Está en la página 1de 9

FACULTAD DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y

URBANISMO

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE


INGENIERÍA CIVIL

ALUMNO:
GONZALES MIÑOPE ANTHONY LAZARO

FORO TEMATICO
“PLACAS BASE PARA COLUMNAS CARGADAS
CONCENTRICAMENTE”

DOCENTE
ING. SALINAS VASQUEZ NESTOR PAUL

CURSO:
DISEÑO EN ACERO – A

2021-l
MARCO GENERAL
Como se sabe, el área de diseño por compresión en el área de apoyo de una
zapata de hormigón es mucho menor que el correspondiente a la base de
acero de una columna. Cuando una columna de acero se apoya en la parte
superior de una cimentación, ya sea una zapata aislada o una platea, es
necesario que la carga que baja de la columna se distribuya en un área tal que
no se aplaste el hormigón. Las longitudes y anchos de las placas base de
columnas de acero se seleccionan en múltiplos pares de pulgadas y sus
espesores en múltiplos de octavos de pulgada.

Se define que el esfuerzo por compresión en una zapata de concreto o de


mampostería es mucho menor que la de la cimentación de columna de acero.
Cuando la columna de acero está soportada por las zapatas, la carga de la
columna debe distribuirse en un área suficiente para evitar que las zapatas se
sobrecarguen. La carga de la columna de acero se transmite a través de la
placa base de acero a un área de cimentación relativamente grande ubicada
debajo de la placa base.

Es importante que para la ejecución de PLACAS BASE PARA COLUMNAS


CARGADAS CONCENTRICAMENTE se considere los reglamentos de OSHA
para el montaje de seguridad del acero estructural, la Administración de
Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) tiene como propósito asistir y alentar
los esfuerzos de los trabajadores para garantizar condiciones de trabajo
seguras y saludables para los trabajadores autorizando la aplicación de las
normas establecidas de acuerdo con la ley. El estado garantiza condiciones de
trabajo seguras y saludables y apoya la investigación, el suministro de
información, la educación y la formación. Seguridad y salud ocupacional y otros
fines. Lo cual se enfoca dentro del sector construcción como por ejemplo si un
contratista o un tercero no cumple con estos estándares y usted se lesiona en
un accidente de construcción, es posible que tenga derecho a una
compensación. Si usted o un ser querido resulta lesionado en un accidente de
construcción y alguien que no sea el empleador tiene la culpa, es posible que
tenga derecho a una compensación por el daño si el tercero no está cubierto
por el sistema de compensación para trabajadores.
Si nos enfocamos en la figura 1 podemos notar que el cimiento tiene una
función semejante, ya que éste distribuye la carga sobre un área aun mayor, de
modo que el terreno subyacente no se sobrecargue .

FIGURA 1. FUENTE: Diseño de estructuras de acero (5a. ed.). Recuperado de:


https://www.academia.edu/28111116/Dise
%C3%B1o_de_Estructuras_De_Acero_McCormac_5ta_Ed_pdf

Según McCormac y Csernak (2012) nos manifiestan que las placas base de las
columnas de acero pueden soldarse directamente a las columnas, o pueden
ligarse por medio de alguna oreja de ángulo remachada o soldada. Estos
métodos de conexión se ilustran en la Figura 2. Se muestra una placa base
soldada directamente a la columna en la parte (a) de la fi gura. Para columnas
pequeñas, estas placas pueden soldarse a la columna en el taller, pero para
columnas mayores es necesario embarcar las placas por separado y colocarlas
en su nivel correcto.

FIGURA 2. FUENTE: Diseño de estructuras de acero (5a. ed.). Recuperado de:


https://www.academia.edu/28111116/Dise
%C3%B1o_de_Estructuras_De_Acero_McCormac_5ta_Ed_pdf
Para este segundo caso, las columnas se conectan a la zapata con pernos de
anclaje que atraviesan a las orejas de ángulo que se han soldado a las
columnas en el taller. Este tipo de arreglo se muestra en la parte (b) de la
figura. Algunos diseñadores prefieren utilizar orejas tanto en los patines como
en el alma. (El lector deberá considerar los reglamentos de OSHA que ya
mencionamos anteriormente para el montaje de seguridad del acero
estructural, que requiere el uso de no menos de cuatro pernos de anclaje para
cada columna. De preferencia, estos pernos deberán colocarse en las esquinas
de la placa base.

