Está en la página 1de 8

FORO 2: HEXAFLUORURO DE AZUFRE

Curso: Diseño de Subestaciones Eléctricas de Distribución


Alumno: Diego Alejandro Saavedra Sánchez

OCTUBRE – 2021
ÍNDICE
1 Introducción .......................................................................................................................... 3
2 Hexafluoruro de Azufre ......................................................................................................... 3
3 Uso en la Industria Eléctrica .................................................................................................. 4
4 Interruptor de Potencia de Media Tensión con Tecnología de Corte en SF6 ........................ 4
4.1 Construcción.................................................................................................................. 5
4.2 Clasificación de los Interruptores.................................................................................. 5
4.2.1 Interruptor de una sola ruptura ............................................................................ 6
4.2.2 Interruptor de doble ruptura ................................................................................ 6
4.2.3 Interruptor múltiple .............................................................................................. 6
4.3 Vulnerabilidades............................................................................................................ 6
5 Celdas de Media Tensión Aisladas en SF6 ............................................................................. 6
6 Referencias ............................................................................................................................ 8
1 Introducción
El Hexafluoruro de Azufre es uno de los compuestos más importantes
en la industria eléctrica, siendo de gran relevancia en equipos
eléctricos de transmisión y de distribución, de alta y de media tensión.
Debido a esto, es fundamental conocer sus características,
aplicaciones, ventajas y desventajas.
Para este foro, se ha investigado al Hexafluoruro de Azufre y sus
aplicaciones en la industria eléctrica. Lo descrito a continuación es el
resultado de este aprendizaje.

2 Hexafluoruro de Azufre
El Hexafluoruro de Azufre (SF6, a partir de ahora) es un gas inorgánico
fluorizado compuesto de seis átomos de flúor enlazados a un átomo de
azufre. Es un compuesto incoloro, inodoro, no combustible y no tóxico,
de una densidad de 6,12 g/mL en condiciones normales, muy superior
al aire. El SF6 es un compuesto apolar, usualmente trasladado en
forma de gas licuado.
Es un compuesto normalmente inerte, con muy pocas reacciones
químicas a condiciones normales, y al producirse su ruptura en
componentes más simples, estos productos suelen producir
nuevamente SF6. Asimismo, el SF6 cuenta con una rigidez dieléctrica
superior a la del aire o del nitrógeno seco. A presiones atmosféricas, es
2.5 veces superior a la rigidez dieléctrica del aire. A una presión de
trabajo de 500 kPa, puede llegar a ser 100 veces superior. Esta
propiedad lo hace muy relevante para aplicaciones eléctricas.
El SF6 es el gas de efecto invernadero más fuerte conocido, con un
potencial de calentamiento global entre 22 000 y 23 500 veces mayor al
dióxido de carbono en un periodo de 100 años. A pesar de su emisión
reducida en comparación a gases como el dióxido de carbono o el
metano, su tiempo de vida atmosférico de 3 200 años permite su
acumulación a lo largo del tiempo. A pesar de esto, debido a su
reducido nivel de emisiones, el SF6 contribuye menos del 1% del
calentamiento global producido por humanos.
3 Uso en la Industria Eléctrica
El SF6 tiene usos diversos en metalurgia, electrónica y medicina. Sin
embargo, su uso principal es en la industria eléctrica, la cual utiliza
alrededor del 80% de la producción mundial de SF6.
La elevada electronegatividad del SF6 lo hace un excelente aislante
eléctrico, atrapando los electrones libres y formando iones negativos
sin mucha movilidad, lo cual es muy útil para mitigar el flujo de
electrones por inercia luego de la apertura de un circuito.
En la industria eléctrica, el SF6 es considerado útil en aplicaciones de
aislante y medio de extinción de arco en equipos de transmisión y
distribución eléctrica. Debido a su rigidez dieléctrica elevada en
comparación al aire y al nitrógeno, es usado en interruptores de alta
tensión, equipos de conmutación y otros equipos eléctricos.

4 Interruptor de Potencia de Media Tensión con Tecnología


de Corte en SF6
En los interruptores de potencia, el SF6 funge como medio aislante y de
extinción de arco eléctrico, debido a su alta rigidez dieléctrica y baja
conductividad térmica.
Los interruptores cumplen la función de abrir el circuito tanto en
condiciones de vacío como en condiciones de carga, corriéndose el
riesgo en este segundo caso de formarse arcos eléctricos.
Normalmente, un interruptor mecánico es usado dentro de un medio de
SF6 para extinguir el arco eléctrico resultante de la desconexión.
Actualmente, este es el método más compacto y barato para detener el
flujo de electricidad de manera segura.
4.1 Construcción
Los interruptores cuentan con dos partes principales: la unidad de
interrupción y el sistema de gas.
La unidad de interrupción se refiere a los contactos fijos y móviles que
transportan la corriente. La unidad se encuentra conectada al depósito
de gas SF6 mediante respiradores deslizantes en los contactos móviles,
los cuales permiten que el gas presurizado ingrese al tanque principal.
El sistema de gas es un circuito cerrado que consta de cámaras de alta
y baja presión con interruptores de emergencia que advierten sobre
cualquier reducción peligrosa de la presión del gas, y
consecuentemente de su capacidad de extinción de arco. El SF6 es un
gas costoso y dañino al ambiente, por lo que debe recuperarse
después de cada operación.

