Los aforos de caudal de pozos se realizarn siguiendo las prescripciones siguientes: Se tendr en cuenta el "efecto de almacenamiento", por lo que

debern iniciarse los aforos despus de un periodo mnimo de bombeo continuado de setenta y dos (72) horas con el mximo caudal de la explotacin, lo cual se acreditar fehacientemente. Mediando parada, mnima de una hora y mxima de seis, y arranque de la bomba se iniciar el bombeo con el caudal que se estime tiene la captacin. Se anotarn la hora y nivel de inicio de la prueba y los descensos de nivel (en centmetros) que se produzcan: Obligatoriamente, al transcurrir los tiempos siguientes: 0,5 minutos, 1 minuto, 2 minutos, 4 minutos, 8 minutos, 14 minutos, 30 minutos, 1 hora, 2 horas, 8 horas, 12 horas, 24 horas, 48 horas, 64 horas y 72 horas. A partir de los 14 minutos se efectuarn, simultneamente con la lectura de nivel, medidas de caudal y de conductividad elctrica (CE) del agua que se extrae. Adems, en cuanto se perciba que con caudal constante se estabiliza el nivel del pozo deduciendo el efecto de las mareas, se realizarn mediciones (nivel, caudal y conductividad elctrica) cada 4 horas durante un mnimo de 24 horas continuadas. En este periodo de estabilidad se tomarn tres muestras de agua que se referirn como "A" (al comienzo), "B" (a las 12 horas) y "C" (a la conclusin). Si antes de las 48 horas del inicio del bombeo no se ha logrado la estabilizacin del caudal, nivel y conductividad elctrica con el primer caudal, se disminuir el de bombeo mediante llave compuerta de estrangulamiento o llave de retorno al pozo y se reiniciar el proceso tras la fase de parada antes descrita. El caudal resultante, expresado en litros/segundo, ser el caudal de la captacin, y el producto de ste por treinta (30) el volumen mximo de extraccin anual, expresado en decmetros cbicos al ao (dam3/ao), que ser el de inscripcin administrativa. Se entender en todo caso que, durante cualquier da del ao, no se podr bombear un volumen superior, expresado en metros cbicos, al resultado del caudal de la captacin multiplicado por ochenta y seis (86). Terminado el bombeo, se medirn los niveles de recuperacin en la misma escala de tiempos sealada para aqul o hasta alcanzar el nivel de comienzo del bombeo. Junto con las medidas de caudal, nivel y conductividad elctrica se acompaarn los resultados de los anlisis fsico-qumicos completos de las muestras de agua anteriormente reseadas. Si comparando los anlisis anteriores no se ha producido variacin en la concentracin de ion cloruro y sta es inferior al lmite establecido en este Plan para el sector hidrogeolgico al que pertenece el pozo, se podr inscribir administrativamente el caudal resultante del aforo segn se ha indicado antes. Si se observa variacin en la concentracin de aquel ion, la inscripcin tendr carcter provisional, con reserva cautelar, quedando obligado el peticionario a repetir el aforo con caudales decrecientes, hasta conseguir estabilizacin de caudal, nivel y concentracin en ion cloruro, condicin necesaria para la inscripcin definitiva del caudal as obtenido. Si la concentracin de ion cloruro est estabilizada pero supera el lmite establecido para el sector hidrogeolgico, el titular aportar documentacin fehaciente de cul era el rgimen de explotacin de su pozo, incluyendo anlisis de las aguas extradas, antes de que surtiese efectos en Canarias la definicin de dominio pblico hidrulico contenida en la Ley nacional 29/1985, de 2 de agosto. Del anlisis de dicha documentacin y previos los informes pertinentes, el Consejo Insular de Aguas resolver lo que proceda. El mtodo e instrumentos de medida de volmenes y tiempos, o directamente del caudal, cumplir las mismas especificaciones que se exigen para el aforo en galeras. Como anejos a la documentacin del informe del aforo se incluir: descripcin y fotografas del sistema de medicin, descripcin y fotografas de los elementos electromecnicos del equipo de bombeo, curvas caractersticas (caudal-altura manomtrica-rendimiento-potencia) de la bomba, consumo energtico por lectura real en los equipos de medida de la obra electrificada.

Al menos una vez al ao todas las obras de captacin en explotacin deben efectuar un aforo de su caudal, siguiendo las prescripciones tcnicas anteriores, y notificar sus resultados a la Administracin Hidrulica, adjuntado la documentacin descrita.

También podría gustarte