Una fase crítica en el montaje de un edificio de acero es el posicionamiento


correcto de las placas base de las columnas. Si éstas no están localizadas en
sus elevaciones correctas, pueden ocurrir cambios serios de esfuerzos en las
vigas y columnas de la estructura de acero. Se usa uno de los tres métodos
siguientes para preparar el sitio para el montaje de una columna en su
elevación apropiada: placas niveladoras, tuercas niveladoras o placas base
pre-colocadas.

Para placas base de pequeño a mediano tamaño (de 20 a 22 pulgadas), se


envían a la obra placas niveladoras de un espesor aproximado de 0.25
pulgadas con las mismas dimensiones que las placas base (o un poco
mayores) y se enlechan cuidadosamente en su lugar a las elevaciones
apropiadas. Luego las columnas con sus placas base unidas a ellas se fijan
sobre las placas niveladoras. Como estas placas niveladoras son muy ligeras y
pueden manejarse manualmente, son fi jadas por el contratista de la
cimentación. Esto es también así para las placas base más ligeras. Por otra
parte, las placas base grandes que tienen que ser levantadas con una grúa,
generalmente son fi jadas por el montador de la estructura de acero. Para
placas base más grandes, de hasta 36 pulgadas, se usan algunos tipos de
tuercas niveladoras para ajustar en dirección vertical las placas base. Para
garantizar estabilidad durante el montaje, estas tuercas deben usarse en por lo
menos cuatro pernos de anclaje. Si las placas base son mayores de
aproximadamente 36 pulgadas, las columnas con las placas base unidas a
ellas son tan pesadas e incómodas de manejar, que es difícil embarcarlas
juntas. Para tales casos, las placas base se envían a la obra y se colocan antes
de proceder al montaje de la estructura de acero. Éstas pueden nivelarse con
calzas o cuñas.

Para placas base sumamente grandes con peso de varias toneladas o más,
pueden construirse marcos a base de ángulos para soportar las placas como
se aprecia en la figura 3. Éstos se nivelan cuidadosamente y se rellenan de
concreto, que es enrasado a las elevaciones correctas, y las placas base se
apoyan directamente sobre el concreto.

FIGURA 3. FUENTE: https://i.pinimg.com/originals/5c/10/47/5c104717274775b3da903c86cf0e2c9f.jpg

La Especificación del AISC no estipula un método específico para diseñar


placas base de columnas. Para analizar la placa base mostrada en la Figura 4,
observe que se supone que la columna transmite a la placa base una carga
total igual a Pu (para el LRFD que es el diseño con factores de carga y
resistencia) o Pa (para el ASD que es el diseño por esfuerzos permisibles).
Entonces se supone que la carga se transmite uniformemente a través de la
placa a la cimentación debajo, con una presión igual a Pu> A o Pa> A, donde A
es el área de la placa base. La cimentación reaccionará a su vez con una
presión igual y tenderá a flexionar las partes de la placa base que quedan en
voladizo, fuera de la columna, como se muestra en la figura. Esta presión
también tiende a empujar hacia arriba la parte de la placa base comprendida
entre los patines de la columna. En relación con la Figura 4, el Manual del AISC
sugiere que los momentos máximos en una placa base ocurren a distancias
entre 0.80 b f y 0.95 d. El momento de flexión se calcula en cada una de estas

secciones, y se utiliza el mayor de los valores para determinar el espesor


necesario de la placa. Este método de análisis es sólo una aproximación de las
condiciones verdaderas, ya que los esfuerzos reales en la placa son causados
por una combinación de la flexión en las dos direcciones.
AREA DE LA PLACA
La resistencia de diseño de contacto del concreto debajo de la placa base debe
ser por lo menos igual a la carga soportada. Cuando la placa base cubre el
área total del concreto, la resistencia nominal de contacto del concreto ( P p ) es

P p=0.85 f ´ c ¿ A 1

En esta expresión, f ´ c es la resistencia a compresión a los 28 días del concreto


y A1 es el área de la placa base. Para el diseño por LRFD ϕ c es 0.65, mientras
que para el diseño por ASD Ω c es 2.31

