Seguridad en Riesgo elctrico

TEMA 4: CASO SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA MEDIDAS PREVENTIVAS Las personas que hacen mantenimiento elctrico deben estar debidamente capacitadas, adems debe existir coordinacin entre ellas. Antes de iniciar un trabajo elctrico, se debe desenergizar y comprobar ausencia de tensin, pero aunque se encuentre desenergizado se debe tratar como si estuviese energizado. Debe existir planificacin cuando se realizan trabajos elctricos; por ejemplo cuando se realizan trabajos en instalaciones complejas se deben usar planos esquemas elctricos del rea de trabajo. Se debe verificar el estado de las herramientas, equipo de proteccin personal y el material que ser usado en el trabajo. Se debe aislar la zona de trabajo de cualquier fuente de alimentacin. Conectar a tierra y en cortocircuito los extremos de la zona de trabajo. Controlar la formacin de la electricidad esttica en zonas de alto riesgo de incendio y explosin tales como: Almacenamiento de sustancias inflamables o materiales explosivos. Analizar los incidentes y accidentes ocurridos en la empresa, con el fin de establecer correctivos. Aplicar Siempre las 5 reglas de oro en un mantenimiento elctrico. En reparaciones elctricas nunca se debe trabajar solo.

CASO:

Tema 4: Caso

Pg.

Seguridad en Riesgo elctrico


Carlos Alberto es un ingeniero electricista, experto en sistemas de puesta a tierra; Actualmente presta servicios de asesora a una aseguradora de riesgos profesionales. La semana pasada visit a dos empresas. ELECTRICOL SA, que es una empresa de montajes y mantenimiento elctrico y CARBOLLIN, que es una empresa de explotacin de minas de carbn. La preocupacin de la aseguradora con respecto estas empresas, es que ambas presenta un alto ndice de accidentes elctricos. A partir de la inspeccin, Carlos Alberto debe hacer un diagnstico de los riesgos elctricos, relacionados con sistemas de puesta a tierra. Inicialmente visita a la empresa ELECTRICOL SA, con el fin de evaluar: El personal, procedimientos, equipos, herramientas, materiales y la calidad del trabajo. En cuanto a los trabajadores, nota que algunos tienen deficiencias desde el punto de vista fsico, psicolgico, de conocimiento y de desempeo laboral. Por ejemplo encontr falta de planificacin y coordinacin del personal cuando se realizan trabajos delicados. Al medir algunas resistencias de puesta a tierra con el telurmetro, observa que algunas estn por encima de lo indicado por la norma. Tierra domiciliaria 30 ohmios Tierra de un pararrayos 25 ohmios Tierra en una torre de alta tensin 15 ohmios Al indagar por estos resultados, Carlos Alberto lleg a la conclusin de que las tierras fueron construidas y entregadas por los trabajadores en poca de invierno

Tema 4: Caso

Pg.

Seguridad en Riesgo elctrico


cumpliendo la norma, y las medidas realizadas por Carlos Alberto fueron en verano; esto explica la diferencia de los resultados. Carlos Alberto le solicita a Juan Fernando que es el encargado del manejo de equipos y herramientas; que le muestre los equipos e instrumentos de medida. Con asombro observa que las tierras temporales no se encontraban en ptimas condiciones. Carlos Alberto Porqu las conexiones a tierra temporales no se encuentran en buen estado? Juan Fernando Estas tierras son usadas en trabajos de corta duracin Carlos Alberto No Juan Fernando. Se debe tener en cuenta que la vida de los trabajadores depende de esas conexiones a tierra, independientemente del tiempo necesario para hacer el trabajo Posteriormente Carlos Alberto Habla con Jess, que es uno de los trabajadores que ha tenido algunos incidentes y ha estado a punto de accidentarse. Carlos Alberto Cunteme Jess que fue lo que paso? Jess Imagnese que estbamos haciendo un mantenimiento de un

transformador de distribucin en una vereda; desenergizamos el transformador y fuera de eso desconectamos el fusible que alimentaba el ramal, el cual se encontraba a unos 500 metros del transformador y se poda ver a simple vista. Como el trabajo era muy de corta duracin no pensamos que fuera necesaria la conexin a tierra de las lneas primarias; despus de que haba transcurrido

Tema 4: Caso

Pg.

