Está en la página 1de 6

FORO CALIFICADO N°2: EL

HEXAFLORURO DE AZUFRE (SF6)


AUTOR: AUGUSTO RENATO PEREZ GARCIA

pág. 0
Contenido
FORO CALIFICADO N°2: EL HEXAFLORURO DE AZUFRE (SF6)..............................1

1. ¿Por qué el gas SF6 se utiliza en la industria eléctrica?................................................1

2. Interruptor de potencia de media tensión con tecnología de corte en SF6....................2

Interruptor de una sola ruptura SF 6..............................................................................2

Interruptor de doble ruptura SF 6...................................................................................2

Interruptor múltiple de SF 6...........................................................................................3

3. Celdas de media tensión aisladas en SF6......................................................................3


FORO CALIFICADO N°2: EL HEXAFLORURO DE AZUFRE
(SF6)

1. ¿Por qué el gas SF6 se utiliza en la industria eléctrica?


El Hexafluoruro de Azufre o SF6 es un gas artificial utilizado ampliamente en los
equipos eléctricos de alta tensión. Es incoloro, inodoro, no combustible y
químicamente muy estable por lo que a temperatura ambiente no reacciona con
ninguna otra sustancia. Su gran estabilidad se basa en el arreglo simétrico perfecto de
sus seis átomos de Flúor en torno a su átomo de Azufre central.

Es esta estabilidad precisamente lo que vuelve a este gas muy útil en la industria. El
SF6 es un excelente aislante eléctrico y puede apagar un arco eléctrico en forma
efectiva. Esto lo ha hecho muy popular y por lo tanto pueden encontrarse hoy en día
miles de equipos eléctricos alrededor de mundo en media y alta tensión que lo utilizan.

El SF6 en su forma pura no es tóxico ni tampoco peligroso al ser inhalado, sin


embargo, dado que es casi seis veces más pesado que el aire, en ambientes cerrados
desplaza al oxígeno existiendo en consecuencia riesgo de sofocación para las
personas.

Es por ello que se debe tener máximo cuidado en la manipulación de este gas, así
como considerar siempre su reutilización. Si bien su contribución al calentamiento
global se ha estimado inferior al 0,2% actualmente, esto se debe a que la mayoría del
SF6 producido se encuentra en servicio dentro de los equipos.

Subestación encapsulada GIS

El SF6 es utilizado como gas aislante en subestaciones encapsuladas GIS, como


aislante y medio de enfriamiento en transformadores de poder y como aislante y medio

pág. 1
de extinción en interruptores de alta y media tensión. Todas estas aplicaciones son
sistemas cerrados, muy seguros e idealmente sin posibilidades de filtraciones.

En el caso de los interruptores se requiere que estos tengan la capacidad de


interrumpir las corrientes de falla de los sistemas eléctricos de potencia para los cuales
han sido diseñados. El SF6 cumple efectivamente las funciones de aislante y de medio
de extinción debido a su alta capacidad calórica y sus propiedades electronegativas.

Las subestaciones encapsuladas o GIS se encuentran generalmente en zonas


urbanas o con restricciones fuertes de espacio. Estas subestaciones reducen el campo
magnético en forma considerable y eliminan por completo el campo eléctrico. Esto es
una ventaja significativa para los instaladores, personal de mantenimiento y la gente
que pueda vivir próximo a una subestación.

El SF6 es utilizado también en otro tipo de aplicaciones. Mezclado con Argón se utiliza
como medio aislante en ventanas. El SF6 es también utilizado en la industria
metalúrgica, por ejemplo, para la purificación del magnesio. El SF 6 puede ser utilizado
como agente de extinción de incendios debido a que no es combustible y su alta
capacidad térmica.
Para las aplicaciones en eléctricas, el SF6 es utilizado sólo en sistemas cerrados y que
bajo circunstancias normales no tienen filtraciones. El SF 6 es re-comprimido y
reutilizado si una parte de la subestación encapsulada debe ser abierta.

2. Interruptor de potencia de media tensión con tecnología de corte en SF6.


En aplicaciones de 220 kV, 400 kV y 765 kV, la presión de gas SF6 se mantiene a 6.5
bar. Se sorprenderá de que, aunque el nivel de voltaje esté aumentando, se usa la
misma presión de SF6, es decir, 6,5 bar para aplicaciones de 220, 400 y 765 kV.

