Está en la página 1de 8

Teniendo en consideracin la operacin

de la planta se verifico que existen fugas


permanentes de cantidad considerable
dentro de las vlvulas de dicha planta de
tratamiento, las cuales se procedieron a
aforar exactamente en el buzn de
desage de la planta CHU.

AFORO DE LAS
PRDIDAS EN
LA PTAP-CHU
EMAPA-HVCA
INTRODUCCIN

El agua potable proviene de un sistema productivo compuesto por instalaciones que


captan el agua cruda desde sus fuentes, la transforman en apta para el consumo humano
y la distribuyen a los consumidores a travs del sistema de distribucin. Estas
instalaciones se agrupan en las etapas de produccin y distribucin, y en ellas se producen
diferencias entre el volumen de agua que ingresa y el que sale, las que se denominan
prdidas.
En el presente informe detallaremos las prdidas de produccin en la Planta de
Tratamiento de Agua Potable ICHU, realizamos el aforo de las prdidas identificando
fugas permanentes dentro de las vlvulas y accesorios de dicha planta de tratamiento,
realizamos los ensayos respectivos en el buzn de desage que se encuentra en el interior
de la planta en el mes de febrero y marzo, se realiz en un solo punto ya que segn el
operador de la planta es donde se da mayor cantidad de perdida debido a las instalaciones
y fallas de la vlvulas de dicha planta es por ello que se comenz a aforar para tener la
certeza de la cantidad de agua que se est perdiendo en el proceso de la produccin de la
Planta chu.
II. OBJETIVOS
Determinar la perdida en la PTAP-ICHU ocasionado por las vlvulas
y accesorios de las instalaciones.
Evaluar la informacin obtenida para plantear alternativas de solucin.

III. MATERIALES
Probeta de 500 ml
Balde
Cronometro
Hoja de registro de datos

IV. MARCO TERICO

Las prdidas que se producen en la red de distribucin pueden clasificarse


como (i) fsicas y (ii) operacionales, adems de los consumos operacionales.
La magnitud de estas prdidas se calcula realizando balances de agua,
utilizando informacin proveniente de medidores de caudal instalados en el
sistema.
Las prdidas fsicas corresponden a los volmenes de agua que se pierden
como consecuencia de fallas en la infraestructura fsica instalada: fisuras,
roturas y filtraciones. Las causas de estas fallas pueden ser: (i) factores sobre
los cuales se pueden ejercer acciones de control, tales como presiones
mximas, calidad de los materiales, procesos constructivos y estado de
conservacin de los materiales y elementos estructurales, y (ii) factores
externos no controlables, tales como caractersticas del agua y de los suelos,
siniestros provocados por terceros, efectos de las races de los rboles sobre
las tuberas y presiones externas, entre otras.
Las prdidas operacionales corresponden a los volmenes de agua que son
desechados debido a la operacin misma del sistema, y se manifiestan en
rebalses en estanques y desages en cualquiera de las instalaciones de la red
de distribucin. Tambin existen los llamados consumos operacionales, que
corresponden a los volmenes de agua que son utilizados con el objetivo de
cumplir un propsito operacional y, por lo tanto, constituyen una prdida
intrnseca para su funcionamiento, que puede ser excluida del volumen de
prdidas totales del sistema. Los consumos operacionales ms importantes
ocurren en el lavado de filtros y estanques en las plantas de tratamiento, y en
el lavado de los estanques de las redes de distribucin. Las prdidas y
consumos operacionales no sern abordados en este informe.

V. MTODOS
1. Realizamos la ubicacin del punto de aforo (buzn de desage de la
PTAP)
2. El operador de la planta nos apoy e ingreso al buzn.
3. Realizamos 5 pruebas de aforo y se extrajo 5 muestras de agua en un
intervalo de 5 5.20 segundos.
4. Medimos el volumen del agua en la probeta de 500 ml.
5. Anotamos en el cuaderno de apuntes el tiempo registrado con el
cronometro, as mismo se registr el volumen obtenido.

VI. RESULTADOS

El primer aforo de perdida fue realizado el 24 de febrero del 2017 a las 10:05
am.

N VOLUMEN (l) TIEMPO (s) FUGA (l/s) PROMEDIO/FUGA


REPETICIONES
1 0.855 5.2 0.164
2 0.85 5.14 0.165
3 0.835 5.09 0.164 0.164
4 0.84 5.13 0.164
5 0.845 5.13 0.165

PERDIDAS PTAP ICHU


PERDIDA TOTAL
0.164 l/s
590.4 l/horas
0.5904 m3/horas
0.0246 m3/da
14169.6 l/da
El segundo aforo de perdida fue realizado el 22 de marzo del 2017 a las
10:30 am.

N VOLUMEN (l) TIEMPO (s) FUGA (l/s) PROMEDIO/FUGA


REPETICIONES
1 0.85 5.08 0.167
2 0.855 5.1 0.168
3 0.865 5.1 0.170 0.167
4 0.85 5.14 0.165
5 0.85 5.17 0.164

PERDIDAS PTAP ICHU


PERDIDA TOTAL
0.167 l/s
601.2 l/horas
0.6012 m3/horas
0.02505 m3/da
14428.8 l/da
VII. CONCLUSIONES
Para el 24 de febrero del 2017 a las 10:05 am. la prdida fue de 0.164
l/s.
El segundo aforo de prdida que fue realizado el 22 de marzo del 2017
a las 10:30 am fue de 0.167 l/s.
La determinacin de la perdida en el buzn de desage representa un
parmetro fundamental para el adecuado funcionamiento de las
unidades hidrulicas (tuberas vlvulas y accesorios).
Se cont mayor facilidad para la extraccin del agua ya que los
operadores trataron de formar un solo chorro de agua, pues antes no se
encontraba de esta manera y dificultaba el proceso.

VIII. RECOMENDACIONES
Si bien es cierto la variacin es mnima es recomendable realizar el
aforo de perdida de manera mensual ya que es de vital importancia
analizar la prdida anual para
Es necesario realizar una evaluacin ms a fondo para identificar
cules son las unidades hidrulicas que estn ocasionando la perdida.
IX. ANEXOS

Anexo 1: Ingreso al buzn de desage.

Anexo 2: Extraccin del agua haciendo uso del balde


Anexo 3: Aforo de perdida en un intervalo de 5 6 segundos.

Anexo 4: Medida con ayuda de la probeta.