Como probar un transformador

1. Prueba de resistencia elctrica con multmetro:

Un valor "Abierto" significa bobina cortada, el transformador no


sirve. Con un multmetro se comprueba continuidad de las bobinas
si estas dan un valor mayor a 1000 Ohms es como para desconfiar
(Esto NO incluye transformadores para alta tensin > 2000VCA).

Un valor de supongamos 5000 Ohms ser caracterstico de una


bobina cortada con perdidas por humedad o aislasiones quemadas,
muchos materiales aislantes cuando se queman se convierten en
conductores (Malos pero conductores al fin) engaando la medicin.
En la prueba de resistencia elctrica tambin se debe incluir la
resistencia entre el cuerpo metlico y las bobinas. Si existe
continuidad el transformador no sirve aunque esta sea muy baja
(Continuidad muy baja = Resistencia muy Alta).

Que una bobina de una resistencia muy baja (0,1 Ohms o menos)
NO significa que este en cortocircuito.
Para tener una idea:
Un transformador "Chico" primario 220VCA secundario 12 0 12 VCA
de 300mA tiene una resistencia en el primario de 650Ohms y
0,00631Ohms entre cada uno de los secundarios y "0" a mayor
potencia del transformador menor resistencia de las bobinas.

2. Si el transformador pas la prueba de continuidad


probaremos ahora el funcionamiento:

La prueba anterior NO garantiza que nuestro transformador NO este


en cortocircuito o que tenga una espira en cortocircuito, entonces lo
trataremos con las precauciones necesarias como para evitar que
salten los fusibles (Fundan los plomos).

Mi mtodo es con una lmpara serie, esta consta de una lmpara


de alumbrado comn y silvestre con un polo conectado al vivo de la
red elctrica y el otro a una punta de prueba, cierra el circuito al
tomacorriente otro cable que servir de segunda punta de pruebas.

Precaucin:
Creo que se imaginarn que esto posee un riesgo fsico puesto que
en sus manos tendrn la tensin de lnea 220 VCA o 110VCA que le
puede dar un buen sacudn o algo peor, por favor extrema
precaucin.

Al alimentar el transformador con esta lmpara, esta oficiar de


limitador de corriente.
Si el transformador esta en cortocircuito o posee una espira en
cortocircuito la lmpara enciende con todo su brillo.
Si el transformador esta sano, la lmpara enciende muy poco y el
transformador estar funcionando, si mantenemos esta conexin,
incluso podremos medir las tensiones de salida que estarn por
debajo de la nominal pero igualmente nos dar una buena
apreciacin del voltaje.

Otra funcin.
Si hemos probado el transformador pero desconfiamos de este por
ejemplo haber estado a la intemperie, podremos dejarlo
funcionando con la lmpara con total seguridad puesto que si falla
lo peor que puede ocurrir es que encienda la lmpara a su mxima
intensidad.

Con una lmpara de unos 25 W se podrn probar transformadores


de hasta 30 W.
Con una de 100 W se podrn probar hasta 1000 W.

Con un poco de practica hasta se pueden identificar si los


bobinados son de primario o secundario de acuerdo a la intensidad
de la lmpara.

Este mtodo NO es invento mo, cuando nac ya era viejo.

Anexo:
Como saber si un transformador es de 220 o 110 VCA (sin
quemarlo en la prueba)
Se consiguen un transformador de salida 110VCA y entrada de
acuerdo a la red elctrica del pas.
En la salida de este conectan el primario del transformador dudoso.
Si el transformador dudoso es de 110VCA no pasara nada ya que
estaremos alimentando un transformador de 110VCa con 110VCA y
tendremos a la salida los voltajes correctos.
Si el transformador dudoso es de 220 VCA y lo conectamos a
110VCA tampoco pasara nada, solamente que a la salida
obtendremos la mitad de la tensin nominal.
Agregado

Como estimar la corriente de salida

Determinado el estado y caractersticas generales del susodicho


transformador, ser interesante averiguar que corriente nos dar el
mismo, para esto medimos con una regla el espesor de la
laminacin y el ancho de la rama central.
O sea el laminado esta formador por "E" e "I", enfrentadas e
intercaladas, el ancho de la pata del medio de la "E" y el espesor de
la laminacin es lo que buscamos.

Y para que ?
Porque esta superficie es la que determina la potencia del
transformador.

Teniendo las medidas calculamos la superficie y con este valor nos


metemos en algn programa de clculo de transformadores, que
nos dar la potencia admisible por ese laminado y espesor.

Por ejemplo
Clculo de transformadores mediante Software

Teniendo la potencia y la tensin de salida podremos averiguar cual


es la corriente admisible

Esto es valido para transformadores de un solo secundario, si


posee ms de 1 secundario se complica porque no habr forma de
averiguar que potencia fue asignada a cada bobinado.
En el caso de ms de un secundario habr que tratar de ver la
seccin de alambre empleado en los mismos como para tratar de
deducir que corriente nos podrn entregar

Anexo:
Como conectar un transformador con secundarios
independientes

Un problema que se ha agregado con la fabricacin masiva de


componentes es la aparicin de transformadores de secundarios
idnticos e independientes, o sea un sencillo transformador de (Por
ejemplo) 15-0-15 se convierte en una cosa de 4 terminales, a veces
NO muy claramente marcados, esto trae aparejada una pregunta:
Como lo conecto ?
(Tomaremos como ejemplo un transformador de 2 secundarios de
15 VCA)

La solucin es unir los 2 secundarios entre si, Pero como ?, ah


vamos

Tomas el multmetro y buscas continuidad entre las bobinas de


secundario, digamos que la bobina "A" posee 2 terminales que
llamaremos "1" y "2".
La bobina "B" tendr como terminales a "3" y "4".
Debes unir un terminal de la bobina "A" con un terminal de la
bobina "B"

Pero y cual con cual ?


Esto es a prueba y error y se comprueba con el multmetro.
Unes a priori el terminal "2" con el "3", conectas el transformador y
mides tensin entre "1" y "4".

Existen 2 posibilidades, que te de una tensin de salida de 30 VCA


o algo cercano a 0 VCA

Si te da una salida de 30 VCA, "Listo", los terminales "1" y "4"


sern los extremos y la unin "2" + "3" el punto medio.

Si te da una salida cercana a 0 VCA debes cambiar los terminales


que uniste antes ("2"+"3"), conservas el terminal "2" pero ahora lo
unes al terminal "4", esta unin sera tu punto medio y los terminales
"1" y "3" los extremos.