L A B O R A T O R I O No. 10
LOGO! 230RC
Laboratorio de
Semáforo usando
Temporizadores
TON y TOFF
1.3 HARDWARE
Rojo: Q1
Ambar: Q2
Verde: Q3
Secuencia de Operación:
1.4 PROCEDIMIENTO
PRIMERA FORMA:
Aquí se utiliza Bloque enclavadores, Temporizadores con retardo a la Conexión (TON) y
uso de memorias internas (Marcas)
Explicación:
Al pulsar I1, se activa Q1 (enciende la lámpara Verde) al mismo tiempo empieza a
temporizar 8 seg.
Trascurrido los 8 seg se desactiva Q1 (apaga la lámpara Verde) y activa Q2 (enciende
la lámpara Ambar) por 4 seg.
Transcurrido los 4 seg se desactiva Q2 (apaga la lámpara Ambar) y activa Q3
(enciende la lámpara Roja) por 12 seg.
Transcurrido los 12 seg el Temporizador TON (B06) desactiva Q3 (apaga la lámpara
Roja) y envía un pulso al inicio y repite el ciclo.
SEGUNDA FORMA:
Aquí se hace uso Temporizadores con retardo a la Desconexión (TOFF), Temporizadores
con retardo a la Conexión (TON), Temporizadores con retardo a la Conexión con memoria
(TONm) y uso de memoria (Marca)
Explicación:
Al pulsar I1, se activa Q1 (enciende la lámpara Verde) al mismo tiempo empieza a
temporizar 8 seg los temporizadores TOFF (B01) y TONm (B06).
Trascurrido los 8 seg se desactiva Q1 (apaga la lámpara Verde) y TONm (B06) activa
Q2 (enciende la lámpara Ámbar) al mismo tiempo se temporiza 4 seg por medio del
TONm (B03).
Transcurrido los 4 seg desactiva Q2 (apaga la lámpara Ambar) y activa Q3 (enciende
la lámpara Roja) al mismo tiempo se temporiza 12 seg por medio del TON (B04).
Q1
Q3
TERCERA FORMA:
Aquí se hace uso Temporizadores con retardo a la Conexión con Memoria (TONm), uso
de memoria (Marca) y utiliza Bloque enclavador.
CIRCUITO DE MANDO:
PROGRAMA:
TEXTO DE AVISO:
Para todos los casos el texto de aviso debe tener a la entrada un valor Alto y a la salida
un contacto abierto.