Mediante el presente Estudio, busca cuantificar el uso real de las vías de circulación
demostrar que el tiempo necesario para la evacuación total, en aforo máximo es
menor a 3 minutos (Tiempo máximo de evacuación para cumplir las Condiciones de
Seguridad en Defensa Civil).
2. El aforo de cada una de las áreas. CUMPLE con RNE en sus diferentes
Normas.
El local cuenta con luces de emergencia en las principales vías de circulación
que permiten una fácil evacuación en ausencia de energía. CUMPLE con Título
III Edificaciones. Título III.1 Capitulo V – punto C.
1er Nivel
SI
Oficinas 61.52 4 15.38 15
Horno 1
1041.51 100 10.41 10 SI
Horno 2
1038.69 100 10.38 10 SI
Galpones
9946.80
100 99.468 40 SI
Modelado
768.88
100 7.69 07 SI
TOTAL DE PERSONAS CALCULADAS 82
Pág. 1
82 PERSONAS
TIEMPO DE EVACUACION:
a) Parámetros para el Cálculo
Para la realización de este cálculo se tomará en cuenta:
1. Las personas recorren 1m en 1 segundo.
b) Vías de Evacuación
El local cuenta con 02 accesos:
Las puertas se encuentran operativas, libres de obstáculos y abren hacia
afuera.
82/15= 5.47Seg.
D máx = 159.69
Pág. 2