0,05I k F j b j
j k
Zk
I k 0,7 0,3
H
14
MODULO DE ELASTICIDAD
Para el clculo de deformaciones de elementos
resistentes de hormign armado se supondr que estos
elementos trabajan en fase I y con un mdulo de
elasticidad E dado por la frmula:
E 19000 R28
en que:
15
1996 NORMA SISMICA NCh433.Of96
FILOSOFIA IMPLICITA
Sismo moderado
Sismo fuerte
Sismo severo
16
CLASIFICACION DE EDIFICIOS Y
ESTRUCTURAS
Categora A: edificios gubernamentales, municipales, de servicios pblicos o de
utilidad pblica (como cuarteles de polica, centrales elctricas y telefnicas,
correos y telgrafos, radioemisoras, canales de televisin, plantas de agua
potables y de bombeo, etc.), y aquellos cuyo uso es de especial importancia en
caso de catstrofe (como hospitales, postas de primeros auxilios, cuarteles de
bomberos, garajes para vehculos de emergencia, estaciones terminales, etc.).
17
TIPOS DE SUELOS
TIPO DE DESCRIPCIN
SUELO
I Roca: Material natural, con velocidad de propagacin de ondas de corte in-situ igual o mayor
que 900 m/s, o bien, resistencia de la compresin uniaxial de probetas intactas (sin fisuras) igual
o mayor que 10 MPa y RQD igual o mayor que 50%.
II a) Suelo con s igual o mayor que 400 m/s en los 10m superiores y creciente con la profundidad;
o bien,
b) Grava densa, con peso unitario seco d igual o mayor que 20 kN/m3, o ndice de densidad
ID(DR) (densidad relativa) igual o mayor que 75%, o grado de compactacin mayor que 95%
del valor Proctor Modificado; o bien;
c) Arena densa, con ID(DR) mayor que 75%, o ndice de Penetracin Estndar N mayor que 40
(normalizado a la presin efectiva de sobrecarga de 0,10 MPa), o grado de compactacin
superior al 95% del valor Proctor Modificado; o bien,
d) Suelo cohesivo duro, con resistencia al corte no drenado Su igual o mayor que 0,10 MPa
(resistencia a la compresin simple qu igual o mayor que 0,20 MPa) en probetas sin fisuras.
III a) Arena permanentemente no saturada, con ID(DR) entre 55 y 75%, o N mayor que 20 (sin
normalizar a la presin efectiva de sobrecarga de 0,10 MPa); o bien,
b) Grava o arena no saturada, con grado de compactacin menor que el 95% del valor Proctor
Modificado; o bien,
c) Suelo cohesivo con Su comprendido entre 0,025 y 0,10 MPa (qu entre 0,05 y 0,20 MPa)
independientemente del nivel fretico; o bien,
Espesor mnimo de estrato: 10m. Si el espesor del estrato sobre la roca o sobre suelo
correspondiente al tipo II es menor que 10m, el suelo se clasificar como tipo II.
IV Suelo cohesivo saturado con Su igual o menor que 0,025 MPa (qu igual o menor que 0,05 Mpa).
Espesor mnimo de estrato: 10m. Si el espesor del estrato sobre suelo correspondiente a algunos
tipos I, II, o III es menor que 10m, el suelo se clasificar como tipo III.
18
ZONIFICACIN SSMICA
19
METODO DINAMICO DE ANALISIS
ESPECTRO DE DISEO
IA
Sa
R*
1 4.5Tn T
P
1 Tn T 3
T*
R* 1
010
. T T * R
20
: Factor de Amplificacin de la Aceleracin
Efectiva Mxima.
T* : Perodo del modo con mayor masa traslacional
equivalente en la direccin de anlisis.
La Norma establece:
21
COMBINACION DE RESPUESTAS
MODALES
REGLA CQC
S ij S i S j
i 1,n j 1,n
82 t 3 2
ij
1 t 1 t 2
42 t 1 t
donde:
22
TABLAS DE PARAMETROS
ZONA SISMICA A0
1 0.20g
2 0.30g
3 0.40g
TIPO DE SUELO T n
(seg)
I 0.20 1.00
II 0.35 1.33
III 0.85 1.80
IV 1.35 1.80
TIPO DE SUELO T0 p
(seg)
I 0.15 2.0
II 0.30 1.5
III 0.75 1.0
IV 1.20 1.0
23
VALORES MAXIMOS DE LOS FACTORES
DE MODIFICACION DE RESPUESTA
SISTEMA MATERIAL R R0
ESTRUCTURAL ESTRUCTURAL
24
CORTE BASAL
25
R Cmax TIPO DE S
SUELO
2 0.90SA0/g I 0.90
3 0.60SA0/g II 1.00
4 0.55SA0/g III 1.20
5.5 0.40SA0/g IV 1.30
6 0.35SA0/g
7 0.35SA0/g
f 125
. 0.5q 0.5 q 10
.
26
DEFORMACIONES SISMICAS
Limitaciones estn relacionadas con las acciones
ssmicas de diseo, incluyendo el efecto de la torsin
accidental.
27
SEPARACIONES
28
TORSION ACCIDENTAL
Alternativa a: Desplazamiento de los centros de masa
de cada nivel en un 5% de su dimensin en planta
perpendicular a la direccin del piso (bky para sismo
segn x y bkx para sismo segn y).
