REQUISITOS:
CALIDAD DE AGUA POTABL: deben cumplir con requisitos en la norma nacional de calidad de a
gua
UBICACIÓN: su ubicación debe ser en un lugar de fácil acceso, además serán ubicadas en zona
de bajo riesgo sísmico, no inundable y si no, los ambientes de almacenaje y los pisos de este
están por lo menos a 1 m por encima del nivel de la creciente
CAPACIDAD: la planta tendrá la suficiente capacidad para satisfacer el gasto del día de máximo
consumo, del periodo diseñada. Se considera un adicional menor a 5% para compensar el
gasto del lavado de filtros, etc.
AREA: debe considerarse un área mínima que permita si es necesario ampliaciones futuras y
para obras indispensables para el funcionamiento de la misma. El área será cercada
ALCANCE:
establece factores para el grado de tratamiento
ESTUDIOS DE AGUA CRUDA:
el análisis se deberá tomar en cuenta la cuenca, considerando los usos industriales y
agrícolas que afectan la cantidad y calidad de agua. Uso de la cuenca a futuro, régimen
de curos de agua en el periodo de año
PLAN DE MUESTREO Y ENSAYO:
llevar un registro completo del comportamiento de la calidad de agua, determinar el
grado de tratamiento. La extracción de muestras, ensayos se harán según normas.
FACTOR DE DISEÑO:
estudios de suelos, topografía de áreas de desplazamiento, facilidades de acceso,
disponibilidad de energía, facilidades de tratamiento, disposición final de aguas de
lavado y lodos.
FACTORES FISICOQUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS:
turbiedad color, alcantarillado, PH, dureza, coliformes totales, coliformes fecales,
sulfatos, nitratos, nítricos, metales pesados, etc.
TIPOS DE PLANTAS A CONSIDERAR:
depende de características físicas y químicas y microbiológicas establecida como meta
de calidad de influente de la planta establecida como meta de calidad de influente de
la planta, el ingeniero proyectista debe elegir el tratamiento más económico.
Estudios de energía que desarrollaran adicionalmente para que los diseños tengan
mayor seguridad, como: estudios adicionales de caracterización del curos de agua que
sea requerido, geológico, geotécnicos, estudios para cimentaciones, sistemas de
capacidad, estudios de impacto, estudios de vulnerabilidad
Todo proyecto de tratamiento de agua deberá ser realizado por ingeniero sanitario
En el expediente técnico incluirán lo indicado en el ítem 5.1.2.2 (RNE OS.020) con las
especificaciones de materiales como elementos constructivos, calidad de tuberías y
accesorios acordes a la NTE, CANTIDADES DE ACORDE A LA NTP
GENERALIDADES:
Para el diseño de la planta se debe contar con información básica tales como
topografía, desarrollo urbano y agrícola, geología, hidrología, ensayos, confiabilidad
del sistema eléctrico y suministro de químicos.
PERFIL DE GRAVA
REQUISITOS:
La turbiedad del agua deberá ser menos a 50 UNT no mayores a 100
UNT no más de 4 horas.
El tratamiento preliminar mediante sedimentación simple o pre
filtración en grava.
El valor máximo de color debe der de 30 unidades de la escala de
platino cobalto. El filtro lento debe proyectarse para operar las 24
horas en forma continua.
La tasa de filtración debe estar comprendida entre 2 y 8 m3/ (m2. d).
limpieza (respaldo).
Debe considerar instalaciones para medir y regular el caudal en forma
sencilla
LECHO FILTRANTE:
Grava se coloca en tres capas de 15cm, tamaño de 19 a 50mm, seguida de dos
capas de 5cm de espesor cada una, tamaño de 9,5mm a 19mm y de 3mm a
9,5mm. La arena de espesor de 80 a 100cm.
CAJA DE FILTRO:
Podrán ser circulares o rectangulares y área máxima de 50m2, altura máxima
de agua deberá ser de 0.80 a 1m la estructura de salida deberá estar
conformada por el vertedero, un aliviadero y una regla graduada.
COAGULANTES EMPLEADOS:
El proyectista deberá sustentar ante la autoridad competente
el coagulante a utilizar. El uso de sales metálicas,
especialmente compuesto de AI 3+ o Fe 3+.
Será determinada su dosificación el método más eficaz, se
determinará dosis máximas y mínimas para dimensionar las
instalaciones, las recomendaciones deberán ser incluidas en el
manual de operaciones inicial.
Poli electrólitos: se acepta electrolito siempre que le polímero
este aceptado para el uso de agua potable, de acuerdo a
normas.
El coagulante deberá ser agregado en solución. Antes de aplicarlo, deberá tener una
óptima necesaria para mejorar la eficacia del proceso. si no se emplea ensayos de
concentración empleada será de 1 a 2 %. En instalaciones grandes se permitirá una
dosificación con una solución mayor, de considerar dos tanques de preparación para
un periodo mínimo de operaciones de 8 horas. Las tuberías de condición deberán ser
de acero inoxidable, mangueras de goma, plástico o PVC.
DOSIFICACIÓN
Los equipos deberán seleccionarse con la suficiente flexibilidad para que estén
posibilidad de operar en condiciones extremas de dosificación que requiere la
fuente.
-EL RANGO MAXIMO: caudal máximo y dosis máxima, mayor turbiedad o color, época
de lluvia
-RAMGO MINIMO: dosis mínima caudal de inicio de primera etapa de diseño, caudal
mínimo turbiedad mínima.
TIPO
Se utiliza, preferentemente, sistemas de dosificación en solución por gravedad y
equipos de dosificación en seco, teniendo una retención mínima de 5 a 10 min, en
rango máximo. Se tendrá un cuidadoso control de dosificación en su exactitud. Todos
los tanques de manera alterna entre dosificadores y tanques.
ALMACENAMIENTO
El producto químico tiene que tener una capacidad para reserva de 1 a 6 meses.
Ubicación de fácil manipulación en la planta, el área de almacenamiento debe de
calcularse dependiendo del consumo, tener corredores perimetrales y centrales, el
nivel de piso deberá a 1m por encima del nivel de la pista de acceso, las puertas del
almacén deberán tener 1.6m de ancho. Ventanas en la parte superior del almacén,
cada químico deberá tener un almacén especial.