Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
02.0 Paral 02 Pauta Correc Aforo 2022
02.0 Paral 02 Pauta Correc Aforo 2022
ENSAYO DE SISTEMAS
DE AFORO.
1S 2022
PARALELO N°02
1.- Objetivo.
a) Comprender los fenómenos que se producen en la descarga de un fluido a través
de diversos orificios.
b) Determinar el coeficiente global de descarga de los orificios y su relación con la
forma y tamaño.
1
Los valores de h y hv están corregidos respecto a las respectivas referencias.
2
h2 hV2 Qt2 QR2 C2
[mm] [m] [mm] [m] [m3/h] [m3/h] [-]
320 0,32 82,24 0,08224 11,19 9,64 0,861
376 0,376 86,16 0,08616 12,13 10,83 0,893
428 0,428 88,76 0,08876 12,94 11,66 0,901
480 0,48 89,78 0,08978 13,70 12,00 0,876
530 0,53 92,24 0,09224 14,40 12,84 0,892
584 0,584 94,02 0,09402 15,11 13,47 0,891
634 0,634 96,6 0,0966 15,75 14,41 0,915
662 0,662 97,24 0,09724 16,09 14,65 0,910
3.2.- Gráficos:
Caudal vs Altura
800
700
600
500
Qt1
Altura [mm]
QR1
400
Qt2
QR2
300
200
100
0
4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00
caudal [m3/h]
3
3.2.1.1 Para cada dispositivo ¿La forma de la curva de cada dispositivo le parece correcta?
¿La posición entre ellas, según lo observado, le parece lógica? Explique sus razones.
Las formas de las curvas son correctas, tanto las teóricas como las reales. Son parabólicas
debido a que las pérdidas de carga en el orificio son función de la velocidad, o el caudal, al
cuadrado.
La posición entre ellas es lógica, las teóricas señalan un mayor caudal, debido a que no
existen pérdidas. La curva teórica del segundo dispositivo es ligeramente mayor, debido a
su mayor diámetro.
.
3.2.1.2 Comparando ambos dispositivos sus curvas reales tienen la posición relativa entre
ellas esperada? ¿Porque?
Entre dispositivos, el de entrada infinita tiene un diámetro de 39,4 [mm] y el otro de 39,74
[mm]. Las áreas de los dispositivos son casi iguales, determinando caudales teóricos muy
parecidos, para iguales alturas.
En relación al caudal real la diferencia es notable, esto se explica porque el dispositivo de
entrada infinita tiene un caudal muy reducido, a causa de la contracción del chorro, visible
a simple vista, y las velocidades deben estar muy afectadas, aunque no se aprecia. En el
dispositivo de entrada redondeada, la contracción no es apreciable a simple vista, esto hace
que el caudal real de este dispositivo sea mayor que el de entrada infinita.
4
Coeficiente de descarga
1.000
0.900
0.800
Coeficiente C [-]
0.700
C1
C2
0.600
0.500
0.400
0.300
150 250 350 450 550 650 750 850
Altura [mm]
3.2.2.1 Para cada dispositivo ¿Los valores de C son los esperados? Revise bibliografía y
explique.