Refrigeración IM536 –Foro U1

1. Se propone la modificación del intercambiador de calor de succión para la cámara de


congelación. La temperatura del aire dentro de un cuarto de congelación debe mantenerse en
𝑇𝐶 = −10℉ usando el ciclo de compresión de vapor simple que se muestra en la Figura con
amoníaco como el fluido de trabajo. La diferencia de temperatura de aproximación del
evaporador (Temperatura del cuarto frío con respecto a la temperatura vaporizante) es ∆𝑇𝑒𝑣𝑎𝑝 =
5℉ y el refrigerante que sale del evaporador tiene una 𝑇𝑠ℎ = 4℉ de sobrecalentamiento. El
ciclo de refrigeración rechaza calor al aire ambiente a 𝑇𝐻 = 78℉ . El condensador la diferencia
de temperatura de aproximación (Temperatura Condensante con respecto a la temperatura del
medio exterior) es ∆𝑇𝑐𝑜𝑛𝑑 = 10℉ y el refrigerante que sale del condensador tiene un 𝑇𝑠𝑐 = 4℉
de subenfriamiento. El compresor tiene una eficiencia isoentrópica de 𝜀𝑐𝑜𝑚𝑝 = 0.78 y una tasa
̇
de desplazamiento de 𝑉𝑑𝑖𝑠𝑝 = 35 𝑐𝑓𝑚. Puede despreciar la caída de presión en los I.C

Determinar:

a) Grafique el COP del sistema en función de la efectividad del intercambiador de calor de


succión de líquido. Superponga en su gráfico los resultados de los refrigerantes R22 y
R134a en el mismo sistema. ¿Cuál sistema escogería? ¿Por qué?