La reglamentación vigente se aplicará a las instalaciones que distribuyan la energía eléctrica,
a las generadoras de electricidad para consumo propio y a las receptoras, en los siguientes límites de tensiones nominales: 1. Corriente alterna: igual o inferior a 1.000 voltios 2. Corriente continua: igual o inferior a 1.500 voltios El reglamento se aplicará 1. A las nuevas instalaciones, a sus modificaciones y a sus ampliaciones. 2. A las instalaciones existentes antes de su entrada en vigor que sean objeto de modificaciones de importancia, reparaciones de importancia y a sus ampliaciones. 3. A las instalaciones existentes antes de su entrada en vigor, en lo referente al régimen de inspecciones, si bien los criterios técnicos aplicables en dichas inspecciones serán los correspondientes a la reglamentación con la que se aprobaron. INSPECCIONES PERIÓDICAS: A continuación se detalla la periodicidad de inspección (cada 5 ó 10 años) de las instalaciones de Baja Tensión, que varían según sus características técnicas.
Instalaciones que deben pasar la inspección cada 5 años
Algunas instalaciones deben pasar por una inspección inicial y una inspección periódica cada 5 años. Es el caso de: -Las instalaciones de alumbrado exterior con una potencia instalada superior a los 5kW. -Los quirófanos y las salas de intervención. -Las piscinas con una potencia instalada superior a los 10kW. -Los locales mojados con una potencia instalada superior a los 25 kW. -Locales con riesgo de incendios y explosión clase I, excepto los garajes que tengan menos de 25 plazas. –Los locales de pública concurrencia. -Las instalaciones industriales con potencias instalada superior a los 100 kW
Instalaciones que deben pasar la inspección cada 10 años
Este es el caso de aquellas instalaciones comunes de edificios de viviendas con una potencia instalada superior a los 100 kW.
Inspección de redes de alta tensión
Las líneas eléctricas de alta tensión, se entendién como tales las de corriente alterna trifásica a 50 Hz de frecuencia, cuya tensión nominal eficaz entre fases sea superior a un kilovoltio. Se aplicara la inspección a:: 1. A las nuevas líneas, a sus modificaciones y a sus ampliaciones 2. A las líneas existentes que sean objeto de modificaciones con variación del trazado original segun la reglamentacíón. INSPECCIONES PERIÓDICAS: Las inspecciones periódicas se realizarán por los organismos de control autorizados en este campo reglamentario. Para líneas de tensión nominal no superior a 30 kV estas inspecciones se podrán sustituir por revisiones o verificaciones que realicen técnicos titulados competentes.
Inspección de centrales eléctricas, subestaciones y
centros de transformación Las disposiciones de la reglamentación se aplican a las instalaciones eléctricas de alta tensión, entendiéndose como tales las de corriente alterna trifásica de frecuencia de servicio inferior a 100 Hz, cuya tensión nominal eficaz entre fases sea superior a 1 kV. A efectos de este reglamento se consideran incluidas todas las instalaciones eléctricas de conjuntos o sistemas de elementos, componentes, estructuras, aparatos, máquinas y circuitos de trabajo entre los límites de tensión y frecuencia especificados que se utilicen para la producción y transformación de la energía eléctrica o para la realización de cualquier otra transformación energética con intervención de la energía eléctrica. El reglamento se aplicará: 1. A las nuevas instalaciones, a sus modificaciones y a sus ampliaciones. 2. A las instalaciones existentes antes de su entrada en vigor que sean objeto de modificaciones, afectando las disposiciones de este reglamento exclusivamente a la parte de instalación modificada. 3. A las instalaciones existentes antes de su entrada en vigor, en lo referente al régimen de inspecciones que se establecen en el reglamento sobre periodicidad y agentes intervinientes, si bien los criterios técnicos aplicables en dichas inspecciones serán los correspondientes a la reglamentación con la que se aprobaron.