En realidad, a medida que subimos a un nivel de voltaje más alto, el número de


contactos aumenta en el disyuntor SF6. Según esta filosofía, el interruptor automático
SF6 se puede clasificar en los siguientes tipos:

 Interruptor individual SF6 se puede usar hasta 245 KV (220 KV)


 Dos interruptores SF6 hasta 420 KV (400 KV)
 Cuatro interruptores SF6 pueden usarse hasta 800 KV (715 KV)

Interruptor de una sola ruptura SF 6

En el disyuntor de corte único, solo hay un contacto móvil y fijo. Esto significa que solo
habrá una unidad de interrupción en dicho interruptor. El interruptor automático SF6 de
ruptura simple se utiliza para aplicaciones de hasta 220 kV.

Interruptor de doble ruptura SF 6

En este tipo de interruptor, hay dos juegos de contactos móviles y fijos conectados en
serie. Por lo tanto, para encerrar dos conjuntos de contactos, debe haber dos unidades
de interrupción en serie. Este tipo de interruptor se usa en aplicaciones de 400 kV.

En los interruptores automáticos de doble ruptura, los condensadores de clasificación


se utilizan para igualar la distribución de voltaje en cada contacto. Por lo tanto, para
una aplicación de 400 kV, el voltaje en cada contacto será de 200 kV. Por ello, es
lógico usar gas SF6 a una presión igual a la utilizada en la aplicación de 200 kV.

Interruptor múltiple de SF 6

En la interrupción del circuito de ruptura múltiple, se utilizan más de dos conjuntos de


contactos fijos y móviles. Este tipo de interruptor se usa en aplicaciones de 765 kV.

En el caso de los interruptores automáticos de alto voltaje, se utilizan propiedades de


extinción de arco rápido que requieren menos tiempo para una recuperación rápida.
Los interruptores automáticos SF6 tienen buenas propiedades en este aspecto
respecto a los interruptores automáticos de aceite o aire. Por lo tanto, en alta tensión
de hasta 760 kV, se utilizan disyuntores SF6.

3. Celdas de media tensión aisladas en SF6.


Un producto diseñado para proteger los transformadores y que operan en tensiones
entre los 11,4 y 36 kilovoltios. Las celdas en SF6 de Legrand son importadas desde
Italia y cuentan con los más altos estándares de calidad en su fabricación.
Este tipo de celdas en SF6 y los transformadores de potencia, tipo seco, clase F, han
consolidado la oferta de media tensión de Legrand y son el complemento perfecto de
la oferta de baja tensión conformada por electro barras y tableros de potencia. Ofrecer
la solución completa ha sido la clave para tener presencia en grandes proyectos de
desarrollo tales como Aeropuertos, Centros Comerciales, Hospitales y Universidades,
entre otros.

Aunque en el mercado existen celdas de media tensión en aire, que también forman
parte del portafolio de Legrand, con el paso de los años la tecnología de aislamiento
en SF6 demostró sus grandes ventajas en seguridad, flexibilidad y confiabilidad.
La diferencia entre las celdas de aire y las celdas SF6 está en el tipo de aislamiento
utilizado; por una parte, en las celdas en aire los puntos de contacto entre los bornes
deben estar separados a una distancia de aislamiento en aire mínima requerida.
Mientras que con la tecnología SF6 todo el mecanismo de operación de la celda se
encapsula en una cuba, la cual se llena con SF6, un gas que tiene propiedades
especiales de aislamiento, que permite una estructura de un menor tamaño, pero con
alto nivel de seguridad.
Precisamente, el tamaño reducido es una de sus grandes ventajas; mientras las
celdas de aire ocupan más de un metro cuadrado, las celdas MT en SF6 solo ocupan
entre un 30% y un 50% de este espacio (37.5 x 200 x 80 cm), lo que las hace mucho
más flexibles para su instalación y posterior mantenimiento.
Las celdas MT en SF6 cumplen con el estándar IEC17067 y con el Reglamento
Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE, versión 2013) vigente en Colombia;
además ofrecen altos niveles de seguridad ya que están certificadas bajo la prueba de
arco interno, esto garantiza que los operarios están a salvo de riesgo ante una
descarga de este tipo durante su operación.