Está en la página 1de 2

Buenas noches,

Para complementar la información que han compartido mis compañeros, a continuación se describe un poco
mas detallado el procedimiento para el calculo de un sifón invertido:

1. Calcular las dimensiones del canal: para esto se debe conocer el caudal, forma del canal, rugosidad y
pendiente.

2. Calcular las dimensiones de los conductos:


2.1. Suponiendo una velocidad y con el caudal ya conocido, se calcula el área (A = Q/V).
2.2. Definir el tipo de sección transversal del conducto: si va a ser circular, cuadrada o rectangular.
2.3. Calcular las dimensiones: para una sección circular se calcula utilizando la ecuación
4𝐴
𝐷 = √𝜋
2.4. Recalcular la velocidad: utilizando la ecuación (V = Q/A)

3. Calcular las transiciones:


3.1. Calcular la longitud de la transición exterior de trapezoidal a rectangular con la ecuación
𝑇−𝐷
𝐿𝑐 = 2 tan(22.5°), donde,
• Lc: longitud transición exterior
• T: espejo de agua en el canal
• D: diámetro del conducto.
3.2. Calcular la longitud de la transición interior de rectangular a circular con la ecuación
𝐿𝑖 = 1.5 𝐷, donde
• Li: longitud transición interior
• D: diámetro del conducto.

4. Calcular la carga disponible:


4.1. Calcular la diferencia de cotas ΔZ: ΔZ = cota final – cota inicial.
4.2. Calcular las pérdidas totales aproximadas: se calculan con la siguiente formula
𝑣𝑛 2
ℎ𝑓 = ( 2 ) ∗𝐿
0.3969 𝐷 ⁄3
4.3. Si hf < ΔZ, se puede continuar con los cálculos, de lo contrario re dimensionar.
5. Cálculos en el sifón:
5.1. Se aplica la ecuación de Bernoulli en cada uno de los tramos del sifón, teniendo en cuenta la
diferencia de cotas de cada uno de los puntos que se este calculando y analizando, y velocidades
de conducto, y se calcula en cada punto el porcentaje de ahogamiento en la entrada y salida del
sifón y se verifica que este porcentaje sea >= al 10%.
5.2. Cálculo de pérdidas totales: se utiliza la siguiente ecuación:
ℎ𝑡 = ℎ𝑡𝑐 + ℎ𝑒 + ℎ𝑓 + ℎ 𝑐𝑜𝑑𝑜𝑠 + ℎ𝑠 + ℎ𝑡𝑠, en donde,
• ht: pérdidas totales
• htc: perdidas por transición de entrada
• he: perdidas en la entrada (reducción)
• hf: perdidas por fricción en el conducto
• h codos: perdidas por codos
• hs: perdidas a la salida (ampliación)
• hts: perdidas por transición de salida.
5.3. Comparar ht con el ΔZ calculado anteriormente.
5.4. Si ht es <= ΔZ el conjunto de perdidas es absorbido por la diferencia de cotas.
5.5. Si ht > ΔZ se deben aumentar las dimensiones del conducto o variar el desnivel entre el canal
de entrada y salida.