29
PRINCIPALES CAMBIOS
INTRODUCIDOS EN
NCH433.Of96, mod.2009
Captulo Modificacin
30
D.S. N117
31
DEFINICION DE LOS TIPOS DE SUELOS
DE FUNDACION
Suelo Tipo Vs RQD qu N1 Su
(m/s) (MPa) (MPa)
I Roca y suelo cementado (*1) 900 50% 10
(qu2%)
II Roca blanda o suelo muy denso o 500 0,40
muy firme (qu 2%) 50
V Suelos Especiales * * * * *
32
OBSERVACIONES
33
6. Para conjuntos de viviendas en terrenos de ms de
8.000 m2 o estructuras de 5 o ms pisos sobre la
superficie del terreno natural o edificios categora de
III y IV, las propiedades que permiten clasificar el
suelo de fundacin deben ser evaluadas en los
primeros 30 m bajo la superficie de apoyo de las
fundaciones o hasta la roca. En caso de pilotes, este
nivel corresponde al nivel ms bajo entre la cabeza
del pilote y el nivel del terreno.
34
Donde:
35
DEFORMACIONES SISMICAS
u =1.3 Sde(Tag)
36
ESPECTRO ELSTICO DE
DESPLAZAMIENTOS
37
SEPARACIONES ENTRE EDIFICIOS O
CUERPOS DE EDIFICIOS
38
ESPECTRO DE DISEO
39
ACELERACION EFECTIVA A0 Y FACTOR
DE ZONIFICACIN SSMICA Z
Zona ssmica A0 Z
1 0.20 g 0.50
2 0.30 g 0.75
3 0.40 g 1.00
40
D.S. N61-2011
DEROGA AL D.S. N117-2010
41
1.- CARACTERIZACION DEL SUELO
Se crea una nueva denominacin para los tipos de
suelo, usando letras en lugar de nmeros romanos.
As por ejemplo, se considera unidades, o niveles,
que van desde el de mejor comportamiento (Roca:
Suelo Tipo A) al de mayor exigencia ssmica (Suelo
Tipo E: Suelo de compacidad o consistencia
mediana).
42
2.- CALIBRACION DEL ESPECTRO DE
DISEO
Se considera que la gran mayora de los edificios con
daos de importancia fueron, por lo general, vctimas
de la clasificacin del tipo de suelo contenida en
NCh433.Of96, como tambin en la versin modificada
en 2009.
43
3.- CALIBRACION DEL
DESPLAZAMIENTO ELASTICO DE
TECHO
As como el anlisis de los edificios reales condujo a
la proposicin de reduccin de las solicitaciones
ssmicas, se pudo igualmente comprobar que los
desplazamientos de techo, u, determinados con los
espectros del D.S. N117-2010, son mucho ms
representativos del sismo de 27 de febrero de 2010,
hecho que incide directamente en los requerimientos
de confinamiento de los denominados muros
especiales de hormign armado.
44
4.- SEPARACION ENTRE EDIFICIOS O
CUERPOS DE EDIFICIOS
45
EFECTO DE LAS DIFERENTES
VERSIONES DE LA NORMA NCh433 EN
LOS RESULTADOS DEL ANALISIS
SISMICO
46
2.- CASOS DE ESTUDIO
Los anlisis se efectuaron para las normas y tipos de
suelo que se indica a continuacin:
47
3.- ZONAS SISMICAS, TIPOS DE SUELO
Y RESULTADOS DE ESTUDIO
Las figuras siguientes comparan los resultados para
Zonas 2 y 3 (NCh433.Of96), en los suelos que se
indica:
a) Corte Basal
b) Altura de la Resultante (Momento Volcante
basal/Corte Basal)
c) Factor de Amplificacin por Corte Mnimo
d) Desplazamiento Superior de Anlisis (espectro de
pseudoaceleraciones dividido por R*)
48
Corte Basal (Zona 2, Suelo II)
20
15
100 Qb / W
10
0
0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5
Periodo (seg)
15
100 Qb / W
10
0
0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5
Periodo (seg)
49
Altura de la Resultante (Zona 2, Suelo II)
80
60
Altura (%)
40
20
0
0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5
Periodo (seg)
60
Altura (%)
40
20
0
0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5
Periodo (seg)
50
Factor de Amplificacin por Corte Mnimo (Zona 2, Suelo II)
4
3
Factor de Amplificacin
0
0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5
Periodo (seg)
3
Factor de Amplificacin
0
0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5
Periodo (seg)
51
Desplazamiento Superior de Anlisis (Zona 2, Suelo II)
0,35
0,30
0,25
100 d / H
0,20
0,15
0,10
0,05
0,00
0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5
Periodo (seg)
0,30
0,25
100 d / H
0,20
0,15
0,10
0,05
0,00
0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5
Periodo (seg)
52
Corte Basal (Zona 3, Suelo II)
20
15
100 Qb / W
10
0
0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5
Perodo (seg)
15
100 Qb / W
10
0
0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5
Perodo (seg)
53
Altura de la Resultante (Zona 3, Suelo II)
80
60
Altura (%)
40
20
0
0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5
Perodo (seg)
60
Altura (%)
40
20
0
0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5
Perodo (seg)
54
Factor de Amplificacin por Corte Mnimo (Zona 3, Suelo II)
4
3
Factor de Amplificacin
0
0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5
Perodo (seg)
3
Factor de Amplificacin
0
0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5
Perodo (seg)
55
Desplazamiento Superior de Anlisis (Zona 3, Suelo II)
0,35
0,30
0,25
100 d / H
0,20
0,15
0,10
0,05
0,00
0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5
Perodo (seg)
0,30
0,25
100 d / H
0,20
0,15
0,10
0,05
0,00
0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5
Perodo (seg)
56