Si el área total del soporte de concreto no es cubierta por la placa, el concreto


debajo de la placa, rodeado por el concreto exterior, será algo más fuerte. Para
esta situación, la Especificación del AISC permite que la resistencia nominal

A2
P p=0.85 f ´ c . A1se incremente multiplicándola por
√ A1
En la expresión

resultante, A2 es el área máxima de la porción de concreto soportante, que es

A2
geométricamente similar y concéntrica con el área cargada. El valor de
√ A1
está limitado
FIGURAa4. un valorDiseño
FUENTE: máximo de 2, de
de estructuras como
acero se
(5a. muestra en la siguiente
ed.). Recuperado
de: https://www.academia.edu/28111116/Dise
expresión. Deberá percatarse de que A1 no debe ser menor
%C3%B1o_de_Estructuras_De_Acero_McCormac_5ta_Ed_pdf que la profundidad

de la columna multiplicada por el ancho de su patín. ( A1 =bf d . )

A2
P p=( 0.85 f ´ c A 1 )
√ A1
≤ 1.7 f ´ c A 1
FIGURA 5. FUENTE: Diseño de estructuras de acero (5a. ed.). Recuperado
de: https://www.academia.edu/28111116/Dise
%C3%B1o_de_Estructuras_De_Acero_McCormac_5ta_Ed_pdf

Después de que el valor gobernante A1 se determina como se describió


anteriormente, se seleccionan las dimensiones B y N de la placa (mostradas en
la (Figura 4) a la 1 o 2 pulgadas más cercanas, de manera que los valores de m
yn mostrados en la figura son aproximadamente iguales.

N ≈ √ A 1+ ∆
A1= Area de la placa=BN

∆=0.5 ¿
N= √ A 1+ ∆
A1
B≈
N

ESPESOR DE UNA PLACA


Para determinar el espesor de placa requerido, t, se toman momentos en las
dos direcciones como si la placa estuviese en voladizo con las dimensiones m y
n. Se hace referencia aquí nuevamente a la Figura 4. En las expresiones que
siguen, la carga P es Pupara el diseño LRFD y Pa para el diseño ASD. Los
momentos en las dos direcciones son:

2
Pu m Pu m P n P n2
( ) ( )
BN
(m)
2
=
2 BN
Ó
BN ( ) ()
(n) =
2 2 BN

ambos calculados para un ancho de 1 pulgada de placa. Si se diseñan por el


procedimiento recién descrito placas base ligeramente cargadas para las
columnas de edificios de poca altura y edificios de metal prefabricados, ellas
tendrán áreas muy pequeñas. Consecuentemente, se extenderán poco fuera
de los bordes de las columnas y los momentos calculados, y los espesores de
placa resultantes serán muy pequeños, tal vez de un tamaño no práctico.
Se han propuesto varios procedimientos para tratar este problema. En 1990,
W. A. Thornton combinó tres de estos métodos en un solo procedimiento
aplicable a placas base fuerte o ligeramente cargadas. Este método modificado
se usa para los problemas ejemplo de placas de base en el CD que acompaña
al Manual del AISC, así como para los problemas de ejemplo en este capítulo.
Thornton propuso que el espesor de las placas se determine usando el mayor
valor entre m , n ó λn ´. Él llamó a este valor máximo l .

l=má x (m , n ó λn ´ )

Haciendo de l el mayor valor de m , n ó λn ´. encontramos que el mayor

Pu l P u l2 Pa l 2
momento en la placa es igual a
BN
(l) = ( )()
2 2 BN
para LRFD y
2 BN
para

ASD

ϕb F y b t 2 F y bt2
Para placas estos valores son para LRFD con ϕ b=0.9 y para
4 4 Ωb
ASD con Ωb =1.67

Si estos momentos resistentes se igualan a los momentos de flexión máximos,


puede despejarse el espesor o profundidad t de las expresiones resultantes
con los siguientes resultados, observando que b=1 pulgada.

FIGURA 6. FUENTE: Diseño de estructuras de acero (5a. ed.). Recuperado


de: https://www.academia.edu/28111116/Dise
%C3%B1o_de_Estructuras_De_Acero_McCormac_5ta_Ed_pdf