Generador Sincrónico
Como se mencionó anteriormente, es una máquina sincrónica operando en modo
generador, es decir, convirtiendo la energía mecánica en energía eléctrica.

Modelo del Generador Sincrónico

Vf = fuente de CC que alimenta el devanado de campo


IF = corriente de campo
RF = resistencia del devanado de campo
LF = Inductancia del devanado de campo
A = tensión generada por cada fase
XS = reactancia sincrónica
RA= resistencia de armadura
IA = corriente de armadura
Vφ = voltaje de fase

2 | Página
INGENIERÍA ELÉCTRICA

Medición de los parámetros del Circuito Equivalente del Generador Sincrónico


Para modelar el generador sincrónico es necesario determinar tres magnitudes: la relación
entre la corriente de campo y el voltaje generado, la reactancia sincrónica y la resistencia de
armadura.
El método que se utiliza es el siguiente, primero se construye la característica de
magnetización (de vacío) del generador. Con esta curva es posible determinar el voltaje
generado EA para cualquier corriente de excitación. La fig muestra una característica de
vacío típica.

Curva de Circuito Abierto típica


Al principio esta curva es casi lineal, pero a medida que aumenta la corriente de excitación,
llegará a un punto de saturación. La condición de saturación se presenta cuando se ha
saturado el hierro, y por lo tanto su reluctancia ha aumentado grandemente.
La parte lineal de la curva de magnetización se llama línea de entrehierro.

3 | Página
INGENIERÍA ELÉCTRICA

El segundo paso consiste en construir la característica de cortocircuito. Con está curva se


puede obtener el valor de la corriente de armadura para una corriente de campo
determinada.

Curva de Cortocircuito típica

Circuito equivalente del generador en la Prueba de Cortocircuito

De este circuito se obtiene que la magnitud de IA está dada por:

4 | Página
INGENIERÍA ELÉCTRICA

Lo que significa que la impedancia interna de la máquina (ZS) es:

Por lo tanto, si EA e IA son conocidos, puede calcularse la reactancia sincrónica del


generador a partir de la ecuación:

El método para obtener la reactancia sincrónica se puede resumir en los siguientes pasos:
1- obtener EA a partir de la curva de magnetización para una determinada corriente de
excitación.
2- Determinar, para esa misma corriente de excitación, y a partir de la característica de
cortocircuito la corriente de armadura correspondiente.
3- Calcular la reactancia sincrónica utilizando la ecuación.
Este método es para máquinas de polos lisos, sin embargo, es una buena aproximación
para el cálculo de la reactancia sincrónica de máquinas de polos salientes.

Curva de vacío / IEC 60034-4


El propósito de la prueba de la curva sin carga es:
- Para medir la corriente de excitación de la máquina en circuito abierto a velocidad nominal
y en la terminal de varias voltajes. Sobre la base de las mediciones, la línea del entrehierro
se traza para la máquina - Para medir las pérdidas en vacío de la máquina (cuando se
acuerde en un contrato). Las pérdidas se componen de las pérdidas de hierro PFe, y la
fricción y las pérdidas de ventilación Pr.
El circuito de prueba para el ensayo en vacío se muestra en la fig. 3.9. Sólo los
transformadores de potencia se conectan a las terminales del estator. La corriente de
excitación y la tensión son, en caso de una máquina sin escobillas, la medición se realiza

5 | Página
INGENIERÍA ELÉCTRICA

sobre unos anillos rozantes, que se montan en el eje para las pruebas solamente. La
corriente de excitación de la máquina sin escobillas se suministra de su propia excitación.
La curva de vacío se representa con base en los resultados de las pruebas, ver fig. 3.10. La
remanencia magnética hace que la curva de intersección del eje vertical pase un poco por
encima del punto cero de la tensión. Las normas de ensayo actual estado que la curva de
vacío debe comenzar en cero voltaje correspondiente con cero corriente de excitación. Por
esa razón, la curva final sin carga es a menudo derivado de la medida por moverlo hacia la
derecha tanto como sea necesario.

Curva de Cortocircuito / IEC 60034-4


El propósito de la prueba de la curva de corto circuito es:
- Para medir las características de la máquina síncrona en varios valores de corriente de
excitación, con la terminales del estator en cortocircuito.
- Para controlar la simetría de los bobinados de fase del estator.
- Para medir las pérdidas en el cobre PCu y las pérdidas adicionales de carga PAdd en el
bobinado de estator (cuando se).

6 | Página
INGENIERÍA ELÉCTRICA

Para la prueba de la curva de corto circuito, la máquina síncrona se puso en marcha y


conducida con la ayuda del Motor de CC. La corriente de excitación del motor CC se
mantiene constante. La velocidad sincronica se mantiene dejando la tensión de armadura a
un valor constante.
Cuando se obtienen lecturas estables, las siguientes cantidades se registran:
- Valor medio de las corrientes de fase I
- Cada corriente de fase Iu, Iv, Iw a la corriente nominal
- Velocidad n
- Corriente de excitación Im de la excitatriz sin escobillas, más corriente del rotor Ir y tensión
Ur cuando se miden las pérdidas.
- Para las máquinas con excitación de anillo rozante, corriente de rotor Ir (Ur cuando se
miden las pérdidas)
- Corriente de armadura Ia, voltaje Ua y corriente de excitación Im1 del motor CC (cuando
se miden las pérdidas)

Prueba bajo deslizamiento / IEC 60034-4, IEEE 115

7 | Página
INGENIERÍA ELÉCTRICA

El propósito de este ensayo es:


- Para determinar la reactancia síncrona de cuadratura eje Xq (y reactancia síncrona Xd)
La máquina bajo prueba es conducida por un motor CC a una velocidad alrededor
de 1 a 2% por debajo de la velocidad nominal con el devanado de rotor en circuito abierto.
Las tres fases de alimentación con frecuencia nominal están conectados a las terminales del
estator. La tensión del estator se ajusta a un voltaje inferior al 25% del voltaje nominal. El
valor de la tensión del rotor debe ser observado y no se permite aumentar demasiado alto.
Las siguientes medidas están conectados con tarjeta de registro:
- Tensión del rotor, Ur
- Tensión del estator de línea a línea, U
- Corriente de fase del estator, I
Los resultados se calculan a partir de los valores obtenidos según oscilograma. IEC
60034-4.

Medición de impedancia
El propósito de la prueba es la siguiente:
- Para determinar la impedancia de los devanados La medición de las impedancias de los
devanados se lleva acabo utilizando dos multímetros y una fuente de corriente alterna, ver
fig. 3.27. Toda la corriente de la fuente CA debe fluir a través de los devanados a probar.
Eventuales circuitos paralelos deben ser desconectada antes de las mediciones.

Medición de las impedancias de los devanados

8 | Página
INGENIERÍA ELÉCTRICA

Los resultados se calculan de la ecuación: