SISTEMA DE PUESTA A TIERRA.

Participante: Cruz Quispe Freddy Gregorio


1. ¿Por qué en una instalación eléctrica se debe contar con un buen sistema de
puesta a tierra?
Un buen sistema de puesta a tierra es esencial para una instalación eléctrica segura y
eficiente.
➢ Protege a las personas contra descargas eléctricas, evitando que reciban
corrientes peligrosas por contactos indirectos con partes metálicas expuestas.
➢ Preserva la vida útil de los equipos y dispositivos eléctricos/electrónicos,
evitando que se dañen por sobretensiones transitorias o permanentes, como las
causadas por rayos o fallas en la red.
➢ Limita la tensión a tierra cuando ocurre un cortocircuito de las partes metálicas
que no transportan energía eléctrica, asegurando la actuación de las
protecciones y eliminando o disminuyendo el riesgo de incendio o explosión.
➢ Conduce en forma segura las corrientes de falla a tierra para la rápida operación
de los dispositivos de protección, como los diferenciales o los fusibles, que
desconectan el circuito afectado y evitan que la falla se propague.
Para que un sistema de puesta a tierra sea efectivo, debe estar diseñado, instalado y
medido de acuerdo a las normas y protocolos establecidos, utilizando materiales de
calidad y adecuados para cada tipo de instalación. Además, debe ser revisado
periódicamente para verificar su correcto funcionamiento y detectar posibles
anomalías.

2. ¿Qué configuraciones básicas o tipos de sistemas de puestas a tierra que se


utilizan en las instalaciones eléctricas industriales?

Sistema de puesta a tierra para protección personal: este sistema tiene como objetivo
proteger a las personas contra descargas eléctricas por contactos indirectos con partes
metálicas expuestas, así como preservar la vida útil de los equipos y dispositivos
eléctricos. Este sistema se compone de un electrodo de tierra, una línea de enlace con
tierra, un borne principal de puesta a tierra, una línea principal de tierra y sus
derivaciones, y conductores de protección.
Sistema de puesta a tierra para protección contra descargas atmosféricas: este sistema
tiene como objetivo drenar a la tierra las corrientes que se producen por descargas
atmosféricas como rayos, sin que eso conlleve el daño de materiales o seres vivos. Este
sistema se compone de un sistema externo de captación, un sistema interno de
conducción y un sistema de dispersión.
Sistema de puesta a tierra para cómputo y equipo sensible: este sistema tiene como
objetivo evitar la contaminación con señales en frecuencias diferentes a la deseada, así
como proteger los equipos electrónicos y de control de sobretensiones transitorias o
permanentes. Este sistema se compone de un electrodo remoto, una línea principal y
derivaciones, y conductores equipotenciales.
Además, según la configuración del electrodo de tierra, se pueden distinguir dos tipos
básicos de sistemas de puesta a tierra: vertical y horizontal. En el sistema vertical, la
varilla de cobre se encuentra enterrada de forma vertical, siendo el tipo más popular
gracias a su economía de espacio. En el sistema horizontal, la varilla de cobre se instala
de manera horizontal en el suelo, siendo el sistema más rápido de instalar y también el
más económico.

3. ¿Cuánto debe ser la resistencia máxima de la puesta a tierra para los circuitos
de fuerza motriz en una instalación eléctrica industrial en baja tensión?
La resistencia máxima de la puesta a tierra para los circuitos de fuerza motriz en una
instalación eléctrica industrial en baja tensión debe ser como máximo de 40 Ohm, para
una protección diferencial de 30mA. Se recomienda obtener valores por debajo de los
10 Ohm. Estos valores se obtienen aplicando la ley de Ohm y teniendo en cuenta las
tensiones de contacto máximas admisibles según el REBT (Reglamento Electrotécnico
para Baja Tensión). Para medir la resistencia de puesta a tierra se utiliza un instrumento
llamado telurómetro o terrómetro, que inyecta una corriente conocida al electrodo de
tierra y mide la caída de tensión que se produce.

Anexo: Normas en Perú para sistemas de puesta a Tierra en instalaciones eléctricas.


I. NTP 370.055:1999 SEGURIDAD ELÉCTRICA. Sistema de puesta a tierra.
Glosario de términos. Esta norma define los términos más comunes usados
en las normas del sistema de puesta a tierra, como electrodo, conductor,
borne, masa, etc.
II. NTP 370.053:1999 SEGURIDAD ELÉCTRICA. Conductores eléctricos para
protección a tierra. Esta norma establece las condiciones que deben cumplir
los conductores eléctricos a ser utilizados como conductores de protección a
tierra, como el material, la sección, el aislamiento, el color, etc.
III. NTP 370.054:1999 SEGURIDAD ELÉCTRICA. Sistema de puesta a tierra para
instalaciones eléctricas interiores. Esta norma específica los requisitos y
criterios para el diseño, instalación, mantenimiento y verificación de los
sistemas de puesta a tierra para instalaciones eléctricas interiores en baja
tensión, como el tipo de electrodo, la resistencia máxima, la conexión con las
masas, etc.
IV. NTP EM.010:2019 INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERIORES. Esta norma
regula las condiciones técnicas y garantías de seguridad de las instalaciones
eléctricas interiores en edificaciones, incluyendo los sistemas de puesta a
tierra para protección personal, contra descargas atmosféricas y para
cómputo y equipo sensible.
V. Guía Técnica para Mantenimiento del Pozo de Puesta a Tierra en los
Establecimientos de Salud. Esta guía técnica proporciona las
recomendaciones y procedimientos para el mantenimiento preventivo y
correctivo del pozo de puesta a tierra en los establecimientos de salud, con
el fin de asegurar su correcto funcionamiento y evitar riesgos eléctricos.