Está en la página 1de 8

Si el perfil estratigráfico de un suelo donde vas a realizar la cimentación encuentras las siguientes

clasificaciones de suelo, tu como diseñador proyectista cual solución de darías Estrato I : 0.20m
a 1.00m SP Estrato II: 1.00M a 1.80m SP-SC Estrato III: 1.80m - 2.50m CL La edificación es de
8 niveles el NF esta a 5m de profundidad.

PLATEAS DE CIMENTACIÓN
INTRODUCCIÓN.-Se usa este tipo de cimentación cuando el número de pisos, o el peso de la
edificación, son altos, para la baja capacidad portante del suelo. También cuando el área de cimiento
requerido es mayor o igual al 50 % del área del terreno de la edificación. (J. Calavera). También se le usa
como solución a edificaciones con sótanos, en las que el nivel freático constituye un problema por la
filtración de agua. En este caso hay que colocar platea con muros de contención y aditivos para evitar el
paso del agua al sótano.

Consiste en una losa de concreto, armada en ambas direcciones y colocada en ambos lechos, superior e
inferior.

CONCLUSIONES, COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES-


10.1 Todos los suelos se comprimen. Se debe determinar la compresibilidad del suelo (Baja, Media,
Alta).
10.2 El asentamiento diferencial es más crítico que el asiento total.
10.3 Un suelo clasificado como de compresibilidad alta y media, va a ocasionar problemas de
asentamiento (y agrietamientos) en la edificación. Se debe construir en suelos de compresibilidad Baja.
10.4. El estudio de suelos, debe incluir el Ensayo de Consolidación y, el cálculo de asentamientos.
10.5 Cuando los cálculos indican que se superan los asentamientos máximos, hay que eliminar el estrato
compresible, reemplazándolo por material de préstamo (granular, grava, concreto ciclópeo o suelo-
cemento).
10.6 En caso de existir un estrato firme, debajo de un estrato compresible, una técnica que ha dado buenos
resultados, consiste en eliminar el suelo compresible, y colocar una estructura con platea y muros de
contención a manera de sótano, hasta llegar a la profundidad del estrato firme.
10.7 Se debe optar por cimentaciones profundas, cuando no se cumplan las limitaciones de asentamientos
permisibles.
10.8 Los daños debido al asentamiento de las estructuras y, que se traducen en grietas, han sido
clasificados por J. B. Burland, y son una buena guía, para determinar el daño y, defenderse de problemas
legales derivados del hundimiento de las construcciones.

Luego clasifique la compresibilidad según la tabla dada por M. J. Tomlinson:

Compresibilidad mv (cm2/kg)
Muy baja Menor que
0.005
Baja 0.005 - 0.010
Media 0.010 - 0.030
Alta 0.030 – 0.150
Muy alta Mayor que
0.150

CIMENTACIONES
Estructuras 5

Cimentaciones de Estructuras Sismorresistentes: Cargas que


debe trasmitir la cimentación al terreno. Tipos de terrenos.
Efectos de las acciones dinámicas del sismo. Momento de
Vuelco. Incremento sísmico. Interacción Suelo-Estructura.
Clasificación de las fundaciones. Zapata aislada. Zapata
medianera. Zapata corrida. Viga de fundación. Platea de
fundación. Pozo de fricción o Pilarote. Pilotes, de fricción y de
punta. Prevenciones en suelos potencialmente licuables.

Cargas que debe trasmitir la cimentación al terreno: cuando se


habla de cimentaciones se habla también de la parte más
importante de una construcción y a la cual no debe ahorrarse ni
materiales ni cuidados, pues a su deficiencia se deben siempre
las grietas producidas al recibir una cimentación una carga
superior a su capacidad resistente. Es un grave error reducir,
por economía, las dimensiones, calidad y proporciones de los
materiales a emplear en las fundaciones por cuanto será muy
costoso pretender subsanar los defectos originados por estas
deficiencias, lo cual no se logrará sin recurrir al refuerzo de los
cimientos construídos defectuosamente, con el consiguiente
incremento del costo original de la estructura.
La función de una cimentación ante un sismo es brindar al
edificio una base rigida y capaz de trasmitir al suelo las acciones
que se generan por la interacción entre los movimientos del
suelo y de la estructura, sin que se produzcan fallas o
deformaciones excesivas en el terreno.

