Generador Sincrónico
Como se mencionó anteriormente, es una máquina sincrónica operando en modo
generador, es decir, convirtiendo la energía mecánica en energía eléctrica.
2 | Página
INGENIERÍA ELÉCTRICA
3 | Página
INGENIERÍA ELÉCTRICA
4 | Página
INGENIERÍA ELÉCTRICA
El método para obtener la reactancia sincrónica se puede resumir en los siguientes pasos:
1- obtener EA a partir de la curva de magnetización para una determinada corriente de
excitación.
2- Determinar, para esa misma corriente de excitación, y a partir de la característica de
cortocircuito la corriente de armadura correspondiente.
3- Calcular la reactancia sincrónica utilizando la ecuación.
Este método es para máquinas de polos lisos, sin embargo, es una buena aproximación
para el cálculo de la reactancia sincrónica de máquinas de polos salientes.
5 | Página
INGENIERÍA ELÉCTRICA
sobre unos anillos rozantes, que se montan en el eje para las pruebas solamente. La
corriente de excitación de la máquina sin escobillas se suministra de su propia excitación.
La curva de vacío se representa con base en los resultados de las pruebas, ver fig. 3.10. La
remanencia magnética hace que la curva de intersección del eje vertical pase un poco por
encima del punto cero de la tensión. Las normas de ensayo actual estado que la curva de
vacío debe comenzar en cero voltaje correspondiente con cero corriente de excitación. Por
esa razón, la curva final sin carga es a menudo derivado de la medida por moverlo hacia la
derecha tanto como sea necesario.
6 | Página
INGENIERÍA ELÉCTRICA
7 | Página
INGENIERÍA ELÉCTRICA
Medición de impedancia
El propósito de la prueba es la siguiente:
- Para determinar la impedancia de los devanados La medición de las impedancias de los
devanados se lleva acabo utilizando dos multímetros y una fuente de corriente alterna, ver
fig. 3.27. Toda la corriente de la fuente CA debe fluir a través de los devanados a probar.
Eventuales circuitos paralelos deben ser desconectada antes de las mediciones.