4.2 Clasificación de los Interruptores


El SF6 en el interior del interruptor está normalmente a 6.5 bar de
presión, independientemente del voltaje para el cual esté diseñado el
interruptor. En su lugar, es el número de contactos el que va
aumentando con el voltaje. Los interruptores pueden clasificarse de
acuerdo a este número de contactos, en los tipos mencionados a
continuación:
4.2.1 Interruptor de una sola ruptura
También llamado de ruptura simple. Con corte único, conteniendo
únicamente un contacto fijo y móvil. Esto es, el interruptor contiene una
única unidad de interrupción.
4.2.2 Interruptor de doble ruptura
Este tipo de interruptor cuenta con dos contactos fijos y móviles en
serie. Esto es, el interruptor contiene dos unidades de interrupción
enseriadas. Se utilizan condensadores de clasificación para igualar el
voltaje en los bornes de cada contacto, haciendo que cada una de las
unidades de interrupción soporte la mitad del voltaje del interruptor.
4.2.3 Interruptor múltiple
Se utilizan más de dos conjuntos de contactos fijos y móviles.
4.3 Vulnerabilidades
En presencia de oxígeno o humedad, el arco eléctrico puede generar
una reacción en el SF6 que tenga como producto la formación de
subproductos altamente tóxicos y corrosivos. Al no poseer estos
subproductos las mismas propiedades de rigidez dieléctrica que el SF6,
la capacidad de extinción de arco se ve disminuida, pudiendo provocar
fallas catastróficas en el equipo que desencadenen fugas al medio
ambiente y problemas en la red eléctrica. Debido a esto, es
fundamental prevenir la presencia de oxígeno o humedad en el interior
de equipos eléctricos con SF6.
El oxígeno puede originarse de las siguientes formas:
• Evacuación incompleta antes del llenado
• Conexiones no estancas
• Aire en la manguera
La humedad puede originarse de las siguientes formas
• Evacuación incompleta antes del llenado
• Conexiones no estancas
• Humedad en la manguera
• Restos de humedad dentro del equipo
• Manguera de material inadecuado
• Fugas o hendiduras en las juntas

5 Celdas de Media Tensión Aisladas en SF6


Son equipos destinados a la protección de transformadores de
distribución y potencia, operando en voltajes entre 1 y 36 kV, y
utilizando al SF6 como medio aislante. Los compartimentos
correspondientes son llenados de gas SF6 a la presión adecuada por el
fabricante, evitando la necesidad de trabajos con gas en la instalación.
Asimismo, no se necesita ningún tratamiento de gas o vacío durante la
vida útil de la celda.
Su mayor ventaja en comparación a las celdas de aire es el espacio
que ocupa. Mientras una celda de aire puede ocupar 1 m 2, las
propiedades del SF6 permiten que la celda aislada en este gas ocupe
tan solo entre el 30% y 50% que una celda de aire, haciéndolo más
flexible para instalar y realizar mantenimiento.
Al estar sellado para evitar la fuga de gas, el interior de las celdas se
encuentra protegido a elementos de la intemperie tales como la
humedad, la contaminación o el accionar de animales, reduciendo
drásticamente la probabilidad de fallas mayores en comparación a
celdas de aire. Asimismo, la celda protege a los operadores en caso se
produzca un arco eléctrico interno.
La celda tiene un tiempo de vida útil de 40 años y la mayoría de sus
elementos no necesitan mantenimiento, requiriéndose únicamente para
mecanismos de operación y relés de fácil acceso.
6 Referencias
• Deborah Ottinger, Mollie Averyt & Deborah Harris (2015) US
consumption and supplies of sulphur hexafluoride reported under
the greenhouse gas reporting program, Journal of Integrative
Environmental Sciences, 12:sup1, 5-16, DOI:
10.1080/1943815X.2015.1092452
(https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1943815X.2015.10
92452)
• Nikel, David. Sulfur hexafluoride: The truths and myths of this
greenhouse gas. Universidad de Ciencia y Tecnología de
Noruega. 15 de Enero de 2020. (https://phys.org/news/2020-01-
sulfur-hexafluoride-truths-myths-greenhouse.html)
• Flores R., Delgado F., Romero V. Aplicaciones del SF6 en la
Industria Eléctrica y su Impacto en el Medio Ambiente.
(https://www.revista.ingenieria.uady.mx/volumen16/aplicaciones.
pdf)
• Electricaplicada. Interruptores en media tensión en SF6
(https://www.electricaplicada.com/interruptores-media-tension-
sf6/)
• Ambar Reyes, Zacarías. Celdas M.T. con Aislamiento en
Hexafluoruro de Azufre (SF6). CITE Energía. 26 de Setiembre
de 2019.
(https://issuu.com/citeenergia/docs/ambar_reyes_zacar_as)

También podría gustarte