1. ¿Por qué razón un alto factor de potencia origina una caída de tensión?

explique.
Un alto factor de potencia no provoca una caída de tensión
En si un alto factor de potencia no provoca una caída de tensión, al contrario, un alto
factor de potencia nos permite aprovechar de forma correcta toda la energía
suministrada a los aparatos que estén conectados ya que toda la energía se transforma en
trabajo útil. por otro lado, un bajo factor de potencia es el que provoca una caída de
tensión, ya que al ser muy bajo el factor de potencia los aparatos conectados a la red van
a demandar de mayor corriente para transformarla en trabajo útil.
En conclusión: un bajo factor de potencia provoca la caída de tensión y un alto factor
permite aprovechar al máximo la corriente suministrada convirtiéndola en trabajo útil.

2. ¿Qué es lo que se debe hacer para mejorar el factor de potencia en una


instalación eléctrica? Enumere.
La forma más sencilla de mejorar el factor de potencia es agregar condensadores de
corrección F.P al sistema eléctrico. Los condensadores de corrección F.P actúan como
generadores de corriente reactiva. Ayudan a compensar la potencia no funcional
utilizada por las cargas inductivas, mejorando así el factor de potencia.

¿Por qué mejorar el factor de potencia?

Algunos de los beneficios de mejorar su factor de potencia son los


siguientes:

Las empresas de servicios eléctricos pueden cobrar penalizaciones a


usuarios que posean un factor de potencia menor a 0,95 ya que un
bajo factor de potencia requiere un aumento en la capacidad de
generación y transmisión de la red eléctrica para manejar el
componente de potencia reactiva causado por cargas inductivas.

La capacidad de su sistema eléctrico aumentará. El factor de potencia


no corregido causará pérdidas de energía en su sistema de
distribución. Puede experimentar caídas de voltaje a medida que
aumentan las pérdidas de potencia. Las caídas de voltaje excesivas
pueden causar sobrecalentamiento y falla prematura de los motores
y otros equipos inductivos.

Como corregir el factor de potencia:


Esquema de compensación por uso condensador

Algunas estrategias para corregir su factor de potencia son:

 Reduciendo el uso de motores en vacío o con poca carga.


 Evitando maquinas por encima de su voltaje nominal.
 Reemplazando los motores estándar ya que consumen más
potencia que los motores de bajo consumo de energía.
 Incluso con motores eficientes en energía, sin embargo, el
factor de potencia es significativamente afectado por variaciones en la
carga. Un motor debe ser operado cerca de su capacidad nominal
para darse cuenta de los beneficios de un diseño de factor de alta
potencia.
 Instalando condensadores en su circuito de CA para disminuir
la magnitud de la potencia reactiva.

Entre los beneficios de un buen FP se puede mencionar los


siguientes:

• Disminución de sección de conductores.


• Disminución de pérdidas técnicas en conductores.
• Reducción de la caída de tensión.
• Aumento de la potencia disponible.

El uso masivo de componentes electrónicos en la industria con


equipos que incorporan fuentes de alimentación conmutadas,
introducen importantes distorsiones en las formas de onda de las
tensiones y corrientes, afectando al factor de potencia

La potencia reactiva a compensar, debe ser la adecuada a las


necesidades de cada instalación eléctrica y debe considerar un
análisis de la red que incluya, al menos, los siguientes aspectos:

• Factor de potencia de la instalación.


• Tensión en la red.
• Potencia consumida.
• Corriente en el conductor neutro.
• Distorsión armónica en tensión y en corriente.
• Armónicos significativos.

Habitualmente, la corrección del factor de potencia para aproximar su


valor a FP = 1 (que sería un valor ideal) se realiza mediante la
conexión de bancos de condensadores o inductancias. Ante la
presencia de armónicas y controlar los problemas de resonancia,
suelen emplearse filtros sintonizados.

¿Dónde se instalan los equipos que se emplean para compensación de energía


reactiva? Indique.
Los Bancos de Condensadores son aptos para su utilización en Subestaciones de Baja y
Media Tensión donde se desee compensar la Energía Reactiva (o Factor de Potencia)
que consumen los motores eléctricos y las demás cargas.
Los Bancos de Condensadores pueden ser fijos o automáticos, dependiendo del
diagrama de carga de energía reactiva, de la potencia a compensar, del nivel de tensión
de la red eléctrica y del tipo de carga.

Se fabrican para instalación interior bajo techo o para instalación a la intemperie.

¿Cuáles normas existen respecto a corrección del factor de potencia?


La Comisión Electrotécnica Internacional regula, a través de la norma IEC 61000-3-2,
los límites de emisión de armónicos por parte de dispositivos eléctricos. La norma
UNE-EN 50160, suele ocuparse como guía para establecer la calidad de suministro
eléctrico, aunque si establece límites que debe respetar una red eléctrica, no lo hace
directamente al factor de potencia.
La Comisión Reguladora de Energía (CRE) emitió una resolución, publicada en
el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 8 de abril del 2016, sobre los criterios de
eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad del Sistema
Eléctrico Nacional (SEN).4 En el Manual de conexión de Centros de Carga5 emitido
por la comisión figura que las Cargas Convencionales y las Cargas Especiales deberán
mantener un factor de potencia entre 0.95 en atraso y 1, medido como promedio
mensual.
¿Qué riesgos eléctricos pueden, ocurrir durante el proceso de corrección del factor
de potencia? Enumere y explique.

Los riesgos eléctricos que pueden existir son múltiples. Entre los principales podemos
señalar: quemaduras por proyección de metal fundido en un corto circuito, lesiones a la
vista por arco eléctrico, lesiones traumáticas o mutantes producidas por la puesta en
marcha imprevista o energización no deseada de maquinaria eléctrica.
Los riesgos principales que implica este tipo de accidentes son: muerte por fibrilación
ventricular, muerte por paro respiratorio o cardiaco, lesión mortal o no producida por
quemaduras internas, lesión mortal o no provocada por la acción toxica de quemaduras
extensas en la piel, lesión por destrucción de tejidos nerviosos, lesión traumática
provocada por una contracción muscular violenta que incluso puede producir
aceleraciones musculares o fracturas óseas, etc.

Uno de los riesgos es efecto del bajo factor de potencia. Las


instalaciones eléctricas que operan con un factor de potencia
menor a 1, afectan a la red eléctrica tanto en baja como en
alta tensión, además, tiene las siguientes consecuencias en la
medida que el factor de potencia disminuye: ... ❖ Incremento
en la facturación eléctrica.