FORO CALIFICADO N° 4

1. ¿Por qué en una instalación eléctrica se debe contar con un buen sistema de

puesta a tierra?

Según la norma AE280 los sistemas electricos serán puestos a tierra para la protección

y seguridad de las personas, facilitar la operación de los equipos que limitan las

sobretensiones debidas a descargar atmosferias en la linea. Es decir en una instalación

electrica se debe contar con un buen sistema de puesta a tierra de tal forma que en

cualquier punto accesible a personas, estás no queden sometidas a tensiones de paso o

contacto superiores a lo sumbrales soportables por el ser humano.

2. ¿Qué configuraciones básicas o tipos de sistemas de puestas a tierra que se

utilizan en las instalaciones eléctricas industriales?

Según la norma EPM RA6-010 existen las siguientes configuraciones de puesta a tierra:

• Resistencia de puesta a tierra

La resistencia de puesta a tierra establecida como refencia para los sitemas de

distribución es de 10 ohmnios. Sin embargo, dado que técnicamente y

económicamente en algunos sitios del sistema que poseen altos valores de


resistividad del suelo, será impractico obtener dicho valor. Por tanto, el

reglamento establece que se debe garantizar que las tensiones de paso y contacto

aplicadas al ser humano, en caso de una falla a tierra, no superen las máximas

permitidas de acuerdo a lo establecido en la norma ANSI/IEEE 80.

• Configuraciones básicas

Dada las anteriores, fueron diseñadas las configuraciones de puesta a

tierra indicadas en la tabla 1 que satisfacen el criterios de seguridad

ante tensiones de toque y de paso.

• Criterios de aplicación

Para una correcta aplicación de las configuraciones propuestas en esta

norma, se deberá primero medir la resistividad del suelo conforme a al

procedimiento establecido en la norma RA6­014 “ Medida de la

resistividad del terreno” . El valor de resistividad (p) a confrontar en la

tabla 1 deberá ser el promedio de los valores obtenidos con los

espaciamientos a 1, 2, 4 y 6 metros.

Las configuraciones deberán emplearse en orden ascendente de acuerdo al

valor de resistividad (p) obtenido de las medidas del suelo. En ningún caso

debe emplearse una configuración más allá del valor máximo de

resistividad establecido en la tabla 1, por cuanto, no se garantizarán las

tensiones de toque y paso permisibles para el ser humano.

Para el aterrizamiento de redes secundarias de baja tensión y postes de

acometidas, deberá emplearse mínimamente en los proyectos de diseño

la configuración No 1 en todo el rango de resistividades.

En caso de requerirse bajos valores de resistencia de puesta a tierra,

deberá seleccionarse la configuración de puesta a tierra que técnica y

económicamente permita acercarse al valor objetivo.


Según su disposición, existen 2 sistemas de puesta a tierra:

TIPO A: formada por electrodos horizontales o verticales instalados en el exterior


y conectados a cada conductor de bajada. En la disposición tipo A, el número de
electrodos no debe ser inferior a 2, y deben distribuirse de manera uniforme.

TIPO B: está formada por un anillo conductor exterior a la estructura a proteger,


en contacto con el terreno al menos en el 80% de su longitud, instalado a 0,5m de
profundidad y a 1 m de separación de la estructura.
Se recomienda que el número electrodos no sea inferior al número de conductores
de bajada con un mínimo de dos. A dicho anillo deberían conectarse electrodos
adicionales en los puntos en donde se conectan las bajantes.

Esta disposición tipo B está recomendada para terrenos de roca, y es preferible su


uso en estructuras con sistemas electrónicos o bien de alto riesgo de incendios.

3. ¿Cuánto debe ser la resistencia máxima de la puesta a tierra para los circuitos
de fuerza motriz en una instalación eléctrica industrial en baja tensión?

Según el Código nacional de electricidad – suministro para redes en baja tensión


el valor máximo de resistencia sera de 25 ohm.