De una fundación correcta depende el éxito de una


estructura. La cimentación de un edificio debe cumplir con:

Trasmitir al terreno las cargas estáticas.


Trasmitir las cargas dinámicas.
Dimensiones ajustadas a la capacidad de
resistencia del suelo en el tiempo.
Que los asentamientos no superen los límites
admisibles.
Prevenir los asentamientos por
sobreconsolidación.
Prevenir la licuefacción del suelo en caso de
sismos.
Trabajar en conjunto, limitando los
desplazamientos diferenciales, horizontales y
verticales, entre los apoyos.

Cuando es factible elegir el sitio donde se ubicará el edificio, es


conveniente un lugar de terreno firme, libre de problemas de las
amplificaciones locales del movimiento del terreno que suelen
presentarse en los terrenos blandos, y de asentamientos
excesivos y pérdida de capacidad de apoyo que ocurre en
alguna arenas poco compactas con un sismo.

Tipos de terrenos.
Los terrenos que pueden encontrarse al proyectar una
cimentación se pueden clasificar en:

Terreno vegetal: es un tipo de terreno absolutamente prohibido


para cimentar una estructura, por pequeña que sea. Se exige
siempre su remoción o excavación total hasta alcanzar el
terreno natural. Se entiende por terreno vegetal a la capa o
porción donde alcanza la vida de los vegetales de superficie, o
en la que se encuentren las raices de los mismos. Un sondeo
nos indicará a que distancia de la superficie dejan de
encontrarse raices vegeatles, vivas o en descomposición, y así,
conocer exactamente hasta donde debe excavarse para
remover la capa de suelo vegetal.

Rellenos: Esta clase de terrenos, realizados siempre por


intervención humana, se comporta de forma parecida al terreno
vegetal. Por la gran reducción de huecos que sufre en el
transcurso del tiempo, al irse ocupando los huecos grandes con
los áridos que de las partes superiores van arrastrando las
aguas, y por su falta de homogeneidad, sufren asientos grandes
y desiguales, siendo necesario, por ello, profundizar las
cimentaciones hasta que alcancen el terreno natural. El relleno
se reconoce con facilidad porque en el se encuentran restos de
mampostería, mortero,otros restos de obras, o bien cenizas u
otros residuos de materia orgánica, según su origen sea de
demoliciones o de residuos urbanos. Su estratificación
“caprichosa” o irregular es, asimismo, inconfundible.
Es posible que en algunos casos no se pueda identificar el
relleno, en el caso de terrenos terraplenados, en ese caso debe
apelarse a los especialistas en mecánica de suelos para
conocer el nivel del terreno natural y su resistencia.

Terrenos naturales: Prescindiendo de los terrenos formados por


rocas óptimas para cimentar podemos dividirlos en dos grandes
grupos, arcillosos y arenosos.

Suelos Arcillosos:En mecánica de suelos se define como arcilla


a las partículas de cualquier sustancia inorgánica menores a
0,02 mm., tamaño para el cual empiezan a tener influencia las
acciones fisicoquímicas. Los terrenos arcillosos son en
principio, los más peligrosos para cimentar. En ellos se pueden
producir grandes asientos en un largo o aun larguisimo plazo de
tiempo, y es en los que el conocimento de su comportamiento
bajo cargas ha progresado más en los últimos años.
Experimentalmente se determinó que el tiempo de
asentamiento de los estratos arcillosos es proporcional al
cuadrado de su espesor es decir, que si por ejemplo la
fundación de un edificio descansa sobre un estrato de 2 metros
de espesor y el asiento se produce en cuatro años, esta
duración seria de 16 años si el espesor fuera de cuatro metros
y de 100 años si el espesor fuera de diez metros. Si el espesor
del estrato arcilloso es de muchos metros, hecho que se ha
comprobado en algunos edificios famosos como el Duomo de
Koenigsberg que 500 años después de haber sufrido un
sedimento de 180 cm no ha llegado aún a su posición de
equilibrio. Otro edificio conocide que ha sufrido el mismo
fenómeno es la célebre Torre de Pisa, que recientemente ha
sido consoliadada y reforzada en su cimentación. En este tipo
de terrenos las pruebas de carga son inútiles para conocer su
comportamiento.
Lo que más influye en la duración del asentamiento es el
contenido de agua del estrato y su permeabilidad, así como la
del terreno adyacente, pues si una arcilla con un elevado
contenido de agua es sometida a una carga, su asentamiento
instantáneo es casi nulo, ya que el agua ( que es incomprensible
) es quien soporta la carga. La presión hace que el agua trate
de fluir desocupando los huecos que ocupa la arcilla, pero este
fluir es lento y dificultado cuanto más impermeable es el estrato,
por lo que se comprende que en terrenos de arcilla muy pura y
gran espesor el equilibrio demore muchos años en ser
alcanzado.
De lo dicho deducimos que puede cimentarse en terrenos
arcillosos, pero cuidando que las cargas estén uniformemente
repartidas en la planta del edificio, dando a las bases las
dimensiones necesarias para que la carga por unidad de
superficie sea la misma

