CALCULO DE AFORO

Norma A.010: Condiciones Generales de Diseño


El número de ocupantes de aplicación exclusivamente para el cálculo de las salidas de
emergencia, pasajes de circulación de personas, ascensores y ancho y número de
escaleras.
En caso de edificaciones con dos o más usos se calculara el número de ocupantes
correspondiente a cada área según su uso. Cuando en una misma área se contemplen
usos diferentes deberá considerarse el número de ocupantes más exigente

Norma A.040 Educación


Para el cálculo de las salidas de evacuación, pasajes de circulación,
ascensores y ancho y numero de escaleras, el número de personas se
calculara según lo siguiente:
Auditorio Según el número de asientos
Salas de uso múltiple 1.0 mt2 por persona

Salas de clase 1.5 mt2 por persona

Camarines, gimnasios 4.0 mt2 por persona

Talleres, laboratorios, bibliotecas 5.0 mt2 por persona

Ambientes de uso administrativo 10.0 mt2 por persona

AFORO
89.11m2/1.5m2/pers =
59.40 pers

NORMA ESPECIFICA PARA


UNVIERSIDADES 1.2MT2 POR
89.11m2/1.2m2/pers =
PERSONA
74.25 pers
AFORO
Talleres, Laboratorios
5m2/pers 17.82
Norma A.040 Educación

UNIVERSIDAD PRIVADA ANTENOR ORREGO


N° DE N° DE AULAS N° DE AFORO AFORO
PISOS TOTAL
1A 101A/102A/103A/104A/105A 40/30/30/30/30 =160 250
1B 101B/102B/103B 30/30/30 =90
2A 201A/202A/203A 34/167/40 =241 486
2B 201B/202B/203B 60/155/30 =245
3A 301A/302A/303A/304A/305A/306A 60/30/30/30/30/03/113 =296 481
3B 301B/302B/303B/304B 30/125/30 =185
4A 401A/402A/403A/404A 40/40/09/23= 112 372
4B 401B/402B/403B 40/160/60=260
5A 501A/502A/503A/504A 60/251/60/60=431 741
5B 501B/502B/503B 60/190/60=310
6A 601A/602A/603A/604A 60/193/60/60=373 683
6B 601B/602B/603B 60/190/60=310
7A 701A/702A/703A 189/60/60=309 721
7B 701B/702B/703B 60/193/60=313
8A 801A/802A/803A 60/60/60=180 360
8B 801B/802B/803B 60/60/760=180

Norma A.130 REQUISITOS DE SEGURIDAD Y GENERALIDADES


SUB-CAPITULO III
CALCULO DE CAPACIDAD DE MEDIO DE EVACUACION
ANCHO LIBRE DE ESCALERAS
La carga de ocupantes permitida por piso no puede ser menor que la división del área
del piso entre el coeficiente de densidad, salvo en el caso de ambientes con mobiliario
fijo o sustento expreso o estadístico de acuerdo a usos similares.
Se debe calcular la máxima capacidad total del edificio sumando las cantidades
obtenidas por cada piso, nivel o área.
Debe calcularse la cantidad total de personas del piso que sirven hacia una escalera y
multiplicar por el factor de 0.008 m por persona
DE AFORO FACTOR 0.008 M2 POR
PISOS TOTAL PERSONA
1A 250 2
1B
2A 486 3.888
2B
3A 481 3.848
3B
4A 372 2.976
4B
5A 741 5.928
5B
6A 683 5.464
6B
7A 721 5.768
7B
8A 360 2.88
8B

En todos los casos las escaleras de evacuación no podrán tener un ancho menor a
1.20m
Cuando se requieran escaleras de menor ancho deberá instalarse una baranda por
cada 2 módulos de 0.60m. El número mínimo de escalera que requiere una edificación
se establece en la norma A.010 del presente Reglamento Nacional de Edificaciones.