Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
CORRIENTE ALTERNA
MONOFSICA
IMPEDANCIA,
REACTANCIAS
X X L XC ;
cos
1
;
2 f C
U
;
Z
R2 X 2 ;
X L 2 f L ;
XC
CORRIENTE ALTERNA
TRIFSICA
R
;
Z
sen
POTENCIA
ACTIVA
P U I cos
PIII 3 U L I L cos
POTENCIA
REACTIVA
Q U I sen
Q III 3 U L I L sen
POTENCIA
APARENTE
S U I
S III 3 U L I L
SECCIN
SECCIN
CADAS DE
TENSIN
MEJORA FACTOR
DE POTENCIA
SECCIN DEL
CONDUCTOR
NEUTRO
PU
PAb
2l P
S U
e%
2 l I cos
e
CADAS DE
TENSIN en %
RENDIMIENTO EN
MOTORES
2l P
e U
X
X
; tang
Z
R
Q P tang
P S cos
S
l PIII
e U L
P2 Q2
Cu 56
3 l I L cos
e
e
e 100
;
U
OBSERVACIONES
Al 35
m
mm 2
m
mm 2
l PIII
S U L
e % U
100
(1 CV = 736 W)
PIII
C
tg tg '
3
U 2f 2 f
SN SF
QC Pf tg tg '
UL
3 U
IL I f
S F 16
SECCIN DEL
CONDUCTOR DE
16 S F 35
S CP S F
S F 35 S CP S F
PROTECCIN
UL U
S CP 16mm 2
IL
3 If
FACTORES DE CORRECCIN
PM 1,25
MOTOR SOLO
VARIOS MOTORES
MOTORES DE ELEVACIN
Y TRANSPORTE
PM 1,3
S 1,8
LMPARAS DE DESCARGAS
Pl
Cos 0,9
Correcciones en funcin de la
TEMPERATURA AMBIENTE
FORMA DE
INSTALACIN DE
LOS CONTADORES
INSTALACIN DE
ENLACE
(ITC-12 A 15)
Lnea General
de
alimentacin
(L.G.A.)
Derivacin
Individual
(D.I.)
PARA UN SOLO
USUARIO
No existe
PARA DOS USUARIOS
1,5 %
ALIMENTADOS
L. .G. A
DESDE EL MISMO
LUGAR
CONTADORES
TOTALMENTE
0,5 %
1%
CENTRALIZADOS
CONTADORES
CENTRALIZADOS EN
1%
0,5 %
MS DE UN LUGAR
TOTAL EN EL
CONJUNTO DE LA
1,5 %
INSTALACIN
INSTALACIONES INDUSTRIALES EN ALTA
TENSIN MEDIANTE TRANSFORMADOR DE
DISTRIBUCIN AT/BT PROPIO (2)
INSTALACIN INTERIOR
(ITC-19)
NO VIVIENDAS (1)
VIVIENDAS
Alumbrado
Otros
Usos
3%
3%
5%
4,5 %
4,5 %
6,5 %
-----
4,5 %
6,,5 %
(1) Se entiende como NO VIVIENDA CUALQUIER LOCAL, OFICINA, INDUSTRIA.. etc. (En
general todo aqul con uso distinto a vivienda)
(2) Se considera que la instalacin interior (BT) tiene su origen en la salida del transformador.