CALCULO DE AFORO DE EDIFICACION CALCULO DE TIEMPOS DE EVACUACION

NORMA: RNE A.070 COMERCIO ART 8 AFORO NORMA: RNE, A130 CAP 1 ART 25

PISO - AMBIENTES Y OTROS M2/UND INDICE CANT. PARCIAL TE = Td + Ts

1 PISO TE = Tiempo de evacuacin


HALL PUBLICO Td = Tiempo de desplazamiento (Td= Tdh + Tdv)
155.02 3.7 M2/PERS 41.90 42

PERS. SEGURIDAD 1 1 TRABJ/PERS 1 Ts = Tiempo de salida


ZONA DE POST VENTA
16 1 PERS/SILLA 16.00
CAJA 1 PISO
2 1 PERS/SILLA 2.00
33
DESPACHO Td = Tiempo de desplazamiento LONGITUD VELOCIDAD
1 1 PERS/SILLA 1.00
ESPERA Tdh = Distancia horizontal mayor 22.33 2.00
12 1 PERS/SILLA 12.00

PERS. LIMPIEZA 1 1 TRABJ/PERS 1.00 Tdv = Distancia vertical mayor 0 0


AFORO 42 Ts = Tiempo de Salida ANCHO CAPACIDAD
Ancho de la salida 1.93 3.22
2 PISO TIEMPO DE EVACUACION
ZONA DE POST VENTA
10 1 PERS/SILLA 10.00
14
ESPERA 2 PISO
4 1 PERS/SILLA 4.00

AFORO 14 Td = Tiempo de desplazamiento LONGITUD VELOCIDAD


Tdh = Distancia horizontal mayor 27.00 2.00
SOTANO Tdv = Distancia vertical mayor 3.9 0.75
ZONA DE ATENCION AL CLIENTE Ts = Tiempo de Salida ANCHO CAPACIDAD
42.85 40 M2/PERS 1.07 1
ZONA ADMINISTRATIVA Ancho de la salida 1.93 3.22
2 1 PERS/SILLA 2.00
3
PERS. LIMPIEZA 1 1 TRABJ/PERS 1.00 TIEMPO DE EVACUACION
AFORO 3

SOTANO
TOTAL AFORO: 59 Td = Tiempo de desplazamiento LONGITUD VELOCIDAD
Tdh = Distancia horizontal mayor 31.93 2.00
AREA UTIL DEL ESTABLECIMIENTO Tdv = Distancia vertical mayor 2.5 0.75
Ts = Tiempo de Salida ANCHO CAPACIDAD
DESCRIPCION - NIVEL AREA (M2) Ancho de la salida 1.93 3.22
1 PISO 155.02 TIEMPO DE EVACUACION
2 PISO 77.37
SOTANO 42.85
TOTAL AREA UTIL 275.24
EVACUACION

TIEMPO PARCIAL
11.17 11.17
0
N SALIDAS TS
1.00 13.03
24.19 Segundos

TIEMPO PARCIAL
13.50 18.70
5.2
N SALIDAS TS
1.00 4.35
23.05 Segundos

TIEMPO PARCIAL
15.97 19.30
3.33
N SALIDAS TS
1.00 0.93
20.23 Segundos