AMR INGENIERIA

JOSE ANTONIO MORENO M- ING MECANICO


RUT: 13456501 _3.
AMR ING

REPORTE DE PRUEBA HIDROSTATICA Nº: AMR 015 - 18

FECHA: 16 DE MARZO DE 2018

CLIENTE: GASOLINERA SATINGA


EQUIPO: TANQUE ESTACIONARIO DE 10.200 GALONES

TANQUE Nº: TK 1 Fabricante NA

PROCEDIMIENTO: Se aplica el procedimiento según la norma API 650 SEC 5; Para realizar la prueba hidrostática se llena el
tanque con agua y se le aplica presión mediante una bomba y se observa que la presión aplicada no disminuya durante un tiempo
estipulado, se observan zonas del tanque como uniones soldadas, conexiones y lamina; se aplica para cada compartimiento

ELEMENTOS PROBADOS: SOLDADURA DEL TANQUE


PAREDES DEL TANQUE
CONEXIONES

PRESION DE PRUEBA: 5 PSI


TEMPERATURA: 20 ° C
TIEMPO: 3 HORAS

CONSTANCIA: Efectuado el anterior procedimiento de prueba Hidrostatica al tanque de almacenamiento de combustible de


la referencia me permito dar CONSTANCIA que este no presenta deformacion, fugas en soldadura, paredes y conexiones y
por lo tanto esta en optimas condiciones para contener el producto en condiciones seguras. La prueba fue realizada con
observación de 3 horas. Resultado: SATISFACTORIO.

JOSE ANTONIO MORENO MELO


Ingeniero Mecánico - MP NS 230-4621 ACIEM

Asesorías, Consultorías, Diseños, Inspecciones, Interventorías, Mantenimientos,


Montajes, Aforos de Tanques e Instalaciones de GLP Calle 21 AN 5-16 Prados Norte –
Cel 311 771 04 75 – E mail: josemore2m@@hotmail.com - SAN JOSE DE CUCUTA