Suelos arenosos: se incluyen en esta categoría no solo los


terrenos formados por partículas de tamaño superior a las
partículas de arcilla, sino los que contengan cantidad o
porcentajes de arcilla inferior al volumen de huecos que dejan
las partículas de mayor tamaño, pues su comportamiento será
como un suelo arenoso. La aplicación de las cargas en estos
terrenos produce rápidamente un asiento, que termina cuando
se llega a la posición de equilibrio. Según las cargas a que están
sometidos, son los asientos que se producen. Estos son
inversamente proporcionales al tamaño del árido, aumentando
con el árido de menor tamaño. No pueden darse datos ni
resultados prácticos debido a la gran variabilidad de clases de
terrenos que pueden presentarse, pero todos ellos son buenos
para cimentar. En este tipo de terreno puede realizarse una
prueba de carga, sobre la mayor superficie posible para conocer
el asiento.

De lo anterior vemos que el comportamiento del suelo es


complejo y no se puede manejar con una simple planilla como
ocurre con los otros materiales. Toda estructura se divide en
dos partes fundamentales, la que está sobre el suelo y la que
está debajo del suelo, diferentes y que deben diseñarse
razonamientos diferentes.

Cargas admisibles: para el diseño de una cimentación debemos


conocer la capacidad de carga del terreno, esta capacidad se
determina generalmente mediante ensayo del suelo. La carga
admisible depende de los siguientes elementos:

Del tipo de terreno.


De la construcción en si y su conjunto.
De los asientos que se pueda producir.
De las dimensiones de la cimentación.
Del tiempo de carga en la construcción.
De las vibraciones que puedan afectar a la
construcción.

La carga admisible depende de los asientos, que deben ser


compatibles con la capacidad de deformación de la estructura,
o depender unicamente de condiciones de resistencia. En este
caso, es el cociente entre la carga de rotura del terreno y el
coeficiente de seguridad.
Como coeficiente de seguridad es habitual considerar 3 para la
combinación más desfavorable de las acciones de peso propio,
sobrecarga normal de uso y viento; y 2 para la combinación más
desfavorable de las acciones de peso propio, sobrecargas
máximas, viento y sismo.

Asientos admisibles: Los asientos admisibles son los asientos (


totales y diferenciales ) máximos que tolera la estructura,
incluyendo entrepisos y tabiques, sin que se produzcan daños,
como fisuras, descensos o giros que inutilicen la obra.
Definimos como distorsión angular al cociente entre el
asentamiento diferencial entre dos columnas vecinas y la
distancia entre ejes. Se acepta que si la distorsión es menor a
1/500 no aparecen fisuras en los muros de cierre; que hasta
1/360, se produce sólo una ligera fisuración en los cerramientos;
hasta 1/250 no es visible a simple vista; para 1/180 puden
aparecer lesiones en la estructuras de hormigón armado; y para
1/150 pueden dañarse las estructuras metálicas. Las
estructuras metálicas admiten,en general, mayores
deformaciones que las de hormigón, aunque las de hormigón
armado tienen un mejor comportamiento frente a las
deformaciones lentas debido a la fluencia del hormigón.
Para evitar los asientos diferenciales debe procurarse que la
tensión del terreno bajo las zapatas sea la misma. Sin embargo,
como el terreno no es de calidad uniforme, hay inevitablemente
asientos diferenciales que pueden alcanzar a 2/3 del asiento
total. Puede admitirse un asentamiento total entre 2 y 4 cm para
estructuras con mampostería, y entre 4 y 7 cm para estructuras
con pórticos de hormigón armado o metálicos.
RESPUESTA.

