CALCULO DE AFORO Y MEDIOS

DE EVACUACIN
Arq. Carlos Chiroque Cspedes
AFORO
Capacidad total de ocupantes de un espacio.
(RNE A.130, art. 3)

MEDIO DE EVACUACION
Circulacin segura de ocupantes hacia zonas
seguras. (RNE A.130, art. 12)
RUTA CRTICA

FUENTE: siafa.com.ar
DISTANCIAS A RECORRER ANTES DE
LLEGAR AL MEDIO DE EVACUACIN
(RNE A. 010, art. 25)
TIPO DE CON SIN
RIESGO ROCIADORES ROCIADORES
LIGERO 60 metros 45 metros
(BAJO)
MODERADO 60 metros 45 metros
(ORDINARIO)
ALTO 23 metros OBLIGATORIO
ROCIADORES
RUTA CRTICA

OFICINAS: 16.50 x 13.50, aproximadamente 222.75 metros cuadrados (arquimaster.com)


TIEMPO DE EVACUACIN
(RNE A.130, art. 25)
TT = TH + TV

TH = RUTA HORIZONTAL 1.0 m/s


TV = RUTA VERTICAL 0.5 m/s

TIEMPO DE EVACUACIN TOTAL (TT)


TIEMPO DE EVACUACIN HORIZONTAL (TH)
TIEMPO DE EVACUACIN VERTICAL (TV)
CLCULO DEL AFORO
AFORO = AREA / FACTOR DE DENSIDAD
PRINCIPIOS

1) EL FACTOR DE DENSIDAD ESTA EN CADA NORMA SEGN


TIPOLOGIA SALVO QUE SE DESMUESTRE POR
MOBILIARIO LO CONTRARIO
2) EN SALAS DE USOS MULTIPLES PREDOMINA EL USO DE
MAYOR AFORO
3) LOS BAOS Y CIRCULACIONES COMUNES NO ENTRAN
EN EL CLCULO
4) LOS ESTACIONAMIENTOS TAMPOCO
5) PARA EDIFICACIONES MIXTAS SE USAN LOS FACTORES
DE DENSIDAD DE CADA TIPOLOGA
CLCULO DEL AFORO
AFORO = AREA / FACTOR DE DENSIDAD

AMBIENTE NORMA RNE FACTOR AREA SUB TOTAL

SALA DE REUNIONES 1

SALA DE REUNIONES 2

OFICINA PRIVADA 1

OFICINA PRIVADA 2

OFICINAS PUBLICAS

CAFETN (KITCHENET)

CAFETN (MESAS)
CLCULO DE LA CAPACIDAD DEL
MEDIO DE EVACUACIN
(RNE A.130, art. 22)
1

PUERTAS Y RAMPAS = AFORO x 0.005


2
PASAJES = AFORO x 0.005
3
ESCALERAS = AFORO x 0.008

(1) SE REDONDEA EN MODULOS DE 0.60 METROS HACIA LA UNIDAD SUPERIOR


(2) ANCHO MNIMO ES DE 1.20 METROS, SALVO EN OFICINAS DE MENOS DE 50
PERSONAS. EN CUYO CASO ES .90 METROS
(3) ANCHO MNIMO PARA ESCALERAS DE EVACUACIN: 1.20 METROS
(4) EN SALUD SIN ROCIADORES ES 0.015 PARA ESCALERAS Y 0.013 PARA
PUERTAS Y RAMPAS.
ESCALERAS DE EVACUACIN
(RNE A. 010, Cap. 26)

INTEGRADA DE EVACUACIN
ESCALERAS DE EVACUACIN
(NFPA 101)

DE ESCAPE DE TIJERA - CRUZADAS


NO SON ESCALERAS PARA
EVACUACIN
NO SON ESCALERAS PARA
EVACUACIN
NO SON ESCALERAS PARA
EVACUACIN
NO SON ESCALERAS PARA
EVACUACIN
ESCALERAS DE EVACUACIN
(RNE A. 010, Cap. 26)

FUENTE: bhhslaboral.com.ar
ESCALERAS DE EVACUACIN
(RNE A. 010, Cap. 26)

Pasamanos perimetral 5 cm

FUENTE: cap-lalibertad.org
ESCALERAS DE EVACUACIN
(RNE A. 010, Cap. 26)

FUENTE: cap-lalibertad.org
ESCALERAS DE EVACUACIN
(RNE A. 010, Cap. 26)

FUENTE: cap-lalibertad.org
ESCALERAS DE EVACUACIN
(RNE A. 010, Cap. 26)

FUENTE: cap-lalibertad.org
ESCALERAS DE EVACUACIN
(RNE A. 010, Cap. 26)

VIVIENDA OFICINAS HOSPEDAJE COMERCIO


60 METROS 30 METROS 12 METROS 09 METROS
(20 PISOS) (10 PISOS) (4 PISOS) (3 PISOS)