1. ¿Qué función cumple y cuál es la importancia de un pozo a tierra?

función es evitar que algún equipo o persona reciba una descarga eléctrica. Para
lograrlo, se entierra una varilla de cobre o electrodo con el fin de crear ese polo a
tierra. De esta manera, se crea un camino de baja resistencia para canalizar la
corriente anormal o no deseada y esparcirla.
La importancia de puesta a tierra está estrechamente relacionada con la calidad de
protección contra sobretensiones. Esto se debe a que una ruta de alta impedancia o
resistencia puede aumentar la exposición de los equipos sensibles a los efectos de
la sobretensión. En realidad, en caso de pérdida total o falta de conexión a tierra,
la protección contra sobretensiones pierde eficacia.
2. ¿Qué materiales e insumos se utilizan para hacer un pozo a tierra?

 Tierra de chacra
 Varillas de cobre
 Cinta de cobre
 Cable de cobre desnudo
 Cable de tierra
 Conectores paralelos
 Cemento conductivo
 Caja de registro de concreto

3. ¿Precauciones se debe de tener con el uso de pozos a tierra?

-Toda nueva instalación o elemento metálico importante debe estar conectado a la red de
puesta a tierra de la edificación.

-Si se va a abandonar la edificación largo tiempo, desconectar la llave general y comprobar que
no se afecte el funcionamiento de algún equipo. Antes de hacer orificios en cualquier parte de
la edificación, verificar con los planos, que no haya ninguna tubería eléctrica que pueda ser
afectada poniendo en riesgo al personal de mantenimiento.

4. ¿Qué equipos e instrumentos se necesita para mantenimiento preventivo de


un pozo puesta a tierra

 Guantes.
 Zapatos dieléctricos.
 Casco.
 Herramienta aislante.
 Instrumentos de medición digital.

5. ¿Qué materiales e insumos se utilizan para realizar el mantenimiento de


pozos a tierra?

 Zapatos dieléctricos 
 Casco
 Guantes
 Pala y barreta
 Telurómetro 
 Dosis química 
 Señalética de pozo a tierra

6. ¿Qué procedimiento se realiza para el mantenimiento preventivo de un


pozo puesta a tierra?

 Considerar el uso de EPPs dieléctricos adecuados para la labor.


 Ubicar y verificar las condiciones físicas del electrodo, caja de registro y sus
conectores.
 Medir una posible fuga de tierra con una pinza amperimétrica y luego
desconectar los cables del pozo a tierra.
 Con la ayuda de un telurómetro se realiza la medición inicial de la
resistencia eléctrica del pozo a tierra. Los valores adquiridos determinarán el
tipo de mantenimiento: preventivo o correctivo.
 Se extrae la tierra al punto de dejar al descubierto la varilla de cobre y se
empieza a realizar la limpieza y cepillado del conector.
 Volcar sobre el SPAT una ración de gel disuelto en agua y seguidamente se
deja reposar hasta ser consumida del todo. 
 Restablecer los elementos del pozo a tierra. En caso de que un componente
esté dañado deberá ser reemplazado. 
 Rellenar el pozo con tierra cernida o limpia de impurezas como piedras.
 Rotular y pintar la caja de registro de color amarillo.
 Realizar la medición de la resistencia eléctrica luego del mantenimiento, el
cual se indica en como resultado final.
 Finalmente se toma una fotografía que constante el mantenimiento llevado a
cabo. 

7. ¿Cuáles son las normas de seguridad para el mantenimiento preventivo de


un pozo puesta a tierra?

a) El Código Nacional de Electricidad

Compendio de Normas, Recomendaciones y Procedimientos que permiten, entre


otros, cautelar la seguridad de las personas contra el peligro del uso de la
electricidad; la versión a Mayo de 1,978 consta de cinco tomos, orientados a
subsistemas, en ellos se privilegia la conexión a tierra; empezando por el Tomo I,
Capítulo 3, Título 3.5.1, Inciso c), que considera requisito mínimo de seguridad
contra accidentes eléctricos, la conexión a una toma de tierra de todas las masas de
una misma instalación.

b) Licencias de Construcción

Mediante el Decreto Supremo N° 25-94, emitido el 07.12.94, se encarga a las


Municipalidades el otorgamiento de Licencias de Construcción, el control de las
mismas y la Conformidad de Obra de toda Edificación dentro de la jurisdicción
Municipal; proponiendo asimismo los organismos que intervienen en la aprobación
y los documentos técnicos a ser examinados, entre los cuales se cuentan los planos
de Instalaciones Eléctricas según prescripciones del Código Nacional de
Electricidad.

c) Las Normas Técnicas Peruanas

 El INDECOPI, en su calidad de Organismo Peruano de Normalización, instaló


el 08 de julio de 1998 el Comité Técnico Especializado de Seguridad Eléctrica –
Sistema de Conexión a tierra, encargado de la elaboración de las Normas
Técnicas Peruanas.

Las normas fueron aprobadas en el Diario Oficial El Peruano el 11 y 13 de


diciembre de 1999 según Resolución de la Comisión de Reglamentos Técnicos y
Comerciales N° 0062 y 0064-1999/INDECOPI-CRT

 NTP 370.052:1999 SEGURIDAD ELÉCTRICA. Materiales que constituyen el


pozo de puesta a tierra, 1ª Edición el 13 de diciembre de 1999.
 NTP 370.053:1999 SEGURIDAD ELÉCTRICA. Elección de los materiales
eléctricos en las instalaciones interiores para puesta a tierra. Conductores de
protección de cobre, 1ª Edición el 13 de diciembre de 1999.
 NTP 370.054:1999 SEGURIDAD ELÉCTRICA. Enchufes y toma corrientes
con protección a tierra para uso doméstico y uso general similar, 1ª Edición el 11
de diciembre de 1999.
 NTP 370.055:1999 SEGURIDAD ELÉCTRICA. Sistema de puesta a tierra.
Glosario de términos, 1ª Edición el 13 de diciembre de 1999.
 NTP 370.056:1999 SEGURIDAD ELÉCTRICA. Electrodos de cobre para
puesta a tierra, 1ª Edición el 13 de diciembre de 1999.