Seguridad en Riesgo elctrico


media hora aproximadamente, observamos a un campesino tratando de conectar el fusible ayudndose de una vara de madera Imagnese el susto!; inmediatamente le gritamos que no fuera a conectar. Carlos Alberto Un caso parecido le ocurri a un tcnico de una empresa de energa, cuando le hacia mantenimiento a un transformador de distribucin; este se desenergiz, conect a tierra y en cortocircuito las lneas primarias, aunque no consider necesario conectar a tierra las lneas secundarias del transformador; cuando haban transcurrido unos 25 minutos, extraamente este tcnico sufri una electrocucin, ya que en los bujes de alta tensin del transformador apareci un voltaje. Result que en una pequea fbrica que era alimentada por el transformador conectaron una planta elctrica energizando el transformador por el lado de baja tensin Pregunta Juan Fernando Yo no entiendo, por qu hay que conectar a tierra y en cortocircuito las lneas de media y alta tensin, teniendo en cuenta que estas son desconectadas desde la misma subestacin?. Carlos Alberto Mire Juan Fernando, le voy a mencionar algunos peligros: En algunas lneas de media y alta tensin se pueden inducir tensiones peligrosas, cuando tienen tramos largos y paralelos a lneas energizadas Otro fenmeno que ocurre es que las lneas de media y alta tensin se comportan como grandes condensadores, que pueden almacenar voltajes peligrosos Puede caer una descarga atmosfrica o un rayo en cualquier parte de la lnea Puede caer otra lnea energizada sobre la lnea en la cual se esta realizando el trabajo

Tema 4: Caso

Pg.

Seguridad en Riesgo elctrico


Puede ocurrir una falla del sistema elctrico o una falla humana Por lo antes mencionado antes de comenzar a trabajar sobre las lneas de media ya alta tensin; adems de desenergizar y verificar ausencia de tensin, conectar a tierra y en cortocircuito los extremos de la zona de trabajo. En el informe, Carlos Alberto le recomienda a la aseguradora que realice un programa de capacitacin con respecto a temas de seguridad a la empresa ELECTRICOL SA.

Dos das ms tarde Carlos Alberto visita a la empresa CARBOLLIN; Igual que la visita realizada a ELECTRICOL SA: Evala el personal, procedimientos, equipos, herramientas, materiales, calidad del trabajo; aunque en esta empresa en particular es esencial observar las condiciones ambientales, el manejo y almacenamiento de sustancias peligrosas. Ac encontr que aunque los trabajadores son conscientes de los riesgos que corren en su trabajo, no cumplen con todas las normas de seguridad, sobre todo en algunas zonas de muy alto riesgo de explosin. Inicialmente Carlos Alberto habla con John Alexander, que es el encargado del departamento de Salud Ocupacional de la empresa, con el fin de obtener informacin a cerca de los accidentes ocurridos en los dos ltimos aos en la mina. Afortunadamente John Alexander Tena buena documentacin a cerca de los accidentes ocurridos en la empresa desde los ms leves hasta los ms graves.

Tema 4: Caso

Pg.

Seguridad en Riesgo elctrico


Observando los informes Carlos Alberto puede conocer que en los dos ltimos aos estaban registrados entre otros: 4 Conatos de incendio 10 Trabajadores con quemaduras de primer grado 4 Trabajadores con quemaduras de segundo y tercer grado 6 Personas intoxicadas 2 Trabajadores muertos en una explosin espontnea, de la cual no se pudo identificar su causa. Despus de revisar esta informacin Carlos Alberto le solicita a John Alexander que le muestre las instalaciones. Carlos Alberto observ que aproximadamente a un kilmetro de la mina funcionaba una antena de telecomunicaciones, pararrayos relativamente cerca de sitios en los que se almacenaban materiales explosivos y que la ventilacin de la mina tena alguna deficiencia ya que se poda notar la concentracin de polvo. Carlos Alberto Porqu hay tanta concentracin de polvo? John Alexander La ventilacin en este sector normalmente es controlada por 3 motores neumticos, de los cuales uno esta en mantenimiento y no se puede reemplazar por un motor elctrico por el alto riesgo de explosin Carlos Alberto Todas las estructuras metlicas estn bien aterrizadas?

John Alexander Por supuesto, eso si lo tenemos muy claro, en estos ambientes se tiene que controlar la aparicin de la electricidad esttica por el alto riesgo de explosin

Tema 4: Caso

Pg.

Seguridad en Riesgo elctrico


Ms sin embargo Carlos Alberto, procedi a medir las resistencias de puesta a tierra y encontr que la mayora cumplan con las normas de seguridad; aunque le preocup en particular una tierra ubicada donde se almacenaban materiales explosivos. Al medir di 7 ohmios cuando la norma recomendaba una resistencia por debajo de un ohmio. Carlos Alberto Esta tierra no cumple con la norma, se debe corregir Al revisar el resto de la instalacin, nota con agrado que en zonas con alto peligro de explosin se usan motores neumticos y en zonas de bajo peligro de explosin se usan dispositivos elctricos a prueba de explosin tales como motores y lmparas a prueba de explosin. Despus de hacer todo el recorrido John Alexander le pregunta a Carlos Alberto John Alexander De acuerdo a sus observaciones cul pudo ser el motivo de la explosin espontnea, porque eso si me preocupa? Carlos Alberto Es difcil dar una respuesta exacta a este fenmeno, ya que ocurri hace ms de 6 meses y desconozco las circunstancias en el momento de la explosin; ms sin embargo te puedo enunciar algunas causas posibles: La antena de telecomunicaciones que se encuentra a menos de un kilmetro, en algn momento puede producir un campo elctrico entre dos conductores paralelos; si este campo encuentra un camino, puede producir una corriente elctrica o incluso provocar una explosin. De todas formas le recomiendo que averigen cuales son las caractersticas de esa antena; si es una antena de AM (Amplitud Modulada) con una potencia de ms de 10000 vatios la deben reubicar; se debe colocar a una distancia superior a

