Sistema de puesta a tierra para protección personal: este sistema tiene como objetivo
proteger a las personas contra descargas eléctricas por contactos indirectos con partes
metálicas expuestas, así como preservar la vida útil de los equipos y dispositivos
eléctricos. Este sistema se compone de un electrodo de tierra, una línea de enlace con
tierra, un borne principal de puesta a tierra, una línea principal de tierra y sus
derivaciones, y conductores de protección.
Sistema de puesta a tierra para protección contra descargas atmosféricas: este sistema
tiene como objetivo drenar a la tierra las corrientes que se producen por descargas
atmosféricas como rayos, sin que eso conlleve el daño de materiales o seres vivos. Este
sistema se compone de un sistema externo de captación, un sistema interno de
conducción y un sistema de dispersión.
Sistema de puesta a tierra para cómputo y equipo sensible: este sistema tiene como
objetivo evitar la contaminación con señales en frecuencias diferentes a la deseada, así
como proteger los equipos electrónicos y de control de sobretensiones transitorias o
permanentes. Este sistema se compone de un electrodo remoto, una línea principal y
derivaciones, y conductores equipotenciales.
Además, según la configuración del electrodo de tierra, se pueden distinguir dos tipos
básicos de sistemas de puesta a tierra: vertical y horizontal. En el sistema vertical, la
varilla de cobre se encuentra enterrada de forma vertical, siendo el tipo más popular
gracias a su economía de espacio. En el sistema horizontal, la varilla de cobre se instala
de manera horizontal en el suelo, siendo el sistema más rápido de instalar y también el
más económico.
3. ¿Cuánto debe ser la resistencia máxima de la puesta a tierra para los circuitos
de fuerza motriz en una instalación eléctrica industrial en baja tensión?
La resistencia máxima de la puesta a tierra para los circuitos de fuerza motriz en una
instalación eléctrica industrial en baja tensión debe ser como máximo de 40 Ohm, para
una protección diferencial de 30mA. Se recomienda obtener valores por debajo de los
10 Ohm. Estos valores se obtienen aplicando la ley de Ohm y teniendo en cuenta las
tensiones de contacto máximas admisibles según el REBT (Reglamento Electrotécnico
para Baja Tensión). Para medir la resistencia de puesta a tierra se utiliza un instrumento
llamado telurómetro o terrómetro, que inyecta una corriente conocida al electrodo de
tierra y mide la caída de tensión que se produce.