En primer lugar saber que los tipos de estratos que presenta ese suelo son arenas mal
graduadas y arcillas inorgánicas de baja o mediana plasticidad. Por consiguiente el tercer
estrato que es arcilla, tiende a ser compresible lo que significa que va a ocasionar
problemas de asentamiento en la edificación, y son los más peligrosos de cimentar, las
recomendaciones serian: primero ver la disponibilidad económica por que como se
esta viendo en el curso existen diferentes tipos de cimentación desde zapatas aisladas
hasta plateas de cimentación, y cada una de ellas cumplen funciones diferentes, que
tienen que ver una de ellas con la capacidad portante de suelo, una platea de
cimentación seria recordable por la cantidad de pisos que presenta la estructura así
como por las condiciones del suelo, teniendo en cuenta que las cargas estén
uniformemente repartidas en la planta de la estructura. Segundo, si mediante los
cálculos nos indica que se han superado los asentamientos máximos, se tendría que
eliminar el estrato compresible y tratar de mejorarlo para ello ya no se utilizaría platea
de cimentación si no otro tipo de cimentación más económica pero que brinde las
garantías de seguridad en la edificación, de igual manera ver si la edificación contara
con sótano, para tomar mediadas con respecto al NF, ya sea con muros de contención y
aditivos a fin de evitar el ingreso del agua.

 Se usa este tipo de cimentación cuando el número de pisos, o el peso de la edificación, son
altos, para la baja capacidad portante del suelo.
 Un suelo clasificado como de compresibilidad alta y media, va a ocasionar problemas de
asentamiento (y agrietamientos) en la edificación.
 Cuando los cálculos indican que se superan los asentamientos máximos, hay que eliminar el
estrato compresible, reemplazándolo por material de préstamo (granular, grava, concreto
ciclópeo o suelo-cemento).
 10.6 En caso de existir un estrato firme, debajo de un estrato compresible, una técnica que ha
dado buenos resultados, consiste en eliminar el suelo compresible, y colocar una estructura con
platea y muros de contención a manera de sótano, hasta llegar a la profundidad del estrato firme.
 También se le usa como solución a edificaciones con sótanos, en las que el nivel freático
constituye un problema por la filtración de agua. En este caso hay que colocar platea con muros
de contención y aditivos para evitar el paso del agua al sótano.
 SP : Arena mal graduada.
 SP-SC : Arena mal graduada con arcilla.
 CL : Arcillas inorgánicas de plasticidad baja o mediana
 Los terrenos arcillosos son en principio, los más peligrosos para cimentar
 De lo dicho deducimos que puede cimentarse en terrenos arcillosos, pero
cuidando que las cargas estén uniformemente repartidas en la planta del
edificio
Método rígido.
Ambos métodos tienen un comportamiento muy diferente debido a que la distribución de cortantes y
momentos cambia tanto en distribución como en magnitud. El método rígido ventajas. Trabaja con más
exactitud cuando la cimentación es rígida, Este método da resultados que se acercan a la realidad cuando
no hay mucha variación en los valores de carga aplicados. El centro de gravedad geométrico de la
cimentación casi coincide con el centro de gravedad de la resultante de la carga. Desventaja: Para este
método no existen desplazamientos. El método flexible ventajas. Se producen rotaciones y
deformaciones, de acuerdo al suelo de soporte y a las características geotécnicas del mismo.

El diseño de una cimentación dependerá no solo de las


características del edificio sino también de la naturaleza del terreno.
Para un edificio de 8 niveles y esa condición de estratigrafía donde
el material predominante es la arcilla recomendaría una platea de
cimentación para equilibrar los asentamientos ocasionados por las
cargas de la superestructura, también se puede optar por un
mejoramiento del terreno dirigido específicamente a mejorar sus
características resistentes, ya que una cimentación inadecuada
para el tipo de terreno puede ocasionar tanto en el propio edificio
como en los colindantes asentamientos diferenciales con el
consiguiente deterioro de los mismos pudiendo llegar incluso al
colapso.
}

También podría gustarte