Tema 4: Caso

Pg.

Seguridad en Riesgo elctrico


un kilmetro; mientras ms lejos mejor Otra posible causa son los problemas de ventilacin, no slo por la concentracin de polvo, sino tambin por el aumento de temperatura ya que por encima de 40 grados centgrados podra iniciarse una conflagracin cuando hay materiales inflamables. Carlos Alberto Adems de las conexiones a tierra que otras medidas de control de la electricidad esttica tiene la empresa John Alexander La empresa tiene un control de humedad del medio ambiente, como has visto los motores en zonas de alto peligro de explosin son neumticos y usamos dispositivos elctricos a prueba de explosin y tenemos buenas conexiones a tierra Carlos Alberto Recuerde que debe arreglar la tierra que tiene alto valor. Por otra parte antes de que los trabajadores entren en zonas de alto peligro de explosin deben descargarse John Alexander Perdneme pero no lo entiendo? Carlos Alberto Una persona puede llegar a almacenar una cantidad de electricidad esttica elevada; en algunos casos de ms de 1.000 voltios con respecto a tierra actuando como un condensador cuando se usa calzado aislante: Recuerde que la electricidad esttica depende de factores tales como: Tamao, sequedad de la piel, vestimenta por ejemplo un trabajador no debe usar fibras sintticas; por eso antes de entrar en zonas crticas se debe descargar el cuerpo tocando una varilla metlica conectada a tierra.

Tema 4: Caso

Pg.

Seguridad en Riesgo elctrico


Como puedes ver la explosin puede haber sido provocada por cualquiera de estos factores o combinacin de estos. En el informe de Carlos Alberto le entrega a la aseguradora, hace alusin a las condiciones inseguras de al empresa CARBOLLIN y los correctivos que debe implementar.

ACTIVIDADES: 1. Si t fuera Carlos Alberto, cul sera el informe que presentaras a la aseguradora para disminuir el alto ndice de accidentes elctricos de estas dos empresas. Desarrolla tu actividad y envala por el FORO TEMTICO DE LA SEMANA 5.

SOLUCION INFORME 1: CASO ELECTRICOL S.A. SAN GIL, OCTUBRE 22 DE 2011

Tema 4: Caso

Pg.

Seguridad en Riesgo elctrico


SEORES N.N SAN GIL ASUNTO: INFORME VISITA ELECTRICOL S.A. Segn lo visto en la supervisin de las instalaciones de la empresa ELECTRICOL S.A., se pudo observar algunas anomalas de acuerdo con el estado de las instalaciones y dems enseres de la empresa por lo tanto se le recomienda la reparacin de dichas anomalas para poder certificar y ser una empresa competente, por lo tanto se les recomienda tener muy bien en claro las normas de seguridad sobre el mantenimiento de redes elctricas. Cabe recomendar urgentemente una exhaustiva capacitacin del personal en cuanto a los temas anteriormente mencionados, ya que se representa un peligro inminente para las personas.

____________________________________ CESAR AUGUSTO RODRIGUEZ SANCHEZ Lic. Educacin Industrial INFORME 2: CASO CARBOLLIN SAN GIL, OCTUBRE 22 DE 2011 SEORES

Tema 4: Caso

Pg.

10

Seguridad en Riesgo elctrico


N.N SAN GIL - SANTANDER ASUNTO: INFORME VISITA CARBOLLIN S.A. Segn lo visto en la supervisin de las instalaciones de la empresa CARBOLLIN S.A., es importante resaltar que se manejan normas preventivas y se puede decir que puede ser que este certificado con alguna norma ISO, pero dichas normas no se esta manejando con juicio o como se debera llevar ya que se han presentado algunos incidentes, por lo cual se recomienda capacitacin a todos los trabajadores y directivos de la empresa con todo lo referente a seguridad industrial para el tipo de campo que se esta trabajando y as se evitar posibles accidentes.

____________________________________ CSAR AUGUSTO RODRIGUEZ SANCHEZ Lic. Educacin Industrial