Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
INSTRUCTIVO R-011.3
-2016-
Instructivo R-011.3
AFORO DE POZOS DE AGUA SUBTERRANEA
1- Objetivo: dar una metodología para medir caudales en perforaciones de agua subterránea. La
misma se realizará con una regla especial
2- Alternativas
2.1- Pozo surgente con salida vertical
2.2- Pozo con salida horizontal
Donde:
C=Coeficiente variable de 0,87 a 0,97 por caños de 2 a 4 pulgadas de diámetro y alturas de 15 hasta
60 cm
d= Diámetro interior del caño, en pulgadas
h= Altura del agua, en centímetros
Ejemplo: para un caño de 8” y una distancia de 52 cm. El valor de “K” es de 77,94, que multiplicado
por la distancia 52 cm nos da un caudal de 4.053 l/minuto.
Ejemplo: En un caño de 8” se mide su porción libre (“f”) que da 6 cm, luego se tiene que 8” son 20
cm (Tabla1). Por lo tanto 6 cm/20 cm= 0,3 o sea un 30%.
Por Tabla 5 se tiene que 30% da un factor de 0,747
Ahora se calcula como si el caño fuera lleno, en el ejemplo anterior dió un caudal de 4.053 l/min,
multiplicado por el factor 0,747 da un caudal de 3.028 l/min.