Está en la página 1de 8

Foro N° 09: "Estudio de Mecánica de Suelos con fines de

Cimentación"
a.- Determinar el nuevo contenido mínimo del EMS.

Los nuevos contenidos mínimos del Estudio de Mecánica de Suelos


deben cumplir con las siguientes condiciones:

 Condiciones de Frontera: Tienen como objetivo la


comprobación de las características del suelo, supuestamente
iguales a las de los terrenos colindantes ya edificados.
 El número de puntos de exploración: Se determina en la
tabla, en función del tipo de edificación y del área de la superficie
a ocupar por ésta: (nunca debe haber menos de 3 puntos de
exploración).
 Profundidad “p” mínima a alcanzar en cada punto de
exploración.

Cimentación Superficial

Df = En una edificación sin sótano, es la distancia vertical desde la


superficie del terreno o desde el nivel del piso terminado, hasta el
fondo de la cimentación, la que resulte menor. En edificaciones con
sótano, es la distancia vertical entre el nivel de piso terminado del
sótano más profundo y el fondo de la cimentación.

h = Distancia vertical entre el nivel de piso terminado del sótano más
profundo y la superficie del terreno natural.

z = 1,5 B; siendo B el ancho de la cimentación prevista de mayor área.

Cimentación Profunda

Df = En una edificación sin sótano, es la distancia vertical desde la


superficie del terreno hasta el extremo de la cimentación profunda
(pilote, pilar, etc.). En edificaciones con sótano, es la distancia vertical
entre el nivel de piso terminado del sótano más profundo y el extremo
de la cimentación profunda.

h = Distancia vertical entre el nivel de piso terminado del sótano más


profundo y la superficie del terreno natural.

z = 6,00 metros, en el 80 % de los sondeos y 1,5 B, en el 20 % de los


sondeos, siendo B el ancho de la cimentación, delimitada por los
puntos de todos los pilotes o las bases de todos los pilares.

 Distribución de los puntos de exploración

Se distribuyen adecuadamente, teniendo en cuenta las características y


dimensiones del terreno, así como la ubicación de las estructuras
previstas cuando éstas estén definidas.

 Número y tipo de muestras a extraer

El PR determina el número de muestras que deben tomarse. El PR es


responsable de seleccionar y determinar el número de muestras y/o
ensayos necesarios a fin de determinar las propiedades físicomecánicas
requeridas para el análisis de la cimentación y sistemas de
sostenimiento.

 Ensayos a realizar “in situ” y en laboratorio

Se realizan sobre los estratos típicos y/o sobre las muestras extraídas
según las normas aplicables de la presente norma. Las
determinaciones a realizar, así como el número de muestras a ensayar
son determinadas por el PR.

 INFORME DE ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS

                      El informe del EMS comprende:

 • Memoria Descriptiva.

Resumen de las Condiciones de Cimentación. Descripción resumida de


todos y cada uno de los temas principales del informe:

a) Tipo de cimentación

b) Estrato de apoyo de la cimentación


c) Parámetros de diseño para la cimentación (Profundidad de la
Cimentación, Presión Admisible, Factor de Seguridad por Corte y
Asentamiento Diferencial o Total)

d) Agresividad del suelo a la cimentación

e) Recomendaciones adicionales

 • Planos de Ubicación de las Obras y de Distribución de


los Puntos de exploración.
 • Perfiles de Suelos.
 • Resultados de los Ensayos “in situ” y de Laboratorio.

b.- Determinar el número de puntos de investigación.

 El número de puntos de exploración se determina en la Tabla 6


en función del tipo de edificación y del área de la superficie a
ocupar por ésta.

1. Para determinar el número de puntos de exploración, primero


identificaremos el tipo de edificación.

 El tipo de edificación es tipo I, porque es Pórticos  y/o muros de


concreto y es de solo un piso.
 

                 

1. 2.       Área Techada:

  03 módulos de aulas (SS. HH, de niños y niñas + dep)


515.88 m2
 01 módulo de Psicomotricidad/SUM.                             
81.60 m2
 01 módulo de administración, dirección, secretaria, psicología,

   Tópico, ss. hh personal                                                                  115.39m2

 01 Caseta de vigilancia                                                                     5.56


m2
 Patio Central (Con toldo)                                            
125.66 m2
 Cisterna+T.E                                                                                     4.64
m2

                                                                         
TOTAL= 848.73 m2

 
N = 848.73 m2 / 900 m2 = 0.94 = 1.00

Según la Norma E 050:

Comprende la realización de no menos de 3 puntos de


exploración a 3 m de profundidad, ensayos de laboratorio y
análisis de gabinete que tienen por objeto estimar el
comportamiento de los suelos y sus respuestas ante las
solicitaciones estáticas y dinámicas de una edificación.

c.- Determinar el tipo de ensayos requerido.

TIPOS DE ENSAYOS REQUERIDOS


  Contenido de humedad NTP 3
Análisis granulométrico                 NTP 3
Ensayos Limite líquido y plástico NTP 3
Peso específico relativo de solido NTP 3
Generales
Clasificación unificada de suelos (SUCS) NTP 3
  Contenido de sales solubles totales en NTP 3
suelos
Ensayos Contenido de cloruros solubles en suelos NTP 3
Contenido de sulfatos solubles en suelos NTP 3
Químicos
Ensayos Especiales Corte directo NTP 3
 

 
d.- Verificar el cálculo de la capacidad admisible y
asentamiento diferencial.

A) Determinación de la capacidad admisible de carga      


 
Con los obtenidos en el ensayo de corte directo (Φ= 27.11° y C = 0.01 Kg/cm2)
 
en la condición más desfavorable y aplicando el RNE 2018 para cimentaciones
 
superficiales, considerando falla general se tienen las siguientes consideraciones:
 
                     
                          27.11    
     Φ=  
      C= 0.01      
               
 
 
               
               
  Donde:            
  Qadm : Capacidad Portante Admisible (kg/cm2)    
  Φ: Angulo de friccion interna = 27.11   
  C: Cohesiòn (Kg/cm2) =   0.01   
  X: Densidad Seca (gr/cm3) = 1.59   
  Df : Prof. de cimentaciòn (m) = 1.50   
Ancho de cimiento (m)
  B: =   1.50   
  FACTORES DE CAPACIDAD DE CARGA (Nq, Nc, Ny)    
               
 

               
               
               
               
               
               
               
      Nq = 13.36      
      Nc = 24.14      
      Ny = 9.64      
               
  FACTOR DE SEGURIDAD (F.S.)        
   
 
 
 
 
(La màs
  F.S. = 2.5desfavorable)      
               
  CALCULO DE CARGA ADMISIBLE      
 
 
               
 

   Qadm
      = 1.77 kg/cm2    
 

B) Asentamiento

Si la capacidad admisible sale 1.77 kg/cm2, el asentamiento no


aumentará considerablemente, y estará en el parámetro de < 2.54 cm.

e.- Revisar las conclusiones y recomendaciones

 Después de haber revisado el informe del EMS y verificar los


cálculos llegamos a la conclusión de que la cantidad de puntos de
exploración de campo tomados son correctos, ya que según
calculo sale 1 punto, pero según norma E-050 indica que no debe
ser menor a 3 puntos de exploración hasta la profundidad
mínima de 3 m.
 Para la determinación de la capacidad admisible de carga
comparando los resultados del informe y nuestra verificación de
ello nos hemos dado cuenta que cambia, debido a que el Ny sale
9.64 según nuestro calculo y en informe de EMS está 11.39, el
factor de seguridad también cambia ya que nosotros para nuestro
calculo tomamos el valor de 2.5 la cual es la más desfavorable
para solicitación máxima de sismo y en el informe de EMS toma
el valor de 3, por tanto al cambiar eso dos valores el resultado del
Qad. sale 1.77 kg/cm2 lo cual se incrementa ya que lo calculado
anteriormente fue 1.53 kg/cm2.
 El asentamiento está en el paramento aceptable (menor a
2.54cm)
 Las conclusiones y Recomendaciones son válidas para la zona en
estudio y para los niveles de cargas consideradas en el Proyecto.

También podría gustarte